TAURUS
P.M.
|
Наступили морозы свыше -30 и обледенела коаксиальная труба на газовом котле Baxi main fuer 24F... котел встал ночью, и выдал ошибку f03... утром вызвали мастера который монтировал систему, он открыл лючок воздухозабора на котле и на сколько могли очистили впускной дымоход... все заработало... с его слов "вы у меня 20ые у кого котел отключился этой ночью и у всех 03 ошибка"... На вопрос как лечить ... сказал не лечится... особенность коаксиальных труб... либо делайте раздельный выхлоп и забор воздуха для котла.... а пока в мороз забор воздуха будет производится из помещения, как потеплеет закроете... Труба выведена горизонтально из стены... торчит на 30 см.. оригинал baxi... c пластиковым наконечником... котел весит на кухне в отапливаемом помещении с вентиляцией... Руки чешутся утеплить трубу это поможет? или на край укоротить... ктонибудь сталкивался с такой проблемой... .
|
|
algol
P.M.
|
Может это особенность котлов этой серии? У меня котёл серии эко фур. Три ночи подряд морозы -32-36С. Нарастает ледышка размером с кулак- сверху и "сталагмит"- снизу. Верхнюю- отламываю, нижнюю- "выращиваю". Какая у Вас длина дымохода?
|
|
oleg_sv
P.M.
|
Мастер прав. Когда устанавливают, обычно говорят про этот прикол.
|
|
квасерпервый
P.M.
|
31-1-2014 19:15
квасерпервый
Originally posted by TAURUS:
Руки чешутся утеплить трубу это поможет?
Нет. Сталкивался с проблемой в 10м году. Плохо утепленный дом, котел виолант, емнип, молотил без остановки. Каждые три часа ночью выходил на улицу, оббивал шваброй иней наросший на всасывающей решетке трубы. Originally posted by TAURUS:
а пока в мороз забор воздуха будет производится из помещения, как потеплеет закроете...
Жаль не знал тогда о таком решении проблемы.
|
|
TAURUS
P.M.
|
Какая у Вас длина дымохода?
Да стандартная труба.... колено 90 градусов и труба 120см.. .
|
|
algol
P.M.
|
Настенники Baxi допускают длину коаксиала до 5м. емнип
|
|
algol
P.M.
|
У меня длина трубы- 3.70м и всё работает.
|
|
algol
P.M.
|
Там была какая то хитрость (при запуске котла наладчиком) с диафрагменным кольцом, устанавливаемом на "выхлопе" котла.
|
|
mukdiver
P.M.
|
Уклон на улицу?
|
|
TAURUS
P.M.
|
Уклон есть... 1см ..
|
|
algol
P.M.
|
На Вашем котле, скорее всего, на выходе стоит диафрагменное кольцо.Проверьте и если стоит- удалите. Оно устанавливается под угольником коаксиала.
|
|
TAURUS
P.M.
|
так его ставят при коротких трубах... как раз мой вариант а чем это поможет.. ?
|
|
algol
P.M.
|
Можно согнуть кольцо пополам и поставить на место. Вероятно плохо просчитали разработчики.
|
|
algol
P.M.
|
а чем это поможет.. ?
Увеличится количество отводящегося тепла.
|
|
Crab12
P.M.
|
У меня в -30 на трубе даже инея нет. Это у вас какой-то дефект. Надо искать причину, почему стока влаги из трубы прет. Мне установщики котла обрезали трубу так, чтобы торчала из стены на 50 см (включая длинный наклонный хвост). Уклон трубы около 2-3 см. Хвост еще более к земле наклонен. И на зиму на всякий случай приоткрыли клапан подсоса воздуха из котельной. Котел херманн. И кольцо бронзовое стоит. В инструкции сказано, что оно обязательное. Правда, зачем - хз. О! Рассмотрел фотку Алгола. Может, причина в том, что вас выхлоп и засос воздуха происходит в одной плоскости? У меня выхлоп на 20см дальше от входа воздуха. И еще, судя по фотке, у вас уклона к земле почти нет, имхо.
|
|
algol
P.M.
|
Это стандартный оголовок Baxi. Уклон сделан в соответствии с инструкцией, просто ракурс съёмки такой.
|
|
Crab12
P.M.
|
У меня оголовок вот такой. Якобы для суровых зим Коаксиальная часть заканчивается и из нее торчит наружу внутренняя труба для выхлопа. Еще см на 20. Причем еще и вниз дополнительно наклоненная. Может причина не в этом. Но, вообще не обмерзает. Еще слышал от газовиков. Что газ может иметь влажность. Т.е. смешан с парами воды. У меня ввод напрямую от магистральной трубы среднего давления. Может, в ней суше?
|
|
TAURUS
P.M.
|
Укутал трубу куском фуфаки... стянул нихромовой проволкой.... сегодня день прошол без наляди... посмотрю что в ночь будет.... хотя у нас потеплело -25щас... и днем было -15
|
|
Crab12
P.M.
|
Если поможет - отлично. Купите листы из базальтовой ваты, укутайте, а сверху декоративную пластивовую трубу. Что для вентиляции. Будет и недорого и красиво. Вызовите еще газовиков. Если газ "мокрый", мож на вход какой фильтр-сепаратор присоветуют.
|
|
algol
P.M.
|
Конденсат не из газа! Он из забираемого воздуха образуется.
|
|
Monolit-kbf
P.M.
|
2-2-2014 17:27
Monolit-kbf
При сгорании кубометра газа образуется сколько то там литров воды. От этого растет сталагмит снизу. Обмерзает оголовок не от этого, а от соприкосновения горячих выхлопов и холодного забортного воздуха. Это лечится - обрежте внешнюю трубу коаксиала, что бы выхлопной патрубок был длиннее забора воздуха. Утеплите - не помешает. У меня котел Навьен, это конструктивно изначально сделано - не обмерзает. Но люди говорят, что бывает обмерзает, утепление помогает. Или забейте, оставте открытой заглушку сверху для забора воздуха из помещения.
|
|
algol
P.M.
|
Уверены?
