28-12-2011 13:26
Yep
Твердотопливный котел "CANDLE" предназначен для обогрева индивидуальных и промышленных омещений. В топке котла цилиндрической формы хорошо сгорают дрова, опилочные и торфяные брикеты. В котле использован уникальный способ сжигания твердого топлива, при котором горит только верхний слой (10-20 см), а не все загруженное в топку топливо. Подаваемый в топку воздух подогревается выходящим дымом и направляется в очаг горения посредством распределителя воздуха. После сгорания одного слоя дров распределитель воздуха (стимулирующий горение слоя дров толщиной 10-20 см) опускается ниже и всегда держится на уровне горящих дров в очаге горения. При работе в различных режимах коэффициент полезного действия |
|
28-12-2011 13:51
Yep
наши-то лучше!
|
|
28-12-2011 13:54
Yep
|
|
28-12-2011 15:18
Прохожий
Поясню, почему данный котел будет гореть 60 часов, но не греть:
Итак котел http://www.stropuva.org/ на 32 квт(там загрузка 50 кг- проще считать) Попробую посчитать( может конечно ошибусь - давно не делал теплотехнических расчетов, могу что-то позабыть)Прежде всего примем, что дрова сухие ( с влажностью выше 30% расход дров увеличивается в 1,5 раза минимум!)Все просто - теплотворная способность дров 2300 ккал/кг. Загрузка - 50 кг. Выход тепла при 85% КПД (все грубо, конечно, без точных расчетов)- 97750 ккал. Это столько тепла мы получим от сгорания 50 кг дров вообще, без учета времени. На сколько хватит этого тепла - зависит от площади отапливаемой и теплопотерь. Итак если принять скажем, что на 100 м2 надо 10Квт.ч отопления - то получится ( 1 квт =860 ккал*ч)что надо на час 8600 ккал. Таким образом запас в 97750 ккал будет израсходован на отопление 100 м2 за 11 с небольшим часов. Кстати норма 1 квт на 10 метров отапливаемой площади обычно принимается как грубая прикидка , какой котел надо для отопления. Так что 32 квт котел рассчитан на 320 м2 отапливаемой площади. А для 320 м2 площади одной загрузки котла на максимальной мощности хватит всего на 3,7 часа. Так что 60 часов данный котел будет гореть, только выдавая 1629 ккал*ч, или около 1,8 квт. Обогреть в таком режиме он сможет лишь 18 м2 - одну небольшую комнату.Это по укрупненными расчетам, на самом деле из-за многих факторов показатели будут хуже,и реально рассчитывать на 60 часов тепла от горения одной закладки этого котла можно в комнате 10 м2 .Добавлю, что 50 кг дров - это довольно большой объем, около 0,3 м3.В кузов грузовика КАМАЗ влезает 6-7 кубов дров максимум (это чтобы понять сколько это дров надо за раз засунуть в котел) |
|
28-12-2011 15:58
Прохожий
Котлы Григорьева тоже давно не новость. В принципе это не газогенераторные котлы, это просто котлы с дополнительной поверхностью для теплоотдачи.Принцип печи-голландки с змеевиком внутри
. Сделано много последовательных теплообменников, что позволяет максимально снять тепло от уходящих газов. Экономия топлива там лишь от того, что тепло собирается лучше, чем в котле с "водяной рубашкой" - за счет большей площади теплообмена.
|
|
28-12-2011 16:17
ternecia
наигрался я с подобными котлами.. . все равно для обогрева теплоносителем вернулся к дизелю(у меня нет газа), а для отопления воздухом - к булерьяну.
