Guns.ru Talks
Домашнее хозяйство
Замерзает труба котла...:( ( 1 )

тема закрыта

Знакомства | вход | зарегистрироваться | поиск | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион

Замерзает труба котла...:(

TAURUS
P.M.
31-1-2014 13:57 TAURUS
Наступили морозы свыше -30 и обледенела коаксиальная труба на газовом котле Baxi main fuer 24F... котел встал ночью, и выдал ошибку f03... утром вызвали мастера который монтировал систему, он открыл лючок воздухозабора на котле и на сколько могли очистили впускной дымоход... все заработало... с его слов "вы у меня 20ые у кого котел отключился этой ночью и у всех 03 ошибка"... На вопрос как лечить ... сказал не лечится... особенность коаксиальных труб... либо делайте раздельный выхлоп и забор воздуха для котла.... а пока в мороз забор воздуха будет производится из помещения, как потеплеет закроете...

Труба выведена горизонтально из стены... торчит на 30 см.. оригинал baxi... c пластиковым наконечником... котел весит на кухне в отапливаемом помещении с вентиляцией...

Руки чешутся утеплить трубу это поможет? или на край укоротить... ктонибудь сталкивался с такой проблемой... .

algol
P.M.
31-1-2014 16:18 algol
Может это особенность котлов этой серии?
У меня котёл серии эко фур. Три ночи подряд морозы -32-36С. Нарастает ледышка размером с кулак- сверху и "сталагмит"- снизу. Верхнюю- отламываю, нижнюю- "выращиваю". Какая у Вас длина дымохода?
oleg_sv
P.M.
31-1-2014 17:08 oleg_sv
Мастер прав. Когда устанавливают, обычно говорят про этот прикол.
квасерпервый
P.M.
31-1-2014 19:15 квасерпервый
Originally posted by TAURUS:

Руки чешутся утеплить трубу это поможет?


Нет. Сталкивался с проблемой в 10м году. Плохо утепленный дом, котел виолант, емнип, молотил без остановки. Каждые три часа ночью выходил на улицу, оббивал шваброй иней наросший на всасывающей решетке трубы.
Originally posted by TAURUS:

а пока в мороз забор воздуха будет производится из помещения, как потеплеет закроете...


Жаль не знал тогда о таком решении проблемы.
TAURUS
P.M.
31-1-2014 19:16 TAURUS
Какая у Вас длина дымохода?

Да стандартная труба.... колено 90 градусов и труба 120см.. .
algol
P.M.
31-1-2014 20:44 algol
Странно.
algol
P.M.
31-1-2014 20:46 algol
Настенники Baxi допускают длину коаксиала до 5м. емнип
algol
P.M.
31-1-2014 20:48 algol
У меня длина трубы- 3.70м и всё работает.
algol
P.M.
31-1-2014 20:54 algol
Там была какая то хитрость (при запуске котла наладчиком) с диафрагменным кольцом, устанавливаемом на "выхлопе" котла.
mukdiver
P.M.
1-2-2014 14:05 mukdiver
Уклон на улицу?
TAURUS
P.M.
1-2-2014 15:52 TAURUS
Уклон есть... 1см ..
algol
P.M.
1-2-2014 16:11 algol
На Вашем котле, скорее всего, на выходе стоит диафрагменное кольцо.Проверьте и если стоит- удалите. Оно устанавливается под угольником коаксиала.
TAURUS
P.M.
1-2-2014 16:29 TAURUS
так его ставят при коротких трубах... как раз мой вариант а чем это поможет.. ?
algol
P.M.
1-2-2014 16:38 algol
Будет так
click for enlarge 1920 X 3416 881.9 Kb picture
click for enlarge 1920 X 3416 810.3 Kb picture
click for enlarge 1920 X 3416 806.9 Kb picture
click for enlarge 1920 X 3416 760.6 Kb picture
algol
P.M.
1-2-2014 16:48 algol
Можно согнуть кольцо пополам и поставить на место.
Вероятно плохо просчитали разработчики.
algol
P.M.
1-2-2014 16:51 algol
а чем это поможет.. ?

