Вы встречали долгоработающие ТЭНы? Тогда ткните носом. Буду благодарен.![]()
quote:Изначально написано beehunter:
ТЭНа в баке душа хватает от силы на пару месяцев. Потом он лопается по вдоль. Токо ведущая деталь контактирует с водой. И это не только больно, но и не безопасно. А у меня внуки гостят.Вы встречали долгоработающие ТЭНы? Тогда ткните носом. Буду благодарен.
quote:Изначально написано beehunter:
У меня бочка пласт на 100л, да ТЭН с терморегулятором.
quote:Накопительный водонагреватель
quote:"проточник"
quote:Заземление электронной начинки у агрегата имеется?

quote:Эти нагреватели весьма капитальные и не бюджетные.
quote:Изначально написано beehunter:
Нет.
Там даже нет контакта на землю.
quote:Originally posted by beehunter:
лопается по вдоль
quote:Изначально написано Стас:
Это обычно при включении без воды. У вас за уровнем в бочке кто следит?
quote:Изначально написано Стас:
Это обычно при включении без воды. У вас за уровнем в бочке кто следит?
Сам. Обычно за час, полтора нагрелся до приемлимой температуры и отключаю. Только потом пользуемся. И без воды вроде ТЭН не оставался.
Хотя вроде при этом спираль должна просто перегорать. Когда такой разорвавшийся ТЭН видел - первое что подумал - вода внутрь трубки попала (может и вследствии перегрева), вскипела и рванула.
УЗО обязательно ставить, ТЭН перенести в графу расходных материалов
quote:Изначально написано wolfo:
В деревнях из-за перекоса фаз может быть весьма повышенное напряжение, а учитывая квадратичную зависимость мощности от вольтажа ТЭНы и не выдерживают.
(При 260V 3х-киловаттный ТЭН будет выделять 4.2 КВт)Хотя вроде при этом спираль должна просто перегорать. Когда такой разорвавшийся ТЭН видел - первое что подумал - вода внутрь трубки попала (может и вследствии перегрева), вскипела и рванула.
УЗО обязательно ставить, ТЭН перенести в графу расходных материалов
Наверное можно и стабилизатор мощный перед нагревателем поставить. Правда дороговато получится...
beehunter, у вас нагреватель какую мощность потребляет?
quote:Originally posted by beehunter:
ТЭНа в баке душа хватает от силы на пару месяцев. Потом он лопается по вдоль. Токо ведущая деталь контактирует с водой. И это не только больно, но и не безопасно. А у меня внуки гостят.
ищите как она туда попадает
как вариант, попробуйте залудить тэн
или перейти на тэны другого производителя
ну и УЗО- обязательно
удивляюсь, как люди вообще
такими нагревателями без узошек
не боятся пользоваться
quote:Originally posted by beehunter:
Там даже нет контакта на землю.
хоть проволоку медную прикрутите, что ли
одним концом за все тэны, другим к контуру заземления
Вот похожие защиты не особо помогут в таких случаях
![]()
quote:Изначально написано Danill:
Если воды нет, то такая защита тем более бесполезна.
Но есть ли смысл её городить, если ТЭНы всё-равно перегорают рано или поздно?
Хотя повторюсь: у моих родственников ТЕНы в двух проточниках от разных производителей (оба - 90х годов выпуска) ещё ни разу не перегорали.
Мысль: А что если ТЭНы периодически в кислотном растворе отмачивать? Уксус, например, растворяет накипь.
quote:Изначально написано Стас:
Это вроде для уличного душа нагреваемый солнцем?
Нет! Это скорее накопительный бак с ТЭНом.
В помещении он хорошо встанет под потолок. Их продают разной емкости и уровней автоматики.
Вариант- http://images.google.de/imgres...as8Cl4QrQMIdzAc
quote:Originally posted by beehunter:
Это скорее накопительный бак с ТЭНом.
quote:Изначально написано Стас:
Без теплоизоляции? Жесть...
Сложно стизол приклеить?
quote:Я бы предположил, что бак от душевой кабинки на солнечном нагреве
quote:Originally posted by beehunter:
Сложно стизол приклеить?

