Подключение дома к электричеству под землей. Какой кабель? И прочее

Святос
P.M.
20-6-2017 21:05 Святос
Originally posted by pechkin10:

Просто с этим вопрос решен, указивка электрика такова :
три уголка 50х50х5 длиной 2,5 метра, забиваем в виде трегольника со сторонами опять же по 2,5 метра, прикопаны изначально в траншею на 80 см и соединены лентой 40х5 сваркой, этой же лентой тянем к цоколю, болт, провод, ввод


Это это все таки молниезащита.А так контур заземления надо замерять и делается он все таки по периметру дома в единой конструкции
михаил
P.M.
20-6-2017 21:07 михаил
Если сейчас нет - то это не значит. что и через несколько лет не будет. Ежели ссылаться на ПУЭ то в документации на подключение четко оговорено сечение кабеля, количество жил и тд и тп. У поклонников бронированного кабеля хотел бы узнать - зачем он нужен? Только конкретно, без лирики
Святос
P.M.
20-6-2017 21:10 Святос
По идеи должна быть земля на столбе. Корпус Щита с счетчиком и автоматом должен быть заземлён.
Святос
P.M.
20-6-2017 21:12 Святос
го кабеля хотел бы узнать - зачем он нужен? Только конкретно, без лирики

Самое простое взять по куску кабеля бронированного и не бронированного и ударить по ним штыком лопаты с равным усилием и сравнить результат.
SimonF
P.M.
20-6-2017 21:14 SimonF
михаил:
... Только конкретно, без лирики

странный вопрос...
кабель который разработан для прокладки в траншеях и кабельных каналах под землей, логично прокладывать в траншее под землей, разве нет?

михаил
P.M.
20-6-2017 21:20 михаил
По ноге лопатой стукните. И копать перехочется. От грызунов бронь защищает. При прокладке в трубе эту функцию выполняет труба.Что бы не повредили кабель при работах обязательна сигнальная лента - раньше красным кирпичом перекрывали.Труба желательно пластиковая - дешевле, удобнее в работе
Святос
P.M.
20-6-2017 21:22 Святос
Кстати сразу себе за правило возьмите, что деревья не сажать ближе метра в обе стороны от кабеля ну и соответственно строить что либо и заодно складировать тяжелое. Стоянку можно но кабель защитить как выше сказано
pechkin10
P.M.
20-6-2017 21:25 pechkin10
По идеи должна быть земля на столбе. Корпус Щита с счетчиком и автоматом должен быть заземлён.

Какое то подобие попытки заземления на столбе есть . Арматурина с ушком, аккурат рядом со щитком, уходящая в землю . Но не подлючено.
Святос
P.M.
20-6-2017 21:30 Святос
Ну все теперь знать буду что главный враг кабеля это мышь а не копающий человек
Святос
P.M.
20-6-2017 21:32 Святос
Ни что не мешает вам к этой арматурине приварить болт для своей земли
redek
P.M.
20-6-2017 21:33 redek
Святос:
Ну все теперь знать буду что главный враг кабеля это мышь а не копающий человек

главный враг это копающий экскаватор

михаил
P.M.
20-6-2017 21:37 михаил
Экскаватору глубоко безразлично - бронированный кабель или нет. Копающего человека остановит сигнальная лента. Единственно , что бы посоветовал, то на входе поставить УЗО 40А 100мА на три фазы естественно в целях противопожарной защиты.
pechkin10
P.M.
20-6-2017 21:38 pechkin10
Ни что не мешает вам к этой арматурине приварить болт для своей земли

Чисто щиток заземлить хватит ? Дохлая она какая то, с палец диаметром и неизвестно на какую глубину уходит.
Святос
P.M.
20-6-2017 21:54 Святос
Корпус. На столбе да, вы же сами писали неплохо вложились в обустройство общей сети. Должно же быть у администрации и проект по которому делали и копии актов приемки и протоколы измерений. Можете ознакомиться с ними сами. Вам не должны препятствовать в этом
carrier
P.M.
20-6-2017 21:57 carrier
Originally posted by михаил:

Экскаватору глубоко безразлично - бронированный кабель или нет.


Экскаваторщик перед началом работ обязан получить допуск-наряд на разрешение работ. Где должно быть указано что и где проходит.
Ursvamp
P.M.
20-6-2017 22:20 Ursvamp
Originally posted by pechkin10:

Какое то подобие попытки заземления на столбе есть . Арматурина с ушком, аккурат рядом со щитком, уходящая в землю . Но не подлючено.


это и есть молниеотвод воздушной линии.. к заземлению он никак.