Увеличится количество отводящегося тепла.
Crab12
P.M.
1-2-2014 18:35 Crab12
У меня в -30 на трубе даже инея нет. Это у вас какой-то дефект. Надо искать причину, почему стока влаги из трубы прет.
Мне установщики котла обрезали трубу так, чтобы торчала из стены на 50 см (включая длинный наклонный хвост). Уклон трубы около 2-3 см. Хвост еще более к земле наклонен.
И на зиму на всякий случай приоткрыли клапан подсоса воздуха из котельной. Котел херманн.
И кольцо бронзовое стоит. В инструкции сказано, что оно обязательное. Правда, зачем - хз.

О! Рассмотрел фотку Алгола. Может, причина в том, что вас выхлоп и засос воздуха происходит в одной плоскости?
У меня выхлоп на 20см дальше от входа воздуха. И еще, судя по фотке, у вас уклона к земле почти нет, имхо.

algol
P.M.
1-2-2014 21:17 algol
Это стандартный оголовок Baxi. Уклон сделан в соответствии с инструкцией, просто ракурс съёмки такой.
Crab12
P.M.
1-2-2014 21:30 Crab12
У меня оголовок вот такой. Якобы для суровых зим
222 x 126
Коаксиальная часть заканчивается и из нее торчит наружу внутренняя труба для выхлопа. Еще см на 20. Причем еще и вниз дополнительно наклоненная.
Может причина не в этом. Но, вообще не обмерзает.

Еще слышал от газовиков. Что газ может иметь влажность. Т.е. смешан с парами воды. У меня ввод напрямую от магистральной трубы среднего давления. Может, в ней суше?

TAURUS
P.M.
1-2-2014 22:54 TAURUS
Укутал трубу куском фуфаки... стянул нихромовой проволкой.... сегодня день прошол без наляди... посмотрю что в ночь будет.... хотя у нас потеплело -25щас... и днем было -15
Crab12
P.M.
1-2-2014 23:24 Crab12
Если поможет - отлично. Купите листы из базальтовой ваты, укутайте, а сверху декоративную пластивовую трубу. Что для вентиляции. Будет и недорого и красиво.
Вызовите еще газовиков. Если газ "мокрый", мож на вход какой фильтр-сепаратор присоветуют.
algol
P.M.
2-2-2014 01:17 algol
Конденсат не из газа! Он из забираемого воздуха образуется.
Crab12
P.M.
2-2-2014 02:39 Crab12
Уверены?
Monolit-kbf
P.M.
2-2-2014 17:27 Monolit-kbf
При сгорании кубометра газа образуется сколько то там литров воды. От этого растет сталагмит снизу. Обмерзает оголовок не от этого, а от соприкосновения горячих выхлопов и холодного забортного воздуха. Это лечится - обрежте внешнюю трубу коаксиала, что бы выхлопной патрубок был длиннее забора воздуха. Утеплите - не помешает. У меня котел Навьен, это конструктивно изначально сделано - не обмерзает. Но люди говорят, что бывает обмерзает, утепление помогает. Или забейте, оставте открытой заглушку сверху для забора воздуха из помещения.
algol
P.M.
2-2-2014 19:53 algol
Уверены?

Нет! (посмотрел свои же фотки с увеличением) Но! При сгорании природного газа образуется CO2+ H2O + ещё куча окислов. Так что, здесь, неправильно рассчитанный температурный режим. ИМХО.
Puschistik----
P.M.
2-2-2014 20:42 Puschistik----
При сгорании природного газа образуется CO2+ H2O + ещё куча окислов. Так что, здесь, неправильно рассчитанный температурный режим. ИМХО.

Совершенно верно. Конденсат образуется из-за горения газа+ влажный воздух подсасываемый из помещения. Во внешнем воздухе влага есть, но её относительно мало и ей можно пренебречь. Решением может служить - утепление негорючим утеплителем наружной части трубы (забора воздуха), и/или создание уклона в сторону помещения и врезка в самой нижней точке конденсатопровода с отводом в канализацию (обязательно через гидрозатвор).
algol
P.M.
3-2-2014 01:22 algol
и/или создание уклона в сторону помещения и врезка в самой нижней точке конденсатопровода с отводом в канализацию (обязательно через гидрозатвор).

Разрешение на подключение покажите. Жёлтая бумажка формат А4.
Puschistik----
P.M.
3-2-2014 22:31 Puschistik----
Разрешение на подключение покажите. Жёлтая бумажка формат А4.

