Ursvamp
5-11-2018 03:23 Ursvamp первое сообщение в теме:
Потрендим про наши щитки что-ли? Тут электриков дофига было. Надо свежих мыслей.

Сломал наконец старый щиток, благо счетчик сгорел. Получил предписание, но все сроки в больничке провалялся, сейчас плачу по среднему. На днях выкинул все внутренности из ниши, почистил, асбест удалил наконец-то. Провода просто на клеммах, защита одним левым автоматом на лестничном вводе.

Зато аж за 4 часа протащил новый кабель себе на ввод - медную шестерку трехпроводную. Длина полтора метра. Такие реалии совкостроя. Старый люминь оказался сожран крысами и был голый.

Как в эту уродскую нишу вписать новое хозяйство не представляю. Высота ниши 55 см, ширина 19, глубина 10.

Надо скомплектовать автоматику, решить с типом самого щитка, подгонять под него нишу или в этой строить что-то. Резать бетон лень, честно говоря - обои уже новые.
Щит кто-то переделывал однажды, и вот стал снимать старую автоматику Мерлин Гирин - а у автоматов замки рассыпались на мелкие кусочки. Пластик сдох. Представляю что там внутри может быть. Поэтому всё новое надо покупать.

Отдельно хотелось бы заземление сделать. Пока представляется малореальным. Тащить 30 метров меди с квартиры в подвал через все этажи и забивать там уголок в грунт.

Автоматику предварительно пока решил собрать на фирме Шнайдер Электрик, а не на привычном АББ. Но сэкономить скорей всего не выйдет.

Ursvamp
5-11-2018 18:10 Ursvamp
quote:
Originally posted by Сорокдва:

Заземление будет лишним,


Когда это оно было лишним? Все выводы трехпроводных кабелей на него поставлю, замкну систему санузла. Другой вопрос, что технически может не получиться его сделать, ну или объем геморроя отпугнет. Уже боюсь. Лазал с фонарем уже по стояку и по подвалу, все стальные трубы и коробки под кабели, что встречались - не заземлены. Хотя видел как некоторые умники на них себе заземления повесили. В подвале твари какие-то напали на свет фонарика - бесшумные типа мухи размером с осу или шмеля, стая огромная.
Миномётчик
5-11-2018 18:17 Миномётчик
quote:
Изначально написано Ursvamp:
На лестничном щитке ничего делать не стану, разве что автомат поменяю на своей линии...В квартирном щите будет вводной двухполюсник на 25С, потом реле, потом счетчик однофазный двухтарифный, УЗО, автоматов по числу линий, кнопка, возможен БП на 12V потом, со своим автоматом.Подумал я, а не устроить ли мне трехфазку в квартиру, но это всё усложняет и удорожает. Не в эту хату, короче.
Хозяин - барин. (с) В остальном всё правильно, но под бойлер и кондишен можно и свои линии протянуть. Ещё мне под стиралку свою линию тянули и автомат отдельный на неё ставили. Есть ещё релюшки по ограничению потребляемой мощности - может их приспособить как, но можно и проводку сменить. С землёй нужно местных электриков пытать или много читать. Некоторые заземление на батареях собирали.

edit log

Ursvamp
5-11-2018 18:18 Ursvamp
quote:
Originally posted by Миномётчик:

как в хрущобах - большой вопрос.


Дом такой

Не хочется пространство терять, но может и правда, заделать нишу да навесной щиток купить, и думать не надо, голову ломать...

Ursvamp
5-11-2018 18:22 Ursvamp
quote:
Originally posted by Миномётчик:

но под бойлер и кондишен можно и свои линии протянуть


о, если б я мог одномоментно всё разрушить и переделывать себе тихонечно проводку - так бы и сделал. Но поскольку ремонт кусками, с большими интервалами, то и проводка новая только в санузел получилась, остальные частично новые. Бойлер, пожалуй, имею возможность на линию санузла перевести. В последнее время он редко работает, воду почти перестали отключать, или загрязнять.
Миномётчик
5-11-2018 18:32 Миномётчик
quote:
Изначально написано Ursvamp:
...кто платить будет за энергию?
Жалобу в ДЕЗ (УК) накатайте - враз выяснят.

