Как лучше подключить 3 розетки

алехандрэ 15-06-2019 18:12

Переношу кухню-нишу к другой стене, а на ней нет ни одной розетки. Соответственно куда подключить 3 розетки под холодильник, чайник и микроволновку? Ближайшая распределительная коробка в 3-4 метрах (на ней 3 розетки уже). Вопрос, тянуть к ней 3 кабеля от каждой новой розетки или 3 новые розетки подключить к новой распределительной коробке и от нее 1 кабель провести к старой распределительной коробке. Или же искать главную распределительную коробку надо и на нее все цеплять? Какие еще варианты есть?
olegich 15-06-2019 18:21

quote:
Originally posted by алехандрэ:

тянуть к ней 3 кабеля от каждой новой розетки или 3 новые розетки подключить к новой распределительной коробке и от нее 1 кабель провести к старой распределительной коробке



а просто провод кинуть на все группу от ближайшей коробки что мешает?
maestro233 15-06-2019 18:24

quote:
уда подключить 3 розетки под холодильник, чайник и микроволновку?

холодильник жрет немного, чайник с микроволновкой обычно пашут минут 10 в день на сумму. если на остальные три розетки чего-то мощного не подключено, можно один кабель 2.5 квадрата.
quote:
Вопрос, тянуть к ней 3 кабеля от каждой новой розетки

накуа? узкое место все равно сама коробка, точнее кабель, идущий от нее до щита.

quote:
или 3 новые розетки подключить к новой распределительной коробке и от нее 1 кабель провести к старой распределительной коробке.

как-то так лучше. я бы вообще подключил их цепочкой, без лишних коробок, если возможно.

Вообще, очень сильно все зависит от остальной проводки. Рекомендация выше - только при условии, что все остальное в нормальном состоянии и по этой линии еще есть запас мощности.

maestro233 15-06-2019 18:25

quote:
а просто провод кинуть на все группу от ближайшей коробки что мешает?

Я так понял, у ТСа не один тройной блок, а три одиночные розетки в разных местах.
Ursvamp 15-06-2019 18:54

В кухне раздолье для проводки, прятать не обязательно - можно под корпусами всё развести. Для столешниц есть выезжающие розетки.
По идее разговор только о том, тянуть ли отдельный кабель в щит или от ближней распайки запитаться. если там кабель позволяет - то почему бы и нет. Розетки можно и раскидать по стене под фартуком, соединять их придется шлейфом, но только с вертикальными участками, если штробить нужно. Горизонтально штробить нельзя! И заземляющий провод шлейфить нельзя! Он звездочкой расключается.
алехандрэ 15-06-2019 18:55

quote:
Originally posted by maestro233:

Вообще, очень сильно все зависит от остальной проводки. Рекомендация выше - только при условии, что все остальное в нормальном состоянии и по этой линии еще есть запас мощности.



Проводка из кабелей ввг-пнг(а)-ls 3х2,5 . В имеющейся распределительной коробке 4 кабеля: 3 розетки имеющиеся и 1 несущий, как я понял, завтра еще уточню.
quote:
Originally posted by maestro233:

накуа? узкое место все равно сама коробка, точнее кабель, идущий от нее до щита.



Для надежности. На одно соединение меньше. А если вторую коробку ставить, то еще одна скрутка получается.
quote:
Originally posted by maestro233:

Я так понял, у ТСа не один тройной блок, а три одиночные розетки в разных местах.



Именно так
Ursvamp 15-06-2019 18:59

quote:
Originally posted by алехандрэ:

А если вторую коробку ставить, то еще одна скрутка получается.



Коробки наружные что-ли?

А скруткам - бой!

olegich 15-06-2019 18:59

quote:
Originally posted by maestro233:

три одиночные розетки в разных местах.



в таком разе многое зависит от планировки помещения
Омуль+ 15-06-2019 19:06

quote:
Originally posted by Ursvamp:

А скруткам - бой!



