КамерадеВе
P.M.
|
7-1-2019 10:55
КамерадеВе
Доброго времени суток. Задумались тут мои предки переехать в деревню. Соответственно, хочется двум/трём бабушкам (ну и себе тоже) сделать нормальный теплый дом на зиму. Соответственно, встаёт проблема отопления трёхэтажного дома свободной планировки, общая площадь 100 как.м. Попытки обогреться штатными печами(по-ходу, голландскими самодельными) дала неоднозначные результаты: по весне планируется визит печника с исконным русским вопросом "что делать". При этом, третий этаж, скорее всего отапливать не планируется (будет летняя мансарда), второй этаж только в межсезонье. В зиму, скорее всего, бабушки будут жить в старом доме. Думаю замахнуться на водяное отопление, но тут всё упирается в котел. Жидкий сильно вонючий, электрический дорогой или лишнюю возню с аккумуляторами затевать надо, газ, боюсь, до нас дотянут лет через сто, жидкий газ это разориться можно. Остановился на твердотопливном варианте. Итак, подыскивают одноконтурный(можно двухконтурный) котел длительного горения, мощностью 15-20 кВт, давление на выходе 1.5 атм. Топливо дрова или пеллеты. В идеале пиролизный. В связи с этим прошу совета форумчан, что можете посоветовать. Заранее всем спасибо. С праздником.
|
|
HARON
P.M.
|
Три этажа и сто квадратов? Хм ... и мощность котла указана запредельная - твердотопливных устанете чистить и топливо используется неэффективно. Не смотрели на пеллетные печки?
|
|
КамерадеВе
P.M.
|
7-1-2019 11:08
КамерадеВе
Мощность рассчитана по СанПиНам: 1кВт на каждые 10 кв.м. плюс широтный коэффициент 1,5(ибо бабушки) Неэффективность использования топлива планирую убрать пиролизом. Пеллеты дороже выходят и автоматики много, а нужна простая система, чтобы бабушки могли справиться.
|
|
КамерадеВе
P.M.
|
7-1-2019 11:12
КамерадеВе
В принципе, полное отопление планируется на межсезонье, зимой будет отваливаться где-то 45кв.м. старого дома плюс кухня и санузел.
|
|
HARON
P.M.
|
КамерадеВе: Мощность рассчитана по СанПиНам: 1кВт на каждые 10 кв.м. плюс широтный коэффициент 1,5(ибо бабушки) Неэффективность использования топлива планирую убрать пиролизом. Пеллеты дороже выходят и автоматики много, а нужна простая система, чтобы бабушки могли справиться.
Касаемо простоты - пеллетник прост и требует 15-20 минут в неделю на загрузку топлива и выгрузку золы. Но я говорил о пеллетных печках.
|
|
tomat
P.M.
|
Не разбираюсь в ценах, но купил у Игоря на 46 квадратов Таймень шестерку. Народ с форумхауса эти котлы уважает. Не топил еще, правда.. .
|
|
carrier
P.M.
|
Originally posted by КамерадеВе:
но тут всё упирается в котел.
Зарыть газгольдер не рассматривали? А так сейчас печек и котлов на пеллетах море. Причем есть интересные варианты с комбинацией, хочешь дровами или брикетами, хочешь пеллетами, удобно.
|
|
blarad
P.M.
|
Может быть всетаки стоит вернутся "к истокам"? Кирпичная отопительная шведка на 4 квт решит проблему. По отзывам знакомых - топят 1 раз в день. бабушкам-самое то. На мой взгляд ,основной плюс-всеядность и доступность дровяного топлива . И полная автономность.
|
|
Ursvamp
P.M.
|
Originally posted by HARON:
Три этажа и сто квадратов?
башня трехэтажный дом отапливать - гемор. Теплый воздух будет скапливаться вверху, а внизу удет стужа. Если натопить так чтоб внизу было тепло - вверху можно будет париться веником. Так будет и с радиаторами и с печью, получше с теплыми полами и воздушкой. Ну или рзграничивать объемы по этажам дверями, типа лестничного марша изолированного.
|
|
HARON
P.M.
|
Ursvamp: башнятрехэтажный дом отапливать - гемор. Телый воздух будет скапливаться вверху, а внизу удет стужа. Если натопить так чтоб внизу было тепло - вверху можно будет париться веником. Так будет и с радиаторами и с печью, получше с теплыми полами и воздушкой. Ну или рзграничивать объемы по этажам дверями, типа лестничного марша изолированного.
А обоснование есть? Я тоже так думал, в мансарде радиаторы поставил меньшей мощности... в итоге внизу теплее зимой, наверху летом. Может площадь ограждающих поверхностей таки важнее?
|
|
КамерадеВе
P.M.
|
7-1-2019 22:58
КамерадеВе
. Касаемо простоты - пеллетник прост и требует 15-20 минут в неделю на загрузку топлива и выгрузку золы. Но я говорил о пеллетных печках.
Дороже выйдет оборудование плюс автоматический бункер. Да и стоимость кВт у пеллеты проигрывает дровам. .но купил у Игоря на 46 квадратов Таймень шестерку
А ссылку можно? . Зарыть газгольдер не рассматривали?
