PROTECTOR
P.M.
|
Вчера услышал сей термин когда спросил можно ли вместо тройного автомата после счётчика поставить три отдельных. Вот теперь вопрос пока вообще весь на 1й фазе вишу, но летом закину в дом оставшиеся 2. Теперь собственно сам вопрос: какой разбег допустим по фазам в кВт?
|
|
Омуль+
P.M.
|
Перекос фаз это не про внутреннюю домовую сеть. Это головная боль энергоснабжающих организаций и промышленных потребителей. Рапределите нагрузку примерно равномерно. Есть нормы перекоса фаз на электроустановках, но они вам никчему. Разбег по нагрузке всеравно будет, она не включается равномерно.
|
|
PROTECTOR
P.M.
|
на хер я спросил, ёлы палы и так не высокого мнения о себе был......
|
|
Омуль+
P.M.
|
Originally posted by PROTECTOR:
на хер я спросил, ёлы палы и так не высокого мнения о себе был......
Да не морочтесь. Какие у вас потребители мощные? Ну котел там,водонагреватель, электроплита еще чего?
|
|
PROTECTOR
P.M.
|
конвекторы у меня и бойлер, пока, но хочется по уму, хотя понятно что такой щит не сильно нужен уже полез изучать. кто нибудь может расшифровать зу из ху на фото ниже: кросс модули и группы 2х пол.сных автоматов я понял, остальное местами не очень, опять же почему автоматы 2х полюсные чем это лучше однополюсных и общей рельсы для "0"
|
|
Омуль+
P.M.
|
Originally posted by PROTECTOR:
почему автоматы 2х полюсные чем это лучше однополюсных и общей рельсы для "0"
Соплей "нулевых" меньше. Смотри как аккуратно всё. )
|
|
ralf945
P.M.
|
Смотри как аккуратно всё. )
Ага вместо телевизора можно на кухне открытым держать😆 Глазу приятно.
|
|
PROTECTOR
P.M.
|
Originally posted by Омуль+:
Соплей "нулевых" меньше
так себе аргумент, на 70-80% дороже, чем одинарный
|
|
Омуль+
P.M.
|
Originally posted by PROTECTOR:
так себе аргумент, на 70-80% дороже, чем одинарный
Так это хорошо, подрядчикам. Ну если серьезно то доп защита от тех случаев когда ноль может оказаться под напряжением.
|
|
ralf945
P.M.
|
это хорошо, подрядчикам
Вот сразу видно, человек знает о чем говорит.
|
|
PROTECTOR
P.M.
|
Originally posted by Омуль+: когда ноль может оказаться под напряжением.
эт привет от добрых, но всё помнящих соседей?
|
|
Speedwind
P.M.
|
Originally posted by PROTECTOR:
всё тоже самое но без "фени",
Примерно так, система заземления ТТ, возможны варианты.
Силовые розетки разнести по разным фазам, по 1 конвектору на фазу. На фазу с 1 КВт конвектором добавить бойлер.
|
|
PROTECTOR
P.M.
|
Originally posted by Gegemon_17:
на нулевую шину перемычку
можно теперь всё тоже самое но без "фени",
|
|
Speedwind
P.M.
|
И да, контур заземления делать придется.
|
|
tricky
P.M.
|
Двух полюсные ещё автоматы есть с дифзащитой. Если по одному полюсу ток отличается, чем по другому, происходит отключение. И оно произойдёт быстрее, чем остановится сердце того бедолаги, что уронил фен ванну. А отключится только эта часть электроснабжения квартиры, что довольно удобно, не надо вылезать из ванны в темноте. Такое на однополюсных не бывает.
|
|
moscov811
P.M.
|
Originally posted by PROTECTOR:
так себе аргумент, на 70-80% дороже, чем одинарный
Так для этого все и делается , что бы смету поднять. Раньше вполне достаточно было пробок .А теперь вон какую махину нагромадили. У меня на квартиру стоят советские однополюсные АЕшки , на плиту 25А на стиралку и розетки по 16А на свет 6А. Все местные электрики и прЭнергосбыта посылаются нахер , когда начинают умничать что это всё плохо и может быть пожар.
|
|
Омуль+
P.M.
|
Originally posted by moscov811:
У меня на квартиру стоят советские однополюсные АЕшки , на плиту 25А на стиралку и розетки по 16А на свет 6А.