А как?
алехандрэ 15-06-2019 19:24

Коробки распределительные в стене. Красным изобразил места под розетки. Синим имеющаяся распределительная коробка. Есть еще наружная квадратная коробка внизу, к ней печь подключена. Туда не лазил, печь остается на месте
click for enlarge 882 X 931 66.0 Kb
Просто хочется зону кухни перенести к туалету. А 3 имеющиеся розетки будут: 1 универсальная (кофемолка, соковыжималка там или еще чего включить по надобности) 2 ТВ, 3 - комп
Ursvamp 15-06-2019 19:26

quote:
Originally posted by Омуль+:

А как?



Тогда уж скруточные колпачковые зажимы СИЗ. Еще есть сварка, обжим медных гильз, Ваго-клеммы. Защита кабеля 2,5 автоматом 16А строго обязательна.
Омуль+ 15-06-2019 19:34

quote:
Originally posted by Ursvamp:

Тогда уж скруточные колпачковые зажимы СИЗ.



Я под скруткой именно это и подразумевал. Просто голая скрутка - дикость.
СИЗ быстро и достаточно. Ваго в коробках не алё, сварка слишком заморочисто, обжим ну туда сюда.
алехандрэ 15-06-2019 19:37

quote:
Originally posted by Омуль+:

Просто голая скрутка - дикость.



перегорит? В имеющейся коробке провода скручены и изолентой смотаны
Ursvamp 15-06-2019 19:50

Кухонный фартук будет? Какой?
quote:
Originally posted by алехандрэ:

В имеющейся коробке провода скручены и изолентой смотаны



переделать. Сколько линий в щитке на квартиру, какие автоматы стоят?
алехандрэ 15-06-2019 20:37

quote:
Originally posted by Ursvamp:

Кухонный фартук будет? Какой?



Да, кафель.
quote:
Originally posted by Ursvamp:

Сколько линий в щитке на квартиру, какие автоматы стоят?



не смотрел...
maestro233 15-06-2019 20:45

quote:
перегорит? В имеющейся коробке провода скручены и изолентой смотаны

в долгосрочной перспективе - плохой контакт, нагрев, ну и далее. ни в коем случае не наматывать новые провода поверх старых скруток.
А вообще - переделать. Лучше всего использовать методы, минимально зависимые от прямоты рук исполнителя - это клеммы ваго (можно взять в леруа в мелкой расфасовке) либо обжим гильзой. Винтовые клеммники лучше не использовать, они со временем ослабевают.

quote:
Для надежности. На одно соединение меньше. А если вторую коробку ставить, то еще одна скрутка получается.

для надежности - переделать =) в электрике нет ничего плохого в лишнем соединении, если оно сделано правильно. водопровод - там да.


quote:
Сколько линий в щитке на квартиру, какие автоматы стоят?

дайте навангую.. один маленький автомат, два больших автомата, и еще два маленьких, все с желтыми выключателями =)
Ursvamp 15-06-2019 20:50

quote:
Originally posted by maestro233:

все с желтыми выключателями



с желтыми еще хорошо!

Там по идее минимально, раз однуха, могут быть один автомат 16 и один 32 на плиту.

алехандрэ, щит-то в квартире есть, или только на лестнице?

Будет как везде - стиралка работает, значит чаю не попить.

maestro233 15-06-2019 20:53

quote:
Там по идее минимально, раз однуха, могут быть один автомат 16 и один 32 на плиту.

ну прям так я в новостроях (а квартира судя по панировке и санузлу из новых) давно не видел, но возможно все =)


ЗЫ
мы щас ТСа закошмарим, а переделывать проводку по сделанному ремонту он все равно не станет. пусть поправит, где дотянется, и в ближайшей перспективе хорошо бы желтые автоматы под замену (а они с околостопроцентной вероятностью там такие или хуже), а по уму уже во время следующего ремонта.

