Пока их еще не привезли, скорее всего набраны по три штуки (220в х 3) в сборки.
Т.е. три фазы надо заводить на каждую сборку.
Надо терморегуляцию пристроить, греть воду до +70. Вырубать полагаю штуки 4 из 6, когда будет 70 град. Два ТЭН останутся на поддержание температуры
Нагретая вода (1,000 л) уходит на технужды (разом) и бак наполняется по новой холодной водой.
Пробежался по рунетам, напрашиваются магнитные пускатели и их управление от собственно терморегулятора.
Какие могут быть еще варианты управления?
https://insat.ru/products/?category=1070
quote:
Originally posted by Mower_man:
Какие могут быть еще варианты управления?
quote:
Изначально написано B8F761:
Простите за занудство, но кВт/час это не мощность а не пойми что.
Мощность измеряется в Вт (кВт), а энергия в кВт*час
"/" не деление а что попалось на клаве ))
quote:
Изначально написано DIZZI:
Есть специальные регуляторы которые с помощью коммутирующих устройств, пускателей или твердотельных реле управляют нагревом(охлаждением)https://insat.ru/products/?category=1070
делаю это в Европах... тот Овна нет ))
Управление реле осуществить через цифровой термостат с выносным датчиком, например
https://ru.aliexpress.com/item...084_454_10083_1 0618_10307_10301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=275c82ce-0d07-4eae-b58d-9595a74f310e-3&algo_pvid=275c 82ce-0d07-4eae-b58d-9595a74f310e&transAbTest=ae803_3
Но там их куча разных, есть и попроще.
quote:
Изначально написано Sobol':
Сами ТЭНы запитать через реле подходящей мощности.Управление реле осуществить через цифровой термостат с выносным датчиком, например
[URL=https://ru.aliexpress.com/item/32978387680.html?spm=a2g0v.search0104.3.25.47707402a7D94X&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10 083_1]https://ru.aliexpress.com/item...084_454_10083_1[/URL] 0618_10307_10301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=275c82ce-0d07-4eae-b58d-9595a74f310e-3&algo_pvid=275c 82ce-0d07-4eae-b58d-9595a74f310e&transAbTest=ae803_3
Но там их куча разных, есть и попроще.
ТЭН привезут со дня на день, бак я сделал, утеплил. Никаких алиэкспрессов, времени в обрез... Электрик завтра придет обмеры делать, кабель тащить, щит и все такое. Может он врубается в такие схемы, спрошу.
Если кто подскажет подобные силовые реле (серия) на такую мощность, типа Шнайдер или Сименс и т.п., буду признателен.
quote:
Изначально написано Mower_man:"/" не деление а что попалось на клаве ))
Подсказывать неграмотному, себя не уважать.
quote:
Originally posted by ag111:
Подсказывать неграмотному, себя не уважать.
quote:
Изначально написано Sobol':
Никто не родился грамотным. Грамотным становятся, и не без помощи других грамотных, которым не западло подсказать неграмотному.
Таково задание?
Осложняется неизвестностью, как будут выполнены сборки тэнов ( три фланца предполагается, видимо ).
Надо подыскивать промышленные контакторы, с токами по 80 Ампер, три штуки ( или один на 400V ), или большее количество если требуется возможность один тэн оставить включенным.
Требования пока непонятны, короче. А ссылок на контакторы накидали.
quote:
с токами по 80 Ампер, три штуки ( или один на 400V )
quote:
Изначально написано Ursvamp:
6 тэнов по 7,5 КВт каждый, надо подключить на питание по трем фазам, в системе будут термодатчик для нагрева до 70 градусов и поплавковый датчик заполнения бака.Таково задание?
Осложняется неизвестностью, как будут выполнены сборки тэнов ( три фланца предполагается, видимо ).
Надо подыскивать промышленные контакторы, с токами по 80 Ампер, три штуки ( или один на 400V ), или большее количество если требуется возможность один тэн оставить включенным.
Требования пока непонятны, короче. А ссылок на контакторы накидали.
поплавка датчика уровня не планировал, по уму надо поставить от дурака.
Пластиковый бак, в циклическом режиме работать будет. Нагрел за ~часик до +70 и слив нагретой воды полностью. Вилка температур на вкл-выкл 65-70.
Забор воды через поплавковый кран сверху и нижний 2 дюймовый слив по шлангу. В день разиков 5 максимум полагаю успеем нагреть по тонне.
ТЭНы заберу в понедельник. Заказывал в этот раз не лично, вроде должны стандартно сделать, три петли U из нержи, на общем фланце + пластиковый колпак.
