PCP

Отчет о переосвидетельствовании балона.

garry22 09-09-2017 20:17

Собственно имеется балон армотек 6,8 литра. Дата переосвидетельствования прошла в мае. Вобщемто пожарников это абсолютно не напрягало они как заправляли так и заправляли бы. Но я то правильный.
Созвонился с ПожТехСервисом. Сказали приезжайте 2420р. стоит.
Приехал с баллоном. Переосведетельствование проходит так
1. Выкручивается вентиль. Осмотр вентиля. (У меня врал манометр) Заменили.
2. Осмотр внутренней поверхности на предмет целостности лейнера и его швов (кстати у меня было много воды в балоне - экономят на фильтрах пожарнички)
3. Опресовка жидкостью на установке.
4. Сборка с заменой резинки на вентиле.
5. Заправка.
6. Купание в резервуаре с водой на предмет утечек.
7. Печать и наклейка шильдика с датой следующей опресовки.
Бонусом выдали дубликат паспорта на балон. (У меня его не было)
Все это проходило под милую беседу о балонах и давлениях с начальником испытательной лаборатории. Где он подтвердил что Элина-Т говно. Так же предложил преобрести Армотек на 450 рабочего давления. Установка для забивки 450 у них имеется. Возможно и приобрету.

Кстати заправка воздухом входит в стоимость переосведетельствования.
На 5 лет проблема баллона снята

шикин58 09-09-2017 20:28

Если провести данную процедуру с балоном мягко говоря-ПРОСРОЧЕНЫМ.Можно ли спокойно спать рядом. забив в него 250атм ?
DEN 54 09-09-2017 20:55

quote:
Изначально написано garry22:

Сказали приезжайте 2420р. стоит.

Однако!
BRN 09-09-2017 21:07

Полезная инфа, мне в феврале тоже предстоит, заодно и паспорт восстановлю, а то мой кудато задевался.
garry22 09-09-2017 21:52

quote:
Изначально написано шикин58:
Если провести данную процедуру с балоном мягко говоря-ПРОСРОЧЕНЫМ.Можно ли спокойно спать рядом. забив в него 250атм ?

Срок службы заявленный производителем 15 лет с переосвидетельствованием каждые 5 лет. Вот когда ему будет 15 лет тогда он станет ПРОСРОЧЕНЫМ и будет утилизован.
PS: И забивают в него не 250атм...а 320атм. И спокойно спят.
Если конечно "манжета расслабляется" от одного слова "высокое давление" то лучше наверное РСР не увлекатся.

DEN 54 09-09-2017 21:53

quote:
Изначально написано BRN:
Полезная инфа,

У нас не Москва, думаю будет дешевле. Паспорт есть 23945, пойдёт? 13г

garry22 09-09-2017 21:58

Там у них еще целый стенд с порванными балонами разных фирм и материалов. Композитники прикольно рвутся.... у них как грыжа надувается и лопается. Без осколков.
DEN 54 09-09-2017 22:44

quote:
Изначально написано garry22:
Там у них еще целый стенд с порванными балонами разных фирм и материалов. Композитники прикольно рвутся.... у них как грыжа надувается и лопается. Без осколков.

Ну а где фоты? Зачем ходил...
Без осколков, но полетит так что мало не будет.
Безосколочные не означает безопасные.
garry22 09-09-2017 23:17

Да чет я постеснялся там селфи делать ))) Порванные баллоны это так - любопытное зрелище не более...учитывая что даж самая паршивая колба порвалась только на 760 атм. можно спать с ними в абнимку.

Мне вот терь идея с балоном на 450 рабочего покоя не дает...благо ПТС у меня рядом...заправлятся есть где.

Hans 10-09-2017 05:12

quote:
Originally posted by garry22:

тогда он станет ПРОСРОЧЕНЫМ

вот более интересно было бы мнение насяльника про переосвидетельствование таких баллонов. Со слов продаванов, на раз же продлевают срок эксплуатации? типа за те же бабки.

garry22 10-09-2017 05:38

quote:
Изначально написано Hans:

вот более интересно было бы мнение насяльника про переосвидетельствование таких баллонов. Со слов продаванов, на раз же продлевают срок эксплуатации? типа за те же бабки.