Ursvamp 15-06-2019 20:56

quote:
Originally posted by maestro233:

давно не видел



о чем говорить, раз у ТС простые скрутки в распайках!
maestro233 15-06-2019 20:59

У меня в новостройке тоже все на соплях было. Половина с колпачками кое-как надетыми, половина на изоленте. Но пяток шикарных оранжевых автоматов в пластиковом щитке с крышечкой присутствовал)
Ursvamp 15-06-2019 21:00

quote:
Originally posted by maestro233:

мы щас ТСа закошмарим, а переделывать проводку по сделанному ремонту он все равно не станет.



проводка-то сама по себе нормальная.
maestro233 15-06-2019 21:07

ну, возможно. я бы вслепую не был так уверен. сейчас повсеместно продается и применяется кабель "похожий на 2.5 квадрата" за подешевле, ну и все прочее, сами знаете, как это бывает.
Ursvamp 15-06-2019 22:33

quote:
Originally posted by maestro233:

похожий на 2.5 квадрата



ну при строительстве-то серьезные застройщики их же не рискуют применять.. Хотя что угодно может быть, конечно.
алехандрэ 16-06-2019 19:46

Ursvamp, только на площадке щит, надо посмотреть что там.
Да уже думаю что электрика надо нанять)))
Про кабеля, вроде с ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5, хотел сегодня докупить такой же, нашел, маркировка совпадает, но он почему-то тоньше... Теперь думаю покупать его или искать с нормальной толщиной
maestro233 16-06-2019 20:01

quote:
или искать с нормальной толщиной

зыс
Ursvamp 16-06-2019 20:28

quote:
Originally posted by алехандрэ:

Теперь думаю покупать его или искать с нормальной толщиной



Лучше пусть электрик кабель покупает. Но это еще надо на нормального электрика нарваться.
Кабель надо брать ГОСТ, лучше всего завода Севкабель. Я не знаю где Вы проживаете, но посмотрите специализированные магазины по электрике типа ЭТМ.
PILOT_SVM 16-06-2019 21:39

quote:
Изначально написано Ursvamp:
Коробки наружные что-ли?

А скруткам - бой!


Беда - не скрутки, а рукожопость электриков.

Если два провода соединяются на 2 см скрутки, изолируется от окисления, то что может быть надёжнее?

Здесь говорят про колпачки, но под ними скрутки.

Если соединять через колодку, то контакт по мизерной поверхности, от окисления не закрыта, винты часто имеют острые грани на торце и перерезают жилу.

Ursvamp 16-06-2019 22:09

quote:
Originally posted by PILOT_SVM:

Если соединять через колодку, то контакт по мизерной поверхности, от окисления не закрыта, винты часто имеют острые грани на торце и перерезают жилу



это что за ужас вы описываете, покажите фотку хоть!

quote:
Originally posted by PILOT_SVM:

Беда - не скрутки, а рукожопость электриков.

Если два провода соединяются на 2 см скрутки, изолируется от окисления, то что может быть надёжнее?



скрутка без дальнейшей обработки - зло, и прямо запрещена в электромонтаже.

всё уже давно за последние лет 20 пройдено. ничего нового я вам не скажу, вы тоже не сможете.

PILOT_SVM 16-06-2019 22:34

quote:
Originally posted by Ursvamp:
покажите фотку хоть!

Подождёте немного? Я шнурки поглажу!
Я бегу - аж волосы назад...!!!

quote:
Originally posted by Ursvamp:
скрутка без дальнейшей обработки - зло, и прямо запрещена в электромонтаже.

Когда вы закручиваете жилу колечком и зажимаете винтом - это работает.

Скрутка родилась из того же самого контакта токопроводящих элементов, только силовой прижим производится за счёт жёсткости самого провода.

А дальнейшая обработка скруток нужна при соединении многожильного провода.
Да и то - из-за того, что со временем металл окислялся.
А спайка гарантирует больший контакт и то, что медь не окислится.

quote:
Originally posted by Ursvamp:
всё уже давно за последние лет 20 пройдено.


