Тема: место хвс/гвс в пироге водяного теплого пола
Нкибмшы
26-10-2020 11:10 Нкибмшы
Можно предусмотреть канал вдоль стен для труб, если страшно закрывать стяжкой
Омуль+
26-10-2020 17:19 Омуль+
Говорю реально, кинь по одному резерву 16го МП на каждую точку водоразбора. У тебя их от силы 5-6. Затрат копейки.
Нкибмшы
26-10-2020 18:00 Нкибмшы
quote:
Изначально написано Омуль+:
Говорю реально, кинь по одному резерву 16го МП на каждую точку водоразбора. У тебя их от силы 5-6. Затрат копейки.

А почему просто не проложить сшитый полиэтилен? Он надёжнее, кмк

Омуль+
26-10-2020 18:21 Омуль+
quote:
Originally posted by Нкибмшы:

А почему просто не проложить сшитый полиэтилен? Он надёжнее, кмк


А ну как водонагреватель задурит и даст 100С в ГВС.
Ну тогда уж неотоженную медь в лучевой разводке без стыков в стяжке.
olegich
26-10-2020 18:26 olegich
quote:
Originally posted by Омуль+:

У тебя их от силы 5-6. Затрат копейки.


судя по ведомости материалов который мне выкатил подрядчик резервирование может вылиться в копеечеку. по потребителям - 5хв + 4гв = 9, но посчитать надо конечно..
quote:
Originally posted by Нкибмшы:

Он надёжнее, кмк

разные мнения мне уже высказывали на этот счет. есть апологеты и мп и п/э

Омуль+
26-10-2020 18:38 Омуль+
quote:
Originally posted by olegich:

5хв + 4гв = 9


Кухня,душ,мойка, унитаз, гиг.душ. Забросить в каждую точку по одному резерву. +5 труб. Самая длинная на кухню и короткие в санузел, они ведь рядом у вас с вводом ХВ. Просто труба в гофре и заглушки на концах, не может быть "в копеечку"
olegich
26-10-2020 19:00 olegich
quote:
Originally posted by Омуль+:

Просто труба в гофре и заглушки на концах, не может быть "в копеечку"

я ж только за - закину завтра удочку подрядчику - посмотрим че они накалькулируют

Нкибмшы
26-10-2020 20:45 Нкибмшы
quote:
Изначально написано Омуль+:

А ну как водонагреватель задурит и даст 100С в ГВС.
Ну тогда уж неотоженную медь в лучевой разводке без стыков в стяжке.

Металлопласт раньше сдастся, чем полиэтилен. Медь хорошо, наверное, но дорого и много сварки

quote:
Originally posted by olegich:

разные мнения мне уже высказывали на этот счет. есть апологеты и мп и п/э


Это верно.
А ещё есть апологеты ПП))

quote:
Изначально написано Омуль+:

Кухня,душ,мойка, унитаз, гиг.душ. Забросить в каждую точку по одному резерву. +5 труб. Самая длинная на кухню и короткие в санузел, они ведь рядом у вас с вводом ХВ. Просто труба в гофре и заглушки на концах, не может быть "в копеечку"

А не будет стареть этот резерв?

edit log

olegich
27-10-2020 14:05 olegich
quote:
Originally posted by Нкибмшы:

А не будет стареть этот резерв?


в смысле деградация материала(ов) трубы?
Ursvamp
27-10-2020 15:03 Ursvamp
quote:
Originally posted by Омуль+:

А ну как водонагреватель задурит и даст 100С в ГВС.
Ну тогда уж неотоженную медь


А тогда уж трехходовой термостат с уставкой на 60.
Ursvamp
27-10-2020 15:11 Ursvamp
quote:
Originally posted by SDR:

а через 10-20 лет, под старость, будет желание ковырять все это?


Тут не желание, а бабло понадобится.
Нкибмшы
27-10-2020 16:18 Нкибмшы
quote:
Изначально написано olegich:

в смысле деградация материала(ов) трубы?

Да, именно это я и имел в виду, но не нашел слова))

Омуль+
27-10-2020 16:32 Омуль+
quote:
Originally posted by Нкибмшы:

А не будет стареть этот резерв?


Чо ему будет в темноте, в гофре, в стяжке. Летаргический сон практически.
Омуль+
27-10-2020 16:37 Омуль+
quote:
Originally posted by Нкибмшы:

Медь хорошо, наверное, но дорого и много сварки


Можно использовать неотоженную в лучевой разводке. Пайка по минимуму на точках водоразбора. Ценник получится конский, да. Зато на века. А оно надо?
Омуль+
27-10-2020 16:40 Омуль+
quote:
Originally posted by Ursvamp:

А тогда уж трехходовой термостат с уставкой на 60.


Конечно, но это надо монтажников хорошего уровня. Все водогреи что я видел, максимум обратный и аварийный клапан в одном лице который в комплекте идет. Лютое говнище. Дренажной веткой тоже никто не заморачивается.
olegich
27-10-2020 20:55 olegich
quote:
Originally posted by Омуль+:

Все водогреи что я видел, максимум обратный и аварийный клапан в одном лице который в комплекте идет


заложен и такой зверь - "фугас"
Ursvamp
27-10-2020 23:07 Ursvamp
quote:
Originally posted by Омуль+:

Все водогреи что я видел, максимум обратный и аварийный клапан в одном лице который в комплекте идет. Лютое говнище. Дренажной веткой тоже никто не заморачивается.


