Guns.ru Talks
Домашнее хозяйство
Холодильщики, помогите настроить термостат Eli ...

тема закрыта

Знакомства | вход | зарегистрироваться | поиск | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион

Холодильщики, помогите настроить термостат Eliwell 974LX

ТераФлю
P.M.
28-9-2018 22:57 ТераФлю
Есть распространенный термостат (ну или контроллер холодильника, как его называют)Eliwell 974LX.

Вот ПДФка с инструкцией именно на эту модель,
эпс-нн.рф

Нужно применить это устройство ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБЫЧНЫМ ПРОСТЫМ БЫТОВЫМ ХОЛОДИЛЬНИКОМ вместо штатного терморегулятора.

Термодатчик Eliwell 974LX поместить туда, где был хвост трубочки штатного терморегулятора, а к реле, встроенному в Eliwell 974LX, подключить компрессор.

Помогите плз настроить этот гаджет!

wolfo
P.M.
29-9-2018 19:10 wolfo
Так в инструкции всё написано.
Причем по русски.. .
ТераФлю
P.M.
30-9-2018 20:38 ТераФлю
Это инструкция для холодильщиков.
В ней слишком много пунктов с непонятными мне, обывателю, терминами.
Просьба помочь - к реальным холодильщикам, плз!
zluck2
P.M.
30-9-2018 22:32 zluck2
А чем не устраивает штатный?
Посмотри на творение дядюшки Ляо W1209, сто рублей за штуку на Али, у меня на таких всё отопление дачи работает, а отапливаю я её самодельным ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ,то есть тем же самым холодильником.
click for enlarge 360 X 640 67.0 Kb
А холодильщики народ в большей части туповат, кроме как добавить фреона, запаять трубку ничего не знают, и в такие дебри не погружаются.
ТераФлю
P.M.
30-9-2018 22:53 ТераФлю
Originally posted by zluck2:

А чем не устраивает штатный?

Потерял газ и требует замены.
Но в наличии два шикарных немецких термостата Eliwell 974LX, которые мне ничего не стоили. Хотелось бы их применить, ибо это очень качественные девайсы. Со встроенным питанием напрямую от 220, со встроенными реле.

Originally posted by zluck2:

Посмотри на творение дядюшки Ляо W1209, сто рублей за штуку, у меня на таких всё отопление дачи работает.

Хорошо знакомая мне вещь!
У меня есть три таких китайских термостата!

И они действительно просто настраиваются, они у меня как раз не вызывают затруднений...
Придется их использовать, если не разберусь с Eliwell 974LX.
Они функционально ничем не хуже - просто Eliwell-ы уж больно качественные гаджеты. Это сугубо профессиональные холодильные термостаты, они радикально надежнее китайских W1209. Очень хотелось бы применить именно их.

Originally posted by zluck2:

А холодильщики народ в большей части туповат, кроме как добавить фреона, запаять трубку ничего не знают, и в такие дебри не погружаются.

Не скажи...
У меня тесть был холодильщик, и работал в том числе и с такими термостатами.
Просто он сильно пожилой, давно не практикует и помочь не может.

zluck2
P.M.
30-9-2018 23:07 zluck2
Поэтому я не стал заморачиваться и сделал на китайцах, плюс экономия, мне эти Eliwellы пришлось ещё и покупать.
Там самое главное, компрессор не любит скорый повторный запуск, после остановки компрессора должно пройти несколько минут чтобы выравнялось давление по низкой и высокой частям, при быстром повторном пуске компрессор может не продавить высокое давление и стопарнуться.
ТераФлю
P.M.
1-10-2018 10:48 ТераФлю
Originally posted by zluck2:

Там самое главное, компрессор не любит скорый повторный запуск, после остановки компрессора должно пройти несколько минут чтобы выравнялось давление по низкой и высокой частям, при быстром повторном пуске компрессор может не продавить высокое давление и стопарнуться.

Это знаю. В китайских вышепомянутых термостатах желательно выставлять гистерезис температурный не меньше 4 градусов, говорят.

ТераФлю
P.M.
1-10-2018 10:56 ТераФлю
Кстати, как китайцы эти относятся к удлинению провода температурного датчика? Мне его на метр удлинить надо примерно. Проходить будет вблизи холодильного компрессора.
Не нацепляет наводок, не заглючит?
zluck2
P.M.
1-10-2018 11:59 zluck2
Там стоит терморезистор и помехи ему особо не мешают, я удлинял на метр, в крайнем случае свернуть провод как витую пару.
Двигатель компрессора стоит в железном корпусе и ничего не излучает.
ТераФлю
P.M.
4-10-2018 23:41 ТераФлю
Собрал этот китайский w1209 в корпус, с питанием, с выносным реле, с удлиненным проводом датчика.
Понять бы теперь, какие настройки сделать нужно, чтобы он управлял обычным однокамерным холодильником с установкой датчика на то же место, где стоял датчик родного термостата.. .
Оппозит
P.M.
15-12-2018 04:40 Оппозит
датчик надо не на испаритель а в внутри шкафа
ТераФлю
P.M.
17-12-2018 09:39 ТераФлю
Датчик поставил внутри холодильника, в тот кожух, в котором раньше была ручка регулировки механического термостата.
>