Darina040474
P.M.
|
17-8-2014 22:37
Darina040474
Добрый день! В данный момент имеем малыш в колодце, которым накачиваем воду в ведра и потом уже все это счастье греется и используется по назначению Хотим в этом году организовать водопровод. Как везде и пишут хотим поставить гидроаккумулятор и дальше все по списку. Собственно в чем вопрос... обратный клапан, ведь если его поставить,то вода на участке насос-гидроаккумулятор уходить не будет. (сейчас она уходит за счет того что внизу у крепления шланга (на шланге выше стыка с насосом на пару см) к насосу сделана дырочка. Утеплять систему водоснабжения (у нас в земле лежит металлопласт ) возможности нет. Система замерзнет при первом же морозе, если вода не будет уходить. Какие есть варианты??? И еще везде пишут про установку обратного клапана сразу после насоса... мы хотим в доме прямо перед гидроаккумулятором... это не корректно??? если да, то хочется понять почему.. .
|
|
spirikraft
P.M.
|
17-8-2014 23:24
spirikraft
Варить плоский бак из нержавейки и на чердак.
|
|
Лесник 61
P.M.
|
17-8-2014 23:25
Лесник 61
А ёмкость в доме разместить есть где? Что бы из скважины закачать, ауж потом гидроаккумулятор задействовать. Канализация имеется, какого типа? Какой суточный объём потребления планируете?
|
|
Darina040474
P.M.
|
18-8-2014 09:59
Darina040474
емкость размещать не хотелось бы, канализация есть-2 кольца на территории, но она тоже практически наружная... только прикопана, но за 20 лет замерзала раза 3 всего. Потребление только кран и машинка стир. 1 человек по сути там проживает. Расскажите все же про вариант с емкостью... как потом в гидроакк вода попадет... .
|
|
Лесник 61
P.M.
|
18-8-2014 10:20
Лесник 61
Схема простая.
|
|
Billi Boi
P.M.
|
18-8-2014 14:49
Billi Boi
цитата:Система замерзнет при первом же морозе, если вода не будет уходить. Меня вот это смущает! Труба и без воды превосходно замерзает. Как только в нее попадет вода - сразу образуется ледовая пробка. Или я ошибаюсь? С ув.
|
|
Лесник 61
P.M.
|
18-8-2014 16:04
Лесник 61
Не известно расстояние от дома до колодца, можно было бы разобрать несколько вариантов.
|
|
avtor-1
P.M.
|
цитата:Труба и без воды превосходно замерзает. Как только в нее попадет вода - сразу образуется ледовая пробка. Или я ошибаюсь? Греющий кабель внутри трубы пустить, и все дела. Сосед по даче, проживающий там круглогодично, водичку таким макаром круглый год из озера пользует.
|
|
Arbusoff
P.M.
|
Заглублять шланг до границы промерзания, ставить гидроакк в погреб или в закопанный в землю кессон, выводить шланг в дом внутри фундамента с утеплением. С малышом гидроакк скорей всего работать не будет, нужен колодезный погружной насос с защитой сухого хода. Или накачивать в доме накопительную емкость с водой по старой системе. Греющий кабель на замерзающих участках с утеплением трубы. Других рецептов нет.
|
|
Pavel_A
P.M.
|
цитата:Originally posted by Лесник 61:
Схема простая.
Нельзя такой бак для своего насоса. Когда шаровый клапан начнёт закрываться в магистрале сильно поднимится давление, со всекми вытекающими последствиями. цитата:Originally posted by Darina040474:
И еще везде пишут про установку обратного клапана сразу после насоса... мы хотим в доме прямо перед гидроаккумулятором..
Без проблем, главное, что бы перекрыть магистраль от гидроаккумулятора до насоса. У вас проблема только с промерзанием трубы. Либо углубляйте, либо утепляйте и грейте. Либо колхоз с дырочкой у насоса и воздухозабором (что бы вода сливалась).
|
|
Лесник 61
P.M.
|
19-8-2014 08:54
Лесник 61
цитата:Нельзя такой бак для своего насоса. Когда шаровый клапан начнёт закрываться в магистрале сильно поднимится давление, со всекми вытекающими последствиями. Не совсем уловил мысль, речь о магистрали от колодца до бака?
|
|
Pavel_A
P.M.
|
цитата:Originally posted by Лесник 61: Не совсем уловил мысль, речь о магистрали от колодца до бака?
Да.
|
|
Arbusoff
P.M.
|
цитата:Originally posted by Pavel_A: Originally posted by Darina040474: И еще везде пишут про установку обратного клапана сразу после насоса... мы хотим в доме прямо перед гидроаккумулятором.. Без проблем, главное, что бы перекрыть магистраль от гидроаккумулятора до насоса.
У вас проблема только с промерзанием трубы. Либо углубляйте, либо утепляйте и грейте. Либо колхоз с дырочкой у насоса и воздухозабором (что бы вода сливалась).
Малыш или подобный маломощный насос с дырочкой в шланге не накачает гидроакк на 2,5 - 3 атм - давление выключения реле давления, вся вода в дырочку сольется, обратный клапан не даст воде слиться из магистрали, она как ртутный столб зависнет от разряжения на каком то уровне, так что клапан у гидроакка в доме тоже не вариант. Тогда нужно делать 2 дырочки в шланге - вторую у клапана, перед ним, которая будет при накачивании сифонить в доме. Или колхозить перед гидроакком еще электроклапан на открывание когда выключается насос.
|
|
Лесник 61
P.M.
|
19-8-2014 09:59
Лесник 61
цитата:Pavel_A:
Да. Как я понимаю, ТС не до жиру, главное с вёдрами за водой не ходить. Схему максимально упростить, шланг с дырочкой, выключатель в дом, накачал необходимое количество-выключил. 500 литров для одного жильца, это вполне себе несколько дней.
|
|
Прохожий
P.M.
|
цитата:avtor-1:
Греющий кабель внутри трубы пустить, и все дела. Сосед по даче, проживающий там круглогодично, водичку таким макаром круглый год из озера пользует. Именно так и у меня сделано. Водопровод закопан всего на 60 см, внутри трубы ПНД - греющий кабель. Включаю осенью, выключаю весной. Берет 9 ватт на метр, вода зимой в любые морозы всегда есть.
|
|
chukapabra
P.M.
|
20-8-2014 22:45
chukapabra
народ насосную станцию на подвеске внутри колодца давно уже придумал ставить если утеплить наружную часть колодца - не замерзает
|
|
Pavel_A
P.M.
|
цитата:Originally posted by Лесник 61:
Как я понимаю, ТС не до жиру, главное с вёдрами за водой не ходить.
Если так, то да. Вполне рабочая схема. Накачал 500 литров и пользуйся несколько дней.
|
|
|