ТЭН будут набраны на текстолите в линейки по три штуки и висеть в баке через проделанные в крышке отверстия. Первые 15 см ТЭН не греются. Фирма местная на заказ делает любые мыслимые и не мыслимые варианты и исполнения. Не раз раз выручали по нестандарту.
Электрики седня прибегали насчет общей разводки, сказали, что узнают у босса, смогут ли собрать сами шкафы управления. Им много работы помимо нагрева воды. Экспериментальную линию второй итерации дособираю. Практически все кастом.
quote:
Originally posted by Mower_man:
В день разиков 5 максимум полагаю успеем нагреть по тонне.
quote:
Originally posted by Mower_man:
ТЭН будут набраны на текстолите в линейки по три штуки и висеть в баке через проделанные в крышке отверстия
А электрические выводы с каждого тэна отдельные, я так понимаю.
Так а что по подключению требуется этакого, в плане селективности?
quote:
Originally posted by Ursvamp:
Вода золотая будет. Неужели нет другого способа нагреть?
Из энергии, только электричество. Это экспериментальное, на годик, все равно выгодно. Потом тепловые насосы воздух/вода обкумекаю.
quote:
Originally posted by Ursvamp:
То есть основания тэнов сухие будут?
конечно, бак не герметичный
quote:
Originally posted by Ursvamp:
А электрические выводы с каждого тэна отдельные, я так понимаю.
ну типа того, в косу соберутся.
quote:
Originally posted by Ursvamp:
Так а что по подключению требуется этакого, в плане селективности?
Прям не знаю. Полагаю, что включение при +65 и выключение на +70. Воду забираем, вырубаем ТЭН и входящую воду.
quote:
Originally posted by Mower_man:
конечно, бак не герметичный
quote:
Originally posted by Mower_man:
Полагаю, что включение при +65 и выключение на +70. Воду забираем, вырубаем ТЭН и входящую воду.
quote:
Originally posted by Mower_man:
Вырубать полагаю штуки 4 из 6, когда будет 70 град. Два ТЭН останутся на поддержание температуры
У главного терморегулятора должны быть НО и НЗ контакты. Температуру на главном настроить как 60 - 72, а температуру второго как 65 - 70. Потом на месте уже отсинхронить работу датчиков, а то калибровка может быть не одинаковой.
Смысл простой, поплавок дает ток на главный терморегулятор, вторичный ТР питается от главного - но только когда тот отключится после нагрева.
Терморегуляторы питают катушки контакторов. Главное - все три, второе - только одну.
Ну и обязательно ко всему хозяйству защитную автоматику и рубильник.
А поплавок можно наверно от 12V питать. Тогда к нему БП и реле.
А как бак опустошается?
quote:
Originally posted by Ursvamp:
Я первый раз вижу тэны вверху бака. Их надо делать у дна, то есть либо снизу либо с боков внизу устанавливать. По понятным причинам.
длина тэнов почти метр, с зазором у дна ессно. По сути, имеем увеличенный унитазный бачок до объема 1000 литров. с поплавковым краном, изливом и прикрученным погружным кипятильником.
Есть бюджет на ниокры, он не резиновый. С одной стороны реализация довольно дешево обходится, с другой КПД средненький.
quote:
Originally posted by Ursvamp:
А как бак опустошается?
двухдюймовый кран на дне бака и рука человека ))
В экспериментальной линии стоят две воздуходуйки высокого давления по 2000 кубов/час. Они через теплообменники, прогоняют воздух с нагревом до + 60. Под это дело заказаны ТЭНы хитрогнутой формы, диаметром 500 мм с развитым оребрением.
Т.е. надо иметь и горячую воду и горячий воздух. Тепловые насосы воздух-вода напрашиваются. С утилизацией сбрасываемого горячего воздуха. > СОР-4 думаю зимой спокойно получить можно а зимы тут мягкие, около нуля.
quote:
Изначально написано Ursvamp:
Сбрасывать воздух непременно надо, или можно поток закольцевать и просто подмешивать свежий?
А так-то конечно тепло надо утилизировать на подогрев новых порций, и воды и воздуха.
Тепловой насос тоже хорошо бы.
Воздух закольцевать нет возможности. Сушилка кипящего слоя, воды испаряем 80% от массы сырья. А сырье отмыть предварительно. Если правильно посчитал в онлайн калькуляторе, испарить тонну воды, надо 62 квт потратить в идеальных условиях без потерь.
Есть решения по отделении влаги от горячего воздуха роторными силикагельными сепараторами с восстановлением силикагеля по кругу, но это другой ценник и другая производительность и не с таким соотношением влаги к массе сырья, раз так в 30.
