Guns.ru Talks
Домашнее хозяйство
Проходные выключатели горят... ( 1 )

тема закрыта

Знакомства | вход | зарегистрироваться | поиск | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион

Проходные выключатели горят...

DrLupus
P.M.
27-5-2008 12:59 DrLupus
Есть вот такая типовая схема включения.
click for enlarge 451 X 124 2,5 Kb picture
И все бы хорошо, да вот L1-L27 это светильники дневного света на 4 лампы по 18W. Соответственно в каждом по два стартера и два дросселя.
В момент ВЫключения эти 27х2=54шт. дросселей дают такую дугу на переключателе, что он сгорает нафиг за несколько щелчков. Надоело уже их менять...
Была мысль поставить импульсное реле ампер на 40. Версия отпала, даже не успев реализоваться. Сегодня поменял сразу SW1 и SW2, однако не заработало. Судя по всему получилось так:
click for enlarge 451 X 124  2,6 Kb picture
А потому увеличивать мощность контактов не выход...
Чо делать?

KYV
P.M.
27-5-2008 19:20 KYV
Нагрузка индуктивная, из-за нее дуга возникает, вот выключатели и горят. Если возможно, то поставьте выключатель с дугогасительной камерой. И не жадничайте на имени производителя.
DrLupus
P.M.
27-5-2008 19:55 DrLupus
Это разве такие бывают? С дугогасительной камерой?
Billy Kid
P.M.
28-5-2008 00:35 Billy Kid
Неплохо бы увидеть схему светильника. Светильники без кондёров? Тогда
Суммарная мощность Р=27св х 4лампы х 18 Вт = 1944 Вт.
Коэффициент мощности люминисцентного светильника ~ 0,45.
Т.о. cуммарный ток для нашего случая равен:
I = Р/(U x cosФ) = 1944/(220х0,45) = 19,6 ~ 20 А.
Кратность пускового тока для люминисцентных ламп будет что-то около 3.
Т.о.,
Iп ~ 3I = 60 А.
Выключатель прямого включения нужен либо рассчитанный на соотв. ток (20-25А) и режим работы, либо нужно промежуточное реле (импульсное, контактор.. ).
Billy Kid
P.M.
28-5-2008 00:37 Billy Kid
Кстати, какие у Вас выключатели, можно какие либо ТХ их увидеть?
Сан-Саныч
P.M.
28-5-2008 10:54 Сан-Саныч
так я не понял, в результате выгорел фазный провод или как?
Сан-Саныч
P.M.
28-5-2008 10:55 Сан-Саныч
теоретически можно отказаться вообще от дросселей, сделать например систему с накачкой напруги на диодах, тогда лампы будут гореть даже без стартеров, только на них напряжение будет 660 вольт, зато и плюсы есть...
лампы будут гореть даже с оборванной спиралью накала
Billy Kid
P.M.
28-5-2008 11:15 Billy Kid
Это человеку придётся переделывать 27 светильников. Или менять их (что лучше, чем самопал). Или делать осветительную сеть 660 В.
Каждый из этих вариантов достаточно фигОв по причине сложности исполнения (и соответственно цены).
Горят у него как я понял выключатели, и в фазе и в нуле (ток-то один и тот же, в однофазной системе оба провода с этой т.з. равноценны).
Ток не держат скорее всего, по крайней мере обычные бытовые выключатели (и штепсели) рассчитаны на ток до 16 А. Да и индуктивности очень много в цепи..
Сан-Саныч
P.M.
28-5-2008 11:28 Сан-Саныч
а разделить на две группы? прокинуть надо будет еще один шлейф. Может так?
DrLupus
P.M.
28-5-2008 12:40 DrLupus
На самом деле у меня ТРИ группы по 27 светильников каждая.

Да, апож, но это не я сваял. А расхлебывать мне. Хоть я и не электрик...
Выключатели стояли АББ, потом Легранды, сейчас Макели. Все на 16А.
Последние самые сопливые. Держатся по 2-3 дня. Практически уже расходный материал.