Заземление придется делать всоё, нормальное. Кабель - четырехжильный. И схема - ТТ, никаких объединений общественного ноля со своим зазмемлением!! Если электрик на месте не посоветует иное, зависит от обстоятельств.

Ursvamp
P.M.
20-6-2017 22:28 Ursvamp
Так итого, какой вводный автомат в щитке на столбе, на сколько ампер? Если там трехфазник на 20 ампер, то кабель надо брать 4мм сечением, то есть 4х4. Ну чёрт с ним, учитывая длину линии и приоритет нагрузок - пусть будет 4х6, но не больше!
carrier
P.M.
20-6-2017 22:31 carrier
Originally posted by Ursvamp:

то кабель надо брать 4мм сечением, то есть 4х4.


Кашу маслом, падение напруги тоже можно учитывать, мало ли.
Ursvamp
P.M.
20-6-2017 22:32 Ursvamp
Originally posted by carrier:

падение напруги тоже можно учитывать, мало ли.


Это если стаб есть. А так, падает напруга - падает мощность потребления, то есть ток не растет. И это.. . десятка там нафиг не нужна, вообще.
Святос
P.M.
20-6-2017 22:34 Святос
это и есть молниеотвод воздушной линии.. к заземлению он никак.

Молниеотвод на ВЛ до 1кВ.????
Что то новое!!! Пруф можно?
pechkin10
P.M.
20-6-2017 22:36 pechkin10
Так итого, какой вводный автомат в щитке на столбе, на сколько ампер?

В субботу только гляну
ABACCA
P.M.
20-6-2017 22:46 ABACCA
Жаль, этот не подойдет
Кабель АСБ2л
cable-plus.ru

"Допускается прокладка кабеля в траншеях с невысокой степенью коррозийной активности, на трассах с высокой степенью коррозийной активности".

Или еще круче Кабель ПвБбШв (он кстати может подойти)
cable-plus.ru
"Кабель марки ПвБбШв прокладываются в земле (траншеях за исключением пучинистых и просадочных грунтов), и при прокладке одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях;"

кстати, цены на кабель можете сравнить с моими
Предлагаю весь ассортимент электроматериалов!

Ursvamp
P.M.
20-6-2017 23:38 Ursvamp
Originally posted by Святос:

Молниеотвод на ВЛ до 1кВ.????
Что то новое!!! Пруф можно?

Грозозащита Воздушные линии напряжением 380/220 В. Грозозащитное Заземления

Основная задача грозозащиты сельских линий напряжением 380/220 В - предотвращение опасности пораже-ния людей и животных волной перенапряжения, возникшей при атмосферном разряде и заносимой в дома, производственные помещения и т.п. по воздуш-ной линии.

Для снижения потенциала волны перенапряжения, распространяющейся по ВЛ 380/220 В, заземляют крюки и штыри фазных проводов и арматуру железобетонных опор. Грозозащитные заземления крюков или штырей, арматуры и нулевого провода делают совместными. Расстояния между заземляющими устройствами крюков и штырей неэкранированных линий должны быть не более 200 м в районах с числом грозовых часов в году от 10 до 40 и не более 100 м в районах с числом грозовых часов в году более 40. Грозозащитное заземление крюков и штырей должно быть выполнено на опорах с ответвлениями к вводам в помещения, где возможны большие скопления людей (школы, больницы, клубы, детские сады, ясли и т. п.) или представляющие большую хозяйственную ценность (животноводческие помещения, мастерские, склады и т. п.). а также на конечных опорах линий, имеющих ответвления к вводам. При этом наибольшее расстояние от соседнего грозозащитного заземления не должно превышать 100 м для районов с числом грозовых часов в году от 10 до 40 и 50 м для районов с числом грозовых часов в году более 40. На указанных выше опорах с ответвлениями к вводам рекомендуют устанавливать вентильные разрядники грозозащиты.

При совместном выполнении грозозащитного заземления и заземления нулевого провода сопротивление заземления определяют по нормам для заземления нулевого провода. Диаметр заземляющего спуска на опоре должен быть не менее 6 мм.

