Коллеги, в гаражах двухпроводная система подключения. Но, видится мне, что сие не совсем правильно. И надо бы заземление в гараже сделать. Тем более, что стоит куча станков. Полез смотреть комплекты для установки заземления. И глаза разбежались: есть из нержавейки, есть омедненные и оцинкованные. Что предпочесть и на что обратить внимание?
|
|
Костровой
|
5-11-2020 01:19
Костровой
- на сравнительную стоимость кучи станков и предполагаемые затраты на её заземление?
|
|
Mahombra
|
Originally posted by ayf:
Полез смотреть комплекты для установки заземления.
А что это за комплекты такие и чем они лучше уголков и полосы из черняхи?
|
|
Sobol'
|
три прута (хоть арматура, хоть уголок) по 1.5 метра забиваете в землю на расстоянии 1м друг от друга, свариваете сверху их между собой и кидаете на это дело провод.
|
|
Sobol'
|
подозреваю, следующий вопрос будет - что лучше TN или TT..
|
|
Нкибмшы
|
Sobol': три прута (хоть арматура, хоть уголок) по 1.5 метра забиваете в землю на расстоянии 1м друг от друга, свариваете сверху их между собой и кидаете на это дело провод.
Вроде треугольник делают с длиной стороны, равной длине забитого уголка? А сейчас популярный метод это забивка нержавеющего стержня из нескольких секций, навинчивающихся друг на друга, на глубину до 6-10м. В плюсах простота забивки обычным перфоратором и более надёжный контакт с грунтом в глубине. Ну и долговечность нержи в сравнении с черняшкой, наверное ezetek.ru
|
|
п-ф
|
проверяли штатный ржавый треугольник у дома. забили контур, подключили прибор. сопротивление в норме - меньше 10 ом. рядом забор из рабицы на стальных столбах - 2 ом. кароч - соплю и туда кинули.
|
|
maestro233
|
5-11-2020 12:44
maestro233
три прута (хоть арматура, хоть уголок) по 1.5 метра забиваете в землю на расстоянии 1м друг от друга, свариваете сверху их между собой и кидаете на это дело провод.
+ тока у уголка площадь поверхности сильно больше, чем у арматуры, особенно если например 12 арматура и 40 уголок.. Вроде треугольник делают с длиной стороны, равной длине забитого уголка?
на практике такого не видел, копать много. В плюсах простота забивки обычным перфоратором
да уголок тоже им прекрасно забивается, надо только конец запилить заранее под острым углом. сильно удобно при помощи старой (да и не старой тоже) коронки для подрозетников.
|
|
п-ф
|
и на что обратить внимание?
на автомат на земле. если ноль вышибе, то вся округа будет качать ноль с вашей точки. сгореть мона
|
|
Mahombra
|
Что-то новенькое
|
|
п-ф
|
ровно наоборот. старенькое. бо раньше землю при подключении эл не требовали. весь старый частный сектор или гаражи без оного. а щаз в обязалово. в итоге большая часть улицы без земли. и тд
|
|
Mahombra
|
Через что же она пойдет, да чтоб горело прям?
|
|
Нкибмшы
|
Originally posted by maestro233:
на практике такого не видел, копать много
Я и куски трубы по 25см видел)) maestro233:
да уголок тоже им прекрасно забивается, надо только конец запилить заранее под острым углом. сильно удобно при помощи старой (да и не старой тоже) коронки для подрозетников.
Я один раз уголок 2м кувалдой забил, насчёт "прекрасно" не согласен
|
|
п-ф
|
Mahombra: Через что же она пойдет, да чтоб горело прям?
при обрыве нуля через ближайшую землю.
|
|
maestro233
|
5-11-2020 13:27
maestro233
Я один раз уголок 2м кувалдой забил, насчёт "прекрасно" не согласен
говорю же, торец надо заранее отпилить под 45 или болеее острым углом, тогда заходит сильно проще.
|
|
Mahombra
|
п-ф: при обрыве нуля через ближайшую землю.