к таким котлам нужно истопника брать. чтобы жил возле него -день топил, пол-дня чистил. и еще дом провоняется сажей (даже при том, что котельная находится в отдельной пристройке). |
|
28-12-2011 16:21
три линии
Закон сохранения массы веществ говорит о том что чем холоднее дым вышел из печи (котла) тем больше тепла осталось. У каждого сжыгаемого элемента есть своя энерго емкость, выше ее не прыгнуть, а вот отнять у нее побольше это задача конструкторов изобретателей. Но ненадо и забывать про смолы осажывающие в нутри трубы особенно если она холодная. Кстати когда эти смолы горят то даже кирпичь силикатный нагревается докрасна. Дак вот над этим кпд ученым и надо поборотся.А Григорьев молодец!
|
|
28-12-2011 16:55
Yep
очень ценное мнение. а то как почитаешь про 5-7 дней закладки, и охYеваешь от счастья, которое так возможно ![]() а кончается всё непрерывным "сексом" с этими чудесами техники
|
|
28-12-2011 17:06
Прохожий
Ну не совсем так. Мой Dakon Piro 32 в принципе соответствует своим характеристикам. Горит одна закладка на сухих дровах часов 6-7, дров за раз надо подложить 2 охапки, что не слишком тяжело. Из березы деготь капал, было дело - надо температуру на котле при топке березой держать выше 70 градусов (если в батареях такая не нужна - значит надо городить элеватор для подмешивания) и тогда деготь выгорает без запаха.Чтобы ночью не вскакивать и подтапливать - ночью на себя отопление берет электрокотел, который включен в систему параллельно (включение ввиду мощности через пускатель с таймером).
Дом прогревает нормально, запас мощности есть. Конечно это на сухих дровах. Как сырые попадутся - тут уже хуже, иногда на режим по 3 часа вылазит.. . |
|
28-12-2011 17:17
Yep
какие же в итоге нужны дрова, чтобы он горел около полутора суток... |
|
28-12-2011 17:24
Yep
кругом чудеса пишут:
С появлением литовских котлов нового поколения Stropuva в наш обиход прочно вошел термин <твердотопливные котлы длительного горения>. Именно благодаря Стропува современные твердотопливные котлы могут обеспечить невиданное ранее удобство эксплуатации. Твердотопливные котлы компании Stropuva на одной закладке дров гарантируют длительность горения до тридцати часов. А на одной закладке угля длительность горения составляет до пяти суток. Это - конкурентное преимущество котлов Stropuva, поскольку подобных показателей котлы на твердом топливе других конструкций так и не смогли достичь. |
|
28-12-2011 17:48
три линии
А вечный двигатель прибалты не обещают?
Дайте мне очень много денег и я зделаю котел с закладкой на месяц. Но это будет или очень большая закладка или горение (киловаты) будет очень низкое. Чудеса только в сказке! |
|
28-12-2011 18:03
Прохожий
Ну так они и не обманывают |
|
28-12-2011 18:43
Yep
всё же тут что-то не так. у меня было 12 самых больших буллерьянов, которыми отапливались производственные помещения. в них, в режиме газификации дрова тлели конечно не 12 часов как обещано, но часов 8-9 точно. и довольно эффективно отапливали помещения. |
|
28-12-2011 18:54
Поселянин
А за котлы/печи Бутакова кто-то может рассказать? Сегодня ходил к ним в магазин, тааакого волшебства наобещали, я аж чуть не купил в порыве.
|
|
28-12-2011 19:01
Yep
вот тут приличная ветка, есть и про Студенты и про огонь-батарея dom.ngs.ru |
|
28-12-2011 19:01
Yep
вот тут приличная ветка, есть и про Студенты и про прочие "огонь-батареи": dom.ngs.ru |
|
28-12-2011 19:08
Yep
а здесь обзор различных печей - достоинства и недостатки
http://entus.narod.ru/pezi/pezi_st.html |
|
28-12-2011 23:08
FYLHTQ73
У участника с ником Бубафоня была простая конструкция печи длительного горения из бочки. Судя по отчетам, все успешно работало и обогревало гараж. Сам он с Севера.
