Повесил в сарае несколько Светодиодных прожекторов, а они сволочи слегка светятся после выключения, причем, если касаешься, то ярче.

Если я правильно понял, то надо отключать и фазу и "0", что бы не светилось?

В магазине посоветовали заказать у них переделку проводки

По-нищебродски вижу решение последовательной установкой двух обычных выключателей, если в природе нет выключателей, прерывающих оба провода. На дизайн пофиг, так как сарай.

Менять места провода пробовал - не помогает

edit log

Алсер
23-11-2020 04:08 Алсер
Выключатель с индикацией?

Судя по всему да.
Заменить на обыкновенный и разрыв фазы.

Должно получиться

Sherp
23-11-2020 05:01 Sherp
quote:
Изначально написано Алсер:
Выключатель с индикацией?

Судя по всему да.
Заменить на обыкновенный и разрыв фазы.

Должно получиться

Нет, обычный, без индикации.

Алсер
23-11-2020 06:16 Алсер
quote:
Изначально написано Sherp:

Нет, обычный, без индикации.


Странно.
🤔🤔🤔

А касаться надо корпуса прожекторов чтобы светились ярче?

Но в любом случае я бы попробовал заменить выключатель.

edit log

Алсер
23-11-2020 06:19 Алсер
Если решать вопрос дёшево и сердито, то можно заменить выключатель на розетку и штепсель.

Одни плюсы на круг.
100% не будет свечения при отключении, плюс ещё одна розетка

Sobol'
23-11-2020 09:32 Sobol'
quote:
Originally posted by Gegemon_17:

Если светятся, значит есть напруга.
Значит, в выключателе рвётся ноль, а не фаза. Раз.


ТС пробовал менять местами провода, о чем написал в первом посте.
Там, похоже, на нулевом проводнике есть достаточный потенциал.
Если оно так, то варианта два. Первый - рубить оба провода, типа дешево и сердито. А вот за предложение второго варианта меня могут гнилыми помидорами закидать.

Рубить оба провода можно, как вариант, спаренным двухполюсным автоматом.

edit log

Sobol'
23-11-2020 09:36 Sobol'
вот такой автомат + маленький боксик для него
click for enlarge 444 X 444  20.6 Kb
Sherp
23-11-2020 10:38 Sherp
quote:
Изначально написано Sobol':
вот такой автомат + маленький боксик для него

Вот, идея, так и сделаю!
Чего сам-то не догадался!

16А хватит, если кроме фонарей будет подвешиваться инструмент максимум 1 кВт?

В сети в поселке творится полный ПЭ.
В одной фазе может быть 160, во второй 260, в третей - еще хрен пойми как!

Провод от щитка вывел новый, значит утечки, скорее всего нет.

edit log

Алсер
23-11-2020 12:04 Алсер
quote:
Изначально написано Sherp:

Вот, идея, так и сделаю!
Чего сам-то не догадался!

16А хватит, если кроме фонарей будет подвешиваться инструмент максимум 1 кВт?

В сети в поселке творится полный ПЭ.
В одной фазе может быть 160, во второй 260, в третей - еще хрен пойми как!

Провод от щитка вывел новый, значит утечки, скорее всего нет.

Как меня учили рассчитывать нагрузку - 1 кВт = 5 А.
Т.е. 16А хватит на 3 кВт и хвостик на потери.

Sobol'
23-11-2020 14:14 Sobol'
quote:
Originally posted by Sherp:

16А хватит, если кроме фонарей будет подвешиваться инструмент максимум 1 кВт?


У Вас там провод какой?

Автомат защищает не инструмент, а проводку.
Автомат на 16А вырубится при нагрузке порядка 3.5кВт
Соответственно, провод тоже должен держать такую нагрузку и не полыхнуть.
Я автоматами на 16А защищаю проводку сечением 2.5 квадрата.
На провод 1.5квадрата вещаю автомат на 10А.
Если предполагается нагрузка до 1кВт, то автомат надо ставить ампер на 5.

Но если автомат выполняет только роль выключателя, то да 16А вполне годится.

edit log

Ursvamp
23-11-2020 15:07 Ursvamp
Опять, не пощупав, источник проблемы не узнать.

Я чаще всего сталкиваюсь с мерцанием диодных ламп из-за выключателей с индикацией. Производители постепенно учитывают переход на диоды, и применяют новые схемы для индикаторов. чтоб устранить этот вредный эффект. Дешманским это не надо, понятное дело.

Я лечу мерцание керамическим конденсатором на 630V в распайку. Минусы такого решения - нельзя такую распайку делать необслуживаемой, то есть зашивать или замоноличивать куда-то.

Abar
23-11-2020 19:40 Abar
Такая же хрень была когда в сарае проводку делал, помоему пришлось землю отключать, тогда исчезло свечение.
SDR
23-11-2020 20:05 SDR
quote:
Изначально написано Ursvamp:
Опять, не пощупав, источник проблемы не узнать.