Ну так я его слова и привел. То что ты заплатил 2420 не гарантирует что баллон пройдет переосвидетельствование. На самом деле реальный экзамен для баллона. Если по какому то пункту он не проходит - отметку не поставят и забивать его придется на свой страх и риск. Если баллону больше лет чем рамка выделенная производителем они опресовывать не будут (даже если баллон все это время пролежал пустой и не заправлялся). Но опять же это инфа от ПожТехСервиса....в других местах я не знаю как делают. В моем случае баллон выпущен в 2012 году. Сейчас была первая опрессовка. Через 5 лет будет вторая ( она же последняя). После чего его можно выкинуть или расстрелять. Это по Арматеку. R-xtra вообще не опрессовываются - 25 лет и на помойку. Элина-Т 10 лет вроде бы. Вообще с его слов 90% баллонов стоящих на вооружении пожарных это Арматек и Маштест. Короткое время еще закупали Люксфер. Элину, Геро не используют. Ну вобщем он мне много инфы дал интересной. Я когда к нему за баллоном на 450 атм поеду пораспрашиваю еще.

Кстати китайские баллоны оказались вполне пристойного качества опять же по результатам испытаний.

Tupancha 10-09-2017 08:02

Адрес подскажете?
Hans 10-09-2017 08:23

quote:
Originally posted by garry22:

Если баллону больше лет чем рамка выделенная производителем они опресовывать не будут

ну так я именно про такие и спрашиваю. Т.е. даже смотреть не будут?
Просто процедура продления срока эксплуатации намного затратнее и сложнее обычного переосвидетельствования.

Nik4722 10-09-2017 10:42

quote:
Originally posted by garry22:

R-xtra вообще не опрессовываются - 25 лет и на помойку.


Вот тут не понял, у меня 5 лет прошло, ищу куда свозить. Зря?
W100FRG 10-09-2017 14:27

quote:
Originally posted by garry22:

предложил преобрести Армотек на 450 рабочего давления.


Вентили на 450 рабочего ставят? какие?
DEN 54 10-09-2017 16:16

quote:
Изначально написано garry22:

Кстати китайские баллоны оказались вполне пристойного качества опять же по результатам испытаний.

Они лучше Армотека, но нет сертификата российского.
Кстати вентиля на 500 рабочего я с мск покупал, так что там у вас всё есть.

xAndrey 10-09-2017 17:38

quote:
Изначально написано Nik4722:

Вот тут не понял, у меня 5 лет прошло, ищу куда свозить. Зря?
не зря, раз в 5 лет на переосвидетельствование, если память не изменяет, это да-же в паспорте прописано, остальное отсебятина

xAndrey 10-09-2017 17:40

quote:
Изначально написано шикин58:
Если провести данную процедуру с балоном мягко говоря-ПРОСРОЧЕНЫМ.Можно ли спокойно спать рядом. забив в него 250атм ?
ни один техник в здравом уме переосвидетельствовать просроченный баллон не будет, сверлите дырку в бок и "спите спокойно"

шикин58 10-09-2017 19:25

Сварщики с успехом используют кислородные 40 литровые балоны 80-тых годов выпуска.иногда спят на них.Во крепка у мужиков мембрана.не то что у аирганеров.
DEN 54 10-09-2017 20:04

quote:
Изначально написано шикин58:
Сварщики с успехом используют кислородные 40 литровые балоны 80-тых годов выпуска.

Так может и кислород лучше очищен перед закачкой, от влаги например.

Demetriu$ 11-09-2017 12:20

quote:
Originally posted by garry22:

R-xtra вообще не опрессовываются - 25 лет и на помойку.


