RTDS
P.M.
26-2-2016 11:11 RTDS
Вводную излагаю подробно, надеюсь, уточнений не понадобится.

- 9-этажка
- 5 этаж
- Батарея биметалл, свежая (установлена 3 года назад)

Батарея была горячая, но некоторое время назад стала едва теплая.
Ниже намалевал картинку, на которой наглядными цветами показал распределение тепла - чем краснее, тем горячее. Подводящие трубы - горячие. Не шибко, но нормально. А вот батарея - теплое только первое колено и слегка верх.

Важно - была горячая. Стала едва теплая. То есть, что-то произошло.

Сливал воду, пытался выгнать воздух. Через тонкую письку крана маевского вылил несколько ведер воды по трубочке. И так сливал, и с закрытым нижним краном, и с закрытым верхним.. . Вода течет, воздуха нет, толку - тоже.

Есть мысль такая.
В доме - стояки отопления вмурованы в стены (такая конструкция). Стояки гниловаты - в прошлом году несколькими этажами выше в стене потек стояк - был геморрой, пока не нашли, и сантехники не раздолбили стенку и не заварили.
В связи с этим есть мысль - коммунальщики в подвале ограничивают давление в стояке, чтобы не рвало. Это плохо, но, в принципе, видимо, они правы - лучше прохлада, чем потоп....

Тем не менее, это все догадки...
Что можно попробовать сделать самому?

Идеи такие:

1 - Сперва хочу снять батарею, благо она на "американках", промыть водой, продуть компрессором. Может, нижнияя трубка засралась песком?....

2 - Есть мысль перекрыть байпасную трубку, чтобы вода шла только через батарею. Можно ли это как-то сделать самому, интересно? Скажем, пережать тисками, "подсплющить" слегка.. . Не лопнет ли труба - она же наверняка шовная...


click for enlarge 851 X 671 29.0 Kb

Alexander_SAS
P.M.
26-2-2016 11:19 Alexander_SAS
"подсплющить" слегка.. . Не лопнет ли только труба - она же наверняка шовная...

если она лопнет от туда пойдет кипяток, обваритесь
а потом еще оплатите ремонт всему подъезду
быстрее и дешевле будет закрыть трубы,
и установить батарю, или промыть эту, сняв её

а еще проще и правильней вызывайте гавриков из обслуживающей организации, так как скорее всего они экономят,
и пускай они и решают вопрос, решение вы оплачиваете ежемесячными платежами, пускай маются.

ФАНБЕР
P.M.
26-2-2016 11:24 ФАНБЕР
Грязь в батарее 100%. Снять и промыть.
RTDS
P.M.
26-2-2016 11:31 RTDS
Originally posted by ФАНБЕР:

Грязь в батарее 100%. Снять и промыть.

Для меня это был бы лучший вариант, ибо самый простой...

Но мне в него не шибко верится - все же 2,5-3 года батарее, неужели так быстро засираются? Все же ближнее подмосковье, не должно же быть так все плохо, чай, не село гадюкино урюпинского района..

Прохожий
P.M.
26-2-2016 11:34 Прохожий
Переделайте выход на батарее на нижний дальний конец. Так улучшится циркуляция теплоносителя.
RTDS
P.M.
26-2-2016 11:42 RTDS
Originally posted by Прохожий:

Переделайте выход на батарее на нижний дальний конец. Так улучшится циркуляция теплоносителя.

Согласен, но это последняя мера, ибо достаточно геморройно и затратно - договариваться с сантехником, он со сварщиком, материалы, время, деньги....
Надо было, конечно. так сделать, когда батареи меняли - но не пришло в голову (не силен я в гидравлических делах), а сантехники, пидарасы, не предложили...
Но и повторюсь - и в таком виде два года не жаловались....

qwert26-2
P.M.
26-2-2016 11:47 qwert26-2
Самое главное - в комнате есть 20гр.С ?
если есть, то нифига не надо.. .
TAURUS
P.M.
26-2-2016 11:51 TAURUS
Промыть, не поможет проще заменить... в идеале подключать по диагонали... вверху ввод с другой стороны внизу выход..
qwert26-2
P.M.
26-2-2016 11:58 qwert26-2
Originally posted by TAURUS:

в идеале подключать по диагонали... вверху ввод с другой стороны внизу выход..


Originally posted by Прохожий:

Переделайте выход на батарее на нижний дальний конец.


вот таких одарённых понаподключает приборы по стояку и работает всё через ж...
RTDS
P.M.
26-2-2016 12:00 RTDS
Originally posted by qwert26-2:

Самое главное - в комнате есть 20гр.С ?
если есть, то нифига не надо...