Полагаю, забирать "дармовое" тепло от +60 через ТН, это хороший КПД. Это не уличный воздух пользовать. Сами воздуходуйки кушают немного, на копейки.
Найти баланс между цена за кВт и срок окупаемости железа. На каждом этапе масштабирования - свой ценник.
quote:
Изначально написано B8F761:
Может лучше твердотопливный котел поставить?
Брикеты из опилок или пеллеты обходятся примерно 1.5 рублей кВт час
На брикетах довольно инерционный, а пелетный вообще, как лампочка, включается/выключается
...Европа... строить кочегарку с огнем нет ни желания, ни помещения. Соседи - деревообработка полного цикла, опилки жгут на сушилку, они все лимиты по выхлопам выбрали на себя. А вот электричества у меня хоть залейся. Надо еще 500 квт/час, значит будут.
Это сегодня тонна нужна, завтра нужно будет 3 тонны, через пару лет возможно все 10... Имеет тогда смысл рекуперацию наладить по всем каналам потерь. Но сначала рулит калькулятор. ))
quote:
Originally posted by Mower_man:
Полагаю, забирать "дармовое" тепло от +60 через ТН, это хороший КПД.
quote:
Originally posted by Ursvamp:
Сначала простой кросспоточный теплообменник ( пластинчатый )
теплообменник тормознет воздушный поток, без вариантов... значит надо увеличивать мощность дуйки и диаметр воздуховодов... и так далее... без конца... ))
quote:
Originally posted by Ursvamp:
А воздух греть, если не останется сбрасываемого тепла, чисто тепловыми насосами. Они как раз 60 град. и дают.
греть воздух, имхо сложнее и замудреннее с таким расходомером. Наоборот, смысл есть.
quote:
Originally posted by Mower_man:
опилки жгут на сушилку, они все лимиты по выхлопам выбрали на себя. А вот электричества у меня хоть залейся
quote:
Изначально написано B8F761:
Странно, про лимиты. Электро генераци, в основном, количество СО2 в атмосфере увеличивает, тк сжигает ископаемое топливо. Дрова - вроде как, не должны, тк возвращает тот углекислый газ, который был потрачен на рост растений.
Тут работает АЭС, общая доля Словении и Хорватии. Частный сектор и промышленный, выхлопы по разному
quote:
Originally posted by Mower_man:
Тут работает АЭС
quote:
Originally posted by Mower_man:
Тут работает АЭС,
quote:
Изначально написано Ursvamp:
А нет случайно центральной теплосети рядом?
quote:
Изначально написано Ursvamp:
У ТЭНа вполне может случиться перегрев, если не охлаждать основание. Так как внутри тепло будет распространяться, а снять нечем.
Сделаны на заказ. Первые 15 см от гермокоробки, не греются
quote:
Originally posted by Mower_man:
Сделаны на заказ.
quote:
Изначально написано Ursvamp:
Сколько до дна не достают?
8 см по прикидкам, проставки ещё не клал, будет 10
quote:
Originally posted by Mower_man:
есть от 40 до 120 ампер
А чего контакторы забраковали? ИМХО, самое то под Ваши требования.
quote:
Изначально написано Ursvamp:
Ух они греться будут!!А чего контакторы забраковали? ИМХО, самое то под Ваши требования.
Не браковал, но сдохло реле а в зипе нет. Стал искать, выскочила фирма она же любую автоматику по регуляции температуры делает. Тут вопрос цены.
quote:
Originally posted by Mower_man:
Тут вопрос цены.
ЗЫ были бы вы поближе то толканул бы вам настоящий кридом по сходной цене
quote:
Изначально написано DIZZI:
Такого типа как у вас на фото китайцы вообще по демпинговым ценам продают.
Зато и работают они так же, как и стоят.
Недавно заскочил случайно на фабричку местную, а они оказывается, с полным циклом варисторы делают. Пробежался по производству, интересно все, а времени разглядеть и небыло. Завтра в семейную фирму поеду, у них релюхи или брендированы сразу под них или свое производство.
quote:
Изначально написано михаил:
Надо, но я не вижу, как решаются эти вопросы
работа не закончена... делаю по мере поступления комплектухи.
quote:
Изначально написано михаил:
Дело хорошее, интересное. Только два вопроса. Как решено, что бы оператор не открыл СЛИВ воды при включенных ТЭНах и требуется ЗАПРЕТ включения тенов при неполном заполнении бака. Иначе ТЭНам кирдык придет.