quote:Originally posted by Zzander:
задумано как бак для летней душевой кабинки на солнечном нагреве
quote:Originally posted by beehunter:
Сложно стизол приклеить?
если уж хочется поработать руками:
ёмкость 100 литров, оцинкованная, 1000 р
тэн 2 кВт от чайника 250 р
какой-нибудь самоклеящийся теплоизол - максимум 200 р на площадь упомянутой ёмкости
вырезать в железной ёмкости дырку под упомянутый тэн -
бесценно
quote:тэн 2 кВт от чайника
У меня есть два самовара электрических, еще советских. И у обоих тэны лопнувшие по вдоль.
quote:ли уж хочется поработать руками:ёмкость 100 литров, оцинкованная, 1000 р
тэн 2 кВт от чайника 250 р
какой-нибудь самоклеящийся теплоизол - максимум 200 р на площадь упомянутой ёмкости
вырезать в железной ёмкости дырку под упомянутый тэн -
quote:Originally posted by beehunter:
ТЭН от чайника
quote:Изначально написано beehunter:
А ТЭН от чайника не будет перегорать также?
У меня есть два самовара электрических, еще советских. И у обоих тэны лопнувшие по вдоль.
Так что простор для творчества есть.
quote:Originally posted by beehunter:
А ТЭН от чайника не будет перегорать также?
quote:Originally posted by Стас:
Ни к чему. Он расчитан на нагрев пары литров воды иногда. Нормальный тэн с терморегулятором как на фото выше имеет намного большую площадь и стандартную резьбу сантехническую. Зачем огород?
огород - для ремонтопригодности
вот сгорел тэн из того чёрного ящика - и
владалец купит замену втридорога
предварительно поискав его недельку
а я просто куплю тэн от чайника
в ближайшем хозмаге
и вкручу его в 100-литровую систему
описанную выше
она - система - реальна
стоит в бане
и за 5 лет я пользую второй по счёту тэн 1,25 советского образца
вполне себе с резьбой, кстати
поймите, рано или поздно перегорит любой тэн
но разве это причина
усложнять простую задачу?
если нельзя добиться удовлетворительной надёжности -
значит, максимально увеличиваем ремонтопригодность
это же азбука
ну и про безопасность не забываем
узо - наше всё
quote:узо - наше всё
quote:максимально увеличиваем ремонтопригодность
это же азбука
quote:Originally posted by Безмен:
ну и про безопасность не забываем

а здохнуть в душе
это как-то мелко
quote:Желательно, конечно, помучиться. (с)Изначально написано Безмен:
...а сдохнуть в душе это как-то мелко
Нормального электрика найти даже в интернете можно, сделать электрику, как положено, и перед применением душ радикально обесточивать. Я же рекомендую сделать нормальную отечественную баньку. 
.quote:Изначально написано Миномётчик:
Желательно, конечно, помучиться. (с)Нормального электрика найти даже в интернете можно, сделать электрику, как положено, и перед применением душ радикально обесточивать. Я же рекомендую сделать нормальную отечественную баньку.
А что с того электрика? Тут, смотрю, каждый первый - электрик. Узо предлагают...а вы знаете, как поведёт себя узо в этой системе? И что на второй день сделает пользователь? Так зачем тратиться на этот узо
?
Ну и вариант на засыпку: на ближайшей свалке с электроплиты отрываем блин, самый большой - их практически не пользуют, а потом прикладываем его к душевой ёмкости.
quote:на ближайшей свалке
quote:Не скажите. Толковый электрик зело полезен в домашнем благоустройстве и на страховую компанию положительно влияет наличие грамотно сделанной электропроводки. Пользователь это да, величина неизвестная, но УЗО и прочая автоматика именно и задумывалась, как защита "от дурака" и неких прогнозируемых нештатных ситуаций. Блин таки лучше оставить на свалке.Изначально написано HARON:
А что с того электрика? ... И что на второй день сделает пользователь? ...на ближайшей свалке с электроплиты отрываем блин...
quote:Блин таки лучше оставить на свалке.