Да не в абсолютных цифрах счестье, как известно... . Я мыслю критериями "комфортно/некомфортно". Сейчас включаем в этой комнате масляный радиатор.

Плюс тот факт, что в батарее нет той температуры, которая имеется в подводящих трубах - в любом случае требует вмешательства, вне зависимости от наличия или отсутствия 20 градусов...

Прохожий
P.M.
26-2-2016 12:09 Прохожий
RTDS:

Согласен, но это последняя мера, ибо достаточно геморройно и затратно - договариваться с сантехником, он со сварщиком, материалы, время, деньги....
Надо было, конечно. так сделать, когда батареи меняли - но не пришло в голову (не силен я в гидравлических делах), а сантехники, пидарасы, не предложили...
Но и повторюсь - и в таком виде два года не жаловались....

Дык не затратно, просто нижний патрубок переделывается на полипропилен. Никакой сварки (свариваются пластиковые трубы - но это специальным агрегатом и без искр), все собирается на фитингах. Время переделки - пол-часа.

qwert26-2
P.M.
26-2-2016 12:10 qwert26-2
Вы же в Мск.. . сейчас там где-то 0 снаружи, значит по тепиературному графику на приборе 50/40 гр С , а то и меньше.. . можно и не нащупать горячесть...
и если в помещении есть 20 гр.С, то претензий к системе быть не должно.

Ну а если Вам не комфортно, то одёжка на то есть.
Ну а от себя посоветую - радиаторы завешаны всю зиму одеялами (конечно у всех ситуации разные в теплосетях), но в комнатах температура понизилась до нормальной, а самое главное относительная влажность поднялась.. . ну тут уж каждому своё.. .

qwert26-2
P.M.
26-2-2016 12:18 qwert26-2
Originally posted by Прохожий:

Время переделки - пол-часа.


ещё интересно, как на это дело смотрят всяческие жэки.. . у некоторых в домах такая самодеятельность не приветствуется.. . ибо соседу ниже перепадёт меньше, а он видимо также паять задумает и так далее по цепочке.. .
RTDS
P.M.
26-2-2016 12:26 RTDS
Originally posted by qwert26-2:

и если в помещении есть 20 гр.С, то претензий к системе быть не должно.
Ну а если Вам не комфортно, то одёжка на то есть.

Повторяюсь. Никто не отменяет температурное регулирование в зависимости от погоды. Но в батарее ДОЛЖНА БЫТЬ ВОДА ТОЙ ЖЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЧТО И В СТОЯКЕ.
В стояке 70 - в батарее 70.
В стояке 30 - в батарее 30.
И т.д.
Посмотрите на картинку - температуру стояка имеет лишь одно колено батареи.

krysoboj
P.M.
26-2-2016 12:30 krysoboj
байпасная труба если открыты оба крана почти те влияет. может грязь- тем более что вы говорите что сантехники ковырялись по стояку-весьма возможно что оторвалась окалина и подбило у вас.
у меня в разных домах такие симптомы были. воздушная пробка. воздух стравим- 2 часа греет нормально- потом опять -чёрт его знает откуда воздух берётся.

если есть возможность в левый верхний угол батареи установите ручной спускник или автоматический вантуз. аккуратно- все соединения должны быть рассчитаны на 5 атм.

qwert26-2
P.M.
26-2-2016 12:35 qwert26-2
Originally posted by RTDS:

Но в батарее ДОЛЖНА БЫТЬ ВОДА ТОЙ ЖЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЧТО И В СТОЯКЕ.


не факт. зависит от типа регулирования...

ну промыть бы неплохо, снять с американок можно, но если совсем лениво - выкрутить противоположную нижнюю пробку и слить, в таком приборе протоки достаточны для прохода воды и засрать их надо постараться.. . т.е. в системе такое гогно должно быть, что мат-перемат должны уже в общении с соседями по этому поводу слышать.. .

qwert26-2
P.M.
26-2-2016 12:36 qwert26-2
Originally posted by krysoboj:

быть рассчитаны на 5 атм.


лучше 10.. .
avkie
P.M.
26-2-2016 12:38 avkie
ФАНБЕР:
Грязь в батарее 100%. Снять и промыть.

так быстро?
тс же написал - батарея ставилась 3 года назад.
у меня дом был 56 года - батарея была забита илом на 1/3
откручивал пробки и промывал.

конечно, от качества теплоносителя зависит, но не так же быстро.

Прохожий
P.M.
26-2-2016 12:58 Прохожий
qwert26-2:

ещё интересно, как на это дело смотрят всяческие жэки.. . у некоторых в домах такая самодеятельность не приветствуется.. . ибо соседу ниже перепадёт меньше, а он видимо также паять задумает и так далее по цепочке...