Так я ж не спорю.
спецом, многие правила и приспособы родились как защита от дурака.
Sobol' 17-06-2019 13:38

quote:
Originally posted by PILOT_SVM:

Беда - не скрутки, а рукожопость электриков.



Вот здесь соглашусь. Но мало кто из электриков может признаться себе в собственной рукожопости, по этому скрутки проще запретить.

quote:
Originally posted by PILOT_SVM:

соединяются на 2 см скрутки



2 см - мало. Должно быть 4-5 см скрутки. Скручивать нужно двумя пассатижами, так крепко на сколько силы хватит. Такая скрутка не нагревается выше основного провода, в отличии от винтового зажима. По крайней мере в тепловизоре так не светится.
Allour 20-06-2019 18:24

Скрутку просто пропаять нормально и забыть про её существование.
МаратКА 20-06-2019 20:03

quote:
просто пропаять нормально

Я свариваю
алехандрэ 21-06-2019 20:44

Вот что в подъезде
click for enlarge 1707 X 1280 187.1 Kb
Lis-biker 21-06-2019 20:56

если хата новая, я бы от щитка на кухню пустил 4-ре квадрата, на отдельном автомате, до коробки на кухне
а уже от неё 2.5 на каждую розетку
а то мало ли.. посудомойка, или ещё кака хрень появится, а всё висит на 1 проводке хорошо если медном 2.5
Lis-biker 21-06-2019 20:59

у меня скрутка и пайка потом, так для себя делаю, не профи а на месте ТС я бы электрика нанял, сам не разберётся нифига, а вся писанина игра в испорченный телефон
maestro233 21-06-2019 21:00

quote:
я бы от щитка на кухню пустил 4-ре квадрата, на отдельном автомате, до коробки, а уже от неё 2.5 на каждую розетку

тока по правилам (и по уму), номинал автомата в таком случае должен подбираться исходя из наименьшего сечения в цепи )
Lis-biker 21-06-2019 21:01

quote:
Originally posted by maestro233:

автомата



ну можно забацать минищиток просто стрёмно на 1 проводок 2,5 вешать все розетки, х.з. чё туда втыкать будут, а наверняка так и сделано.
Ursvamp 21-06-2019 21:06

quote:
Originally posted by алехандрэ:

Вот что в подъезде



А счетчик где?
quote:
Originally posted by Lis-biker:

я бы от щитка на кухню пустил 4-ре квадрата, на отдельном автомате, до коробки, а уже от неё 2.5 на каждую розетку



И что дальше будет? Автомат придется ставить 16Ампер - тогда зачем кабель 4 мм?
Ursvamp 21-06-2019 21:14

По идее щиток какой-то беспредельный. Электронные (!) дифы по 20А, автомат на 40А ( плита? ) и на 16А, и вводный на 50А.

переделать бы его желательно.

Я бы в таком случае лично себе сделал проще: затащил десятку в квариру, раз уж имею 50 Ампер - и устроил квартирный распр. щит.

maestro233 21-06-2019 21:15

quote:
просто стрёмно на 1 проводок 2,5 вешать все розетки, х.з. чё туда втыкать будут, а наверняка так и сделано.
edit log

#38
P.M. Ц



согласен, потому и писал выше, что надо бы переделать. кухня - самое нагруженное место в квартире в плане электрики.
я себе на кухню во время ремонта завел отдельные линии: 8 квадратов под варочную панель, 2.5 под духовку, 2.5 под кондей, 2.5 под обычные розетки (ну телек там и тд), 1.5 отдельная неотключаемая рубильником линия под холодильники (и на ней же висит роутер), и еще 4 квадрата на группу из шести силовых розеток, где чайник, кофеварка, микроволновка и все такое, но 4 квадрата идет от щитка и до самих розеток. потому и автомат стоит уже не 16, а 25.
Lis-biker 21-06-2019 21:17

quote:
Originally posted by Ursvamp:

Автомат придется ставить 16Ампер



почему? дальше будит минищиток.. не тащить же 2-3 провода по 2.5
maestro233 21-06-2019 21:18

quote:
дифы по 20А,

это дичь, да еще категории С, и это на 2.5 квадрата со скрутками
Ursvamp 21-06-2019 21:18

quote:
Originally posted by Lis-biker:

а вся писанина игра в испорченный телефон



Как правило - да! Три часа даже по телефону общаешься - делаешь какой-то ввод, потом на место приехал - всё совершенно иначе на самом деле!