Сорокдва
5-11-2018 18:38 Сорокдва
quote:
Изначально написано Ursvamp:

Когда это оно было лишним? Все выводы трехпроводных кабелей на него поставлю, замкну систему санузла. Другой вопрос, что технически может не получиться его сделать, ну или объем геморроя отпугнет. Уже боюсь. Лазал с фонарем уже по стояку и по подвалу, все стальные трубы и коробки под кабели, что встречались - не заземлены. Хотя видел как некоторые умники на них себе заземления повесили. В подвале твари какие-то напали на свет фонарика - бесшумные типа мухи размером с осу или шмеля, стая огромная.

Покурите про системы заземления нейтрали, выравния и уравнивания потенциалов. Колхоз в этих влпросах очень часто приводит к летальным исходам, причем у совершенно случайных людей, просто живущих по соседству.
У вас в доме система TN, вот и ограничьтесь этим.

Ursvamp
5-11-2018 18:45 Ursvamp
quote:
Originally posted by Миномётчик:

Жалобу в ДЕЗ (УК) накатайте - враз выяснят.


У нас в ЖКС-е принято нах посылать с жалобами с порога. Можете хоть в спортлото писать. Или Путину.

Уже выяснил. Провайдеры платят по статье за энергию ЖКС-у. А ЖКС берет эту же сумму с нас по пункту в счете "общая электроэнергия".

alexaa1
5-11-2018 18:49 alexaa1
Тема сродни теме *помогите выбрать Красный Пизджак*
Для квартиры достаточно пакетника на входе и двух автоматов-25 на кухню и 16 на все остальное.
Ursvamp
5-11-2018 18:52 Ursvamp
quote:
Originally posted by Сорокдва:

Покурите про системы заземления нейтрали, выравния и уравнивания потенциалов. Колхоз в этих влпросах очень часто приводит к летальным исходам, причем у совершенно случайных людей, просто живущих по соседству.
У вас в доме система TN, вот и ограничьтесь этим.


Да уж я эти системы курю не сказать сколько лет. Система у нас получается согласно ПУЭ на сегодня просто с отсутствующим заземлением. То есть нет системы никакой. Она была бы TN-C, если бы PEN был дополнительно заземлен в стояке и соответствовал по сечению требованиям ПУЭ. А так - нет никакой системы.
Ursvamp
5-11-2018 18:55 Ursvamp
quote:
Originally posted by alexaa1:

Тема сродни теме *помогите выбрать Красный Пизджак*


Да не, я просто обсуждаю оттенки красного и ткань пиджака.
quote:
Для квартиры достаточно пакетника на входе и двух автоматов-25 на кухню и 16 на все остальное.

пакетник за перегруз не отвечает, если вы рубильник имеете ввиду. Поэтому 25 двухполюсный автомат "С" ( "D" дорогой будто из золота ) на входе и по кабелю подбираем автоматы на линии, чтоб попытаться селективность поймать - они будут "В". У меня будут десятки скорей всего . ну может один на 16.
Сорокдва
5-11-2018 19:01 Сорокдва
quote:
Изначально написано Ursvamp:

Да уж я эти системы курю не сказать сколько лет. Система у нас получается согласно ПУЭ на сегодня просто с отсутствующим заземлением. То есть нет системы никакой. Она была бы TN-C, если бы PEN был дополнительно заземлен в стояке и соответствовал по сечению требованиям ПУЭ. А так - нет никакой системы.

Системы нет - а электричество есть?
Ну нет - так нет...
Вы сделали мой вечер.

Миномётчик
5-11-2018 19:01 Миномётчик
quote:
Изначально написано Ursvamp:
... Или Путину...
Почему бы и нет? Тогда вообще всё поменяют.

alexaa1
5-11-2018 19:18 alexaa1
У меня бережно хранится курсовая на предмет проектирования эл.снабжения одного обькта. Где согласно нормам выбраны нагрузки,расчитаны кабеля и автоматы.Плюс освещение по нормам люксов и учетом коэфициентов отражения.
Причем все это считалось ручками-компьютеров еще не было. Так что в эту тему я всем тут собравшимся вместе взятым дам сто очков вперед.
До кучи расчет контура заземления по двуслойной модели.
Кабель к слову расчитывается по пяти или около того параметров.