Я занимался этим в нашем доме - настройкой стояков, в бытность председателем ТСЖ. Вообще-то настройку стояков действительно должны делать ЖЭУ. Можно ТС начинать проедать им мозг . Хотя вот такая "переделка" - не несет конфликта с ЖЭУ, ибо меняется только проход теплоносителя через батарею - ни дополнительных секций, ни регулировочных веток там не делается.Батарея сколько секций? согласно проекту. И все, никаких претензий, тем более как первывй так и второй способ подключения абсолютно аналогичны и допустимы. Так что никакого конфликта с ЖЭУ или ТСЖ. Проверено лично.

Прохожий
P.M.
26-2-2016 13:00 Прохожий
avkie:

так быстро?
тс же написал - батарея ставилась 3 года назад.
у меня дом был 56 года - батарея была забита илом на 1/3
откручивал пробки и промывал.

конечно, от качества теплоносителя зависит, но не так же быстро.

Да запросто - грязь. Достаточно , чтобы при ремонте теплотрассы поставили непромытую трубу - и вся "бяка" будет в батареях в доме. Ну та там кому-то особо повезет - у него будет застойная зона в батарее и грязь осядет именно там.

ФАНБЕР
P.M.
26-2-2016 13:21 ФАНБЕР
ИМХО. Батарею лучше снять и промыть качественно. Иначе снова быстро забьётся.
TAURUS
P.M.
26-2-2016 13:37 TAURUS
вот таких одарённых понаподключает приборы по стояку и работает всё через ж...

Не бздите... такой способ предусмотрен... и рекомендуется для батарей более 10 секций... чтоб теплоноситель проливался более полно!
click for enlarge 354 X 211 15.3 Kb
Диагональное подключение радиаторов отопления рациональнее всего применять для радиаторов с большим количеством секций. Конструкция радиатора позволяет теплоносителю распределяться внутри секций максимально равномерно - это дает возможность получать максимальную теплоотдачу. Суть подключения проста - к верхнему патрубку подключается труба подачи нагретого теплоносителя. А к нижнему патрубку с другой стороны радиатора подводится труба обрата. Достоинством подобного типа подключения является минимальная теплопотеря - она составляет всего 2%.
qwert26-2
P.M.
26-2-2016 14:39 qwert26-2
Originally posted by TAURUS:

Не бздите... такой способ предусмотрен...


для двухтрубки - без проблем, а вот когда проектировали данную однотрубку, учитывали ли такое смещение замыкающего участка? хотя как-то работать будет.. .
qwert26-2
P.M.
26-2-2016 14:40 qwert26-2
Originally posted by TAURUS:

Не бздите... такой способ предусмотрен...


для двухтрубки - без проблем, а вот когда проектировали данную однотрубку, учитывали ли такое смещение замыкающего участка? хотя как-то работать будет.. .
Омуль+
P.M.
26-2-2016 15:49 Омуль+
RTDS:
Важно - была горячая. Стала едва теплая. То есть, что-то произошло.

Произошло. Узнайте у соседей по стояку. Если симптомы похожие значит кто-то баловался с запорно-регулирующей арматурой на вашем стояке. Если у соседей все в порядке проблема в вашей батарее(столь быстрое заиливание маловероятно) или вентилях. Что за вентили, кстати? Обычные шаровые или регуляторы?

Бонк
P.M.
26-2-2016 17:45 Бонк
Прохожий:
Дык не затратно, просто нижний патрубок переделывается на полипропилен. Никакой сварки (свариваются пластиковые трубы - но это специальным агрегатом и без искр), все собирается на фитингах. Время переделки - пол-часа.

Проще и безопаснее промыть батарею от шлама, потом вкрутить в неё удлиннитель.
Н.Валерич
P.M.
26-2-2016 19:02 Н.Валерич
А горизонт меряли ? Может стоит немного вниз и засрало , у мну подкладка (правда под чугуниевую) поставлена да-бы был "обратный дифферент" .
krysoboj
P.M.
26-2-2016 20:02 krysoboj
Originally posted by Н.Валерич:

А горизонт меряли ? Может стоит немного вниз и засрало , у мну подкладка (правда под чугуниевую) поставлена да-бы был "обратный дифферент" .




дык говорит 3 года грело. потом перестало. если только вместе с домом покосилось.

полагаю - учитывая динамику- грязь скопилась или постоянный подсос воздуха или паровая пробка (бывает если теплоноситель сильно перегрет).
лечение- снять (благо не трудно), промыть ковыряя загнутой проволочкой, поставить вверху в дальнем углу вентиль.