quote:Originally posted by HARON:
а вы знаете, как поведёт себя узо в этой системе?
А если вы знаете какую то тайну про узо - вы расскажите уж пожалуйста 
quote:Originally posted by HARON:
что на второй день сделает пользователь? Так зачем тратиться на этот узо ?

quote:Изначально написано Стас:
Отлично ведёт себя узо, оно как раз для такого случая и придумано. Только китайское брать не надо, и не забыть посмотреть при какой утечке срабатывает - если там написано "100 мА", то лучше пройти мимо.А если вы знаете какую то тайну про узо - вы расскажите уж пожалуйста
quote:Originally posted by HARON:
И начинается: у кого-то тэн не дерётся, но и не включается, у кого-то стиралка на отжиме отрубается, кто-то насос в колодец кинуть не может, у кого-то просто постоянно вырубается и утечку найти не могут... А дальше просто - узо остаётся в щитке в качестве украшения
И узо на весь дом - дикий бред, хотя реальность: сейчас такие щитки александровэнерго ставит к примеру...
Дружа с головой узо ставится на отдельный прибор и ничего искать не надо. Мне 4 узо хватило на всё: на водогрей душа, водогрей горячей воды для кухни, для стиралки с посудомойкой и для розетки уличной, куда подключается фильтр и нагреватель сборного бассейна. Ничего искать и голову ломать не надо, и за детей не волнуюсь, и весь дом без электричества не останется.quote:Изначально написано beehunter:
Свалка-а. Ау! Ты где?
quote:Изначально написано Стас:
А что сделает пользователь??? Вот у меня на даче душевая кабина, на чердаке столитровый водогрей с узо и заземлением. Прогнил тэн - вырубилось узо. Что может сделать пользователь (жена и дети)??? Ничего он сделать не может... Только ждать приезда папы

quote:Originally posted by Ruevid2:
По крайней мере пользователя не убьёт до приезда папы. Это ведь хорошо?
И делаю так, чтобы в доступе пользователя вообще ничего не было, что он нажать может, кроме выключателя освещения. 
ТЭН для плиты думаю будет иметь низкий КПД при подогреве воды. Всё же ТЭНы водяные лучше контактируют с водой.
Повторюсь: Годы деревенской жизни (с 92го), хуже того, почти отшельничества, никак не способствовали моему техническому развитию.
А ведь "Судовой радио- элетромонтажник" моя первая рабочая специальность. и даже год отработал по ней на 177ом судоремонтном.
quote:Originally posted by beehunter:
Отстал от жизни. Но я исправлюсь


