Тема: Электрики, помогите сконтактировать термореле, пускатель и датчиктемп.
baurey
21-5-2019 17:44 baurey
Всё верно. А самое главное - это ещё и сделать управление хотя бы на Ардуино. Тогда ещё и программировать можно будет...
Люди! Вы что? Чем проще тем надёжнее!
Вводной автомат, пускатель и реле, дифавтомат (если планируете при включённом мыться - но это вряд ли, т к температура будет падать по мере расхода воды, а ТЭН вряд ли будет успевать греть - это надо гораздо более мощный тэн или тэны ставить).Лампочку для контроля и блокировку на открытие вентиля или двери (чтобы отключать процесс нагрева для безопасной помывки).
xant-1966
21-5-2019 17:52 xant-1966
quote:
Лампочку для контроля
Если уж мутить, то две...паралельно. Если одна сгорит, вторая будет светить. Понятно что сгоревшую надо заменить будет.
baurey
21-5-2019 18:27 baurey
И реле может сдохнуть, и контактор, и автомат через некоторое время умереть.... Надо в паралель 4 таких линии накорячить.... две параллельно лучше не ставить... вдруг проводок оборвётся или отпаяется. Для этой цели обычно ставят 2 лампы: вкл и откл.
xant-1966
21-5-2019 18:37 xant-1966
quote:
Для этой цели обычно ставят 2 лампы: вкл и откл.

Вообще то я про другое говорил. Ну да ладно. Нет, так нет.
А так да..две.
click for enlarge 480 X 640 32.7 Kb
Тут и вкл и откл. И ещё одна.Пусть будет.

edit log

PROTECTOR
23-5-2019 16:38 PROTECTOR
новая зарисовка, оно?

click for enlarge 1920 X 1080 140.1 Kb

edit log

михаил
23-5-2019 19:47 михаил
Включай
PROTECTOR
23-5-2019 19:49 PROTECTOR
ба-бах
PROTECTOR
23-5-2019 19:50 PROTECTOR
шутка, через дней 10 поеду на дачу буду пробовать, на лампочке......
ienmik
24-5-2019 07:32 ienmik
quote:
новая зарисовка, оно?

Почти)))
1.предохранитель лишний элемент, зачем он нужен если дальше автомат такого же номинала.
2. Ноль на ТЭН пустить тоже через пускатель, чтобы при выключении рвались и фаза и ноль.

михаил
24-5-2019 19:47 михаил
Скорость срабатывания предохранителя типа aR и автомата такого же номинала сравни, и вопросов не будет. Где в нормальном техническом устройстве ноль и фаза идут на один пускатель и им рвется?.Где вообще пускателем рвется ноль?
B8F761
24-5-2019 22:47 B8F761
quote:
Изначально написано михаил:
Скорость срабатывания предохранителя типа aR и автомата такого же номинала сравни, и вопросов не будет. Где в нормальном техническом устройстве ноль и фаза идут на один пускатель и им рвется?.Где вообще пускателем рвется ноль?

Ноль рвать надо, если есть земля. Земля не рвётся

михаил
24-5-2019 23:50 михаил
quote:
Originally posted by B8F761:

B8F761


24-5-2019 22:47



quote:Изначально написано михаил:Скорость срабатывания предохранителя типа aR и автомата такого же номинала сравни, и вопросов не будет. Где в нормальном техническом устройстве ноль и фаза идут на один пускатель и им рвется?.Где вообще пускателем рвется ноль?Ноль рвать надо, если есть земля. Земля не рвётся

Повторяю вопрос Где в нормальном техническом устройстве ноль и фаза идут на один пускатель и им рвется?.Где вообще пускателем рвется ноль? И прошу, не надо начинать расплываться мыслью по древу.
B8F761
25-5-2019 00:49 B8F761
quote:
Изначально написано михаил:
Повторяю вопрос Где в нормальном техническом устройстве ноль и фаза идут на один пускатель и им рвется?.Где вообще пускателем рвется ноль? И прошу, не надо начинать расплываться мыслью по древу.

