Строительство каркасных домов для летнего, демисезонного и постоянного проживания. Качественно и доступно. | ТУШЁНКА из мяса Медведя, Кабана, Косули, Лося, Оленя и пр. (ГОСТ, ЗЗ8 гр) | Ножи Spyderco, Ontario, ZT, Hattori, Shigefusa. Lansky, Suehiro, Shapton. Акция-гарантия лучшей цены. | Услуги. Автошкола. Различные формы обучения и условия. Консультации по вопросам ГИБДД. | ВЫГОДНЫЕ НЕПУБЛИЧНЫЕ ТАРИФЫ: МТС "Персональный", МЕГАФОН, БИЛАЙН, TELE2 и YOTA | Бритвы Rockwell 6S, 6С, 2С, модель Т и аксессуары к ним. Японские термосы Zojirushi. | Mегафон, Билaйн, MTC, T2, Yota. Индивидуальные решения. Надёжный продавец. Гaрантия | Продам Schick Wilkinson Gillette(USA). Prorasso, Floid, Hattric, WILLIAMS, Marvis | Все для Гладкого Бритья: (станки, мыла, лосьоны, помазки, пре-шейвы ): ROCKWELL 6S, RAZOROCK, MUHLE, MERKUR, PHOENIX | Дерёт джилет? Порезы? Боль? Мужик... КУПИ Шик! всё для НАСЛАЖДЕНИЯ от бритья RUS кастомы Zippo Constantine Baphomet | ВЫГОДНЫЕ ТАРИФЫ: МТС "СМАРТ ДЛЯ СВОИХ" Билайн, Мегафон, Теле2, Безлимитный интернет | Продам ПАРФЮМ. Люксовые и селективные ароматы. !6! ЛЕТ на GUNS.RU! Доставка! | Продаю оригинальные Лицензионные ключи Windows и Office | |
Snowball
|
21-12-2014 14:42
Snowball
Всех приветствую. Вводная такая, 5-ти этажный дом на западе Москвы 1958 года постройки, газовая колонка была перенесена из кухни в ванную комнату, соответственно с устройством горизонтального участка дымохода.Колонка простая какая-то Электролюкс, с таким дымоходом как сейчас колонка периодически отрубается, рукожопые строителе со словами что у этого Электролюкса "слишком чувствительный датчик тяги" решили проблему координально - отключили датчик тяги. В квартире не жили, так наезжали пару раз в году, особо не парились. Сейчас переехали в эту квартиру на постоянку, поэтому нужно решать проблему. Короче нужен специалист или посоветуйте фирму, которые приедут, оценят масштаб трагедии, дадут рекомендации что делать: чистить дымоход, менять колонку, дымоход или переносить все это хозяйство назад на кухню. Ну и соответственно сделают то что необходимо для безопасного пользования этим прибором. Проблема усугубляется тем, что в хате сделан приличный ремонт и бомбить хотелось бы по-минимому. Дом территориально в Очаково-Матвеевском (пл. Очаково).
|
|
Monolit-kbf
|
21-12-2014 14:51
Monolit-kbf
Стопроцентов "вертать все взад".
|
|
Monolit-kbf
|
21-12-2014 14:55
Monolit-kbf
Даже обьяснять лень, настолько это противоречит. Но из того, что на вскидку - нет окон (да еще и с форточкой), нет вытяжки, высокая влажность, явно недостаточный обьем помещения для установки газового оборудования. Категорически запрещено в ванной колонку ставить.
|
|
Lesserh
|
21-12-2014 15:45
Lesserh
Отписал в Р.М.
|
|
never51
|
21-12-2014 17:50
never51
цитата:Originally posted by Monolit-kbf:
Категорически запрещено в ванной колонку ставить.
Ставили и в ванной. Вся проблема в коробе вентиляции, он для колонки отдельный. И сконфигурирован соответственно. При переносе вытяжной канал был нарушен, вытяжки тупо не хватало, поэтому и колонка гасла. Вернуть все как и былО
|
|
prosstak
|
21-12-2014 19:05
prosstak
Этаж какой? Чем ниже - тем больше тяга должна быть. Проверить вытяжку (дымоход) в квартирах над Вами, у нас любят его вырубить для увеличения "полезного" в домашнем хозяйстве пространства. Ну и смотреть, что проще-дешевле, перенести колонку или восстановить вытяжку.