По какому проводу?
|
|
п-ф
|
глупый пингвин, робко прячет.. . землю на ноль вешают
|
|
Нкибмшы
|
maestro233:
говорю же, торец надо заранее отпилить под 45 или болеее острым углом, тогда заходит сильно проще.
Я имел в виду, что один раз такой заострённый и забил, а два других были не отпиленными. Разницы практически не почувствовал
|
|
Н.Валерич
|
5-11-2020 13:48
Н.Валерич
тока у уголка площадь поверхности сильно больше, чем у арматуры, особенно если например 12 арматура и 40 уголок..
Совсем недавно обременили в связи новым подведением проводки к дому (СИП) и установкой электрических счётчиков "на проводах" сделать заземление согласно какому-то там "снипу" . Дык со слов электриков - арматура рифлёная не годится из-за рифления типа не плотно прилегает к грунту . Нужен пруток диаметром не менее 16 мм и на глубину 2,6 метра . Контур нужен при наличии газового оборудования . Уголок неплохо , но лично мне он в хозяйстве нужнее , Поэтому прокатившись по пунктам приёма металла нашёл "буровые штанги" как раз требуемой длины , но хоть и были штанги потоньше воткнул на (на глаз) не менее 25 мм . Сосед (у него дом побогаче да и связан по работе с "электрической темой") воткнул "гостовое" заземление на 6 метров , а по цене оно стоило 6 тыр . Что касается гаража то раньше заземление "привязывали" к воротам , но не помню что-бы ещё и штыри забивали .
|
|
Mahombra
|
п-ф: глупый пингвин, робко прячет.. . землю на ноль вешают
Я по пингвинам не спец, но совершенно точно вводной автомат никак не пропустит ток выше своего номинала к внутренней земле. Ни по нулевому ни по фазному проводу. Я молчу про узо или диф, они не у всех стоят. По пуэ земляной провод должен быть неразрывным, что ты несешь вообще?
|
|
п-ф
|
автомат на ноль, оей. зачем так много букков? у нас свободная страна. не хочешь потратить 200 рупий, не вопрос.
|
|
Mahombra
|
Ты вообще, походу ноль. Зачем советы вредные давать, если в голове кю?
|
|
Billi Boi
|
5-11-2020 15:01
Billi Boi
Н.Валерич:
Что касается гаража то раньше заземление "привязывали" к воротам , но не помню что-бы ещё и штыри забивали .
Ага! самое то - для досрочной смены владельца
|
|
п-ф
|
Mahombra: Ты вообще, походу ноль. Зачем советы вредные давать, если в голове кю?
ну во первых - таки не совсем ноль. электротехника в бурсе была два курса и курс прикладной. 2 - а что "вредного" то, оей? всегда лучше перебздеть , чем недобздеть.
|
|
Gegemon_17
|
5-11-2020 16:30
Gegemon_17
Ноль в инд.щите рваться не должен. Никакими ахтматами. Что за? Такой пердимонокль чисто гипотетицки, может случится если исчезнет ноль на подстанции. Вероятность чего стремится к этому же нолю. Или на столбе, но счас вся воздушка кабелем, а не четырьмя проводами на изоляторах. Вероятность отгорания только нулевой жилы внутри оболочки кабеля стремится к тому же нолю. В гараже контур можно забить в подвале. И глубже, и земля мягкая, и всегда сыро. И в гараж надо не блестяшки омеднённые покупать за много денех, а то что недорого и гарантированно будет работать. Арматуру шашнаццатую и связать шинкой, напр. Или катанкой восьмёркой. Заодно, чисто гипотетицки, можно подмутить дежурку из светодиода между нолём и землёй. У мну между ними, напр., честные 2 вольта.
|
|
Mahombra
|
Originally posted by Gegemon_17:
Ноль в инд.щите рваться не должен. Никакими ахтматами. Что за?
