Originally posted by pechkin10:
Просто с этим вопрос решен, указивка электрика такова : три уголка 50х50х5 длиной 2,5 метра, забиваем в виде трегольника со сторонами опять же по 2,5 метра, прикопаны изначально в траншею на 80 см и соединены лентой 40х5 сваркой, этой же лентой тянем к цоколю, болт, провод, ввод
Это это все таки молниезащита.А так контур заземления надо замерять и делается он все таки по периметру дома в единой конструкции
|
|
михаил
P.M.
|
Если сейчас нет - то это не значит. что и через несколько лет не будет. Ежели ссылаться на ПУЭ то в документации на подключение четко оговорено сечение кабеля, количество жил и тд и тп. У поклонников бронированного кабеля хотел бы узнать - зачем он нужен? Только конкретно, без лирики
|
|
Святос
P.M.
|
По идеи должна быть земля на столбе. Корпус Щита с счетчиком и автоматом должен быть заземлён.
|
|
Святос
P.M.
|
го кабеля хотел бы узнать - зачем он нужен? Только конкретно, без лирики
Самое простое взять по куску кабеля бронированного и не бронированного и ударить по ним штыком лопаты с равным усилием и сравнить результат.
|
|
SimonF
P.M.
|
михаил: ... Только конкретно, без лирики
странный вопрос... кабель который разработан для прокладки в траншеях и кабельных каналах под землей, логично прокладывать в траншее под землей, разве нет?
|
|
михаил
P.M.
|
По ноге лопатой стукните. И копать перехочется. От грызунов бронь защищает. При прокладке в трубе эту функцию выполняет труба.Что бы не повредили кабель при работах обязательна сигнальная лента - раньше красным кирпичом перекрывали.Труба желательно пластиковая - дешевле, удобнее в работе
|
|
Святос
P.M.
|
Кстати сразу себе за правило возьмите, что деревья не сажать ближе метра в обе стороны от кабеля ну и соответственно строить что либо и заодно складировать тяжелое. Стоянку можно но кабель защитить как выше сказано
|
|
pechkin10
P.M.
|
20-6-2017 21:25
pechkin10
По идеи должна быть земля на столбе. Корпус Щита с счетчиком и автоматом должен быть заземлён.
Какое то подобие попытки заземления на столбе есть . Арматурина с ушком, аккурат рядом со щитком, уходящая в землю . Но не подлючено.
|
|
Святос
P.M.
|
Ну все теперь знать буду что главный враг кабеля это мышь а не копающий человек
|
|
Святос
P.M.
|
Ни что не мешает вам к этой арматурине приварить болт для своей земли
|
|
redek
P.M.
|
Святос: Ну все теперь знать буду что главный враг кабеля это мышь а не копающий человек
главный враг это копающий экскаватор
|
|
михаил
P.M.
|
Экскаватору глубоко безразлично - бронированный кабель или нет. Копающего человека остановит сигнальная лента. Единственно , что бы посоветовал, то на входе поставить УЗО 40А 100мА на три фазы естественно в целях противопожарной защиты.
|
|
pechkin10
P.M.
|
20-6-2017 21:38
pechkin10
Ни что не мешает вам к этой арматурине приварить болт для своей земли
Чисто щиток заземлить хватит ? Дохлая она какая то, с палец диаметром и неизвестно на какую глубину уходит.
|
|
Святос
P.M.
|
Корпус. На столбе да, вы же сами писали неплохо вложились в обустройство общей сети. Должно же быть у администрации и проект по которому делали и копии актов приемки и протоколы измерений. Можете ознакомиться с ними сами. Вам не должны препятствовать в этом
|
|
carrier
P.M.
|
Originally posted by михаил:
Экскаватору глубоко безразлично - бронированный кабель или нет.
Экскаваторщик перед началом работ обязан получить допуск-наряд на разрешение работ. Где должно быть указано что и где проходит.
|
|
Ursvamp
P.M.
|
Originally posted by pechkin10:
Какое то подобие попытки заземления на столбе есть . Арматурина с ушком, аккурат рядом со щитком, уходящая в землю . Но не подлючено.
это и есть молниеотвод воздушной линии.. к заземлению он никак. Заземление придется делать всоё, нормальное. Кабель - четырехжильный. И схема - ТТ, никаких объединений общественного ноля со своим зазмемлением!! Если электрик на месте не посоветует иное, зависит от обстоятельств.
|
|
Ursvamp
P.M.
|
Так итого, какой вводный автомат в щитке на столбе, на сколько ампер? Если там трехфазник на 20 ампер, то кабель надо брать 4мм сечением, то есть 4х4. Ну чёрт с ним, учитывая длину линии и приоритет нагрузок - пусть будет 4х6, но не больше!
|
|
carrier
P.M.
|
Originally posted by Ursvamp:
то кабель надо брать 4мм сечением, то есть 4х4.
Кашу маслом, падение напруги тоже можно учитывать, мало ли.
|
|
Ursvamp
P.M.
|
Originally posted by carrier:
падение напруги тоже можно учитывать, мало ли.
Это если стаб есть. А так, падает напруга - падает мощность потребления, то есть ток не растет. И это.. . десятка там нафиг не нужна, вообще.
|
|
Святос
P.M.
|
это и есть молниеотвод воздушной линии.. к заземлению он никак.
Молниеотвод на ВЛ до 1кВ.???? Что то новое!!! Пруф можно?
|
|
pechkin10
P.M.
|
20-6-2017 22:36
pechkin10
Так итого, какой вводный автомат в щитке на столбе, на сколько ампер?