Святос
P.M.
21-6-2017 00:06 Святос
ПУЭ 2.4.38-2.4.49 защита от грозовых перегрузок соединяется с заземлением
Ursvamp
P.M.
21-6-2017 01:40 Ursvamp
Реальность и ПУЭ сильно различаются. Живут в реальности, а читают - ПУЭ. Хотя ПУЭ и несовершенно, но желательно реальность с ним сблизить максимально. Но.. . повторюсь, пока реальность сильно отличается. Поэтому на низковольтных линиях в СНТ и прочих наспунктах либо вообще ничего не заземлено, либо выполнен такой вот арматурный ввод в грунт, и безо всякого замера сопротивления. Лучше так чем никак. В любом случае, мне в загородном доме больше нравится собственный контур заземления.
Ursvamp
P.M.
21-6-2017 02:10 Ursvamp
Так, давайте исходить из 5 кВт нагрузки на каждой фазе. Наш кабель считается на напряжение потребителя, то есть 220 вольт. 40 метров - длина. Значит, падение напряжения при 6 кв мм сечения кабеля и полной нагрузке достигнет 5,31 вольта на вводе домового щита. cosφ здесь я взял 0,95, уж извиняйте. Если взять сечение 10 мм.кв, то падение будет при полной нагрузке уже 3,19 вольта.

Если напряжение линии у столба 220 вольт ( а бывает 230 ), то пожалуй придется брать 10 мм сечение. Это мы еще не знаем какой автомат ( номинал ) придется ставить в главном щите.

Святос
P.M.
21-6-2017 06:05 Святос
Это арматура и есть заземление. И оно нормируется. ПУЭ писано кровью. Для дома должно быть свой контур заземления, также как и раздельный от заземления молниязащита
ehpebitor
P.M.
21-6-2017 16:37 ehpebitor
Originally posted by pechkin10:

пока нет газа.


Если газ будут подводить под землей, то газ.трубу закапывают на глубину 800 мм.
Подводят газ вплотную к дому, потом выводят и у наружной стены будет газ.стояк.
Святос
P.M.
21-6-2017 17:06 Святос
В месте пересечения с газ трубой в стеснённых условиях допускается в свету расстояние 0.25 метра, но место пересечения защитить кабель трубой в 4 метра длиной по 2 метра в обе стороны. Трубу потом можете одеть на кабель распилив Ее вдоль и засунув туда кабель и стянуть Ее сверху пряжками например ну или ещё чем нибудь при параллельной прокладке все таки стремитесь чтобы растояние между газом и кабелем был метр
Святос
P.M.
21-6-2017 17:08 Святос
И да трубу под кабель загоняйте. Поэтому на укладку змейкой кабель не скупитесь потом будет возможность его приподнять выше
pechkin10
P.M.
21-6-2017 19:07 pechkin10

21-6-2017 17:06
В месте пересечения с газ трубой в стеснённых условиях допускается в свету расстояние 0.25 метра, но место пересечения защитить кабель трубой в 4 метра длиной по 2 метра в обе стороны. Трубу потом можете одеть на кабель распилив Ее вдоль и засунув туда кабель и стянуть Ее сверху пряжками например ну или ещё чем нибудь при параллельной прокладке все таки стремитесь чтобы растояние между газом и кабелем был метр

Спасибо, актуальный совет, тянуться будет с разных сторон, но в одно место. Ввод газа прикину по другой стене технического помещения (бойлерная 3мх2,5м угловая комната), туда и тяну все, думаю места хватит вполне раскидать свет-газ-воду.
Пока могу крутить как хочу, только фундамент залит, отстоял 2 года (так уж вышло, не до стройки было). Коммуникации прокину и в июле дай бог погоню коробку возводить .
ehpebitor
P.M.
21-6-2017 19:21 ehpebitor
Originally posted by pechkin10:

места хватит вполне раскидать свет-газ-воду.


Кстати, есть постановление, номер с ходу не могу вспомнить, но под землей газ.труба допускается пластиковая, по воздуху только металл.
pechkin10
P.M.
21-6-2017 19:32 pechkin10
Насчет постановлений не в курсе, но сейчас именно так и тянут.
И магистральный и газгольдер коллеге закопали я в процессе участвовал
Святос
P.M.
21-6-2017 20:21 Святос
Да не постановление а технологии уже подросли. Но я думаю что все таки наверно металлическую погонят газовщики. Труба небольшого диаметра да и газ низкого давления будет. Так что ничего особо страшного нет.
ehpebitor
P.M.
22-6-2017 08:24 ehpebitor
Originally posted by Святос:

Труба небольшого диаметра


Когда к участку подводил воду, проходили газ. трубу, диаметр у газ. трубы оказался приличный, 90-100 мм.
От общей газ.трубы к участку диаметр поменьше, примерно 50-60 мм.

Газ.стояк:
click for enlarge 1280 X 960 743.4 Kb

algol
P.M.
24-6-2017 02:29 algol
Это если стаб есть. А так, падает напруга - падает мощность потребления, то есть ток не растет. И это.. . десятка там нафиг не нужна, вообще.