Guns.ru Talks
Домашнее хозяйство
Пардон муа чайника -вопрос по сварке ( 1 )

Знакомства | вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
Автор
Тема: Пардон муа чайника -вопрос по сварке
Ded Mazay
28-6-2020 09:25 Ded Mazay
вернее по проводам перед розеткой.
Дано:
1.есть Ресанта 160. (ей надо приварить цыллиндрическую петлю вернее вернуть на место так как петля осталась на столбе 100х100 и 3 метра, слегка погнутый ,а воротину вывернуло-поскольку каркас воротины проф труба 40х20х скорее всего 1,5-2 мм.)была приварена в наглую без усиления.по недосмотру ветром вывернуло.
2.есть 125 метров расстояния от розетки до столба ворот с петлёй и самой воротиной.
3. есть переноска на барабане 50м провод чёрный с чётыръмя розетками.скорее всего 3х1,5 ибо 16А\250В.
4. провод ПВВПпг 3х1,5 , бракованный всего две жылы метров 40 и 20м .многожылъный
5.НЮМ 3х1,5 сто метров.одножильный
6. СИП 16Х2 тоже сто метров
из чего гандобить переноску ибо просить у соседа генератор и нянъчить сто кг неохота. да и прогнозируются другие работы сваркой , дрелью , болгаркой и тд. в том же месте, не напросишъся.

Ivan_Medvedev
28-6-2020 13:54 Ivan_Medvedev
3 + 4 = PROFIT!
МаратКА
28-6-2020 15:10 МаратКА
quote:
СИП 16Х2

quote:
переноска на барабане 50м

Барабан размотать весь.
Ded Mazay
28-6-2020 17:47 Ded Mazay
quote:
Originally posted by МаратКА:

Барабан размотать весь


обязательно?
Ded Mazay
28-6-2020 17:53 Ded Mazay
сосед ,не тот ,.услыхав что хочу варить запричитал что надо выключать все приборы телек комп холодильник и тд иначе сгорит всё как у него.
я вроде не выключал ничего, когда варил раньше рядом во дворе.
Ivan_Medvedev
28-6-2020 18:16 Ivan_Medvedev
quote:
Изначально написано Ded Mazay:
обязательно?

Даже сомнению не подлежит.

МаратКА
28-6-2020 18:21 МаратКА
quote:
обязательно

Расплавится , если не жалко -можно не разматывать.
aleks255
28-6-2020 18:55 aleks255
Я варил ресантой 220 переноска провод 1,5 метров 50 ничего в доме не отключал и соседи не включали всё целое ничего не сгорело и даже свет не садился
aleks255
28-6-2020 18:55 aleks255
Я варил ресантой 220 переноска провод 1,5 метров 50 ничего в доме не отключал и соседи не включали всё целое ничего не сгорело и даже свет не садился.
tricky
28-6-2020 19:09 tricky
А варить то кто будет? Удлинитель размотайте обязательно.Если варить электродом меньше 3мм типа МР, АНО и т.п. должно хватить. Если не хватит. Надо провод минимально коороткий либо толще.Сколько там до места работ от розетки? Метров 20 кусок оснастить розеткой и видкой и порядок. Я на 10м ПВСе 3×1.5 варю 4кой.Ресанта 190. Чайник, стиралку пылесос во время сварки не включать. Остальное побарабану. Погореть может то что с мотором. Холодильник например. Но там вроде защита должна быть.
TSV
28-6-2020 19:45 TSV
quote:
Originally posted by tricky:
Надо провод минимально коороткий

у него от розетки до места работы 125м
тут меньше никак не сделать
если только ворота со столбами не тащить к дому
п-ф
28-6-2020 20:25 п-ф
quote:
Изначально написано Ded Mazay:

обязательно?

Ага. И петель клубков не должно быть. Провод прямо ку. Индуктивность пымаш. Выключать бытоауху пофиг. Это не трансформатором шестеркой электродом рельсы резать. Забей

Ded Mazay
28-6-2020 21:24 Ded Mazay
quote:
Originally posted by tricky:

А варить то кто будет?