Большой объем работы и разрешение на него выбивать замумукаешься. . Посмотри как вариант мою тему, нет грязи, золы, получается не дорого за кВт
Слышал я про такую тему. Логику процесса не понял. .Может быть всетаки стоит вернутся "к истокам"? Кирпичная отопительная шведка на 4 квт решит проблему. По отзывам знакомых - топят 1 раз в день. бабушкам-самое то.
А ссылку на шведку можно? . башня трехэтажный дом отапливать - гемор. Теплый воздух будет скапливаться вверху, а внизу удет стужа. Если натопить так чтоб внизу было тепло - вверху можно будет париться веником. Так будет и с радиаторами и с печью, получше с теплыми полами и воздушкой. Ну или рзграничивать объемы по этажам дверями, типа лестничного марша изолированного.
Верхние этажи летние. Пока зимнее отопление будет идти на старый дом, третий этаж вообще топить не буду: сразу 2 атм. на выходе котла нужно искать да и не нужно это помещение. . .в итоге внизу теплее зимой, наверху летом
Всё правильно. Зимой теплопотери через потолок снижают температуру, летом вверх весь теплый воздух поднимается.
|
|
HARON
P.M.
|
третий этаж вообще топить не буду: сразу 2 атм. на выходе котла нужно искать
Это как понимать?
|
|
HARON
P.M.
|
КамерадеВе:
Всё правильно. Зимой теплопотери через потолок снижают температуру, летом вверх весь теплый воздух поднимается.
А вот летом все дело в имитации черепицы - жесть раскаляется. Но терпимо, главное окна не открывать днём.
|
|
Ursvamp
P.M.
|
Originally posted by HARON:
А обоснование есть? Я тоже так думал, в мансарде радиаторы поставил меньшей мощности... в итоге внизу теплее зимой, наверху летом.
Если есть разграничение объемов - то этажи надо рассматривать раздельно, а если объем общий - то и зимой вверху вегда будет душно и теплей чем внизу. Исключение, пожалуй, только если кровля холодная.
|
|
HARON
P.M.
|
Ursvamp:
Если есть разграничение объемов - то этажи надо рассматривать раздельно, а если объем общий - то и зимой вверху вегда будет душно и теплей чем внизу. Исключение, пожалуй, только если кровля холодная.
Шахта под лестницу снизу доверху, но наверное тепло не очень в дверные проемы проходит - печку топлю, в комнате жарко, а коридоре уже нормально, наверху вообще никак не ощущается.
|
|
Ursvamp
P.M.
|
Чтобы закрыть верхние этажи на зиму и топить только нижний 0 надо иметь хорошо теплоизолированное перекрытие, иначе топить много. Ну и пароизоляция обязательна от верхних этажей, иначе там будет всё гнить.
|
|
zluck2
P.M.
|
Тепловой насос это аналог домашнего холодильника, только наоборот, у холодильника внутри холодно, а жопа горячая, тут внутри тело, а холод снаружи. Холод можно сбрасывать либо в воздух, либо в ближайший водоем( если до него несколько десятков метров) либо в грунт или грунтовые воды. Прелесть этой системы в том, что на один киловатт потребленной электроэнергии можно получить до пяти киловатт тепла в дом, тепловой насос не занимается нагревом, как ТЭН, он переносит тепло. Почитайте характеристики любого кондиционера, а тепловой насос, это кондиционер в режиме обогрева. Там есть свои нюансы, если интересно пишите расскажу всё поподробней, если совсем станет интересно, могу показать, как я отапливаю дачу.
|
|
HARON
P.M.
|
Прелесть этой системы в том, что на один киловатт потребленной электроэнергии можно получить до пяти киловатт тепла в дом
Гм... есть и минусы - падение эффективности при понижении температуры и получится в итоге не до пяти, а два-три. Либо съем нужен с чего-то серьезного, вроде скважин. А в межсезонье воздух-воздух хорошо работает.
|
|
zluck2
P.M.
|
У меня тепло из земли, то есть тепловой насос вода-вода, а там температура практически стабильная, в прошлую зиму температура земляного контура опустилась до +2,3, ему по фигу, какая температура воздуха.
|
|
HARON
P.M.
|
zluck2: У меня тепло из земли, то есть тепловой насос вода-вода, а там температура практически стабильная, в прошлую зиму опустилась до +2,3, ему по фигу, какая температура воздуха.
Если я не путаю, контур вы ещё не нагружали, вот попользуйтесь пару сезонов - будет статистика. Я не говорю, что схема нерабочая или плохая - есть нюансы и они стоят.
|
|
mara2107
P.M.
|
Я себе енисей поставил . Доволен . Надо быть готовым к тому , что дымоход по цене будет весьма дорог - примерно в стоимость котла . ------ когда воротимся мы в Портленд .. .
|
|
zluck2
P.M.
|
Я отапливаю дачу в 52 м2 третий год, правда в дежурном режиме, где-то +8.. +10 градусов, за прошлый год я заплатил с октября по апрель за электричество за сезон около 6000 рублей, за ноябрь этого года счет на 980 рублей, а за декабрь 1020... Земляной контур рассчитан на дом в 2 раза большей площади, я за него не беспокоюсь.
|
|
HARON
P.M.
|
mara2107: Я себе енисей поставил . Доволен . Надо быть готовым к тому , что дымоход по цене будет весьма дорог - примерно в стоимость котла .