откуда инфа? у меня на нем срок переосвидетельствования набит. И в паспорте тоже срок указан.
garry22 11-09-2017 16:27

от ПТС и инфа....они ими еще и торгуют
Demetriu$ 11-09-2017 18:34

quote:
Originally posted by garry22:

от ПТС и инфа....они ими еще и торгуют


офигеть, а я их без опрессовки очковал возить на забивку, спасибо.
garry22 11-09-2017 19:23

хотя я мог спутать со сроком службы в 25 лет....слишком много на меня этот дядя инфы обрушил. Но могу уточнить...я у них один фиг заправлятся буду раз в месяц как минимум
Qsecofr 12-09-2017 09:01

Это на Варшавке?
К ним ко времени нужно ехать или в течение рабочего дня?
garry22 12-09-2017 09:53

Они переехали в область....на сайте схема. Работают с 9 до 16
Demetriu$ 12-09-2017 10:11

Срок службы - 25 лет!!!
Допустимое количество циклов наполнения - 12 500.
Периодичность технического освидетельствования - 5 лет

http://www.pto-pts.ru/support/pdf/AirTechnic.pdf

мда, халявы не будет))

garry22 12-09-2017 12:12

Ну и сгоняй перепресуй....2400 все дешевле чем 15000 за новый
garry22 12-09-2017 12:14

У меня кстати р-экстра тож есть. Уже лет 7 как.
Qsecofr 12-09-2017 14:13

У р-экстры есть один большой (для моей спины) минус - вес

Это же они - http://sbgaz.ru/contacts/

Контакты на Варшавке...

undermined 12-09-2017 20:23

quote:
Изначально написано xAndrey:
не зря, раз в 5 лет на переосвидетельствование, если память не изменяет, это да-же в паспорте прописано, остальное отсебятина

ну это ведь только в российских паспортах, так сказать наша фишка в сша такого нет.

или я ошибаюсь?

xor71 12-09-2017 22:19

А ствольную коробку как проверить ?
garry22 12-09-2017 23:03

quote:
Изначально написано xor71:
А ствольную коробку как проверить ?

можно отдельно, можно в сборе с резервуаром....опрессовать водичкой с помощью домкрата.... должно держать рабочее давление умноженное на 1,5...хотя я предпочитаю на 450 прессовать (малоли ударно забьют из балона 300 очков)

garry22 12-09-2017 23:04

quote:
Изначально написано Qsecofr:
У р-экстры есть один большой (для моей спины) минус - вес

Это же они - http://sbgaz.ru/contacts/

Контакты на Варшавке...

http://www.pto-pts.ru/kontakty

xor71 13-09-2017 08:27

garry22, спасибо.
А вообще производители производят опрессовку каждой коробки и резервуара или выборочно?
Qsecofr 13-09-2017 09:34

quote:
Изначально написано garry22:

http://www.pto-pts.ru/kontakty

Спасибо!

xAndrey 13-09-2017 09:38

quote:
Изначально написано xor71:
garry22, спасибо.
А вообще производители производят опрессовку каждой коробки и резервуара или выборочно?
опрессовывать нужно только коробки работающие с постоянным давлением, заклапанный объем в теле коробки и прямая связь с резервуаром...на ум приходит только атамановский пистолет...остальные испытывают только ударную нагрузку в момент выстрела...случаи разрыва/отрыва были только у коробок сделанных из пластика, 1377 и ИЖ60 с штатными коробками и разогнанные под 5,5мм.
xAndrey 13-09-2017 09:41

quote:
Изначально написано xor71:
garry22, спасибо.
А вообще производители производят опрессовку каждой коробки и резервуара или выборочно?
кто как, зависит от объема производства и чувства ответственности, но в основном "давят" в лучшем случае один резервуар с хлыста или того хуже...с партии труб

garry22 13-09-2017 16:44

да здрасти.... вся продукция АТАМАНА-ДАКА седло клапана в коробке под давлением. И импортных вариантов такой компановки где коробас под давлением полно...да я и сам любитель такой схемы в варианте монолитной коробки.... Неожидал такой темноты
xor71 13-09-2017 20:56

то есть в идеале - коробки тоже должны опрессовываться, если производитель не хочет лотерею с безопасностью ?
И маркировка на ней должна быть с указанием макс. давления ?
DiXXX 25-09-2017 13:22

Переосвидетельствование с выдачей протокола испытаний и заправка баллонов на Фучика 10, +79118400781 Виктор Анатольевич. Работают с 8:00 до 17:00,7 литров 1200, 2 литра 700 рублей. Тоже на пять лет вопрос снят. Заправка в стоимость не входит, а так 300р за оба отдал.Это Питер, если что

click for enlarge 1920 X 1080 342.3 Kb

PCP

Отчет о переосвидетельствовании балона.