Мне мои бабы звонят - "из твоего щита искры сыпятся!" А щит временный, но собран вроде как нормально. Я и так и этак их опрашиваю, говорю что надо всю нагрузку убрать. Все равно искры!

Блеать, потом оказывается, они в розетку удлинитель "километровый" пихнули и выкинули его на улицу, а там ливень.

Ursvamp 21-06-2019 21:19

quote:
Originally posted by Lis-biker:

дальше будит минищиток..



Ах так... Ну можно и так.
maestro233 21-06-2019 21:19

quote:
не тащить же 2-3 провода по 2.5

ковыряясь в подрозетниках с кабелем 4 квадрата, я многократно все проклинал и пообещал себе в следующий раз вместо одного кабеля на 4 закинуть два по 2.5 =)))
Lis-biker 21-06-2019 21:20

ну не знаю я чем скрутка нормальная не нравится.. не хуже розетки
вот этих ваго я побаиваюсь, на свет разве что
maestro233 21-06-2019 21:21

quote:
вот этих ваго я побаиваюсь, на свет разве что

иррациональные страхи =)

качество контакта скрутки не постоянно и зависит от степени кривизны рук исполнителя, потому они и запрещены в чистом виде. с ваго может работать любая обезьяна и контакт постоянен.

Lis-biker 21-06-2019 21:23

quote:
Originally posted by maestro233:

с ваго



я как-то разбирал что-то подобное, тамошние пластинки контактные доверия не внушают никакого
maestro233 21-06-2019 21:26

там площадь пятна контакта не шибко отличается от винтового клеммника, но сила прижима постоянна, тогда как винты со временем ослабевают.
но - надо помнить, что они, ваги, рассчитаны на определенный ток, и ставить правильный автомат, а не "шоп не выбивало"
Lis-biker 21-06-2019 21:26

quote:
Originally posted by maestro233:

качество контакта скрутки



я дом как купил.. там часть розеток висела тупо не на скрутке, а я бы сказал на загибке двух проводов, как это стояло лет 10 и не сгорело.. ну х.з. наверное домик меня ждал.. как вспомню чуть икать не начинаю, такая лютая дичь!
Lis-biker 21-06-2019 21:28

quote:
Originally posted by maestro233:

как винты со временем ослабевают.



ну х.з. как это у них получается если не греюццо? я просто любитель, механизм не понятен, а так.. скручу накрепко и спаяю горелкой газовой как карандаш, вполне чисто получается
maestro233 21-06-2019 21:32

quote:
скручу накрепко и спаяю

а так уже можно)) а почему не гильзой? сильно быстрее же.

quote:
ну х.з. как это у них получается если не греюццо?

считается, что некоторый небольшой нагрев все равно есть, значит, есть тепловое расширение. помимо нагрева, есть изменяющаяся влажность воздуха и в некоторых случаях вибрации. по умной книжке, надо раз в год (емнип) протягивать.
Ursvamp 21-06-2019 21:34

скруткам - бой! И харэ агитировать, а то наделают. Есть надежные способы соединения проводников - ими и надо пользоваться.
ВАГО вещь хорошая, но имеет сопротивление и подлежит защите автоматом соотв. номинала. Боится аварийных ситуаций. Я лично ВАГО ставлю только на малоточку - когда автомат не превышает 6А. То есть освещение и иже с ним. Осторожно с этими клеммами и алюминием!
Lis-biker 21-06-2019 21:51

quote:
Originally posted by maestro233:

а почему не гильзой?