я. электрод 2,5 лось синий.
Ded Mazay
28-6-2020 21:37 Ded Mazay
штудирую ютуб. плюс на прищепку?минус на держак? я всёгда варил плюс на держаке и у чили так
п-ф
28-6-2020 22:02 п-ф
Как учили ку. Обратным током люминь чугуний
МаратКА
28-6-2020 22:23 МаратКА
quote:
плюс на прищепку?минус на держак

ДА!
tricky
29-6-2020 00:29 tricky
quote:
Обратным током люминь чугуний

УОНИ тоже обратным варят, но инвертором ими паршиво.Только умелыми руками.
125м? Тогда сип бросайте. Приматывайте провод 3х1.5 40м под синюю изоленту. На конец розетку, а сип, незнаю как,можно прямо в розетку сунуть, или вилку какую с проводком привязать. Удлинитель 50м оставить до лучших времен. Или можно нюм вместо сипа. Электроды тонкие, может попрет. Падение напряжения на тонкой жиле да на 100м неслабое будет.Но как только не варили. Болгарки и дрели проблема падения напряжения не каснется.Сварка начинает"залипать".
Поумничаю
еще нюм у вас 3х1.5 не одножильный, 3х жильный он. А ПВВП не многожильный. Многопроволочный он. Но это так, для четкости.
Postoronnim V
29-6-2020 09:52 Postoronnim V
На длинном проводе падение напряжения может быть ощутимо.
У себя в деревне для компенсации падения на длинном проводе (пользуюсь эл. газонокосилкой) и что бы сварка нормально работала, когда напр. сети мало (особенно ближе к выходным, когда все приехавшие электричеством дома греют..) взял трансформатор от киловаттного бесперебойника и включил его по автотрансформаторной схеме, что добавило к сетевому напряжению ещё 11% и делает 220 при из 196 вольт.
Ded Mazay
29-6-2020 18:49 Ded Mazay
[QUOTE]Originally posted by Gegemon_17:
[B]
Чего там на заборе нужно варить на обр.полярности? Озс или мр всяко загорятся. Для них напряж. хх маленькое.


[/B]
[/QUOTE]
извилины не расплетаются. варил это чудо хозяин гены моей Ресантой 160 лосями синими 2,5. просто прихватил получется.
click for enlarge 1707 X 1280 149.6 Kb
click for enlarge 1707 X 1280 191.0 Kb
click for enlarge 1707 X 1280 161.3 Kb
click for enlarge 1707 X 1280 142.5 Kb
click for enlarge 1707 X 1280 166.1 Kb
Ded Mazay
29-6-2020 18:51 Ded Mazay
1,5 мм тоже китайские получаются и 1 мм только выходит.
TSV
29-6-2020 19:25 TSV
quote:
Изначально написано Ded Mazay:
это чудо

точно чудо
лист у петли завернут внутрь
это ты его так винтом скрутил?
шлак не отбит. но кусок листа держался на петле, пока его не вырвали от всей воротины

edit log

Berks
30-6-2020 05:24 Berks
Не забывайте, что из кабеля 3*1,5 можно легко получить 1*4,5мм, соединив в кучу жилы в начале и в конце. А если еще один параллельно добавить - то (3*1,5)+(3*1,5)=2*4,5мм.
Я бы на головном участке размотал СИП, а последние 25м наколхозил бы из доступных кусков с параллельным соединением.
Ded Mazay
30-6-2020 10:50 Ded Mazay
quote:
Originally posted by Berks:

Не забывайте


я уже думал об этом.сип сначала. гдето были куски по 20-30м медные с по три квадрата.
Sobol'
30-6-2020 10:56 Sobol'
Я недавно варил турники на спортплощадке соединив три переноски по 40-50м сечением 3х1.5. Электрод рутил-целлюлозный 2.5мм (не помню, либо монолит-РЦ либо тигабро ано21), ток 70А. Ничего не поплавилось, просто перерывы надо делать.

За шестнадцатый СИП вообще можно не волноваться, а кусок 25м сечение 3х1.5 тоже сдюжит без проблем.

Про полярность отдельный разговор. Я последнее время практически всегда кидаю + на электрод. Но вот если относительно тонким электродом варить что-то толстое, то я бы + кинул на деталь. Короче, попробуйте и так и так.

Профиль ворот в месте крепления петель я бы усилил уголком.

Ded Mazay
30-6-2020 16:35 Ded Mazay
quote:
Originally posted by Sobol:

просто перерывы надо делать


да какие там перерывы два шва по 4 см . ну 4 шва если с двух сторон петля обваривать. самое интересное что от столба не оторвалась , а оторвалась от воротины. значит к столбу была приварена прочнее ? хотя швы везде одинаковы.
quote:
Originally posted by Sobol:

Профиль ворот в месте крепления петель я бы усилил уголком.




