Guns.ru Talks
Домашнее хозяйство
Падает давление в системе отопления. Почему? ( 1 )

тема закрыта

Знакомства | вход | зарегистрироваться | поиск | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион

Падает давление в системе отопления. Почему?

Crab12
P.M.
24-11-2013 23:16 Crab12
Коллеги, загородный дом. Отопление - газовый котел, двутрубная система. С циркуляционным насосом. Батареи керми. Трубы жакко.
За 2 недели давление в системе упало с 2 атм до 1.5 на горячую. Потеков нигде нет. Куда деваица давление? Если так дело пойдет, еще через 2 недели котел встанет по датчику давления. Неужели раз в месяц надо производить подпитку? Думаю, это неправильно. В какую сторону копать?
Карбофос
P.M.
24-11-2013 23:35 Карбофос
Котёл с водогреем?
Какой теплоноситель?
Котёл только введён в эксплуатацию?
На чём сделаны стыки и кем?
HARON
P.M.
25-11-2013 00:07 HARON
Originally posted by Crab12:

Неужели раз в месяц надо производить подпитку?


а подпитываете водой или воздухом?
HARON
P.M.
25-11-2013 00:08 HARON
Originally posted by Crab12:

Неужели раз в месяц надо производить подпитку?


и когда была заполнена система?
Crab12
P.M.
25-11-2013 01:48 Crab12
Отвечаю по-порядку:

Котел с водогреем (двуконтурный). Но контур гвс сейчас заглушен. И котел работает только на отопление.
Теплоноситель - вода. Воздух выгнан. На насосе котла автоматический воздухоотводчик.
Система была заполнена месяц назад. Через 2 недели подпитана водой до 2 атм на горячую. Сейчас (еще через две недели) давление упало на 0.5 атм. Осталось 1.5.
Стыки - сварной полипропилен. Система была опресована тремя атмосферами. Нигде не текла.

HARON
P.M.
25-11-2013 02:02 HARON
Originally posted by Crab12:

Система была заполнена месяц назад.


рано паникуете. у меня весь первый сезон в батареях булькало.
Crab12
P.M.
25-11-2013 02:31 Crab12
Это что, растворенные в воде газы выходят? У меня вроде не булькает.

Закрутил вентилëк автоматического воздухоотводчика на насосе. Это правильное действие? Или зря?

HARON
P.M.
25-11-2013 02:52 HARON
Originally posted by Crab12:

Это правильное действие? Или зря?


да я не сантехник. я держу закрытым всегда и четыре года периодично спускал воздух, два или три раза доливал поллитру антифриза и подкачивал воздух.. . а в этом году - пятый или шестой - ни давление не упало, ни воздух не появился. а в первый год регулярно с батарей газы выпускал.
Карбофос
P.M.
25-11-2013 11:24 Карбофос
Originally posted by Crab12:

Стыки - сварной полипропилен.


А резьбовые соединения на чём запакованы?
Pavel_Khl
P.M.
25-11-2013 17:24 Pavel_Khl
У меня отпление под давлением. В первую зиму несколько раз спускал воздух. Последние годы ни подкачивал воду, ни воздух не спускал, всё стабилизировалось. Так что не пугайтесь.
mukdiver
P.M.
25-11-2013 19:15 mukdiver
Воздух или кран на подпитке

Если 0.5 за сутки то беда

goga-313
P.M.
25-11-2013 20:20 goga-313
Чудес не бывает. Где то капает. В том году тоже хотел такой вопрос задать.
Всю башку сломал. А потом нашел вздутый ламинат (на самом проходе !!!).
А когда мне "мастера" обвязку котла переделывали, после сдачи уже нашел
5 текущих сварных узла. Друзья-соседи не верили пока не увидели сами.
Crab12
P.M.
25-11-2013 22:32 Crab12
Резьбовые соединения на тангит-унилоке. Плюс мастера еще какой-то пастой обмазывали. Неотверждаемой.

Как искать, где капает? Да и не капает, по-видимому. А микросочится и высыхает тут же. Если бы капало, давление падало бы быстрее, имхо.