2Сан-Саныч: Да, последний раз выгорела скрутка, там где фаза соединяется с трехпроводными шлангами, которые идут на SW1 и SW2.

Сан-Саныч
P.M.
28-5-2008 12:47 Сан-Саныч
три выключателя поставить если это реально
DrLupus
P.M.
28-5-2008 13:10 DrLupus
Была мысль поставить импульсные реле с замыкающим контактом, управлять по уже заложенным проводам к SW1 и SW2, только заменить их на кнопки без фиксации. Вот эти релюхи: TL 15515 на 32А icsfiles.ru
Хочется решить все на уровне выключателей. А не на высоте 4-х метров от пола под подвесным потолком. Стар я уже в Карлсона играть! Задор не тот.. .
Поставить доп. коробочку в гипсокартон, релюшки на дин-рейку. Заменить выключатели. Может разок слазить в распаячную коробку под потолком.
DrLupus
P.M.
28-5-2008 13:13 DrLupus
Как правильно заметил Billy Kid, светильники без помехогасящих кондеров, переделывать 81шт. (три линии по 27шт.) этого безобразия -- не камильфо...

Предлагался еще вариант переделать саму схему подключения. Но это очень мрачная перспектива, хоть и дешевая. Светильники ставили в 2003, 46 шт, потом во время кап. ремонта их кол-во увеличили до 81шт. Делали разные электрики и абы работалало. Т.е. разводку старых и новых не перекладывали целиком, а просто наращивали по короткой к старым. Теперь под потолком там ТАКОЕ...
click for enlarge 581 X 154  2,0 Kb picture
Вот "новая" схема. И вроде как, дуге тут неоткуда взяться на размыкаемые контакты...

AlexR11
P.M.
28-5-2008 13:48 AlexR11
А не проще не придумывать велосипед а просто поставить автомат на необходимую нагрузку - 25-40А, либо стандартный осветительный щиток с этими автоматами. А вообще интересно какое сечение провода использовано при монтаже этих светильников.
Сан-Саныч
P.M.
28-5-2008 13:50 Сан-Саныч
подождите, а чем новая схема отличается то? по моему тоже самое..
если только контакты перекидные не на выключателях а уже на релюшках.

Релюхи можно просто за потолком забросить...

Кстати еще как вариант.. . а не поставить ли Вам устройство плавного пуска?

Думаю пара штук на 1500 Ватт будут стоить дешевле чем шнайдеровские реле.

Думаю люминисцентный светильник вполне адекватно выдержит плавное включение в течение 2 сек.. .

Сан-Саныч
P.M.
28-5-2008 13:50 Сан-Саныч
Originally posted by AlexR11:

А не проще не придумывать велосипед а просто поставить автомат на необходимую нагрузку - 25-40А, либо стандартный осветительный щиток с этими автоматами. А вообще интересно какое сечение провода использовано при монтаже этих светильников.

а причем тут автомат???? Включать надо выключателями с разных концов коридора!

Сан-Саныч
P.M.
28-5-2008 13:53 Сан-Саныч
Originally posted by Сан-Саныч:

Думаю люминисцентный светильник вполне адекватно выдержит плавное включение в течение 2 сек.. .


Хотя.. выключать то .. все равно дуга появится... . или нет? я не в курсе, если рвать цепь софт стартера, дуга будет или нет?
letexa
P.M.
28-5-2008 14:55 letexa
Берем контактор(пускатель) на 220В.



300 x 300

Сан-Саныч
P.M.
28-5-2008 15:10 Сан-Саныч
насколько я понимаю SW1 и SW2 должно быть просто кнопками без фиксации
Ромбаль-Коше
P.M.
28-5-2008 15:35 Ромбаль-Коше
И что-то все забыли старую добрую схему пуска/выключения мощных потребителей, например, мощных электромоторов.