В любом электротехническом устройстве, вытущенному по европейскому стандарту после 1996 года
click for enlarge 1920 X 1073 106.6 Kb

ienmik
25-5-2019 07:20 ienmik
Занимаюсь пуско наладкой электростанций 12 лет)))) давайте не будем мне рассказывать, что и где рвется. Согласен с вами полностью, что предохранитель отработает быстрее, но что вы хотите им защищать и для чего??? У вас дома на все бытовые устройства чайник, плита, стиральная машина и т.д. стоят предохранители на вводе)))) Про схемы Вам выше уже ответили.
михаил
25-5-2019 09:36 михаил
Неужели, занимаясь 12 лет пуско наладкой электростанций Вы так и не узнали назначение, где, когда и зачем применяются 4 полюсные контакторы?. К данному случаю это как относится? Какое отношение предохранитель типа aR имеет к чайнику, плите, стиральной машине? Когда применяются предохранители этого типа? Сейчас о грустном . Уважаемый B8F761 , Вы серьезно считаете, что 4полюсные контакторы появились только в 1996 году? Еще раз повторяю Где в нормальном техническом устройстве ноль и фаза идут на один пускатель и им рвется?.Где вообще пускателем рвется ноль?
ienmik
25-5-2019 10:45 ienmik
1. Зачем применяются 4х полюсные контакторы за 12 я узнал))))))))))
2. К данному случаю никак не относится, просто хотел дать Вам понять что ваше мнение может отличаться от мнения других людей которые что то понимают в электротехнике.
3.Предохранитель типа aR имеет к чайнику такое же отношение, как и к нагревателю в баке.
4. Применяются для защиты полупроводниковых элементов от КЗ

теперь словесная часть) Если честно разговор как с глухим, Вы просили схему выше Вам предоставили. Сначала посмотрите на свою схему и на то где вы нарисовали ваш замечательный предохранитель. Там где он сейчас нарисован он нах** не нужен. Конечно я бы может и не стал использовать данный контактор, но насколько я понимаю топикастер выложил что у него есть. А уж рвать фазу и ноль вместе это уж пусть сам решает. Я дал свой совет, Вы дали свой.

edit log

AZProtect
25-5-2019 12:20 AZProtect
ТС, вы накопительный водонагреватель изобратеате, верно?

А для того чтобы водичка шла одинаковой температуры – есть термостатический смеситель, очень удобно (особенно с водогреем).

B8F761
25-5-2019 12:22 B8F761
quote:
Originally posted by михаил:

Уважаемый B8F761 , Вы серьезно считаете, что 4полюсные контакторы появились только в 1996 году? Еще раз повторяю Где в нормальном техническом устройстве ноль и фаза идут на один пускатель и им рвется?.Где вообще пускателем рвется ноль?


Уважаемый Михаил
Что позволило Вам сделать вывод о том, что я что- либо серьезно полагаю о происхождении "четырех полюсных контакторов"?
Речь идет о том, что на европейском оборудовании до 96 года на входных свичах / контакторах нейтраль не рвали, а сейчас это является обязательным (#96)
михаил
25-5-2019 13:33 михаил
quote:
Originally posted by ienmik:

3.Предохранитель типа aR имеет к чайнику такое же отношение, как и к нагревателю в баке


А причем здесь бак? Реле защищает
baurey
25-5-2019 13:40 baurey
quote:
Originally posted by PROTECTOR:

новая зарисовка, оно?


Х1 и Х2 на реле точно не надо задействовать?
quote:
Originally posted by PROTECTOR:

через дней 10 поеду на дачу буду пробовать, на лампочке......


Удачи.
ienmik
25-5-2019 14:10 ienmik
quote:
А причем здесь бак? Реле защищает

Вы вообще схему смотрели, которая выше и которую мы обсуждаем. Или вы так просто попиздеть зашли, да поумничать))) вы же гуру пускателей и предохранителей.

михаил
25-5-2019 15:00 михаил
Попытаюсь общаться в твоем стиле. Неуч, двенадцать лет твоей работы прошли зря.Ты даже схемы не понимаешь
PROTECTOR
25-5-2019 15:09 PROTECTOR
хватит срать, забаню
ienmik
25-5-2019 16:45 ienmik

quote:
Попытаюсь общаться в твоем стиле. Неуч, двенадцать лет твоей работы прошли зря.Ты даже схемы не понимаешь

Куда уж мне до тебя)))

quote:
хватит срать, забаню

Бань если надо))) Если человек не видит, что предохранитель нарисован на фазном проводе к ТЭНу, тут уж ничего не поделать. Все у него дураки, один он умудренный знанием старец и все знает)

МаратКА
25-5-2019 21:10 МаратКА
А как будет производится подключение, неразрывно, или в розетку вилкой?
Если через розетку, я бы ноль через контактор пустил.
PROTECTOR
25-5-2019 22:19 PROTECTOR
Напрямую через автомат.