ну х.з. не пробовал
Лёха Питерский 21-06-2019 21:52

quote:
Изначально написано Ursvamp:
скруткам - бой!

Делаю скрутки, пропаиваю оловянно-свинцовым припоем ПОС-61.
Что я делаю не так ?
алехандрэ 21-06-2019 22:00

Тоже напрягает, что это все в подъезде, любой может подойти и обесточить квартиру. А что это за автоматы? Как понять, какой на сколько?
Лёха Питерский 21-06-2019 22:02

quote:
Изначально написано алехандрэ:

Про кабеля, вроде с ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5, хотел сегодня докупить такой же, нашел, маркировка совпадает, но он почему-то тоньше...


2.5 квадрата-это не 2.5 мм.
quote:
Изначально написано алехандрэ:Да уже думаю что электрика надо нанять)))

Лучше наймите.
Lis-biker 21-06-2019 22:03

quote:
Originally posted by алехандрэ:

Как понять, какой на сколько?



на них написано не.. электрика нанять- без вариантов.
maestro233 21-06-2019 22:19

quote:
Делаю скрутки, пропаиваю оловянно-свинцовым припоем ПОС-61.
Что я делаю не так ?


теряете время =)

quote:
А что это за автоматы?

кетай

quote:
Как понять, какой на сколько?

на них написано) "С40", С - категория, 40 - номинальный ток в амперах. И таки да, вам бы электрика)
алехандрэ 21-06-2019 22:23

quote:
Originally posted by Lis-biker:

на них написано не.. электрика нанять- без вариантов.



Да понял уже, просто смутило С
Лёха Питерский 22-06-2019 12:59

quote:
Изначально написано maestro233:
теряете время =)

Делаю для себя,и ни куда не спешу...
С уважением.
Ursvamp 22-06-2019 01:06

quote:
Originally posted by Лёха Питерский:

пропаиваю



про пайку речь не идет пока.
Лёха Питерский 22-06-2019 01:12

quote:
Изначально написано Ursvamp:

про пайку речь не идет пока.


Вас услышал.
С "уважением"!
AZProtect 22-06-2019 21:47

То, что нормативами скрутки запрещены - это чтобы в промышленных масштабах рукожопие не сильно разгуливалось.
Чисто канцелярская защита.
Типа норматив - "скрутка 7 см со сваркой или пайкой" прератится на деле в скрутку 3 см но со сваркой или пайкой. А то и в просто скрутку.
А было бы изначально написано, что можно скрутку 3 см, то стали бы мотать провод на один оборот.

А вообще пропуск сотни ампер с целью показать что скрутка говно и греется – это дебилизм и показуха.
Автоматом на 10-16 А защитите и скручивайте на здоровье

quote:
Originally posted by алехандрэ:

Вот что в подъезде




Вводной двухполюсный.
Автомат на плиту.
Автомат на свет (это не точно)
И два дифа подряд (вероятно "санузел и кухня" или "санузел+кухня и квартира")
МаратКА 22-06-2019 23:00

quote:
То, что нормативами скрутки запрещены -

Никто ничего не запрещает,все зависит от проектировщика.в прошлом году монтировал ТЦ.так все освещение на ваго,розетки -сваренные скрутки. Комиссия принимает согласно проекту.
maestro233 22-06-2019 23:20

quote:
Никто ничего не запрещает

лолшто?

скрутка с пайкой и скрутка со сваркой относятся к разрешенным методам соединения проводов. так же как и скрутка с обжимом гильзой или скрутка с колпачком СИЗ. простая скрутка- нет.

МаратКА 22-06-2019 23:37

quote:
скрутка с колпачком СИЗ.

