Здравствуйте!
Возникла идея установить комбинированный твердотопливный котел (дрова\электричество) на улице. Дом 60 квадратов. На сваях. Хочется запихать котел под дом, чтобы не загромождать помещения - и так не хватает.
Идея такая - пока нас на даче нет - дом отапливается электричеством (в режиме поддержания от промерзания). Когда приезжаем на дачу - в ход идут дрова.
Труба пойдет с внешней стены дома.
Есть опасение, что часть тепла будет теряться на нагрев воздуха под домом. Но планируется обложить котел футеровкой, оставив только загрузочную дверь топки.
Что вы по уличному использованию думаете?
Прохожий
P.M.
29-9-2015 17:45 Прохожий
Ну я вижу несколько недостатков:
1. Влажность - на улице всегда мокрее, чем в помещении, значит - окисление элементов котла, проводки.Значит надо будет делать дополнительную изоляцию - удорожает установку, а насколько будет эффективно - только при эксплуатации узнаете.
2. расход тепла на нагрев окружающего воздуха - конечно "лечится" теплоизоляцией, но насколько эффективно... Особенно в морозы.
3. Котел на дровах. Насколько удобно будет топить котел под домом? Если придется лезть туда с охапкой дров на четвереньках... не очень выйдет. А зимой? там еще и сугроб наметет.
Андрей Владивосток
P.M.
29-9-2015 17:57 Андрей Владивосток
... окисление элементов котла, проводки.

Насос можно поставить и в помещении. В систему потребуется залить антифриз с температурой замерзания ниже минимально возможной на улице( что при сборке системы создаст неудобства- антифриз такой конц. довольно текуч). Котел желательно со стальной рубашкой, т.к. чугунный требует небольшой дельты подача-обратка.
п-ф
P.M.
29-9-2015 18:10 п-ф
Что вы по уличному использованию думаете?

хулэ думать?
http://uralkotel.ru/
Abar
P.M.
29-9-2015 18:19 Abar
Если тока делать подпол или подвал, сделать заход с улицы чтоб дрова подтаскивать. Неудобно что для каждой подброски дров придется одеваться и идти на улицу. Раз дом на сваях, придется городить, то ли кирпичем обкладывать этот погреб, то ли брус...
B8F761
P.M.
29-9-2015 18:37 B8F761
Я рядом с деревянным домом сделал из газобетона мастерскую 3/3/3 м, там твердотопливный котел, последовательно -электрический. Со временем спустил со ската крыши навес, который частично накрыл "энергоблок" а в этом году организовал теплый переход между строениями, получив дополнительно 18 кв.м
carrier
P.M.
29-9-2015 20:35 carrier
А сколько по времени топится с одной закладки твердотопливный котёл? Киловатт так 16 мощностью. Пробежался по форумам, многие говорят что часов 9 максимум а у некоторых и за три часа прогорает всё. Маловато будет.
B8F761
P.M.
30-9-2015 08:57 B8F761
Система Candle и парочка похожих. Меньше 18 кВт не нашел
В зависимости от внешней температуры мне на 120 м.кв зарядки хватает от 30 до 60 часов, примерно. (65 кГ загрузки брусками RUF)
carrier
P.M.
30-9-2015 09:40 carrier
Originally posted by B8F761:

зарядки хватает от 30 до 60 часов


Неплохо. Получается раз в сутки загрузил и всё.
Ursvamp
P.M.
30-9-2015 10:07 Ursvamp
Originally posted by H-o-o-k:

Дом 60 квадратов


Тогда никаких котлов - только воздушное отопление. Если наличность жмет карман - купите лучше телек во всю стену, или дом бОльшей площади.

То есть система стандартная: кондишка инверторная и каминная печка небольшая.

H-o-o-k
P.M.
30-9-2015 10:43 H-o-o-k
Ursvamp:

То есть система стандартная: кондишка инверторная и каминная печка небольшая.

Чугунка уже стоит. Я как раз думал в ее трубу и вывести трубу котла из-под дома.

Инвенторный кондей, конечно вещь, но он один на весь дом получается? Мне хотелось радиаторы отопления распихать по комнатам - три сверху и три снизу.
Сейчас стоят конверторы финские. Но с конверторами в мороз оказалось неудобство - после 5 дней отсутствия на даче, при поддержании конверторами 15 градусов в помещении, при приезде увидел замороженные тубы водоснабжения - шли вдоль пола (хоть и слил, но на дне все-равно осталось, они и полопались).
Оказалось, что воздух не перемешивается. У потолка 20, у пола ноль.
Экстренно перенес трубы вдоль потолка.

Кстати, а инверторный кондиционер работает при -20,-30? Вроде производители пишут до -15 и то не все. У некоторых до -5...

H-o-o-k
P.M.
30-9-2015 11:02 H-o-o-k
Или в каждой комнате повесить по инверторной сплит-системе? А они без наружного блока бывают?
Ursvamp
P.M.
30-9-2015 11:13 Ursvamp
Originally posted by H-o-o-k:

Инвенторный кондей, конечно вещь, но он один на весь дом получается?


Можно 2 поменьше воткнуть.

Originally posted by H-o-o-k:

Сейчас стоят конверторы финские. Но с конверторами в мороз оказалось неудобство - после 5 дней отсутствия на даче, при поддержании конверторами 15 градусов в помещении, при приезде увидел замороженные тубы водоснабжения - шли вдоль пола (хоть и слил, но на дне все-равно осталось, они и полопались).Оказалось, что воздух не перемешивается. У потолка 20, у пола ноль.


Трубы надо утеплять и если опасность замерзания - греющим кабелем комплектовать. А вообще похоже что пол у Вас не утеплен нормально. Даже если конвектор на +7 настроить - у пола будет выше 0.