Врубил-согрелось-выключил-помылся.

baurey
26-5-2019 19:07 baurey
quote:
Originally posted by PROTECTOR:

Врубил-согрелось-выключил-помылся

Вот теперь понятно что вручную отключать перед помывкой придётся.
Схема хороша только для того чтобы поддерживать температуру воды.

А то можно было бы замутить автоматическое отключение от сети при заходе в душевую. А после покидания оной - наполнение бака и опять поддержание температуры... всё автоматически. Только придётся при отъезде вырубать всё электричество.

edit log

Postoronnim V
27-5-2019 08:34 Postoronnim V
По личному деревенско-дачнму опыту вызывает сомнение необходимость в непрерывной поддержке температуры бака долгое время.
Если бак достаточно объёмен и термоизолирован, то запустить нагрев вручную с последующим автоотключением по достижению необходимой температуры.
Или/и отключение по таймеру, вручную перед водной процедурой, по открытию двери в душ..
Водичка так вот сразу не остынет.
А если остыла - то запустить нагрев ещё раз.
Опять же вручную, естественно.
При этом и выключить не забудешь и ТЭНы спалить вероятность меньше и меньше денег на обогрев окружающей улетит, безопасность будет выше, и можно обойтись тем, что в начальном ТЗ присутствует.
Контактором размыкать однозначно и ноль и фазу.
ЗЫ. К слову сказать - ТЭНы бывают и со сменной вставкой плавкого термопредохранителя.
Воткнул в такой ТЭН какой ни будь предохранитель наподобие 80 град/Ц на 10А и вода не вскипит и ТЭН отключится при случайном сбое остальной упр. электрики.

edit log

xant-1966
1-6-2019 18:30 xant-1966
ТС....живой?
PROTECTOR
3-6-2019 12:59 PROTECTOR
нормально всё, даже бада бум не случился

click for enlarge 1707 X 1280 181.9 Kb

click for enlarge 1707 X 1280 206.5 Kb

click for enlarge 960 X 1280 121.2 Kb

связи нет, и инета соответственно тоже.

edit log

МаратКА
4-6-2019 11:46 МаратКА
Мужики,узо ОБЯЗАТЕЛЬНО
click for enlarge 1707 X 1280 152.6 Kb
МаратКА
4-6-2019 11:48 МаратКА
Мужики,узо ОБЯЗАТЕЛЬНО
click for enlarge 1707 X 1280 152.6 Kb
МаратКА
4-6-2019 11:49 МаратКА
Полгода тэну
PROTECTOR
4-6-2019 15:33 PROTECTOR
Запаришься тэны менять
МаратКА
4-6-2019 16:35 МаратКА
quote:
Запаришься тэны менять

Родной лет 13 ослужил,начал узо выбивать.заменил,думал на долго.продован пяткой в грудь себя бил,италия грит,оригинал . заменить недолго и не дорого(1000р)но каникулы,дети дома одни. Буду ставить дополнительное узо на бойлер. Если найду -то 10мА
baurey
4-6-2019 20:44 baurey
quote:
Originally posted by МаратКА:

Мужики,узо ОБЯЗАТЕЛЬНО

Можно не УЗО а дифференциальный автомат (дифавтомат). И даже не можно а нужно, очень желательно, если дорога жизнь своя и близких.
И контур заземления вбить.

edit log

МаратКА
4-6-2019 22:12 МаратКА
quote:
Можно не УЗО а дифференциальный автомат

Можно,для экономии денег и места в щр.
михаил
5-6-2019 07:20 михаил
quote:
Originally posted by baurey:

baurey

участник

4-6-2019 20:44


quote:Originally posted by МаратКА:Мужики,узо ОБЯЗАТЕЛЬНОМожно не УЗО а дифференциальный автомат (дифавтомат). И даже не можно а нужно, очень желательно, если дорога жизнь своя и близких.И контур заземления вбить.


Стесняюсь спросить - а в чем разница между диффавтоматом и связкой - автомат и УЗО ?
ienmik
5-6-2019 10:53 ienmik
quote:
Стесняюсь спросить - а в чем разница между диффавтоматом и связкой - автомат и УЗО ?

Нет разницы. Есть разница в применении. Диф автомат обычно занимает меньше места в щитке) ну и на одного потребителя и он конечно дороже обычно. УЗО может защищать группу автоматов, а может и один). Нюансов много)))

михаил
5-6-2019 12:27 михаил
Вот и я о том же. У ТС уже есть автомат. Зачем ему покупать дорогостоящий диффавтомат , если достаточно докупить УЗО?