quote:Изначально написано carrier:
Глянул сколько стоит такой бак для душа с тэном. Семь тысяч, если ничего не путаю. За эти деньги вполне себе можно купить накопительный водонагреватель, который не в пример удобнее, безопаснее и надёжнее. Может стоит сделать шаг вперёд?
quote:Originally posted by Ruevid2:
Накопительный водонагреватель плох тем, что у него маленькая ёмкость. Воды на помывку посуды для нескольких человек может и не хватить. Проточный нагреватель лишён этого недостатка.
quote:Изначально написано Ruevid2:
Накопительный водонагреватель плох тем, что у него маленькая ёмкость. Воды на помывку посуды для нескольких человек может и не хватить. Проточный нагреватель лишён этого недостатка.
Опять мухи с котлетами. Накопительный нагреватель - это злектрочайник. Налили\вскипятили. Проточный - это тот, который нагревает протекающую воду и включен пока есть поток. А подключаемый к водопроводу бак с тэном это проточно-накопительный нагреватель. И при объёме 100 литров и нагреве до 70 градусов трое взрослых могут принять душ, ибо смешивается горячая вода с холодной.
quote:Изначально написано Стас:Опять мухи с котлетами. Накопительный нагреватель - это злектрочайник. Налили\вскипятили. Проточный - это тот, который нагревает протекающую воду и включен пока есть поток. А подключаемый к водопроводу бак с тэном это проточно-накопительный нагреватель. И при объёме 100 литров и нагреве до 70 градусов трое взрослых могут принять душ, ибо смешивается горячая вода с холодной.
quote:Originally posted by Ruevid2:
в котором объём бачка был не более 10 л
quote:Изначально написано Ruevid2:
Да, действительно, не удачный я пример привёл. Просто мне вспомнился один накопительный нагреватель для кухни, в котором объём бачка был не более 10 л. На его недостаток я и указал.
Есть и на 5. И это не для кухни, а для умывальника. Впрочем, зачем на кухне горячая вода, да ещё и в количествах больше пары литров?
quote:Originally posted by HARON:
Впрочем, зачем на кухне горячая вода, да ещё и в количествах больше пары литров?
quote:Изначально написано Стас:
Стесняюсь спросить: а вы на кухне не готовите? Или при этом вы не пользуетесь водой?
А где при готовке нужна горячая вода из-под крана? А если посуду мыть - так посудомойка не вчера придумана.
Кстати, давно собираюсь поставить бойлер на 5 литров - именно под раковиной, ибо с основного бойлера вода не сразу из крана горячая.
quote:Originally posted by HARON:
если посуду мыть - так посудомойка не вчера придумана
Да и помыть с утра после завтрака шесть тарелок и шесть чашек мне проще под краном...quote:Изначально написано Стас:
Ну да. почистил картошку, порезал морковку с капустой и прочий лук с мясом. Что, совать в посудомойку один нож? А стол и разделочную доску не моем? Я видел как готовят в средней азии, они в процессе совсем воду не используют, но мне таких высот пустынной кулинарии не достичь, жена вообще водорастратчица...Да и помыть с утра после завтрака шесть тарелок и шесть чашек мне проще под краном...
Стол в буквальном смысле не моем, нож споласкивается и холодной, моется в посудомойке вместе с досками...доски пластиковые, в принципе тоже можно споласкивать...я посмотрю при случае, как там и чего делается
.
quote:Изначально написано carrier:
ТС смотрю поправочку сделал что душ летний. Тогда понятно почему с водогреем связываться не хочет. С другой стороны зачем дорогущий этот бак покупать, когда хватит простой пластиковой бочки.
quote:Originally posted by beehunter:
Теперь вот думаю, как ввести на кухню воду.
quote:Кроилово ведёт к попадалову. (с) Для начала нужно определиться с параметрами скважины: диаметр, столб воды, дебет скважины. Потом уже выбирать насос и думать про водопровод и канализацию. Трубы на воду можно полипропиленовые пустить. Спаиваются они просто. Аппарат соответствующий стоит бюджетненько. Крепёж простой. Помним про наличие угла у трубы для слива системы на зимний период или для проведения ремонтных работ.Изначально написано beehunter:
Я здесь отступаю от темы заданной мной же.
Сделал скважину в подвале (абиссинскую). Теперь вот думаю, как ввести на кухню воду. Санузел из унитаза и душевой кабинки сварганить. И что здесь можно удешевить. Канализацию надо делать. Разводку воды возможно сделать из шланга? Есть ведь шланги армированные,держащие определённый напор в системе водоснабжения.
quote:Originally posted by Стас:
самое дорогое - септик...
quote:Изначально написано HARON:А где при готовке нужна горячая вода из-под крана? А если посуду мыть - так посудомойка не вчера придумана.
Кстати, давно собираюсь поставить бойлер на 5 литров - именно под раковиной, ибо с основного бойлера вода не сразу из крана горячая.
quote:Изначально написано Стас:
Я видел как готовят в средней азии, они в процессе совсем воду не используют, но мне таких высот пустынной кулинарии не достичь
quote:Отсюда и мудрить насчет насоса
quote:самое дорогое - септик...
quote:Originally posted by beehunter:
Стоит насосная станция "Беломос"
quote:Originally posted by beehunter:
Приготовлено 2а ж\б кольца.
quote:Originally posted by Ruevid2:
Кишечные болезни у них тоже вполне обыденная вещь.
quote:Originally posted by beehunter:
Приготовлено 2а ж\б кольца.
quote:Изначально написано Стас:
Это на сколько человек?
Двое нас тут.
quote:При условии не очень высокого УГВ из них лучше бы сделать поглощающий колодец
quote:Originally posted by beehunter:
Двое нас тут.