|
|
29-12-2011 07:28
Maksim V
То есть - если в помещение отапливаемой площадью в 60 "квадратов" поставить "котёл длительного горения " мощностью 30кВт, то "просто горения" в течении 30 часов будет достаточно для эффективного отопления этой площади? |
|
29-12-2011 07:56
Maksim V
Это что ? Дрова из пенопласта ? Или пробковое дерево? Водители лесовозов твёрдо уверены что 1 "куб" древесины весит 600 кг . А по Вашему - 160 кг ? Даже высушенная ёлка весит не меньше 450 кг -"куб". |
|
29-12-2011 09:20
Yep
да, мне с кубами тоже что-то не то показалось
|
|
29-12-2011 09:43
Прохожий
Вообще-то лесовозы возят СЫРУЮ древесину.Она очень тяжелая (поразгружал ее вволю, отличается от сухой в разы по весу - сырое бревно вчетвером едва тянешь, сухое - вдвоем легко). По справочнику - вес дерева от объема кг/м3 при влажности 20% (сухие дрова)теплота сгорания около 2500 ккал ( она разная у березы и торфа - взята средняя для получения макс): Итак - 0.3 куба ели = 282\3= 94 кг. Учитывая, что в топку дрова не сложишь без зазора,и даже в поленнице дрова лежат поплотнее( в печь просто неудобно плотно набить дрова)- наверно поэтому производители и пишут о 50 кг. Цифру загрузки 50 кг - взял с сайта производителя котлов, так что претензии к нему |
|
29-12-2011 10:14
Прохожий
Булерьян - это тепловой насос. Вдобавок он отапливает ТОЛЬКО то помещение, в котором стоит. Итак если взять "самый большой" |
|
29-12-2011 10:16
Прохожий
Скорее всего да. Котле будет тлеть и выходной мощности хватит на постоянный обгрев.Конечно много зависит еще и от устранения теплопотерь. В принципе можно сделать дом таким "термосом", что такого "тления" котла хватит и на весь дом. |
|
29-12-2011 10:24
Yep
да, именно такие. 1000 метров он конечно не отопит, но 600-700 легко |
|
29-12-2011 10:35
Прохожий
по паспорту он 67 кВт мощностью - на 600 метров должно хватать. |
|
29-12-2011 11:20
Прохожий
В другой теме уважаемый Lat.(izvinite) strelok поправил мой расчет насчет загрузки -"Господа, насчет 50 кг дров 0.3 куба- давайте посчитаем. Сосна. Довольно легкая. куб весит 650 кг. Если сухая. дрова продаются не кубами, а стэрами ( насыпной куб, или количество дров которое входит в клетку 1 куб. м.- не знаю, может это латышское название.. . у нас говорят- стэра. ) 1 стэра- около 0.7 куба. то есть- 450- 500 кг. Значит, 0.3 стэры весит 120- 150 кг. а 50 кг весит 0.1 стэр. Ищем ошибку в расчетах... "
Ну как писал выше - цифру взял с сайта производителя, так что извиняюсь. Итак если исправить расчеты (хотя вот выше в справочнике вдруг сосна 282 кг\м3 - что-то сейчас взяли сомнения... )- расчет на 50 кг надо просто умножить на 3. Получим : |
|
29-12-2011 11:27
Maksim V
Площадь площадью - но объём важнее - 600 "квадратов" при высоте потолков в 3 м , это совсем не похоже на 400 "квадратов" при высоте потолков в 6 метров . Так как топить мне приходится много и разные помещения , то опытным путём пришёл к выводу , что оптимально считать на 1 кВт - 20 кубов помещения или 8 "квадратов" при высоте потолков в 2,5 метра. 1 кВт на 10 "квадратов" всё-таки маловато по температуре получается . |
|
29-12-2011 11:28
dimida
у меня такая:http://www.kotly-jarko.ru/products/umka100-испытал один раз,устанавливать буду весной,так одной неполной загрузки сырыми дровами и на полную катушку-открыты все заслонки,хватило на 4 часа горения.думаю в медленном режиме на всю ночь хватит,а мне больше и не надо.