Crab12
P.M.
25-11-2013 22:46 Crab12
Кран подпитки? Хм. Может, недозавернут? Я его ниразу не трогал. Заливал систему и подпитывал через крайнюю батарею. Там у меня сливные краны вварены.
кака
P.M.
25-11-2013 22:46 кака
У моего приятеля капало, но не было возможности переделать соединение. Подлили в систему "американского", ну так на упаковке пузырька(а их было с десяток) написано, жидкого герметика системы охлаждения авто. Через неделю капать перестало и вот уже лет 5 абсолютно сухо. Такое решение предложил вспомнив опыт пидосовских же АПЛьщиков когда они скупили все запасы герметика в каком то городке и залив его решили проблему как дойти до ремонтной базы.
goga-313
P.M.
25-11-2013 23:01 goga-313
А фильтра не забьет?
кака
P.M.
25-11-2013 23:32 кака
Originally posted by goga-313:

А фильтра не забьет?


Если это ко мне то я ужеж написал

Originally posted by кака:

и вот уже лет 5 абсолютно сухо.


Суть этого герметика в том что при соприкосновении с воздухом он затвердевает и таким образом затыкает все дыры, дырочки и микрощели. А в смеси с теплоносителем он такой же жидкий как и теплоноситель и не имеет твёрдых фракций. И как только где появляется щель он начинает ея затыкать.
Карбофос
P.M.
25-11-2013 23:45 Карбофос
Originally posted by Crab12:

Как искать, где капает? Да и не капает, по-видимому. А микросочится и высыхает тут же. Если бы капало, давление падало бы быстрее, имхо.


Если теплоноситель вода, то флуоресцеин натрия и уф лампа типа "blacklight" вам поможет.
В МСК могу немного бесплатно насыпать. Какой у вас объём?
Карбофос
P.M.
25-11-2013 23:47 Карбофос
Originally posted by кака:

Подлили в систему "американского", ну так на упаковке пузырька(а их было с десяток) написано, жидкого герметика системы охлаждения авто.


Мне сложно представить ситуацию, в которой так надо делать. Большинство если не все производители котлов очень не советуют всякие герметики в системе.
Crab12
P.M.
26-11-2013 00:31 Crab12
Карбофос, был бы благодарен. Объем у меня сейчас (только первый этаж в этом сезоне) - около 70 литров.
mukdiver
P.M.
26-11-2013 03:06 mukdiver
Originally posted by goga-313:
А фильтра не забьет?

Ну клапанам точно пи....

если коллектора? попробуй по закрывать по очереди

HARON
P.M.
26-11-2013 17:37 HARON
во запугали человека .. . дам совет - забейте. все у вас нормально.
Прохожий
P.M.
27-11-2013 15:01 Прохожий
Originally posted by Crab12:
Это что, растворенные в воде газы выходят? У меня вроде не булькает.

Закрутил вентилëк автоматического воздухоотводчика на насосе. Это правильное действие? Или зря?

В принципе - без разницы. У меня вот на котле стоит в группе безопасности автоматический воздухоотводчик - на нем вентиля нету, если в системе давление - через него ничего внутрь не попадет. А падение давления у Вас - скорее всего воздух в батареях. как бы ни спускали воздух в системе при заполнении - все равно будет. Ну и вариант из области экзотики - протечка воды из 1 контра внутрь камеры сгорания котла - там испаряется и улетает в трубу. Иногда такое бывает, но очень и очень редко - дефект монтажа котла. Такая течь либо разрастается до того, что Вы ее заметите - вода из топки побежит, либо сама забивается солями воды.

Crab12
P.M.
27-11-2013 16:16 Crab12
Печально то, что в ближайште выходные надо ехать, дозаполнять. Боюсь, на 2 недели не хватит с падением такими темпами.
HARON
P.M.
27-11-2013 16:27 HARON
посмотрите заодно расширительный бачек.. . каков его обьем?
Originally posted by Прохожий:

А падение давления у Вас - скорее всего воздух в батареях. как бы ни спускали воздух в системе при заполнении - все равно будет.


я тоже так думаю. я только в этом году ничего не делал, а это пятый или шестой сезон, а до этого то воздух подкачать, до воздух удалить, то антифриза долить.
Прохожий
P.M.
27-11-2013 16:53 Прохожий
Originally posted by HARON:
посмотрите заодно расширительный бачек.. . каков его обьем?
я тоже так думаю. я только в этом году ничего не делал, а это пятый или шестой сезон, а до этого то воздух подкачать, до воздух удалить, то антифриза долить.

Насчет расширительного - да, необходимо проверить - вдруг там золотник травит - и падение давления - просто мембрана уходит к корпусу? лучше проверить.