Originally posted by H-o-o-k:

а инверторный кондиционер работает при -20,-30? Вроде производители пишут до -15 и то не все. У некоторых до -5...


Ниже -15 нет смыса его гонять, отдача уже не та. Тогда печка вступает в дело. Но лучше не чугунку а каменную, с каминной вставкой.

Инвертор же 2 плюса имеет: это моментальное прогревание помещения ( он может на утроенной мощности пахать ), и стоимость отопления как за газ. Да и удобно, никакой возни - пульт взял и поставил что надо. Ну и пыль устраняет, а летом еще и охлаждает.

Под Питером например в прошлую зиму ниже пятнахи и не было вообще мороза. То есть можно было печь не топить ни разу.

Ursvamp
P.M.
30-9-2015 11:14 Ursvamp
Originally posted by H-o-o-k:

А они без наружного блока бывают?


Нет конечно.. А он разве мешает?
H-o-o-k
P.M.
30-9-2015 11:15 H-o-o-k
Котел планировал такого типа под дом запихать. Трубу от него встроить в трубу чугунки. Рядом, под домом- же, дровник.
H-o-o-k
P.M.
30-9-2015 11:26 H-o-o-k
Ursvamp:

Ниже -15 нет смыса его гонять, отдача уже не та. Тогда печка вступает в дело. Но лучше не чугунку а каменную, с каминной вставкой.

Да, в планах есть обложить чугунку кирпичами, для аккумулирования тепла.


Инвертор же 2 плюса имеет: это моментальное прогревание помещения ( он может на утроенной мощности пахать ), и стоимость отопления как за газ. Да и удобно, никакой возни - пульт взял и поставил что надо. Ну и пыль устраняет, а летом еще и охлаждает.

Под Питером например в прошлую зиму ниже пятнахи и не было вообще мороза. То есть можно было печь не топить ни разу.[/QUOTE]

Да, так-же было. Самое интересное, что когда в доме жили, то посчти не включали обогреватели. Видимо, это хождение по дому как-то конвектировало воздух и он равномерно перемещался. По полу босиком можно ходить было. Стоит на несколько дней уехать - все - пол холодный а у потолка 15. Даже была идея поставить какой-то потолочный вентилятор, чтоб перемешивал.

Ursvamp
P.M.
30-9-2015 11:28 Ursvamp
Originally posted by H-o-o-k:

Стоит на несколько дней уехать - все - пол холодный а у потолка 15.


Явно откуда-то мороз попадает. Когда конвектор пашет - он воздух пермешивает.
H-o-o-k
P.M.
30-9-2015 11:38 H-o-o-k
Ursvamp:

Явно откуда-то мороз попадает. Когда конвектор пашет - он воздух пермешивает.

Мороз-то точно попадает. Дом-то щитовой. Да на сваях. Под полом 150 мм минваты, но видимо недостаточно. Да и щели в дереве присутствуют. Если закрыть сваи обвязкой, может и не так дуло-бы...

Originally posted by H-o-o-k:

Инвенторный кондей, конечно вещь, но он один на весь дом получается?


Можно 2 поменьше воткнуть.
То-есть мультисплит систему купить и не выпендриваться?

[/QUOTE]
Трубы надо утеплять и если опасность замерзания - греющим кабелем комплектовать. А вообще похоже что пол у Вас не утеплен нормально. Даже если конвектор на +7 настроить - у пола будет выше 0.
Самонагревающийся кабель (внутренний) стоит на вводе воды в дом
Ursvamp
P.M.
30-9-2015 11:45 Ursvamp
Originally posted by H-o-o-k:

То-есть мультисплит систему купить и не выпендриваться?


Я не люблю мультики. Лучше 2 независимых - надежнее, проще, и не дороже.

У меня жена мерзлячка, и теперь подсела на кондиционерное отопление. Что на даче что на другой квартире уже требует чтоб поставили аппарат. Потому как очень быстро нагревает, и тепло какое-то другое, комфортное, не как от конвекторов. Причем как ни странно - паркет на полу теплый становится. Я могу это только тем объяснить, что подушка теплого воздуха сверху помещения излучает инфракрасное тепло вниз, и оно усваивается паркетом.

B8F761
P.M.
30-9-2015 12:00 B8F761
Originally posted by carrier:

Неплохо. Получается раз в сутки загрузил и всё.


Там есть один "баг" - для добавления топлива надо ждать пока все прогорит, или, используя опыт эксплуатации, нарушая инструкцию - докинуть, "чтобы ночь продержаться" - но на этот случай лучше "приплатить" и дать включиться электрокотлу
H-o-o-k
P.M.
30-9-2015 12:02 H-o-o-k
Ursvamp:

Причем как ни странно - паркет на полу теплый становится. Я могу это только тем объяснить, что подушка теплого воздуха сверху помещения излучает инфракрасное тепло вниз, и оно усваивается паркетом.

Скорее от конвекции. Когда бегаем по дому, на второй день уже босиком можно. Даже при -20 на улице и при минимуме включенных нагревателей.

Спасибо! Буду думать.

B8F761
P.M.
30-9-2015 12:07 B8F761
Originally posted by H-o-o-k:

при приезде увидел замороженные тубы водоснабжения - шли вдоль пола (хоть и слил, но на дне все-равно осталось, они и полопались).


Я это тоже проходил: разморожил в жуткий мороз стоящее под раковиной гидрореле Временное решение - воткнул туда 40 Вт лампочку накаливания с отражателем
Весной прикупил теплогенирирующий кабель для карнизов и обвязал им весь водопровод и карализационный слив за одно (то, что в цокольном "этаже"), через простенький температурный контроллер запитал.