вот тоже думаю, может сначала притащить воротину к розетке ,на метров 10 и обварить хорошо уголком и верх и низ.
Ded Mazay
30-6-2020 16:40 Ded Mazay
quote:
Originally posted by TSV:

это ты его так винтом скрутил?
шлак не отбит. но кусок листа держался на петле, пока его не вырвали от всей воротины


я ж говорю вырвало ветром. или помог кто .
выходит воротина не такая уж и тяжёлая для 4 см шва. семь лет то она отвисела нормально. и другая висит.
Ded Mazay
30-6-2020 16:47 Ded Mazay
quote:
Originally posted by Gegemon_17:

Наверно, если по фасаду 125м в одну строну от дома до ворот, то участок измеряется гектарами. А значит, домохозяин не бедный.


Спасибо вам за советы , но это утверждение неверно.
пролетариии захотят не денежек а ДЕНЕГ тыщъ20. а за эти деньги можно уже подумать об откатных воротах , что и хочу сделать чуть позже. а пока надо просто повесить воротину на место чтоб ворота закрывались.и потренироваться со сваркой и болгаркой проводами на таком расстоянии.
Ded Mazay
30-6-2020 16:50 Ded Mazay
появилась возможность купить хороших электродов на ночном рынке за радаром. дешевле чем в магазине.покупать 2,5 мм или 2,0мм ?
TSV
30-6-2020 20:31 TSV
quote:
Originally posted by Ded Mazay:
2,5 мм

TSV
30-6-2020 20:35 TSV
quote:
Изначально написано Ded Mazay:
я ж говорю вырвало ветром. или помог кто .
выходит воротина не такая уж и тяжёлая для 4 см шва. семь лет то она отвисела нормально. и другая висит.

я о другом
обычно лист прикручивается к каркасу из профильных труб
к трубам приваривается петля и вся конструкция держится на этой раме
а у тебя выходит что петлю присобачили прям к листу
и возможно чтоб не делать раму они к листу пришлепали пару уголков в центре. типа усилили воротину
а на деле это самая что ни есть халтура
потому и оторвалось

zhogl
30-6-2020 21:45 zhogl
quote:
Изначально написано МаратКА:

ДА!
Не-а.
Минус на массу, плюс на электрод.
Надо хорошо зачистить.
Масса не плавится, плавится только электрод. Цилиндр сохранит форму, петля останется рабочей.

zhogl
30-6-2020 21:47 zhogl
quote:
Изначально написано Ded Mazay:
вернее по проводам перед розеткой.

.... да и прогнозируются другие работы сваркой , дрелью , болгаркой и тд. в том же месте, не напросишъся.

Купить 130м хорошего провода и смастерить удлинитель.

Ded Mazay
30-6-2020 21:55 Ded Mazay
quote:
Originally posted by TSV:

потому и оторвалось




так я и написал- петля прямо к профтрубе.и вырвало кусок именно из трубы , а не шов разорвало. разорвало шов на верхней петле. вернее он отвалился от трубы и остался на петле.
Ded Mazay
30-6-2020 21:55 Ded Mazay
quote:
Originally posted by zhogl:

Купить 130м хорошего провода и смастерить удлинитель.



какого?
TSV
30-6-2020 22:02 TSV
quote:
Изначально написано Ded Mazay:
так я и написал- петля прямо к профтрубе.и вырвало кусок именно из трубы

чтоб так трубу порвать ... это ураган должен быть.
а вообще лучше чтоб изображение было
иначе хрен поймешь что осталось и как это выглядит
а то может и смысла нет никакого что-то мудрить со старым
МаратКА
30-6-2020 22:11 МаратКА
quote:

какого?

КГ 2×2,5
Ded Mazay
1-7-2020 06:52 Ded Mazay
quote:
Originally posted by TSV:

а то может и смысла нет никакого что-то мудрить со старым


ураган и был. у соседа шифер улелел. вот воротина улетела.
придётся старое в кучу складывать ибо на откатные не готов пока до зимы или весны.
Ded Mazay
1-7-2020 06:53 Ded Mazay
quote:
Originally posted by МаратКА:

КГ 2×2,5



не мало? мягкий?
Ded Mazay
1-7-2020 06:54 Ded Mazay
вилку и розетку какуе то мощные брать или макель пойдёт штатный?
TSV
1-7-2020 12:38 TSV
quote:
Изначально написано Ded Mazay:
ураган и был. у соседа шифер улелел. вот воротина улетела.
придётся старое в кучу складывать ибо на откатные не готов пока до зимы или весны.

зимой откатные тебе точно не нужны. если бы там жил постоянно и катался туда-сюда каждый день, а так и обычных достаточно
вырежи кусок трубы, вставь новую трубу вместо порванной и приваривай петли