Еще один  Двухполюсные автоматы, дифы и узо рвут ноль. Есичо. Заземление местное нет нужды рвать, потому как чтоб по нему ток пошёл, надо второй провод без защиты по току, а его нету.
|
|
ayf
|
Billi Boi: Ага! самое то - для досрочной смены владельца 
Примерно так:
|
|
Gegemon_17
|
5-11-2020 17:27
Gegemon_17
Originally posted by Mahombra:
Заземление местное нет нужды рвать,
Ещё один профессор с корочками енергетич.техникума. Кто говорил про "рвать землю"? Прочитай ка повторно.
|
|
Mahombra
|
Gegemon_17: Ещё один профессор с корочками енергетич.техникума.Кто говорил про "рвать землю"? Прочитай ка повторно.
Две станицы в теме. Ниасилил что ли? п-ф:на автомат на земле. если ноль вышибе, то вся округа будет качать ноль с вашей точки. сгореть мона
|
|
Gegemon_17
|
5-11-2020 19:07
Gegemon_17
Человек спросил, как ему заземление в гараже организовать, попроще и чтоб работало. И правильно пф сказал: все совецкие гаражи и частный сектор - безо всяких узо и третьего провода. Еще в конце 90х такую разводку выполняли. Старая схема. Разрешённая к эксплуатации, тем не менее. Сооружению инд.контура заземления и подкючения к нему станочн.парка не препятствует. Бо техн.состояние общей глухозаземлённой нейтрали в гаражном кооперативе покрыто тайной.
|
|
carrier
|
Во всех советских гаражах в обязалове был щиток с трансом на 36 вольт, зарядкой на 12 и единственной розеткой на 220. Остальное под запретом официально,городили на свой страх и риск.
|
|
п-ф
|
ну сейчас в гаражах бизнес мутят или греют в тч электричеством.
|
|
Gegemon_17
|
5-11-2020 19:26
Gegemon_17
Во всех совецких гаражах было (и есть) ввод 220 с одним автоматом на фазе, розетками (как правило двумя) на щитке, и разводкой под освещение. 36 вольтовый транс - кто хотел иметь освещение в овощехранилище. У кого оно было вырыто.
|
|
carrier
|
Originally posted by Gegemon_17:
36 вольтовый транс - кто хотел иметь освещение в овощехранилище.
Это переноска, освещение в яме и гараже. В нормальных гск а не в сараях.
|
|
Mahombra
|
Gegemon_17: Во всех совецких гаражах было (и есть) ввод 220 с одним автоматом на фазе, розетками (как правило двумя) на щитке, и разводкой под освещение.36 вольтовый транс - кто хотел иметь освещение в овощехранилище. У кого оно было вырыто.
А что делать, если вместо «одного автомата на фазе» стоит ап двухполюсный? Или пробки на фазе и ноле? Это не «советский гараж» уже?
|
|
Gegemon_17
|
5-11-2020 21:13
Gegemon_17
Нет. Это гараж некоего Махомбры. Чем он там занимается, один бох знает. Очевидно чем то непристойным, осуждаемым в обществе.
|
|
Mahombra
|
Весь кооператив мой
|
|
Konstantin Maximov
|
5-11-2020 21:18
Konstantin Maximov
Originally posted by Sobol':
подозреваю, следующий вопрос будет - что лучше TN или TT..
А что такое "TN"?
|
|
Mahombra
|
От французского «тёр» земля и «нотёр» нейтральный. Говорит, что центральная точка между фазами соединена с землей
|
|
Konstantin Maximov
|
5-11-2020 21:48
Konstantin Maximov
Originally posted by Mahombra:
От французского 'тёр' земля и 'нотёр' нейтральный. Говорит, что центральная точка между фазами соединена с землей
Да ну. Если центральная точка соединена с землей - то это TN-C А просто "TN" - это что?
|
|
|