Вам шашечки или ехать? Погуглил котёл.Конденсатопровод по внутренней стороне действительно сделать проблематично, пусть будет уклон наружу.. Значит только утепление.. Если уж идти на принцип,то конструкция трубы этого котла не соответствует СНиП 41-01-2003, "6.2.5 Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь сужений." ,"6.2.6 Выбросы дыма следует, как правило, выполнять выше кровли здания. Допускается при согласовании с органами Госсанэпиднадзора России осуществлять выброс дыма через стену здания, при этом дымоход следует выводить за пределы габаритов лоджий, балконов, террас, веранд и т.п."
Есть согласование?
algol
P.M.
4-2-2014 00:16 algol
Если уж идти на принцип,то конструкция трубы этого котла не соответствует СНиП 41-01-2003, "6.2.5 Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь сужений." ,"6.2.6 Выбросы дыма следует, как правило, выполнять выше кровли здания.

Студент- недоучка.
КТО подключит газ без соответствия НОРМАМ.
Спорить свами больше не буду- Вы балабол (пустышка).
Puschistik----
P.M.
4-2-2014 00:51 Puschistik----
Спорить свами больше не буду

Счастливого пути!
argo1970
P.M.
4-2-2014 00:56 argo1970

click for enlarge 1161 X 2064 650.8 Kb picture
argo1970
P.M.
4-2-2014 01:04 argo1970
Вот так я сделал.у меня другая проблема замерз редуктор на подаче газа в уличном шкафу.Сосед по осени почистил свой редуктор от конденсата и не сказал с.. а .так что имейте в виду что эта хрень может тоже подвести.а мособлгаз аварийка бабло с нас лотов собирает.
Puschistik----
P.M.
4-2-2014 01:26 Puschistik----
Вот так примерно выглядит,то, как должно быть.
kyiv.boxmarket.com.ua
а вот то о чём я говорил, конденсатоотводчик внутри помещения. В данном примере труба не коаксильная, но смысл от этого не меняется.
i-kamin.ru
Serg7799
P.M.
6-1-2015 12:43 Serg7799
Не забивайте себе голову, вентилятор на конец трубы монтируете (чтоб дул на улицу) чтоб воздух теплый из помещения шел по трубе - и проблемы нет! Ну и трубу можно укутать дополнительно!
порнограф
P.M.
6-1-2015 17:25 порнограф
цитата:
вентилятор на конец трубы монтируете (чтоб дул на улицу) чтоб воздух теплый из помещения шел по трубе - и проблемы нет

Дык при коаксиальной трубе топка изолирована от помещения. Воздух идет снаружи . . Откуда "дуть на улицу"?
Remus 06
P.M.
12-1-2015 18:43 Remus 06
Все проще!!! Обмотайте ее кабелем самогревом.

------
Ни один раб не должен хранить или переносить оружие, если только у него нет письменного приказа хозяина или если он не находится в присутствии хозяина."Билль о рабах, Вирджиния, 1779 г."

п-ф
P.M.
12-1-2015 20:05 п-ф
цитата:
Все проще!!! Обмотайте ее кабелем самогревом.
как вариант. токмо мотать снаружы ниачом. скорее мотать по внутренней трубе через прокладку.
дебрянск
P.M.
12-1-2015 21:51 дебрянск
Блин. Только позавчера с такими же рогами столкнулся.

Два котла Ринай в параллель. Обмерзли заборные трубы изнутри помещения.

В итоге - одному котлу хана, прогорело что-то, второй жив.

Приехавший мастер буднично сказал - обычная проблема. При морозах - обмерзает труба, хотя не должна. Они(разработчики) там перемудрили чего-то(я не сильно внимательно слушал чего).
В результате сказал - при сильных морозах - снимайте заборную трубу с котла, пусть сосет с помещения.

Про укутывание и обогрев трубы - я не спросил у него.
Потом как-нить поинтересуюсь.

Пс. Не знаю как у других(скорее всего у всех так же) - у меня выпускная труба торчит наружу сантиметров на 40-50 может. Забор воздуха осуществляется через заборную трубу, которая лежит внутри выпускной. Тобишь забираемый с улицы воздух подогревается отработанным теплом, которое уходит по выпускной трубе.

п-ф
P.M.
13-1-2015 00:01 п-ф
походу слишком высокий кпд у котла. выхлоп идёт не сильно горячий.
TAURUS
P.M.
13-1-2015 17:26 TAURUS
тоже заметил что выхлоп на моем еле теплый, руку свободно можно подставлять.. .

>
Guns.ru Talks