Crab12
P.M.
|
Коллеги, вентиляция из круглого короба диаметром 10 см. Прямой горизонтальный участок 6.5м. Колено 90 градусов наверх, вертикальный участок 3м, колено 90 градусов, горизонтальный участок 0.5 м - выход на улицу. Будет ли такая конструкция на естесственной тяге работать? Или надо вставлять канальный вентилятор? На длинном горизонтальном участке - 3 точки забора воздуха. Кухня, санузел, котельная.
|
|
HARON
P.M.
|
в котельной будет запах пирогов, в туалете - с дымком.. . и везде запах сортира. диаметр крайне мал. неудачно все.
|
|
Омуль
P.M.
|
Ваще все плохо. Спасет вентилятор на оголовке выхода. Но зимой будет куржак. Да, и чем ближе к выходу тем меньше пропускная способность заборной вентрешетки.
|
|
APavel
P.M.
|
Навскидку - если а каждой точке забора ставить вентилятор и обратный клапан, может и будет, считать надо. Без принудительной вентиляции не будет. А вообще Харон правильно написал
|
|
Crab12
P.M.
|
А как тогда делать прпаильно вытяжную вентиляцию?
|
|
HARON
P.M.
|
А как тогда делать прпаильно вытяжную вентиляцию?
вы такииие вопросы задаете.. . хотел-бы я ответ знать . из собственного примера, скажем на кухне у меня вентканал в стене, выходит вместе с дымоходом выше конька, плюс канал наружу для вытяжки.. . в котельной есть вентканал и приточка.. . в санузле принудительная вентиляция с клапанами... красиво все на экране, а в реале работает фигово. диаметры малы. воздух идет не в тех направлениях. вытяжкой на кухне вообще не пользуемся - тянет не только с туалета и дымок с крыши .. . котел и тот начинает дыметь в котельную, в комнате тянет дым через заглушку для камина, в гараже свист от сквозняка. стал интересоваться - в квартирах проблема с кухонными вытяжками сплошь и рядом - тянет из сортирной трубы и лестничной клетки настолько хорошо, что хоть топор вешай .
|
|
APavel
P.M.
|
Правильно все заборные точки рядом с вентстояком с хорошей тягой. По горизонтальному каналу без принудительной вентиляции не пойдет. Как правильно написал Омуль, при одном дииаметтре канала и тяге с конца тянуть будет, в основном, из первой (с конца) заборной точки. Ваш вариант можно исправить как в моем предыдущем сообщении. Если на кухне стоит вытяжка с вентилятором, в санузле вентилятор включается в параллель со светом и в котельной по какому-нибудь алгоритму (не постоянно), то есть шанс, что такой диаметр вентканала пропустит суммарный поток. Если чё - на истину не претендую
|
|
Омуль
P.M.
|
Вытяжная нормально работает только с приточной. Но это делается на стадии проекта. Грамотная вентиляция - это наука. Поэтому ставь на оголовок вент, дросселируй входы.
|
|
unname22
P.M.
|
сразу можно сказать, что работать не будет. Вот если еще метра 4 вверх, тогда может быть.. .
|
|
Crab12
P.M.
|
Нету такого вертикального растояния. Бо крышу дырявить не хочу. Что, не будет работать даже если на каждый воздухозабор на горизонтальной трубе поставить вытяжной вентилятор с обратным клапаном? Или же как Омуль советует - один канальный вентилятор и клапаны на воздухозаборах? И какое решение лучше? Сам склоняюсь к первому как более независимому и ремонтопригодгому.
|
|
Омуль
P.M.
|
Originally posted by Crab12: Нету такого вертикального растояния. Бо крышу дырявить не хочу.Что, не будет работать даже если на каждый воздухозабор на горизонтальной трубе поставить вытяжной вентилятор с обратным клапаном? Или же как Омуль советует - один канальный вентилятор и клапаны на воздухозаборах? И какое решение лучше? Сам склоняюсь к первому как более независимому и ремонтопригодгому.
Смари, поставив три вента на входе получишь следующее: включив в котельной(два других не работают) создашь напор в обеих каналах ( тот который наружу и тот который в санузел и кухню-условно тупиковый поскольку закрыты клапаны) скорее всего начнет травить через клапан(там конструкция условно герметичная) , включив в сан узле поддашь еще больше в кухню. Для трех вентов выход общий на 100 помоему мал. Вся трасса при работе под давлением, а воздух дырочку найдет. Короче гимор ужасный и как поведет себя система трудно спрогнозировать. Венты кстати будут работать неэффективно пытаясь всунуть кубы из трех помещений в дырочку на 100. Отсасывать более оптимально. Крышным или канальником создается разряжение в трассе, регулируемыми решетками в каждом помещении создаешь нужный обьем оттока. И это, под крышу помоему не гут. Надо выше кровли вывод.
|
|
Crab12
P.M.
|
Originally posted by Омуль:
под крышу помоему не гут
Не под крышу, а на улицу. Но, не через крышу, а через торцевую стенку. Выше потолка 2 этажа, но ниже конька. Так пойдет?
|
|
HARON
P.M.
|
Не под крышу, а на улицу. Но, не через крышу, а через торцевую стенку. Выше потолка 2 этажа, но ниже конька. Так пойдет?
пойдет. через годик нарастите трубу чем и как придется, вид будет как у многих.
|
|
Crab12
P.M.
|
Originally posted by HARON:
вид будет как у многих.
Вот нихачу. Хачу красиво
|
|
Gasar
P.M.
|
А по каким соображениям не 150?
|
|
Crab12
P.M.
|
Originally posted by Gasar:
А по каким соображениям не 150?
Не влезет вовнутрь перекрытия между 1 и 2 этажом.
|
|
Gasar
P.M.
|
Это где горизонтальный участок 0,5 м? Может имеет смысл как то художественно короб обыграть. 150 - хоть как то потянет. И Омуль - правильно пишет - ставить на выдув на улицу, что бы в системе было постоянное разряжение.
|
|
Crab12
P.M.
|
Короб неохота чтоб торчал. Вот, нарисовал:
|
|
Gasar
P.M.
|
Передняя стенка - на улицу?
|
|
Crab12
P.M.
|
Да. Только задняя. Улица - какбэ внутрь монитора
|
|
Maksim V
P.M.
|
1) Количество "приточки" должно на 25% превышать количество "вытяжки" - тогда и пахнуть не будет
|
|
Омуль
P.M.
|
Originally posted by Crab12:
Не влезет вовнутрь перекрытия между 1 и 2 этажом.
веди двумя параллельными каналами по 100. Сортир-котельная, кухня. Может так?
|
|
Crab12
P.M.
|
Так можно. Тогда к канал "котельная-сортир" вставляем канальный вентилятор, а в почти вертикальный канал "кухня" будет достаточно вентилятора кухонной вытяжки. Правильно?
|
|
Gasar
P.M.
|
с санузла и котельной пробей на улицу. не сразу, - а обрезком трубы, метра два, что бы на случай мороза был как бы затвор. На выходе - захлопку поставить.
|
|
Омуль
P.M.
|
Originally posted by Crab12: Так можно. Тогда к канал "котельная-сортир" вставляем канальный вентилятор, а в почти вертикальный канал "кухня" будет достаточно вентилятора кухонной вытяжки. Правильно?
да, вполне шарман. Тока угольный фильтр из кухонной вынуть, если стоит.
|
|
Crab12
P.M.
|
Спасибо большое!
|
|
|