25-3-2012 03:55 Crab12
Коллеги, вентиляция из круглого короба диаметром 10 см.
Прямой горизонтальный участок 6.5м. Колено 90 градусов наверх, вертикальный участок 3м, колено 90 градусов, горизонтальный участок 0.5 м - выход на улицу.

Будет ли такая конструкция на естесственной тяге работать? Или надо вставлять канальный вентилятор?

На длинном горизонтальном участке - 3 точки забора воздуха. Кухня, санузел, котельная.

HARON
P.M.
25-3-2012 09:46 HARON
в котельной будет запах пирогов, в туалете - с дымком.. . и везде запах сортира.
диаметр крайне мал.
неудачно все.
Омуль
P.M.
25-3-2012 11:21 Омуль
Ваще все плохо. Спасет вентилятор на оголовке выхода. Но зимой будет куржак. Да, и чем ближе к выходу тем меньше пропускная способность заборной вентрешетки.

APavel
P.M.
25-3-2012 14:41 APavel
Навскидку - если а каждой точке забора ставить вентилятор и обратный клапан, может и будет, считать надо. Без принудительной вентиляции не будет. А вообще Харон правильно написал

Crab12
P.M.
25-3-2012 14:43 Crab12
А как тогда делать прпаильно вытяжную вентиляцию?
HARON
P.M.
25-3-2012 15:24 HARON
А как тогда делать прпаильно вытяжную вентиляцию?

вы такииие вопросы задаете.. . хотел-бы я ответ знать .
из собственного примера, скажем на кухне у меня вентканал в стене, выходит вместе с дымоходом выше конька, плюс канал наружу для вытяжки.. . в котельной есть вентканал и приточка.. . в санузле принудительная вентиляция с клапанами...
красиво все на экране, а в реале работает фигово. диаметры малы. воздух идет не в тех направлениях. вытяжкой на кухне вообще не пользуемся - тянет не только с туалета и дымок с крыши .. . котел и тот начинает дыметь в котельную, в комнате тянет дым через заглушку для камина, в гараже свист от сквозняка.
стал интересоваться - в квартирах проблема с кухонными вытяжками сплошь и рядом - тянет из сортирной трубы и лестничной клетки настолько хорошо, что хоть топор вешай .
APavel
P.M.
25-3-2012 15:25 APavel
Правильно все заборные точки рядом с вентстояком с хорошей тягой. По горизонтальному каналу без принудительной вентиляции не пойдет. Как правильно написал Омуль, при одном дииаметтре канала и тяге с конца тянуть будет, в основном, из первой (с конца) заборной точки. Ваш вариант можно исправить как в моем предыдущем сообщении. Если на кухне стоит вытяжка с вентилятором, в санузле вентилятор включается в параллель со светом и в котельной по какому-нибудь алгоритму (не постоянно), то есть шанс, что такой диаметр вентканала пропустит суммарный поток. Если чё - на истину не претендую
Омуль
P.M.
25-3-2012 16:20 Омуль
Вытяжная нормально работает только с приточной. Но это делается на стадии проекта. Грамотная вентиляция - это наука. Поэтому ставь на оголовок вент, дросселируй входы.
unname22
P.M.
26-3-2012 00:27 unname22
сразу можно сказать, что работать не будет.
Вот если еще метра 4 вверх, тогда может быть.. .
Crab12
P.M.
26-3-2012 00:43 Crab12
Нету такого вертикального растояния. Бо крышу дырявить не хочу.

Что, не будет работать даже если на каждый воздухозабор на горизонтальной трубе поставить вытяжной вентилятор с обратным клапаном?

Или же как Омуль советует - один канальный вентилятор и клапаны на воздухозаборах?

И какое решение лучше? Сам склоняюсь к первому как более независимому и ремонтопригодгому.

Омуль
P.M.
26-3-2012 11:20 Омуль
Originally posted by Crab12:
Нету такого вертикального растояния. Бо крышу дырявить не хочу.

Что, не будет работать даже если на каждый воздухозабор на горизонтальной трубе поставить вытяжной вентилятор с обратным клапаном?