|
|
29-12-2011 11:35
Прохожий
Дак это так и считается .Расчет 1 Квт на 10м2 взят укрупненно для жилых помещений с высотой потолка 2,8 метра, т.е. обычного стандарта. Расчет принимается с учетом того, что теплопотери в помещении сведены к норме (что бывает редко даже в новостройках).Поэтому котел рекомендуют брать по такому расчету с коэффициентом 1,2-1,3, чтобы запасец был. |
|
29-12-2011 12:12
Yep
кстати под тепловыми насосами обычно понимают совсем другое. |
|
29-12-2011 12:49
Прохожий
Да, тепловыми насосами еще называют установки для отопления по принципу "обратного" цикла холодильника - использование тепла земли и снятие этого небольшого температурного потенциала. Там испаритель закапывается глубже чем промерзание земли . Установка позволяет экономит 30% от варианта обогрева электроэнергией, но бесплатного тепла не получишь |
|
29-12-2011 17:28
Yep
кроме того, я из вышеприведённых ссылок с удивлением узнал:
Миф 1-й. Отсюда следует:
МИФ 3 На первый взгляд действительно. Стоят они, конечно, заметно дороже обычных чугунных или стальных буржуек, но и намного дешевле традиционных кирпичных печей. Но стоимость самой печи - половина дела. Пиролизным печам требуется высокая, утепленная труба, так называемый сэндвич. С учетом потолочных разделок, прохода через крышу, зонта, заглушек и т.п., цена на приобретение печи возрастает почти вдвое. Многое в цене еще зависит и от качества приобретаемых материалов. Если же устанавливать и собирать все это хозяйство из качественных и рекомендуемых материалов Вы собираетесь поручить специалистом, то по затратам вполне можно приблизится к стоимости кирпичной печи, а то и превысить их. МИФ 4. Это не совсем так, вернее, совсем не так. Стены дачных домиков обычно сделаны из сгораемых материалов. Заглянем в паспорт любой металлической печки. Там Вы прочтете, что от стенок печки до стены дома надо оставить свободное пространство не менее полуметра. У некоторых моделей - до метра. Правда, при устройстве защитных экранов, которые, кстати, тоже денег стоят, это расстояние можно уменьшить до 200 мм. Плюс - толщина самого экрана. Значит, не менее 250 мм. Учитывая, что такое расстояние надо предусмотреть с трех сторон, получается немаленькая площадь. А вот кирпичную печь можно расположить с минимальным зазором от сгораемых конструкций, т.к. температура ее поверхности в любом режиме невелика. Получается, что узкая кирпичная печь (типа голландки) занимает заметно меньше места в помещении, чем металлическая. ВАЖНО! И вот этот неоспоримый постулат почему-то вызывает больше всего споров. Поверхность металлической печи всегда разогрета до достаточно высоких температур. И пусть не вводит в заблуждение то, что воздух, выходящий из труб (или специальных щелей на других моделях) нагрет до 60-90 градусов. Чтобы его нагреть до такой температуры, поверхности, с которыми он соприкасается, должны быть горячее. Все конвективные печи устроены одинаковым образом. Их стенки - двойные. Внутренние - это стенки топки. Они сильно разогреты. Между внутренними и внешними стенками постоянно циркулирует воздух. Он отбирает тепло, нагреваясь сам. Двигаться воздух заставляют элементарные законы физики. В теплом воздухе расстояние между его молекулами больше, так как движуться они быстрее. Поэтому в каждом объеме воздуха молекул становится меньше. Таким образом - теплый воздух легче и стремится вверх, а на его место постоянно поступает более холодный воздух снизу. Наружные стенки, постоянно обдуваемые потоками воздуха, сильно нагреться не успевают. А в воздухе ВСЕГДА присутствует пыль. Она непрерывно оседает на горячих поверхностях и горит. Причем, для ее термического разложения не надо высоких температур. Достаточно и 120 градусов. При таких температурах и начинается пригар пыли. Такие и даже значительно более высокие температуры всегда присутствуют на стенках топки металлической печи. Продукты горения (мы их не замечаем) разносятся по всему помещению. А конвективные печи еще и способствуют активному перемешиванию воздуха. Недаром в печном СНИПе еще советских времен (его пока никто не отменял) запрещалось применять в жилых помещениях печи, более 5% поверхности которых нагревались до вышеуказанной температуры. Открытая форточка тут не спасет. Это все равно, что загорать "на природе", у выхлопной трубы работающего на холостом ходу автомобиля, утешая себя тем, что находишься на открытом воздухе. Стоит обратить внимание еще на три обстоятельства. |
|
|