Мужики! Все это понятно.
Повторяю вопрос. Прожует ли дохлый гена двух, трёх секундную перегрузку. Предполагается, что работать он будет пару раз в год по пятнадцать минут. В наших краях "злые, неопохмелившиеся мужики" , работают на удивление быстро. Не помню, что бы перебои с липиздричество, даже после урагана 2004 года, были больше четырех часов. Вот оставаться на пару часов без воды, при полном доме гостей и в разгар готовки, приходилось. Неприятно, однако!
Billi Boi
17-8-2020 18:20 Billi Boi
quote:
Изначально написано Grossvater:
Мужики! Все это понятно.
Вот оставаться на пару часов без воды, при полном доме гостей и в разгар готовки, приходилось. Неприятно, однако!

На мой взгляд неправильная вводная.
Вода - это не единственная проблема.
Нужно еще минимум - освещение и т.д. Раз уж мы про гостей говорим.
600вт двухтактник - мне кажется это игрушка какая то. Себе не взял бы. У знакомых то же такого нет.
В этом сегменте дешевых генераторов разницы особой между 0,5 и 1квт нет. От 7тр за 0,5квт , от 9тр за 1квт.

МаратКА
17-8-2020 20:51 МаратКА
quote:
"злые, неопохмелившиеся мужики" , работают на удивление быстро

Во первых регламент 2 часа. Обычно укладываемся если воздушная линия не по ебеням и аварий не очень мнго.
Во вторых- все в доспехах и трезвые. Никаких фуфаек и перегара. Я не знаю откуда у всех негативное отношение к энергетикам.
КамерадеВе
17-8-2020 22:22 КамерадеВе
Во вторых, это шутка была, кто не понял.
Во-первых, этой весной, пару раз по 4-6часов матушка сидела без света.
В третьих, каждый раз забываю про воду. Даже важнее холодильника именно питание насоса, ибо не в том возрасте матушка, чтобы воду из колодца таскать.

И ещё, раз уж про электриков заговорили, а на сколько кВт насосы в типовом городском девятиэтажном доме воду гоняют не подскажите?

edit log

Xatxi
18-8-2020 09:59 Xatxi
quote:
Изначально написано КамерадеВе:

В третьих, каждый раз забываю про воду. Даже важнее холодильника именно питание насоса, ибо не в том возрасте матушка, чтобы воду из колодца таскать.

Бак на чердак.

КамерадеВе
18-8-2020 10:31 КамерадеВе
Чердак неправильной формы, такого бака ещё не изобрели
alexaa1
23-8-2020 11:53 alexaa1
По большому счету это противозаконо.
По законы вы должны взять техусловияв управляющей компании-чтобы электрик работающий в распеределительном щите на лестничной пложадке не был поражен эл. током.
Но нам пофиг. По итогу будет как с принудительной вытяжкой(соседняя тема)
alexaa1
23-8-2020 11:57 alexaa1
quote:
Изначально написано МаратКА:

Во первых регламент 2 часа. Обычно укладываемся если воздушная линия не по ебеням и аварий не очень мнго.
.

Не пиз..ди.
В этом году уже 1,9 часа.
В реалиях 4 .
В следующем будет 1,8.
Страшно подумать что будет через 20 лет- телепортациямонтеров с кровати до опоры.

Nafigvajag
24-8-2020 22:32 Nafigvajag
quote:
Изначально написано Grossvater:
Мужики! Все это понятно.
Повторяю вопрос. Прожует ли дохлый гена двух, трёх секундную перегрузку. Предполагается, что работать он будет пару раз в год по пятнадцать минут. В наших краях "злые, неопохмелившиеся мужики" , работают на удивление быстро. Не помню, что бы перебои с липиздричество, даже после урагана 2004 года, были больше четырех часов. Вот оставаться на пару часов без воды, при полном доме гостей и в разгар готовки, приходилось. Неприятно, однако!

Нет, гена не прожует. При расчете для гены, нормально брать 7х перегрузку при старте электромотора под нагрузкой. Для 500 Вт, 3,5 кВт гена. меньше, не потянет, или потянет, но недолго.