Вот это зло.очень короткая скрутка получается. А многие и вовсе не скручивают ,тупо одевают колпачек и все. Видел не раз.уж лучше ваго,там не накосячиш. Кстати испытывал я эти Ваго,16А держат без нагрева. Но я сторонник сварки. Пересекался с конкурентами, так они в ванночке лудили скрутку.быстро тоже. Правда в качестве флюса использовали кислоту,что я считаю не приемлемым
quote:
[/B]

quote:
[B]


maestro233 23-06-2019 12:45

quote:
Вот это зло.очень короткая скрутка получается.

а какая разница, короткая или длинная, если контакт нормальный, а пружина в колпачке не дает ему ослабевать?
но в целом да, колпачки - это прям нижняя граница допустимого и тоже сильно зависит от кривизны рук.
Ursvamp 23-06-2019 01:37

quote:
Originally posted by МаратКА:

Вот это зло.очень короткая скрутка получается.



сварка тоже очень короткая получается.

При этом СИЗ-соединение имеет наименьшее после сварки сопротивление. Позволяет при желании изменить расключение.

quote:
Originally posted by AZProtect:

пропуск сотни ампер с целью показать что скрутка говно и греется - это дебилизм и показуха.
Автоматом на 10-16 А защитите и скручивайте на здоровье



Ага, то-то в хатах потом искрения и горения. Придешь - там уже изолента вся оплавлена, скрутка "по правилам" вся шевелится.
Ursvamp 23-06-2019 01:40

quote:
Originally posted by maestro233:

но в целом да, колпачки - это прям нижняя граница допустимого и тоже сильно зависит от кривизны рук.



уж не знаю, в чем такой вред колпачков - но руки к ним надо прямые, а колпачки только фирменные. Задёшево можно налажать.
Я пользуюсь только леграновским капвисом, проводники зачищаю от окислов.
Ursvamp 23-06-2019 01:44

Ваго и пайка не держат аварийные состояния. Что бывает крайне редко, поэтому ими пользоваться не страшно.

А вообще у всех есть свои недостатки. Сварка - хрупкая и неразборная, ваго имеют сопротивление, пайка не держит перегрев, обжим неразборный, колпачки - можно налажать, и т.д.

ПУЭ не разрешает ВАГО и СИЗ, Гост еще и пайку не рекомендует.

Ursvamp 23-06-2019 01:50

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ

ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки.

526.2 При выборе средств соединения следует учитывать:

- материал проводника и его изоляцию;

- число и форму проводов, формирующих проводник;

- площадь поперечного сечения проводника;

- число проводников, которые будут соединены вместе.

Примечания

1 Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8).

****************

В стандарте содержится ряд требований и положений, существенно отличающихся от требований действующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ). До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов.

Billy Kid 07-07-2019 23:15

quote:
Скручивать нужно двумя пассатижами, так крепко на сколько силы хватит.

Ну вы махнули )) Если так сделает любой из здесь присутствующих (думаю ,что задохликов здесь нема), то скрутку просто разорвёт
---
Выше был дан совет "переделать", не считаю его состоятельным. Что имеется ввиду под "переделать"? Разобрать эти скрутки, и собрать соединения другим способом? А есть ли там запас? А не обломятся ли провода "под корешок" в коробке (медь тоже не всё на свете терпит, и как её там при монтаже уже потелипали - неведомо)? И что тогда, глобальный ремонт?
Надо эти скрутки пропаять/проварить, или надеть на них винтовые клеммники, заизолировать как следует, и дело с концом.
---
Ещё, никогда не понимал, и являюсь противником, опрессовки скруток. Зачем это делать? Или скручивать (с последующими пропайкой/сваркой), или опрессовывать (без скручивания). Зачем скручивать и опрессовывать?

ЗЫ. Лично я считаю опрессовку в гильзах (без скручивания) оптимальным методом выполнения соединений в распайках: надёжный, достаточно технологичный и безопасный (в отличие от пайки и сварки), и наименее зависящий от квалификации исполнителя (к сожалению, в нынешних реалиях этот фактор тоже играет не последнюю роль).