запутаться сложно, водичка будет нужна раз в час, прикинул, из тонны понадобится примерно 700 литров, т.е. 300 на +70 уже будет нагрето и разбавлено по новой.
Слив воды, это технологическая операция, имеющая свою предыдущую и последующую логику, заблудиться тяжело.
Спрошу у автоматчиков поплавковый датчик, подобный уже стоит из нержи в заводском баке.
quote:
Originally posted by Mower_man:
Зато и работают они так же, как и стоят.
Вот типичная китайчатина. Уже полмиллиона циклов(судя по счетчику продукции). Полтора месяца работы.
Реле кстати ставить на терморпасту обязательно надо, дали тюбик в комплект. Был не в курсе.
quote:
Originally posted by Mower_man:
Реле кстати ставить на терморпасту обязательно надо, дали тюбик в комплект. Был не в курсе.
quote:
Изначально написано Ursvamp:
А какой паспортный ток утечки в оптроне?
Я вопроса не понял.))
quote:
Originally posted by Mower_man:
Я вопроса не понял.))
quote:
Изначально написано Ursvamp:
Когда на этом твердотельном реле отключен низковольтный ток управления - он как бы размыкает цепь. Но поскольку размыкание не физическое а электронное - подключенный для нагрузки ток все равно просачивается... Вот на это есть данные в паспорте.
Паспорта в коробочках нет. 30 евро, не сотка.
Зато радиатор медный в никеле, а не цинковый по виду, как стояли.
Может тут есть данные, хз... http://www.termomer.com/sl/pro...olid-state-ssr/
Дедок предлагал ещё какое то сопротивление по виду, цепляется на силовые контакты дополнительно, но не стал морочиться. И так пашут. На ТЭНах кстати
Утечка 5 миллиАмпер.
quote:
Изначально написано Ursvamp:
Вот даташит на них в пдф: h ttps://www.te.com/commerce/Do...7FCAT-P851-SS61Утечка 5 миллиАмпер.
Я дурак в этих делах. Заменить, собрать схему могу. Но эти утечки - без понятия. Новые реле весят на 40 грамм больше старых. В тех же размерах. Медььь )))
quote:
Originally posted by Mower_man:
Но эти утечки - без понятия
quote:
Изначально написано Ursvamp:
Каждый ТЭН после отключения будет греться с мощностью 1 ватт.
Это гуд
quote:
Originally posted by Mower_man:
Я дурак в этих делах.
А потом обратился бы к специалистам для монтажа серьезного оборудования в котором мало что понимаю. Разделение труда.
Но я не совсем дурак.
quote:
Изначально написано edrenaya.vosh:
Ндям-с мощность в киловат-часах. Это примерно как расстояние измерять в метрах за секунду.Я бы на вашем месте нашел где-нибудь пепел и посыпал им на голову.
А потом обратился бы к специалистам для монтажа серьезного оборудования в котором мало что понимаю. Разделение труда.
Но я не совсем дурак.
Спасибо, Кэп
quote:
Originally posted by михаил:
собранная система работать будет, но недолго.
пол года - расчетный срок. Это более чем хватит для перехода на следующий уровень.
quote:
Originally posted by михаил:
Слабые места - вертикальное крепление ТЭНов. Они должны быть постоянно в воде, иначе невозможно обеспечить равномерный отвод тепла, будут часто выходить из строя.
они и будут в воде, как же еще. Первые 15 см от гермокоробки не греются, на заказ. Местная фирма делает их с нуля. Набивают порошком, трубки из любого сплава, даже фотопластом покрытие есть.
quote:
Originally posted by михаил:
Во время слива и наполнения емкости они должны быть обесточены по тем же причинам.
Обязательно. Автоматику закажем.
quote:
Originally posted by михаил:
Слабое место твердотелых реле , это то , что при выходе из строя ТЭНов, они довольно часто тоже накрываются медным тазом.
На другом оборудовании ТЭНы горели, а реле нет. И наоборот. Нет прямой взаимосвязи. Причем релюхи китайский дешман.
quote:
Originally posted by михаил:
С трудом представляю себе как Вы добьетесь равномерного нагрева воды во всем баке. Холодная вниз, горячая вверх, а где датчик температуры поставите?
Надо определиться, что есть горячая а что есть холодная )) +60 получу гарантировано, ниже нельзя, а ставить буду +70, с учетом потерь на остывание в течении часа без нагрева.
В каждой связке ТЭН есть 7-я трубка, идущая до середины пучка. Как раз для термопары место. Но скорее, будет реализовано отдельным термодатчиком, совмещенным с поплавком/уровнем воды. У нас такое решение эксплуатируется в заводском варианте. Поплавочек сделан ториком из тонюсенькой нержи, ползает по стержню, там и термопара и видимо герконы уровня. Вариантов реализации несколько. Выберем оптимум.