Дык чо там в квартире, тем более в хрущевке, все просто как репа. У меня такая же история. Алюминий от застройщика 50 лктней давности, два ДВА автомата и пакетник. Все работает, ни в чем себе не отказываю, на кухне только в прямой видимости 10 электроприборов.
|
|
Омуль+
P.M.
|
Originally posted by moscov811:
Так для этого все и делается , что бы смету поднять. Раньше вполне достаточно было пробок .А теперь вон какую махину нагромадили.
Не, ну как-бы ситуация маленько изменилась с советских времен. Приборов стало больше в разы, токи возросли. Но я тоже испытываю двоякое чувство глядя на монструозные квартирные и домовые щиты. С одной стороны как микроподрядчик (не по электрике) одобряэ без фанатизма, с другой как потребитель - тих о.уеваю.
|
|
ralf945
P.M.
|
Дык чо там в квартире, тем более в хрущевке, все просто как репа.
Ну у меня т в доме однополосные все, 380, правда щитков три. Первый этаж, второй и котельная-подвал.
|
|
moscov811
P.M.
|
Originally posted by Омуль+:
Не, ну как-бы ситуация маленько изменилась с советских времен. Приборов стало больше в разы, токи возросли.
Это точно.
|
|
МаратКА
P.M.
|
Щит шикарный просто! Сколько денег отдано- боюсь посчитать даже. У монтажников этого чуда и надо спрашивать что и как. Я ИЕК когда монтирую подписываюсь на пожизненное обслуживание и объясняю что куда и как. А за такие деньжищи они у порога дома с токовыми клещами должны стоять.
|
|
alexaa1
P.M.
|
Омуль+:
Дык чо там в квартире, тем более в хрущевке, все просто как репа. У меня такая же история. Алюминий от застройщика 50 лктней давности, два ДВА автомата и пакетник. Все работает, ни в чем себе не отказываю, на кухне только в прямой видимости 10 электроприборов.
Абсолютно все ТАК, за исключением что от застройки 25 лет. 25А на плиту и 16 на все остальное.Стиралка от плиты.
|
|
alexaa1
P.M.
|
Омуль+:
Не, ну как-бы ситуация маленько изменилась с советских времен. Приборов стало больше в разы, токи возросли....
Да ни хрена они не возросли. Рядом дама сидела, отвечала за контроль нагрузок, тетрадка у нее была с 1975 года. Нагрузка жилых кварталов за 40 лет не изменилась. Наверно потому что никто одновремено свои электропиборы в сеть не включает. При том что ушел с квартиры 300 ватний цветной ТВ, ну и лампочки потихоньку заменяются на светодиодные.
|
|
Омуль+
P.M.
|
Originally posted by alexaa1:
Да ни хрена они не возросли.
Ну кстати щас подумал, вполне может быть. Количество приборов выросло но потребляемая мощность нивелировалась энергоэффективностью оных. Похоже на правду.
|
|
МаратКА
P.M.
|
Похоже на правду.
Калькулятор вам руки если в уме не умеете считать. А считаете вы плохо, хоть и инженер.
|
|
alexaa1
P.M.
|
МаратКА:
Калькулятор вам руки если в уме не умеете считать. А считаете вы плохо, хоть и инженер.
Маратка-ты про контрольные замеры слыхал? полагаю слыхал. Но сводные таблицы полагаю в руках не держал-не твоего уровня-так что не пуржи и иди дорожки прокапывать (оформив распоряжение)
|
|
Омуль+
P.M.
|
МаратКА:
Калькулятор вам руки если в уме не умеете считать. А считаете вы плохо, хоть и инженер.
Ну давай, покажи себя. 😊
|
|
alexaa1
P.M.
|
Омуль+:
Ну давай, покажи себя. 😊
Занятие одно запомнилось-ТОЭ вроде,преподаватель... а сегодня посчитаем сеть в неполнофазном режиме... раскладывает каждую фазу в нулеву, первую , вторую гармоники, далее манипуляции с -может дифурами, может с операторами-уже по помню. Помню что по итогу я был ... . и была мыслишка разобраться но ПОТОМ. Конспекты храню.
|
|
ralf945
P.M.
|
Прям иногда завидую электрикам. Мои познания заканчиваются на красный плюс, черный минус и белый фаза, синий ноль. Хорошо что есть друзья, у которых можно бесплатно проконсультироваться 👍
|
|
bigross
P.M.
|
Originally posted by ralf945:
Мои познания заканчиваются
Можете ещё запомнить несложное: промеж фаз - 380 промеж фазы и нулём - 220
|
|
Speedwind
P.M.
|
Originally posted by bigross: промеж фаз - 380 промеж фазы и нулём - 220
Уже другие стандарты, 400 и 230 В соответственно. Originally posted by bigross: промеж фазы и нулём - 220
А вот как раз при перекосе фаз в трехфазной сети там может быть и 150, и 300 В.
|
|
PROTECTOR
P.M.
|
если на одной будет 4-4.5 кВт, а на других 0 и 200Вт, сильно ужасно?
|
|
Speedwind
P.M.
|
Originally posted by PROTECTOR:
если на одной будет 4-4.5 кВт, а на других 0 и 200Вт, сильно ужасно?