Мало того что штатная арматура от бойлера - говно лютое. так еще и постоянная раскачка гвс до давления открытия аварийника - это тоже жуть. А расширительный бак поставить - уже денег нет.
Омуль+
28-10-2020 04:12 Омуль+
quote:
Originally posted by Ursvamp:

А расширительный бак поставить - уже денег нет.


В квартирах этим любят баловаться. Всё же должно быть красиво, а экспанзомат с трубами страшный. Не вписывается в дизаЕн.
olegich
7-11-2020 13:43 olegich
quote:
Изначально написано Нкибмшы:

Металлопласт раньше сдастся, чем полиэтилен

на след неделе стартую работы и до сих нет четкой определенности - металлопласт vs сшитый полиэтилен... у кого какой опыт?

ps: с условием что не экономим на производителях в обоих случаях

edit log

Нкибмшы
7-11-2020 14:38 Нкибмшы
quote:
Изначально написано olegich:

на след неделе стартую работы и до сих нет четкой определенности - металлопласт vs сшитый полиэтилен... у кого какой опыт?

ps: с условием что не экономим на производителях в обоих случаях

На даче МП лет 15, в доме сшитый полиэтилен пару лет. В обоих случаях проблем не было. Так что опыта нет, только теоретические выкладки

Ursvamp
7-11-2020 15:29 Ursvamp
quote:
Originally posted by olegich:

у кого какой опыт?


главное, перед заливкой систему опрессовать по правилам http://home-engineering.net/ar...sure_test.shtml

ну или хотя бы участок опрессовать, который потом будет без доступа. И осмотреть после испытаний. лучше рукой по всей длине провести, на предмет раздутий или слепых свищей.

Омуль+
7-11-2020 18:23 Омуль+
quote:
Originally posted by Ursvamp:

главное, перед заливкой систему опрессовать по правилам


Дык а как иначе? Конечно прессовать.
Ursvamp
7-11-2020 21:57 Ursvamp
quote:
Originally posted by Омуль+:

Дык а как иначе? Конечно прессовать.


Опрессовка - это не способ монтажа. а гидравлические испытания.
Омуль+
8-11-2020 03:00 Омуль+
quote:
Изначально написано Ursvamp:

Опрессовка - это не способ монтажа. а гидравлические испытания.

Само-собой.😊
olegich
16-11-2020 19:00 olegich
снова взываю к коллективному разуму сегодня от стяжечников прозвучала фраза о нецелесообразности (и даже о некотором вреде) укладки в пирог теплого пола арм сетки.

оригинальная идея пирога была такая: xps - арм сетка на ножках - к сетке на стяжках крепится труба теплого пола так чтобы образовался защитный слой раствора сверху и снизу. высота стяжки - 90мм. из очевидных проблем - сложность перемещения рабочих по такой конструкции..

из минусов крепления трубы теплого пола непосредственно на утеплитель (без армирования) мне видятся два 1. частично оголенная труба будет не так эффективно прогревать стяжку 2. с учетом диаметра трубы 16мм расстояние от верхнего края трубы до нуля чистового поля 90-16= 74мм что несколько великовато..

какие будут мысли?

спасибо

edit log

Нкибмшы
16-11-2020 23:47 Нкибмшы
quote:
Изначально написано olegich:
снова взываю к коллективному разуму сегодня от стяжечников прозвучала фраза о нецелесообразности (и даже о некотором вреде) укладки в пирог теплого пола арм сетки.

оригинальная идея пирога была такая: xps - арм сетка на ножках - к сетке на стяжках крепится труба теплого пола так чтобы образовался защитный слой раствора сверху и снизу. высота стяжки - 90мм. из очевидных проблем - сложность перемещения рабочих по такой конструкции..

из минусов крепления трубы теплого пола непосредственно на утеплитель (без армирования) мне видятся два 1. частично оголенная труба будет не так эффективно прогревать стяжку 2. с учетом диаметра трубы 16мм расстояние от верхнего края трубы до нуля чистового поля 90-16= 74мм что несколько великовато..

какие будут мысли?

спасибо

На чем лежит XPS? Стяжка будет какая, из чего? Какое покрытие финишное планируется?

olegich
17-11-2020 00:21 olegich
quote:
Originally posted by Нкибмшы:

На чем лежит XPS?


черновая стяжка - бетонная плита с армированием (100мм)

quote:
Originally posted by Нкибмшы:

Стяжка будет какая, из чего?

стяжка ~90мм раствор с фиброволокном (М150)


quote:
Originally posted by Нкибмшы:

Какое покрытие финишное планируется?

плитка керамогранит

Нкибмшы
17-11-2020 08:17 Нкибмшы
quote:
Изначально написано olegich:

Прекрасно обойдетесь вы без сетки с такой стяжкой. Не забудьте стяжку затереть или хотя бы посыпать цементом во избежание появления слоя молочка, который потом пылит и крошится. Насчёт излишней толщины над трубой тоже не переживайте, все прогреется нормально- у знакомого в ванной получился слой 17см и вполне теплый

edit log

olegich
17-11-2020 10:00 olegich
quote:
Нкибмшы

спасибо
Нкибмшы
17-11-2020 12:26 Нкибмшы
quote:
Изначально написано olegich:

спасибо

Чем мог))