Там всего лишь кнопочный пост с двумя кнопками "пуск" и "стоп" и пускатель (реле с самоподхватом) с контактами на нужную мощность (контакты в дугогасительных камерах).
click for enlarge 500 X 632 57,8 Kb picture avr-electro.ru
354 x 382

Billy Kid
P.M.
28-5-2008 15:37 Billy Kid
Вот "новая" схема. И вроде как, дуге тут неоткуда взяться на размыкаемые контакты...

При разрыве цепи контактным способом дуге всегда будет откуда взяться


Кстати еще как вариант.. . а не поставить ли Вам устройство плавного пуска?
Думаю пара штук на 1500 Ватт будут стоить дешевле чем шнайдеровские реле.

скорее наоборот

Думаю люминисцентный светильник вполне адекватно выдержит плавное включение в течение 2 сек.. .

А смысл? И будут ли газоразрядные лампы работать с таким у-вом?
Хотя.. выключать то .. все равно дуга появится... . или нет? я не в курсе, если рвать цепь софт стартера, дуга будет или нет?

Однох.. но, т.к. там идёт запуск движков на пониженном напряжении только в момент пуска, в течении выдержки времени напряжение поднимается до номинального, затем у-во просто как контактор работает. Кстати рекомендуется после пуска шунтировать УПП контактором, так увеличивается его долговечность и кроме того, иногда можно взять УПП на типоразмер меньше.
Но тут это имхо, как не пришей кое к чему рукав
На самом деле у меня ТРИ группы по 27 светильников каждая.

Т.о. рабочий ток вообще за 60 А зашкаливает? Тогда тут TL32 будет тоже маловато.. или эти три группы управляются каждая свом выключателем?
В Электромонтаже кстати это реле стоит 740 руб. с копейками. electro-mpo.ru
(А7926)

Billy Kid
P.M.
28-5-2008 15:39 Billy Kid
И что-то все забыли старую добрую схему пуска/выключения мощных потребителей, например, мощных электромоторов.
Там всего лишь кнопочный пост с двумя кнопками "пуск" и "стоп" и пускатель (реле с самоподхватом) с контактами на нужную мощность (контакты в дугогасительных камерах

Не забыли, тут управление освещением из 2х мест, тут уже по 2 кнопки "пуск", включенных параллельно, и двух "стоп", включенных последовательно, с соотв. усложнениями вторички.
Ситуация как раз для импульсного реле.
Сан-Саныч
P.M.
28-5-2008 16:38 Сан-Саныч
Originally posted by Billy Kid:

скорее наоборот


Белорусские то рублей по 300 поди стоят
Originally posted by Billy Kid:

Не забыли, тут управление освещением из 2х мест, тут уже по 2 кнопки "пуск", включенных параллельно, и двух "стоп", включенных последовательно, с соотв. усложнениями вторички.
Ситуация как раз для импульсного реле.


Импульсное реле еще удобно тем что кол-во пусковых кнопок может быть любое,
я например по работе освещение часто запускаю именно так, ставим десяток кнопок в разных местах.
Еще плюс, эти кнопки меньше тырят ииза того что они без фиксации
Сан-Саныч
P.M.
28-5-2008 16:39 Сан-Саныч
Originally posted by Billy Kid:

А смысл? И будут ли газоразрядные лампы работать с таким у-вом?


Вот к сожалению не знаю. Есть диммеры для люминисцентных ламп, но устройства плавного пуска не видел, это так, измышления
Сан-Саныч
P.M.
28-5-2008 16:41 Сан-Саныч
Originally posted by Ромбаль-Коше:
И что-то все забыли старую добрую схему пуска/выключения мощных потребителей, например, мощных электромоторов.