HARON
P.M.
26-2-2016 22:16 HARON
Вот у меня такие батареи были, пока воздух не стравил. Может у ТС в батарее воздух скопиться?
algol
P.M.
26-2-2016 23:09 algol
Просто снять,промыть и поставить- всё остальное- если не поможет.
Если не греет по Вашей схеме- значит работает как "грязевик". А то тут скоро ООН позовут.
Н.Валерич
P.M.
27-2-2016 00:07 Н.Валерич
Originally posted by krysoboj:

дык говорит 3 года грело. потом перестало. если только вместе с домом покосилось.
полагаю - учитывая динамику- грязь скопилась


Вот если наклон был изначально , то со временем "мусор" скопился в "дальнем углу" образовав пробку , что-бы не скапливалась накипь ипр фигня стОит левый край(рисунок ТС) батареи приподнять и вся кака поциркулировав по батарее уйдёт обратно в систему .
В своё время отец перепилил байпас и поставил заглушки нарезав резьбу , наростил батарею и немного приподнял , да ещё и кран внизу поставил .

Советую для начала приподнять на несколько дней левый край батареи .

п.максим
P.M.
27-2-2016 10:10 п.максим
было похожее, забился регулятор температуры (вентиль с функцией поддержки заданной температуры), снял и промыл, все заработало.
ЯНУС
P.M.
27-2-2016 14:01 ЯНУС
Фигли тут думать? Сходить к соседу снизу и если у него всё хорошо и никакой вентиль (у меня так было) не перекрыт то в ЖКХа звонить.
Если по техническим причинам вам помочь не могут и температура в пределах жилой нормы то ...
Пятый этаж в девятиэтажке? А этажом выше тоже что-ли холодно? Да ну нафиг! Если ограничивают давление то 9ый этаж вымерзнет напрочь!
Если сверху тепло то у вас батарея или отвод к ней забит 100%
RTDS
P.M.
27-2-2016 15:06 RTDS
Originally posted by ЯНУС:

Фигли тут думать? Сходить к соседу снизу и если у него всё хорошо....

Originally posted by Омуль+:

Узнайте у соседей по стояку...


Посмотрите на рисунок, плззз.. . ОБЕ трубы горячие. Это однозначно свидетельствует, что по стояку циркулирует горячая вода. В стояке (а, соответственно, у соседей) - все ОК.

ЯНУС
P.M.
27-2-2016 15:12 ЯНУС
Так чего думать? Снимай радиатор и прочищай.
Эти новомодные радиаторы очень тонкие и засратся им гораздо легче чем чугункам.
RTDS
P.M.
27-2-2016 15:38 RTDS
Предварительный отчет - батарею снял, промыл. Грязи мало, все колена проливаются. Заполнил её в ванне горячей водой - прогрелась равномерно, засоров в коленах нет....

Так что - не проканало, увы.. .

Originally posted by ЯНУС:

Так чего думать? Снимай радиатор и прочищай.
Эти новомодные радиаторы очень тонкие и засратся им гораздо легче чем чугункам.

Насчет кранов - краны щаровые, одного возраста в батареей.
Так что там тоже все ОК, увы...

Originally posted by Zzander:

Что-то подсказывает, что проблема в запорной арматуре. Снять радиатор, открыть кран (или что там стоит) на максимум. Опасность в том, что потом может не перекрыться...


Н.Валерич
P.M.
27-2-2016 15:47 Н.Валерич
Остаётся - ставить заглушку на байпас , а ещё лучше кран на случай жары .
Скорей всего из-за кранов и сниженного давления в системе , вода по наименьшему сопротивлению идёт по байпасу .
Puschistik
P.M.
27-2-2016 15:50 Puschistik
Так что - не проканало, увы.. .

Разгадка проста. Кто-то на соседнем стояке (тот который ближе к подаче) поменял радиаторы на более мощные или выкрутил настройки регуляторов по максимуму и тем самым нарушил гидравлический режим. Возможно какой-то умник сделал себе тёплый пол подключив его к ЦО..
ЯНУС
P.M.
27-2-2016 16:06 ЯНУС
Originally posted by Puschistik:

Разгадка проста. Кто-то на соседнем стояке (тот который ближе к подаче) поменял радиаторы на более мощные или выкрутил настройки регуляторов по максимуму и тем самым нарушил гидравлический режим. Возможно какой-то умник сделал себе тёплый пол подключив его к ЦО..


Тогда замёрзли-бы все вышестоящие, а там говорят всё хорошо. То-бишь проблема не в вертикали, а в горизонтали.
ЯНУС
P.M.
27-2-2016 16:08 ЯНУС
Если радиатор чистый значит забился отрезок от стояка к радиатору. Самим это не починить, надо весь стояк перекрывать.

>