Посмотрел - примитивный неутепленный твердотопливник из листовой стали... бабушки бегать устанут, к такому в пару нужен аккумулятор на пару тонн, иначе, судя по описанию постройки, топить придётся каждый день и мириться с большими колебаниями температуры.
|
|
zluck2
P.M.
|
В том и беда ТТ котлов, палешки( уголь, пеллеты, кизяк) закинул и тепло, забил и холодно, и хрень всякую выгребать регулярно.. .
|
|
mara2107
P.M.
|
Посмотрел - примитивный неутепленный
А куда смотрел то ? У них несколько весьма разных моделей ... твердотопливник
А разве тема не про них ? такому в пару нужен аккумулятор на пару тонн
Любому водяному котлу не помешает теплоаккумулятор . Я для этого использую бак с водой для душа/умывальника . В системе циркулирует антифриз , а через бак проходит нержавейщей гофротрубой
------ когда воротимся мы в Портленд .. .
|
|
mara2107
P.M.
|
А куда смотрел то ?
А ну да . Компания zota , а енисей это именно как у меня . http://m.zota.ru/catalog/
------ когда воротимся мы в Портленд .. .
|
|
КамерадеВе
P.M.
|
13-1-2019 14:19
КамерадеВе
Полистал интернет, Пора скинул мозгами, вроде понял логику теплонасоса: в глубину земли под линию промерзания выкапываются трубы, по которым идёт теплоноситель. Он нагревается от земли и насосом перегоняется в дом, который нагревает. Если я правильно понял, то идея интересная, но попахивает волшебством.
|
|
tomat
P.M.
|
Никакого волшебства. Лично был у Андрея на даче. Все реально работает. Купил два компрессора под 22 газ, но есть смутные сомнения, что это дело запущу. Уже купил котел.. .
|
|
КамерадеВе
P.M.
|
13-1-2019 15:02
КамерадеВе
Ну смотрите: Во первых, тепло получается из земли, т.е. явно не нагревом, а перераспределением. Соответственно, температура зависит от окружающей среды. Вряд ли она будет сильно превышать температуру подвала. При этом сильно зависит от глубины замерзания и температуры воздуха. т.е. для мест с сильным перепадом температур надо закапываться очень глубоко в землю, а это лишние трудозатраты. Два, как учитываются теплопотери при транспортировке теплоносителя в дом? Как сильно надо утеплять трубы, идущие от линии промерзания до радиаторов в доме? Третье. Выкапывание котлована под теплообменник в земле вынесет на поверхность туеву хучу разнообразного песка, глины и прочего, что загубит плодородие почвы на несколько лет. Если дом готовить для отдыха, то это ладно, а если для дачного хозяйства, что вам на это скажет жена/мать/бабушка? Ну и последнее обстоятельство, на которое уже указывали в той теме: применение для теплоносителя не воды а агрессивных и ядовитых жидкостей чревато в случае разрыва трубопроводов уголовной. Это навскидку.
|
|
Duga
P.M.
|
В идеале дом на берегу водоёма, реки.
|
|
Цепятыч
P.M.
|
Никакого волшебства
А откуда берутся дополнительные градусы, если сама земля довольно холодная?
|
|
Цепятыч
P.M.
|
В идеале дом на берегу водоёма, реки
Как близко, чтобы приблизиться к идеалу?
|
|
КамерадеВе
P.M.
|
13-1-2019 16:32
КамерадеВе
В идеале дом на берегу водоёма, реки. # Зачем? Типа, у реки теплоемкость больше? А откуда берутся дополнительные градусы, если сама земля довольно холодная? Зайдите в любой погреб. Там гораздо теплее чем на улице. Я же говорю, это банальный процесс перераспределения тепла с помощью теплоносителя. Самое главное, надёжно теплоизолировать трубопроводы, чтобы теплопотери свести к минимуму
|
|
Цепятыч
P.M.
|
Там гораздо теплее чем на улице
Но не так тепло, как должно быть в доме. Откуда возьмутся дополнительные градусы?
|
|
Ursvamp
P.M.
|
Грунтовый тепловой насос никогда не окупится. плюс возможны проблемы с ним разные.
|
|
Цепятыч
P.M.
|
Просмотр киевского кина лишь усугубил мои сомнения
|
|
HARON
P.M.
|
Цепятыч:
Но не так тепло, как должно быть в доме. Откуда возьмутся дополнительные градусы?
А работа обычного бытового холодильника вас не удивляет? Обычный перенос тепла - холодильник греет комнату, охлаждая свой внутренний объём. Теперь представьте холодильник, внутренний теплообменник которого установлен на улице - ее он и будет охлаждать, а внешний тёплый радиатор все также находится дома и греет вас. По сути довольно простое и долговечное оборудование, но есть нюансы с внешними радиаторами
|
|
|