Доброго здоровья всем!
столкнулся с проблемой запуска частотника HITACHI L200 помогите люди добрые. а то у нас тут малость похолодало, думал хоть вечером в гараже поработаю и обломался жесточайше... |
3-8-2016 22:05
ienmik
http://eneteh.com.ua/hitachi/l200.pdf
Вот инструкция, но я думаю уже читали) стр 120 - описание ошибки стр 66 и 75 решение(ну исходя из инструкции)))) |
3-8-2016 22:30
Ily_a
дак да, уже все глаза себе об нее истер там написано что 3я клемма используется для внешнего аварийного отключения, у меня на ней ничего нету. если читать тему на чипмейкере то там предлагается замкнуть вторую, что странно ибо она вроде как для других целей. третью пробовал замкнуть на PCS - не помогает. почему ж эта железка не дает свои параметры менять, вот в чем вопрос то. еще параметр b031 тоже не дает поменять. чето я совсем прям ничего не понимаю в этой гравицапе. |
3-8-2016 22:31
maks232006
Клеммы я размыкал, т.е обе перемычки убирал. Потом сбрасывал на нулевые настройки и заново програмировал по инструкции. Сначала было отчаяние потом все получилось.
|
3-8-2016 22:35
maks232006
Ничего вообще я не замыкал, настроил и все работало отлично. В электронике и программировании я полный "0" но разобрался по инструкции.
|
3-8-2016 22:35
Ily_a
до отчаяния пока далеко, у меня на всякий случай лекарство под рукой, пошел пробовать все сбросить. |
3-8-2016 22:47
Ily_a
не, не получается. просто не дает менять ни один из параметров.
|
3-8-2016 22:58
ienmik
Насколько я понимаю то здесь третья клемма просто так нарисована для галочки))) Входа можно настроить как угодно. стр 64. найдите вход с настроенным параметром 12 и уберите его. Может поможет. А так конечно настроить бы нужно его просто и все заработает)
|
3-8-2016 23:12
Ily_a
Все, получилось,
просто на удачу замкнул второй контакт, после этого гравицапа дала себя менять, скинул на заводские, поменял a001 и а002 и алилуя! Михаил, Максим спасибо! |
18-11-2016 17:12
Тупкало
Уважаемые владельцы данного сабжа!
Подскажите, плиз, кто-нибудь нашел функцию отключения "вентилятора охлаждения", если частотник работает без нагрузки (НЕ в режиме "Run", а просто подключен к сети)? Или ее нет в природе на этом устройстве? |
18-11-2016 21:49
Ily_a
я не искал если честно. дует и дует, полагал что это нормально для всех. у меня хундай в кузнице тоже постоянно крутит вентилятором.
|
19-11-2016 12:02
Тупкало
Ну, так то да, это не есть жизненная необходимость. Но, пока настраивал частотник, подумалось, что в холостом режиме это совершенно бесполезная опция.. . жужжит, воздух-пыль гоняет, засоряется.
Поизучал описание еще немного, нету походу опции управлением вентилятором. Придется зацепить его на тумблер "пуск", на выносном пульте. |
19-11-2016 12:31
Zuzamod
на хендай n700 вентиль постоянно крутит, на модели n50 останавливается без нагрузки.
|
19-11-2016 13:14
Evgeni A
У меня такая проблема была. Бился с ней 2 недели. Все безрезультатно. Обратился к специалистам. За час перепрограммировали, теперь все работает.
|
21-11-2016 14:31
Тупкало
Прошу прощения, у вас на L200 эта проблема решилась?? |