От сети зависит, от качества исполнения внутренней проводки. Может быть критично, а может быть и нет. Советую на каждую фазу установить реле контроля напряжения, например, aliexpress , защитит от отгорания нуля, повышенного и пониженного напряжения. Всегда будите знать какое у Вас входное напряжение и потребляемый ток. Поможет равномерно распределить нагрузку между фазами.
|
|
PROTECTOR
P.M.
|
10-2-2022 00:45
PROTECTOR
По поводу китайских поделок согласен полностью Ровного распределения мне не добиться ни как, будет на одной 1 или 3,5 на второй 2.5 на третей роутер и 2 камеры
|
|
Омуль+
P.M.
|
Originally posted by Gegemon_17:
Частный сектор - не завод.
А я об чем?
|
|
alexaa1
P.M.
|
Gegemon_17: Всякие перекосы в частном секторе это байки из склепа. Как и покупка китайских реле. О боле мене равномерном распределении уже сами електросети позаботились. Распределив нагрузку между. Перегружать свой карман покупкой и монтажом ненужного барахла, навроде всяких кетайских реле - это явный перегиб. Разве только чтобы в щите красивые огонёчки и циферки горели. Как на новогодней ёлке. А хозяин глядя на них дебильно улыбался. Разница в напруге между фазами всегда есть. Но не такая адская, как тут пугалки рассказывают. В любое время дня и ночи пределах процентов 10: 230/225/215 в. Даже ещё и меньше разница. Во всех домах по улице, висящих на разных фазах, потребление усрёдненно одинаковое. Оттого никакого существенного "перекоса" не бывает. Частный сектор - не завод.
В общем и целом правильно мыслишь. От себя добавлю что *три фазы в дом* -эту норму законодатели из думы провели для СЕБЯ-для электроотопления. Остальной народ как мартышки с очками пялят на себя эти три фазы. При том что топить ся электричеством им скорее всего Договор не позволяет, а с другой стороны мошна жидковата . Перекос бывает-как АВАРИЯ в сети-когда к примеру на ТП отгорит нулевая шина или в трансформаторе нулевая шпилька внутри.
|
|
Омуль+
P.M.
|
Originally posted by alexaa1:
Перекос бывает-как АВАРИЯ в сети-когда к примеру на ТП отгорит нулевая шина или в трансформаторе нулевая шпилька внутри.
Это православный канонический перекос. Есть у меня один обьектик религиозного назначения, у них своя ТПшка. Запрыгала напруга, да так нормально. Вызвали аварийщиков, естественно нуль дышал на ладан😁. В бытовухе весь перекос идет от ТПшки, сдается мне.
|
|
ralf945
P.M.
|
bigross:
Можете ещё запомнить несложное: промеж фаз - 380 промеж фазы и нулём - 220
В теории да, на практике же все не так гладко. У меня крайний дом, 380. По улице почти у всех 220, и половина висит на одной из фаз. Бывало что микроволновка не тянет, в периоды пиковой нагрузки . Там дай бог 130 если доходит. А так конечно три фазы это хорошо, можно выбирать.
|
|
alexaa1
P.M.
|
Омуль+:
Это православный канонический перекос. .. . В бытовухе весь перекос идет от ТПшки, сдается мне.
Это не православный ерекос, а режим Искуственого Нуля. Который может образоваться и по причине в сети-к примеру в скрутке нулевого провода. Три дня бригада в мыле била повторные контура и занималась аналогичной фигней-пока не перебрала последнее -ту скрутку в пролете на нулевом проводе. Когда контакт теряется в фазном проводе-там получается 220 вольт по сторонам контакта-его пробивает и пробивает-горит-конкретно заметно-и ПОнятно. А когда теряется контакт в сети в нулевом-там перепад в плохом контакте вольт 20-уже не пробьет-да и напряжение никто не потерял-так далее и колбасятся . ПРи том что в сетях по отзывам уровень квалификации просел до плинтуса. Но все это не имеет отношения к фильдиперсовым щиткам в доме
|
|
|