Еще раз -два автомата за глаза и до ж..пы. УЗО нах не нужно-не с чему ему срабатывать-сухая квартира сухой пол. Не наскребете вы 10 мА даже если стоя босиком сунете гвоздь в фазу розетки.

ПиСи-у меня город изначально стоился с электроплитами, в квартиру заходит два провода,корпус эл плиты банально занулялся-так и стоят по 50 лет-кварталы панельных многоэтажек, причем с люминиевой проводкой.

Ursvamp
5-11-2018 19:23 Ursvamp
quote:
Originally posted by Сорокдва:

Системы нет - а электричество есть?


Системы заземления нет.

edit log

Миномётчик
5-11-2018 19:27 Миномётчик
quote:
Изначально написано alexaa1:
...Еще раз -два автомата за глаза и до ж..пы. УЗО нах не нужно-не с чему ему срабатывать...
Ага-ага. Когда оно у меня срабатывало я тоже не понимал почему, а проблема была в электрочайнике. Включил и сработало, а так да, чем дешевле и проще, тем лучше.

Ursvamp
5-11-2018 19:29 Ursvamp
quote:
Originally posted by alexaa1:

УЗО нах не нужно


А фен в ванну? А взять одной рукой стиралку, другой за батарею?
quote:
Originally posted by alexaa1:

два автомата за глаза и до ж..пы


линии три - автомата три. Плюс вводный.


quote:
Originally posted by alexaa1:

Не наскребете вы 10 мА даже если стоя босиком сунете гвоздь в фазу розетки.


Я выше отписался, током утечки меня трясло несколько раз. Я живучий, а другие могут такими не быть. Меня вообще током сложно убить, разве что стечение обстоятельств какое неудачное.
quote:
Originally posted by alexaa1:

у меня город изначально стоился с электроплитами, в квартиру заходит два провода,корпус эл плиты банально занулялся-так и стоят по 50 лет-кварталы панельных многоэтажек, причем с люминиевой проводкой.


ну если грамотно всё сделано - то почему должны быть проблемы? У нас всё неграмотно, проблем море.
Ursvamp
5-11-2018 19:36 Ursvamp
quote:
Originally posted by Миномётчик:

а проблема была в электрочайнике.


В бойлере тэн прогниет - будет приятно! Особенно когда теперь стальные стояки водоснабжения на этажах режут и пластиком разделяют.
alexaa1
5-11-2018 19:43 alexaa1
Стиралка-вы все в задницу тут правильные,на ПУэ молитесь. Так в том пуэ вроде как прописано про особо опасные помещения...там где два опасных фактора-сырость либо возможность одновременого прикосновения к корпусу и к примеру з/з трубам отопления никаких нах 220 вольт-только 12.

Но нам же хочется и конфетку сьесть и на .. сесть.


Потому мы когда нам хочется на неудобные параграфы закроем глаза.

Лично я уважаю определения про *особоопасные помещения* и стиралка у меня на кухне-где нет конденсата в воздухе и сырых стен.

Ursvamp
5-11-2018 19:54 Ursvamp
quote:
Originally posted by alexaa1:

и стиралка у меня на кухне-где нет конденсата в воздухе и сырых стен.


батарея есть на кухне? Возьмитесь за нее одной рукой, другой на работающую стиралку.
Ursvamp
5-11-2018 19:57 Ursvamp
Я узо люблю. Раз шпаклюю стену на объекте, щит уже готов. Попрыскал водички на стенку над дверью, а внизу забыл про удлинитель. Вижу - в него с проема течет. Я только хотел его убрать - бах! - сработало узо. Иначе бы лишился удлинителя. А то и проводки в стене, там она мной не переделывалась по большей части.