Пока нужны простые и работоспособные решения. Линия экспериментальная. Бюджет - "на сдачу". Окупится.
quote:
Originally posted by михаил:
это кружок "Умелые ручки"
Сам он не хочет, не умеет, оплатить работу других - не желает.. Халявщик-с.
К кружку это не имеет никакого отношения.
quote:
Изначально написано михаил:
А, ну если "Автоматику закажем" тогда все в порядке. Схему всей этой конструкции сможешь выложить? Любопытно очень. Пока это не уровень пром установки, это кружок "Умелые ручки".
Зачем покупать грузовик, если объем для садовой тележки.
Прототип #2.
quote:
Изначально написано edrenaya.vosh:То есть я должен потратить своё время на объяснение ему, что лучше использовать при больших нагрузках и как это адаптировать для конкретно его случая...
Сам он не хочет, не умеет, оплатить работу других - не желает.. Халявщик-с.
Трать дальше, обязательно разбогатеешь ))
quote:
Originally posted by Mower_man:
Mower_man
29-6-2019 11:59
quote:Изначально написано михаил:А, ну если "Автоматику закажем" тогда все в порядке. Схему всей этой конструкции сможешь выложить? Любопытно очень. Пока это не уровень пром установки, это кружок "Умелые ручки".Зачем покупать грузовик, если объем для садовой тележки.Прототип #2.
quote:
Изначально написано михаил:
Ну тогда все нормально. Схемы, как я понимаю, не будет. Как для тележки, есть еще более простое решение - работник включает рубильник и идет нагрев воды. Подошел, сунул градусник в воду, выключил рубильники слил воду. Самое оно, чисто садовая тележка.
Сидеть рядом и караулить градусник, не продуктивно.
схема не секрет, но ее пока нет. Когда сделают щитки и документацию - поделюсь, тем более, управление температурой и для нагрева воздуха заказали. Удачно получилось, искал реле - нашел все компетенции в одном месте. 25 лет занимаются контролем температуры и влажности для пивзаводов, полагаю, что все будет норм.
Для воздуха так же придется колхозить корпус. Проще релизация, стандартные жестяные элементы воздуховодов, двойной корпус, внутренний и наружный. Уже переделывал 9 квт нагреватель, по такому же конструктиву сделаю новый, большего диаметра, оребренные ТЭНы под воздух изготовили в нужном сечении. Пару нагревателей собрать нужно.
Старый приспособленный вариант, выкинул вентилятор с моторчиком, поставил переходные конуса на воздуходуйку, но старые ТЭН дают максимум +40 град, воздуха проходит в разы больше, теплообмен хреновый.
quote:
Originally posted by михаил:
Тогда зачем вся эта тема?
понадобилось - спросил. У темы есть завязка, развитие и скоро эпилог. В голове прояснилось, магнитные пускатели в топку.
quote:
Изначально написано михаил:
Главное, что бы не некролог.
Узнаю брата Колю (с)
quote:
Изначально написано михаил:
Ну и как там успехи ? Сделал Данила каменный цветок? Заработала чудо установка? Жертв и массовых разрушений не было?
Ага, все отлично, вчера запустил. Реализовали все таки на магнитных пускателях. Как я понял, инерционность ТЭНов. И дешевле вышло.
Греется до +70, первые 100 литров примерно +33, далее температура воды растет. На объеме 900 литров, общая температура перемешанной воды +57.
Защита от дурака, датчик уровня воды.
Нагрев за 45 мин.
А поддержание температуры один тэном реализовали?
quote:
Originally posted by Mower_man:
Токовые клещи показывают 75А на кабеле в силовом щите.
quote:
Изначально написано Ursvamp:А поддержание температуры один тэном реализовали?
Не знаю. Схему пришлют, попросили понаблюдать недельку
quote:
Originally posted by Mower_man:
Схему пришлют, попросили понаблюдать недельку
quote:
Изначально написано Ursvamp:
Это неполная нагрузка. 6 ТЭНов по 7500 ватт потребуют в зависимости от способа подключения от 118 до 205 Ампер.
Предохранители на 80А стоят именно на питающем кабеле
quote:
Изначально написано Ursvamp:
спросите почему не на всю мощность работает нагрев.
датчик температуры в верху бака, там достигается +70, тэны выключаются. Наверное по этому.
quote:
Originally posted by Mower_man:
Предохранители на 80А стоят именно на питающем кабеле