Нет! (посмотрел свои же фотки с увеличением) Но! При сгорании природного газа образуется CO2+ H2O + ещё куча окислов. Так что, здесь, неправильно рассчитанный температурный режим. ИМХО.
|
|
Puschistik----
P.M.
|
2-2-2014 20:42
Puschistik----
При сгорании природного газа образуется CO2+ H2O + ещё куча окислов. Так что, здесь, неправильно рассчитанный температурный режим. ИМХО.
Совершенно верно. Конденсат образуется из-за горения газа+ влажный воздух подсасываемый из помещения. Во внешнем воздухе влага есть, но её относительно мало и ей можно пренебречь. Решением может служить - утепление негорючим утеплителем наружной части трубы (забора воздуха), и/или создание уклона в сторону помещения и врезка в самой нижней точке конденсатопровода с отводом в канализацию (обязательно через гидрозатвор).
|
|
algol
P.M.
|
и/или создание уклона в сторону помещения и врезка в самой нижней точке конденсатопровода с отводом в канализацию (обязательно через гидрозатвор).
Разрешение на подключение покажите. Жёлтая бумажка формат А4.
|
|
Puschistik----
P.M.
|
3-2-2014 22:31
Puschistik----
Разрешение на подключение покажите. Жёлтая бумажка формат А4.
Вам шашечки или ехать? Погуглил котёл.Конденсатопровод по внутренней стороне действительно сделать проблематично, пусть будет уклон наружу.. Значит только утепление.. Если уж идти на принцип,то конструкция трубы этого котла не соответствует СНиП 41-01-2003, "6.2.5 Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь сужений." ,"6.2.6 Выбросы дыма следует, как правило, выполнять выше кровли здания. Допускается при согласовании с органами Госсанэпиднадзора России осуществлять выброс дыма через стену здания, при этом дымоход следует выводить за пределы габаритов лоджий, балконов, террас, веранд и т.п." Есть согласование?
|
|
algol
P.M.
|
Если уж идти на принцип,то конструкция трубы этого котла не соответствует СНиП 41-01-2003, "6.2.5 Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь сужений." ,"6.2.6 Выбросы дыма следует, как правило, выполнять выше кровли здания.
Студент- недоучка. КТО подключит газ без соответствия НОРМАМ. Спорить свами больше не буду- Вы балабол (пустышка).
|
|
Puschistik----
P.M.
|
4-2-2014 00:51
Puschistik----
Спорить свами больше не буду
Счастливого пути!
|
|
argo1970
P.M.
|
Вот так я сделал.у меня другая проблема замерз редуктор на подаче газа в уличном шкафу.Сосед по осени почистил свой редуктор от конденсата и не сказал с.. а .так что имейте в виду что эта хрень может тоже подвести.а мособлгаз аварийка бабло с нас лотов собирает.
|
|
Puschistik----
P.M.
|
4-2-2014 01:26
Puschistik----
Вот так примерно выглядит,то, как должно быть. kyiv.boxmarket.com.ua а вот то о чём я говорил, конденсатоотводчик внутри помещения. В данном примере труба не коаксильная, но смысл от этого не меняется. i-kamin.ru
|
|
Serg7799
P.M.
|
Не забивайте себе голову, вентилятор на конец трубы монтируете (чтоб дул на улицу) чтоб воздух теплый из помещения шел по трубе - и проблемы нет! Ну и трубу можно укутать дополнительно!
|
|
порнограф
P.M.
|
цитата:вентилятор на конец трубы монтируете (чтоб дул на улицу) чтоб воздух теплый из помещения шел по трубе - и проблемы нет Дык при коаксиальной трубе топка изолирована от помещения. Воздух идет снаружи . . Откуда "дуть на улицу"?
|
|
Remus 06
P.M.
|
Все проще!!! Обмотайте ее кабелем самогревом. ------ Ни один раб не должен хранить или переносить оружие, если только у него нет письменного приказа хозяина или если он не находится в присутствии хозяина."Билль о рабах, Вирджиния, 1779 г."
|
|
п-ф
P.M.
|
цитата:Все проще!!! Обмотайте ее кабелем самогревом. как вариант. токмо мотать снаружы ниачом. скорее мотать по внутренней трубе через прокладку.
|
|
дебрянск
P.M.
|
Блин. Только позавчера с такими же рогами столкнулся. Два котла Ринай в параллель. Обмерзли заборные трубы изнутри помещения. В итоге - одному котлу хана, прогорело что-то, второй жив. Приехавший мастер буднично сказал - обычная проблема. При морозах - обмерзает труба, хотя не должна. Они(разработчики) там перемудрили чего-то(я не сильно внимательно слушал чего). В результате сказал - при сильных морозах - снимайте заборную трубу с котла, пусть сосет с помещения. Про укутывание и обогрев трубы - я не спросил у него. Потом как-нить поинтересуюсь. Пс. Не знаю как у других(скорее всего у всех так же) - у меня выпускная труба торчит наружу сантиметров на 40-50 может. Забор воздуха осуществляется через заборную трубу, которая лежит внутри выпускной. Тобишь забираемый с улицы воздух подогревается отработанным теплом, которое уходит по выпускной трубе.
|
|
п-ф
P.M.
|
походу слишком высокий кпд у котла. выхлоп идёт не сильно горячий.
|
|
TAURUS
P.M.
|
тоже заметил что выхлоп на моем еле теплый, руку свободно можно подставлять.. .
|
|
|