Или же как Омуль советует - один канальный вентилятор и клапаны на воздухозаборах?

И какое решение лучше? Сам склоняюсь к первому как более независимому и ремонтопригодгому.

Смари, поставив три вента на входе получишь следующее: включив в котельной(два других не работают) создашь напор в обеих каналах ( тот который наружу и тот который в санузел и кухню-условно тупиковый поскольку закрыты клапаны) скорее всего начнет травить через клапан(там конструкция условно герметичная) , включив в сан узле поддашь еще больше в кухню. Для трех вентов выход общий на 100 помоему мал. Вся трасса при работе под давлением, а воздух дырочку найдет. Короче гимор ужасный и как поведет себя система трудно спрогнозировать. Венты кстати будут работать неэффективно пытаясь всунуть кубы из трех помещений в дырочку на 100. Отсасывать более оптимально. Крышным или канальником создается разряжение в трассе, регулируемыми решетками в каждом помещении создаешь нужный обьем оттока. И это, под крышу помоему не гут. Надо выше кровли вывод.

Crab12
P.M.
26-3-2012 13:20 Crab12
Originally posted by Омуль:

под крышу помоему не гут


Не под крышу, а на улицу. Но, не через крышу, а через торцевую стенку. Выше потолка 2 этажа, но ниже конька. Так пойдет?
HARON
P.M.
26-3-2012 13:42 HARON
Не под крышу, а на улицу. Но, не через крышу, а через торцевую стенку. Выше потолка 2 этажа, но ниже конька. Так пойдет?

пойдет. через годик нарастите трубу чем и как придется, вид будет как у многих.
Crab12
P.M.
26-3-2012 13:53 Crab12
Originally posted by HARON:

вид будет как у многих.


Вот нихачу. Хачу красиво
Gasar
P.M.
26-3-2012 14:17 Gasar
А по каким соображениям не 150?
Crab12
P.M.
26-3-2012 15:18 Crab12
Originally posted by Gasar:

А по каким соображениям не 150?


Не влезет вовнутрь перекрытия между 1 и 2 этажом.
Gasar
P.M.
26-3-2012 15:29 Gasar
Это где горизонтальный участок 0,5 м?

Может имеет смысл как то художественно короб обыграть.
150 - хоть как то потянет.
И Омуль - правильно пишет - ставить на выдув на улицу, что бы в системе было постоянное разряжение.

Crab12
P.M.
26-3-2012 15:53 Crab12
Короб неохота чтоб торчал.

Вот, нарисовал:

800 x 371

Gasar
P.M.
26-3-2012 16:01 Gasar
Передняя стенка - на улицу?
Crab12
P.M.
26-3-2012 16:04 Crab12
Да. Только задняя. Улица - какбэ внутрь монитора
Maksim V
P.M.
26-3-2012 16:09 Maksim V
1) Количество "приточки" должно на 25% превышать количество "вытяжки" - тогда и пахнуть не будет
Омуль
P.M.
26-3-2012 16:16 Омуль
Originally posted by Crab12:

Не влезет вовнутрь перекрытия между 1 и 2 этажом.

веди двумя параллельными каналами по 100. Сортир-котельная, кухня. Может так?

Crab12
P.M.
26-3-2012 16:23 Crab12
Так можно.
Тогда к канал "котельная-сортир" вставляем канальный вентилятор, а в почти вертикальный канал "кухня" будет достаточно вентилятора кухонной вытяжки.
Правильно?
Gasar
P.M.
26-3-2012 16:29 Gasar
с санузла и котельной пробей на улицу. не сразу, - а обрезком трубы, метра два, что бы на случай мороза был как бы затвор.
На выходе - захлопку поставить.
Омуль
P.M.
26-3-2012 16:44 Омуль
Originally posted by Crab12:
Так можно.
Тогда к канал "котельная-сортир" вставляем канальный вентилятор, а в почти вертикальный канал "кухня" будет достаточно вентилятора кухонной вытяжки.
Правильно?

да, вполне шарман. Тока угольный фильтр из кухонной вынуть, если стоит.

Crab12
P.M.
26-3-2012 17:11 Crab12
Спасибо большое!
>