TSV
24-8-2020 23:41 TSV
quote:
Originally posted by alexaa1:
В реалиях 4

читается как сказка
даже далеко ходить не надо - это воскресенье
Тульская область. вырубилось в полночь
до 9 утра ни одна падла не дернулась включать (видать в 9 пересменка)
и по воскресеньям пропадание электричества не редкость.
судя по стабильности дело не в проводах. а в выключателе
alexaa1
25-8-2020 11:02 alexaa1
quote:
Изначально написано TSV:

читается как сказка
даже далеко ходить не надо - это воскресенье
Тульская область. вырубилось в полночь
до 9 утра ни одна падла не дернулась включать (видать в 9 пересменка)
и по воскресеньям пропадание электричества не редкость.
судя по стабильности дело не в проводах. а в выключателе

У тебя ОДИН случай на тысячу моих.

Пересменка в 18-30.

Дело не в проводах и выключателях, а в нежелании народа платить за электричество(200 рублей в месяц за электричество не та цена,что позволяет содержать в необходимом состоянии сети и потребное количество персонала).
Это НЕЖЕЛАНИЕ правящая Власть использует как политический инструмент...-************** мы заботимся о народе и держим низкие тарифы...

бан
модратор

edit log

TSV
25-8-2020 11:34 TSV
за электричество оплата идет стабильно
и вырубается по выходным до утра тоже стабильно
причем, вырубается не днем, а ночью. и до 9
то есть, никак не подтянешь к этому что кто-то активно включает кучу сварочных аппаратов и иной силовой техники
alexaa1
25-8-2020 13:48 alexaa1
quote:
Изначально написано TSV:
за электричество оплата идет стабильно
и...

У народа за телефон-интернет навскидку 1000 рублей на аппарат и 200-300 рублей за электричество на семью. Разница не чуствуете? По значимости и обьему капвложений.
Кого пытаемся на..бать?

Grossvater
25-8-2020 14:45 Grossvater
quote:
Изначально написано Nafigvajag:

Нет, гена не прожует. При расчете для гены, нормально брать 7х перегрузку при старте электромотора под нагрузкой. Для 500 Вт, 3,5 кВт гена. меньше, не потянет, или потянет, но недолго.


Вот в этом и вопрос. Реально гене придется прожевывать максимум десяток включений насоса в год. И то не каждый год.
Я собст-но почему и пишу про милипизерный генератор, тот, что в виде чемоданчика. Достал, поставил прямо у колодца, вилку насоса перекинул, завел, накачал 150 литрового поросенка и на пол дня хватает.
Прикидывал поставить ручной насос, получается чуть ли не дороже. Обслуживать его надо. Смазывать. В двухтактник плеснул смеси из бензопилы и ладно !
Кстати, на пустом поросенке насос без нагрузки стартовать будет.
TSV
25-8-2020 14:59 TSV
quote:
Изначально написано alexaa1:
У народа за телефон-интернет навскидку 1000 рублей на аппарат и 200-300 рублей за электричество на семью. Разница не чуствуете? По значимости и обьему капвложений.
Кого пытаемся на..бать?

не что что разницу, а вообще общего не улавливаю
электростанцию построили в советское время
и теперь ее доят без вложений. в китай поставляют в несколько раз дешевле, чем своему населению.
сотовые вышки - импортные потроха. покупаются за валюту. половина (или сколько там?) принадлежит иностранцам
электричество стабильно вырубается. не потому что кому-то инет не дали. а потому, что какой-то козел или бригада козлов просто вырубают и не включают до утра, пока не соизволят проспаться
других причин я просто не вижу
потому что в остальные дни почему-то отключения нет
что до денег, то сельчанам по барабану инет. им важнее чтоб холодильник не сдох и продукты не пропали
spirikraft
25-8-2020 22:39 spirikraft
quote:
гена не прожует. При расчете для гены, нормально брать 7х перегрузку при старте электромотора под нагрузкой. Для 500 Вт, 3,5 кВт гена. меньше, не потянет, или потянет, но недолго.

У меня гена 3.3 кВт,а инвертор 4.5 на полную,если варить 3 мм электродом.Едва едва не глохнет,но тянет.