Я чаще всего сталкиваюсь с мерцанием диодных ламп из-за выключателей с индикацией. Производители постепенно учитывают переход на диоды, и применяют новые схемы для индикаторов. чтоб устранить этот вредный эффект. Дешманским это не надо, понятное дело.

Я лечу мерцание керамическим конденсатором на 630V в распайку. Минусы такого решения - нельзя такую распайку делать необслуживаемой, то есть зашивать или замоноличивать куда-то.

кондер на + или на -?

DIZZI
23-11-2020 20:50 DIZZI
Двух полюсной выключатель спасет. Чтоб выключалась и фаза и ноль.
SDR
23-11-2020 20:56 SDR
У меня прикольней ситуация
Питание включается вилкой в розетку
Так вот ночью светодиоды светятся будучи выключенными из розетки, днем не видно, возможно из за яркости дневного света
Как так?
DIZZI
23-11-2020 21:01 DIZZI
Ну может люминофор какое то время может светится самостоятельно. Некоторые люминесцентные лампы светились какое то время после выключения, чем светодиоды хуже. Еще может внутри какой-нибудь конденсатор драйвера долго разряжается

edit log

Цепятыч
23-11-2020 21:09 Цепятыч
У меня люминисцентная не светится, а мигает в выключенном состоянии
Цепятыч
23-11-2020 21:10 Цепятыч
quote:
Изначально написано Sobol':
вот такой автомат + маленький боксик для него

Дорого как-то...

SDR
23-11-2020 21:12 SDR
quote:
Изначально написано DIZZI:
Ну может люминофор какое то время может светится самостоятельно. Некоторые люминесцентные лампы светились какое то время после выключения, чем светодиоды хуже

Всю ночь?

Sherp
23-11-2020 21:16 Sherp
quote:
Изначально написано Цепятыч:

Дорого как-то...

Автомат рублей от 200, выключатель обычный где-то 60-70 наверно

Цепятыч
23-11-2020 21:20 Цепятыч
Мне казалось, путный автомат дороже стоит. Хотя, тут можно любой

edit log

DIZZI
23-11-2020 21:55 DIZZI
quote:
Изначально написано SDR:

Всю ночь?

Значит есть какая то объективная причина. Закон сохранения ни кто не отменял. Скорее всего какая то утечка либо наводка. Причем не обязательно с фазы. В деревенских реалиях например у меня разность между нулем и заземлением 60 В. Ну а мигают лампы по причине той же утечки либо из за выключателей с индикаторами. Микроток медленно заряжает конденсатор драйвера до напряжения необходимого для зажигания светодиода либо люминесцентной лампы, после зажигания ток лавинообразно нарастает, конденсатор резко разряжается, лампа гаснет дол следующего цикла зарядки.

SDR
23-11-2020 21:57 SDR
quote:
Изначально написано DIZZI:

Значит есть какая то объективная причина. Закон сохранения ни кто не отменял. Скорее всего какая то утечка либо наводка. Причем не обязательно с фазы. В деревенских реалиях например у меня разность между нулем и заземлением 60 В. Ну а мигают лампы по причине той же утечки либо из за выключателей с индикаторами. Микроток медленно заряжает конденсатор драйвера до напряжения необходимого для зажигания светодиода либо люминесцентной лампы, после зажигания ток лавинообразно нарастает, конденсатор резко разряжается, лампа гаснет дол следующего цикла зарядки.

Уверен есть
Найти и устранить как?

DIZZI
23-11-2020 22:01 DIZZI
Для начала что то вроде лабораторной работы сделать. Померять потенциал на корпусе светильника относительно земли. Снять светильник, проверить будет ли светится в другом месте. И т.д.

ЗЫ Вполне возможно, что "отраженный свет Венеры" может вызвать не только взрыв болотного газа а и свечение вашего светильника

edit log

Billi Boi
24-11-2020 10:56 Billi Boi
quote:
Изначально написано Sherp:
Повесил в сарае несколько Светодиодных прожекторов, а они сволочи слегка светятся после выключения, причем, если касаешься, то ярче.

Если я правильно понял, то надо отключать и фазу и "0", что бы не светилось?

Намедни эта фигня уже обсуждалась в теме про гаражное освещение.
У меня была ровно такая же херня.
Проводка двухпроводная
Я так думаю что проблема в отсутствии отдельной земли.
Вполне возможно ее решить подключением разъема земли на ноль.
Но я так не делал.
Просто поставил обычный двойной выключатель и на ноль и на фазу размыкая их одновременно. Клавиши склеил.

unname22
24-11-2020 11:50 unname22
ТС-у: проверь, точно у тебя выключатель фазу рвет а не ноль?