Crab12
P.M.
27-11-2013 16:59 Crab12
А там ниппель точно такой, как в автомобильном колесе?
HARON
P.M.
27-11-2013 17:01 HARON
Originally posted by Прохожий:

вдруг там золотник травит - и падение давления - просто мембрана уходит к корпусу? лучше проверить.


у меня другая проблема была - установил бачек, а он не работает . и стравливал давление и накачивал.. . мембрана на краску прилипла, перекрыв путь воде, на таком диаметре вода не могла продавить резину - но это частный случай, снимал и продавливал прутком.
Crab12
P.M.
27-11-2013 17:13 Crab12
Опс! Сейчас товарищ позвонил. Он внимательно осмотрел у меня все стыки и нашел капельку на резьбовом соединении полотенцесушителя. Он у меня в батарейный контур включен в ванной. Капля образуется где-то раз в полчаса-час. Наверное - это причина.
HARON
P.M.
27-11-2013 17:29 HARON
Originally posted by Crab12:

Капля образуется где-то раз в полчаса-час. Наверное - это причина.


это ерунда а не причина. даже если не странять - через неделю на воде само встанет.
Crab12
P.M.
27-11-2013 17:48 Crab12
Уже месяц как не встает. Неужели не в этом дело?
HARON
P.M.
27-11-2013 18:02 HARON
Originally posted by Crab12:

Уже месяц как не встает.


подмотка, тем более на пасте.. . все должно было давно разбухнуть и загерметить намертво. опять-же - как вы опрессовку прошли? три вдули пол-часа давление не падало.. . а теперь на меньшем падение?
Crab12
P.M.
27-11-2013 18:23 Crab12
Originally posted by HARON:

подмотка, тем более на пасте.. . все должно было давно разбухнуть и загерметить намертво. опять-же - как вы опрессовку прошли? три вдули пол-часа давление не падало.. . а теперь на меньшем падение?


А хз
Опрессовка на холодную была. Сейчас вода горячая. Мож термические расширения играют. Мож за полчаса просто не углядел падения. Ведь у меня падает на полатмосферы за 2 недели. Неспешно так.
Надо флуорисцирующий порошок бадяжить Ой, мля. Времени совсем нет.. .
Карбофос
P.M.
27-11-2013 18:31 Карбофос
Originally posted by Crab12:
Карбофос, был бы благодарен. Объем у меня сейчас (только первый этаж в этом сезоне) - около 70 литров.

Могу в птяницу вечером где-нить в метро отдать.

Crab12
P.M.
27-11-2013 20:12 Crab12
Отписал в ПМ
Прохожий
P.M.
27-11-2013 23:28 Прохожий
Originally posted by Crab12:
А там ниппель точно такой, как в автомобильном колесе?

Точно такой же.

HARON
P.M.
27-11-2013 23:37 HARON
Originally posted by Crab12:

Опрессовка на холодную была. Сейчас вода горячая. Мож термические расширения играют.


у меня в котельной есть пара соединений и пара вентилей прямо по штоку - капает на холодную - зимой проблем нет, а за лето жирные пятна появляются, антифриз нифига не высыхает.
Crab12
P.M.
28-11-2013 00:14 Crab12
Харон, а какой котел? Я антифриз побоялся заливать. Хотя производитель допускает.
HARON
P.M.
28-11-2013 00:29 HARON
Originally posted by Crab12:

Харон, а какой котел? Я антифриз побоялся заливать. Хотя производитель допускает.


у меня обычный твердотопливный. и антифриз автомобильный, брал боченок концентрата, по коду аналогичный концентрату для систем отопления, который вдвое дороже, разве что фасовка по 5 литров удобнее. но все это не с целью уберечь от мороза, скорее от накипи, ну плюс в гараже трубка идет прямо по линии прилегания ворот, теоретически воду может прихватить . ну и текучий он - может течь через абсолютно новые вентили и ничего не сделать, кроме как поменять.
Прохожий
P.M.
28-11-2013 10:30 Прохожий
У меня пиролизный дровяной котел и электрокотел в параллель. В системе антифриз Dixis. даление падает ... постоянно. Но не быстро - за месяц уйдет на 0,3-0,5 атм ну и ладно - подкачаю и все. По ощущениям - антифриз сам создает воздушные пробки - то-ли реагирует с выделением газа, то-ли еще что. Но так уже 6 лет .

Guns.ru Talks