Скромно замечу что такую штуку придется в щиток пихать специальный, плюс ставить двухкнопочный пост, мало какой из них имеет привлекательный дизайн, обычно грубый промышленный

Сан-Саныч
P.M.
28-5-2008 16:42 Сан-Саныч
ИМХО импульсное реле за потолок кинуть и кнопок без фиксации сколько душе угодно.
Если реле не выдерживает пусковой ток, типа сигнального, то доп контактор забодяжить.
В принципе конечно мона на соплях собрать и за потолок кинуть, а можно небольшой пластиковый модульный щиток собрать. И красиво и солидно
Billy Kid
P.M.
28-5-2008 18:17 Billy Kid
Импульсное реле еще удобно тем что кол-во пусковых кнопок может быть любое,

Это да

Вот к сожалению не знаю. Есть диммеры для люминисцентных ламп,

Cерьёзно есть такие? Ссылочку не кинете? Обычно газоразрядные лампы, со всякой электроникой (начиная от выключателя с подсветкой), не дружат.

Billy Kid
P.M.
28-5-2008 18:18 Billy Kid
а можно небольшой пластиковый модульный щиток собрать. И красиво и солидно

И тоже его за потолок
Сан-Саныч
P.M.
28-5-2008 18:55 Сан-Саныч
Originally posted by Billy Kid:

Cерьёзно есть такие? Ссылочку не кинете? Обычно газоразрядные лампы, со всякой электроникой (начиная от выключателя с подсветкой), не дружат.


Ссылок не видел, видел живьем еще в 1998 году, финны ставили. Счас попробую найти
Сан-Саныч
P.M.
28-5-2008 18:57 Сан-Саныч
напрмер в яндексе нашел ссылок diselec.ru
Billy Kid
P.M.
28-5-2008 19:05 Billy Kid
Cпасибо.
Опс, даже шнайдеровский.. надо будет в каталоге про него почитать
letexa
P.M.
28-5-2008 19:36 letexa
У шнайдера есть диммер для люминисцентных ламп (на дин рейку!) TVBo. schneider-electric.ru

DrLupus
P.M.
29-5-2008 16:17 DrLupus
Сделал заказ вот на такую комбинацию:

Е4203. Бокс 13371 на 4 модуля с клеммником и непрозрачной дверцей (Schneider Electric) 1 шт.
406.37

А7926. Реле импульсное TL 15515 230В/110В пост. тока 32А 1з на Din-рейку (Schneider Electric) 3 шт. 740.22 2220.64

Ю4803. Выключатель Этюд КС10-001b 1кл. кнопочный с/п белый (Schneider Electric) 6 шт. 43.95 263.66

*ИТОГО К ОПЛАТЕ: 2890.67

Получилось вобщем-то не дорого. Бум пробывать...

letexa
P.M.
29-5-2008 19:33 letexa
Невольно вспомнил: "Ё-маё! Что ж я сделал-то?" (С) Должно все быть хорошо, судя по таблице 105 ламп 2х18 держит.
DrLupus
P.M.
29-5-2008 20:02 DrLupus
Пока еще не сделал...

Billy Kid
P.M.
30-5-2008 00:03 Billy Kid
Перед нажатием кнопки прикройте глаза рукой и готовьтесь отбегать подальше
DrLupus
P.M.
30-5-2008 19:45 DrLupus
Это с чего бы вдруг?
Billy Kid
P.M.
30-5-2008 23:04 Billy Kid
Мало ли..
релюшку вдруг китайскую подсунули..
DrLupus
P.M.
2-6-2008 14:04 DrLupus
Надо будет громко привлечь к себе внимание всех в офисе знаменитой фразой: "Мамаш, врубаю!"
Тогда и "биг бада бум" прокатит.. .
DrLupus
P.M.
4-6-2008 17:42 DrLupus
Стенд собрал. На тл15515
Разгрыз сетевой шнурок от компа и запитал обмотку реле
через кнопку.
Работает!
Зашибанцевски так счелкает!
Красота!
Поиграл пол-часа...
400 x 300

>