quote:Изначально написано Ruevid2:
Не каждая посудомойная машина справляется с отмыванием старых пришкваренных сковородок и кастрюль, коих на деревенской кухне может быть превеликое множество. Особенно если готовить на печке да на костерке.
Посудомойка, а точнее химия, которая в неё закладывается, не сразу, но справляется даже с отложениями на сковородках, которые хоть топором руби.
quote:а точнее химия
quote:Изначально написано beehunter:
Зольный щёлок. Но у нас зола есть.
quote:Не сравнивали?
quote:ытаться уследить за наличие воды "в ручную" бесполезно, по етому берем кусок трубы и накручиваем ее внутрь бочки и таким образом поднимаем уровень забора воды .т.е. тен всегда будет под водой,
quote:Водогрейку на уровне почвы. Пару вёдер и ковшик. Задача решена.Изначально написано beehunter:
Та же задача. )

quote:Водогрейку на уровне почвы. Пару вёдер и ковшик. Задача решена.
quote:Угу, душ топтун...
quote:Изначально написано PROTECTOR:
по сути наращивайте внутреннюю часть слива и проблема должна уйти, скок народу и какая бочка
quote:Originally posted by PROTECTOR:
ставим рядом вторую бочку без тена, соединяем их в одну трубу/лейку, и имеем смеситель.
quote:Originally posted by PROTECTOR:
В одной у нас вода холодная в другой к примеру выставляем градусов на 80, будут небольшие неудобства связанные с давлением т.к. расходоваться вода будет не равномерно и следовательно давление будет меняться, но эт фигня, боле того, можно отрегулировать под опр. колличество воды, поставить сортирный клапан в бочку и ваще не париться (но это у кого гидроаккум стоит). Во какой я умный, сижу и думаю что ж я дебил раньше до этого не допер.
Первый мой бак 1997 года выпуска был 
quote:Изначально написано PROTECTOR:
А где стоят, в помещении или на улице.
В теплице.)))
quote:тут походу обсуждается дачный вариант без аккума и прочей автоматики, ну и уж точно без бойлера. Так что я в норме
quote:Я здесь отступаю от темы заданной мной же.
Сделал скважину в подвале (абиссинскую). Теперь вот думаю, как ввести на кухню воду. Санузел из унитаза и душевой кабинки сварганить. И что здесь можно удешевить. Канализацию надо делать. Разводку воды возможно сделать из шланга? Есть ведь шланги армированные,держащие определённый напор в системе водоснабжения.

quote:Изначально написано PROTECTOR:
повторюсь, скиньте в личку что да как.
Ок! Но опосля. )))
quote:Изначально написано PROTECTOR:
Минуточку, вы говорите о полностью напорной системе с бойлером, это совсем не накопительный бак ко орый можно налить шлангом и тут никаких регуляторов давления нет.
тут походу обсуждается дачный вариант без аккума и прочей автоматики, ну и уж точно без бойлера. Так что я в норме.
сделайте эти две бочки герметичными и заведите в них автомобильный компрессор с датчиком давления на пару атмосфер
это почти полностью компенсирует неудобства от разницы водяных столбов
(а бочки можно и набок положить)
дачнее и бюджетнее не бывает
автор, сорри за оффтоп

а набок - чтобы давление водяного столба
вернее, разница давлений в бочках
меньше влияло на подачу разных температур
quote:Originally posted by PROTECTOR:
разорвет.
кстати, простая бутылка шампанского
держит 16 очков - это стандарт

набок класть - как раз вариант
пусть даже останется 30 литров
а не 10
средний объём бочки 200 литров
двух - 400
для небольшой семьи этого с избытком
на выработку оптимальной температуры нагрева горячей -
чтобы горячая и холодная расходовалась одинаково -
уйдёт максимум 5 помывок
не вижу проблемы
quote:Originally posted by PROTECTOR:
речь идет о бочках 100-120 литров из пластика
quote:автор, сорри за оффтоп

Но вы побеседуйте тут. Потом выберу пользительного. 
quote:Originally posted by Стас:
К ним штуцер подключить ещё тот гимор....