|
|
Asat
|
21-12-2014 19:12
Asat
Телефонная заявка на ОДС (диспетчерскую) к которой приписан дом, либо напрямую в Мосгаз или местную управляющую компанию (ДЕЗ). В заявке указать, что колонка не работает, в чем причина - не знаете. В течении 3-х дней созвонятся и придут смотреть, в том числе и вентиляцию проверят.
|
|
xam777
|
21-12-2014 19:33
xam777
снятие датчика по тяге помогло?
|
|
Oxigen33
|
21-12-2014 19:34
Oxigen33
Длина горизонтального участка убила тягу, поэтому отключается. Выход есть, но с заменой аппарата на другой, с принудительным дымоудалением, но это будет противоречить СНИПу и надо колхозить приточку. Либо вернуть на место, самое правильное решение. В данной ситуации, вы рискуете, принимая ванну, уснуть в ней навсегда.
|
|
xam777
|
21-12-2014 19:37
xam777
ничего подобного у меня колонка в таком же доме работает уже 4 года без датчика и ничего
|
|
Oxigen33
|
21-12-2014 19:51
Oxigen33
А у меня, за 15 летнюю практику, смертельных случаев-пальцев рук не хватит пересчитать. Крайний в прошлом году, сразу трое, папа, мама, ребёнок и хомячок, каждый сам выбирает свою судьбу. Снимайте датчики, отключайте газ контроль, переносите оборудование, я ж не против :-)
|
|
xam777
|
21-12-2014 19:54
xam777
соглашусь с тем что Длина горизонтального участка убила тягу. посмотрите герметичность вашего дымохода по всей длине если всё нормально то проблема только в длине дымохода у меня удлинение дымохода на 0,5 метра дало такой же результат а вот что колонке в ванной не место это факт.
|
|
xam777
|
21-12-2014 19:57
xam777
я сам работник в этой сфере. а что вы предлагаете делать если после замены колонки она срабатывает по тяге? ВДПО говорит что всё нормально.
|
|
xam777
|
21-12-2014 20:14
xam777
дом 58-го года там стояла кги без всяких датчиков. и люди жили всё это время. раз в пять лет придёт дядя спросит жалобы есть нет до свидания. может там всю жизнь тяга хреновая была? этого никто не знает. это сейчас все новшества с датчиками. газ контролями и т д. раньше обходились без этого и колонки эти по сей день не плохо работают при должном обслуживание.
|
|
Alex-Tula
|
22-12-2014 00:33
Alex-Tula
цитата:Originally posted by Asat:
Телефонная заявка на ОДС (диспетчерскую) к которой приписан дом, либо напрямую в Мосгаз или местную управляющую компанию (ДЕЗ). В заявке указать, что колонка не работает, в чем причина - не знаете. В течении 3-х дней созвонятся и придут смотреть, в том числе и вентиляцию проверят.
и приготовиться стоять в коленно-локтевой позе. Или вообще без газа остаться. А практика такая-включаете колонку (включаете воду и зажигаете газ). И пробуете рукой то место, где стоят датчик по тяге (за кожухом). Если рука терпит, но горячо- плохая тяга, если температур комнатная- с тягой всё в порядке. Если гриль (датчик отключает газ при 100 гр)-тяги нет, пользоваться нельзя. Вспомните хомячка. Отсюда и варианты- чинить или переносить. И ещё-зимой обычно тяга лучше из-за разности температур. edit log
|
|
Oxigen33
|
22-12-2014 07:25
Oxigen33
Да, кги 56 это легендарный аппарат, горит правда, как костёр, но греет, стырили его у старика Вайланта кажись. Но все системы безопасности должны работать, правила написаны жизнями. Перегрев по тяге в настоящее время часто из за отсутствия приточки. Живём в стеклопакетах и металлических дверях, воздух брать неоткуда. Колонке надо порядка 25кубов воздуха в час для нормальной работы. Турбо аппараты опрокидывают тягу в вентканалах, когда принудительно забирают воздух из помещения, что влечёт кучу неприятностей и для хозяина и для остальных жильцов, особенно верхних этажей. Вентканалы зачастую закрыты вытяжками-еще одна из проблем, которые вытаскивают из квартиры от 200-600 кубов воздуха в час, откуда их взять. Открывайте окна или ставьте приточные клапана. Ну вот как то так, вкратце. И это, купите канарейку, она будет вам датчиком тяги, как в старину. Дохнет сразу при повышении СО :-)
|
|
xam777
|
23-12-2014 22:22
xam777
ну вот специалистов вы нашли как видите. прислушался бы к совету с птичкой .
|
|
|