В субботу только гляну
|
|
ABACCA
P.M.
|
Жаль, этот не подойдет Кабель АСБ2л cable-plus.ru "Допускается прокладка кабеля в траншеях с невысокой степенью коррозийной активности, на трассах с высокой степенью коррозийной активности". Или еще круче Кабель ПвБбШв (он кстати может подойти) cable-plus.ru "Кабель марки ПвБбШв прокладываются в земле (траншеях за исключением пучинистых и просадочных грунтов), и при прокладке одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях;" кстати, цены на кабель можете сравнить с моими Предлагаю весь ассортимент электроматериалов!
|
|
Ursvamp
P.M.
|
Originally posted by Святос:
Молниеотвод на ВЛ до 1кВ.???? Что то новое!!! Пруф можно?
Грозозащита Воздушные линии напряжением 380/220 В. Грозозащитное Заземления Основная задача грозозащиты сельских линий напряжением 380/220 В - предотвращение опасности пораже-ния людей и животных волной перенапряжения, возникшей при атмосферном разряде и заносимой в дома, производственные помещения и т.п. по воздуш-ной линии. Для снижения потенциала волны перенапряжения, распространяющейся по ВЛ 380/220 В, заземляют крюки и штыри фазных проводов и арматуру железобетонных опор. Грозозащитные заземления крюков или штырей, арматуры и нулевого провода делают совместными. Расстояния между заземляющими устройствами крюков и штырей неэкранированных линий должны быть не более 200 м в районах с числом грозовых часов в году от 10 до 40 и не более 100 м в районах с числом грозовых часов в году более 40. Грозозащитное заземление крюков и штырей должно быть выполнено на опорах с ответвлениями к вводам в помещения, где возможны большие скопления людей (школы, больницы, клубы, детские сады, ясли и т. п.) или представляющие большую хозяйственную ценность (животноводческие помещения, мастерские, склады и т. п.). а также на конечных опорах линий, имеющих ответвления к вводам. При этом наибольшее расстояние от соседнего грозозащитного заземления не должно превышать 100 м для районов с числом грозовых часов в году от 10 до 40 и 50 м для районов с числом грозовых часов в году более 40. На указанных выше опорах с ответвлениями к вводам рекомендуют устанавливать вентильные разрядники грозозащиты. При совместном выполнении грозозащитного заземления и заземления нулевого провода сопротивление заземления определяют по нормам для заземления нулевого провода. Диаметр заземляющего спуска на опоре должен быть не менее 6 мм.
|
|
Святос
P.M.
|
ПУЭ 2.4.38-2.4.49 защита от грозовых перегрузок соединяется с заземлением
|
|
Ursvamp
P.M.
|
Реальность и ПУЭ сильно различаются. Живут в реальности, а читают - ПУЭ. Хотя ПУЭ и несовершенно, но желательно реальность с ним сблизить максимально. Но.. . повторюсь, пока реальность сильно отличается. Поэтому на низковольтных линиях в СНТ и прочих наспунктах либо вообще ничего не заземлено, либо выполнен такой вот арматурный ввод в грунт, и безо всякого замера сопротивления. Лучше так чем никак. В любом случае, мне в загородном доме больше нравится собственный контур заземления.
|
|
Ursvamp
P.M.
|
Так, давайте исходить из 5 кВт нагрузки на каждой фазе. Наш кабель считается на напряжение потребителя, то есть 220 вольт. 40 метров - длина. Значит, падение напряжения при 6 кв мм сечения кабеля и полной нагрузке достигнет 5,31 вольта на вводе домового щита. cosφ здесь я взял 0,95, уж извиняйте. Если взять сечение 10 мм.кв, то падение будет при полной нагрузке уже 3,19 вольта. Если напряжение линии у столба 220 вольт ( а бывает 230 ), то пожалуй придется брать 10 мм сечение. Это мы еще не знаем какой автомат ( номинал ) придется ставить в главном щите.
|
|
Святос
P.M.
|
Это арматура и есть заземление. И оно нормируется. ПУЭ писано кровью. Для дома должно быть свой контур заземления, также как и раздельный от заземления молниязащита
|
|
ehpebitor
P.M.
|
21-6-2017 16:37
ehpebitor
Originally posted by pechkin10:
пока нет газа.
Если газ будут подводить под землей, то газ.трубу закапывают на глубину 800 мм.Подводят газ вплотную к дому, потом выводят и у наружной стены будет газ.стояк.
|
|
Святос
P.M.
|
В месте пересечения с газ трубой в стеснённых условиях допускается в свету расстояние 0.25 метра, но место пересечения защитить кабель трубой в 4 метра длиной по 2 метра в обе стороны. Трубу потом можете одеть на кабель распилив Ее вдоль и засунув туда кабель и стянуть Ее сверху пряжками например ну или ещё чем нибудь при параллельной прокладке все таки стремитесь чтобы растояние между газом и кабелем был метр
|
|
Святос
P.M.
|
И да трубу под кабель загоняйте. Поэтому на укладку змейкой кабель не скупитесь потом будет возможность его приподнять выше
|
|
pechkin10
P.M.
|
21-6-2017 19:07
pechkin10
21-6-2017 17:06 В месте пересечения с газ трубой в стеснённых условиях допускается в свету расстояние 0.25 метра, но место пересечения защитить кабель трубой в 4 метра длиной по 2 метра в обе стороны. Трубу потом можете одеть на кабель распилив Ее вдоль и засунув туда кабель и стянуть Ее сверху пряжками например ну или ещё чем нибудь при параллельной прокладке все таки стремитесь чтобы растояние между газом и кабелем был метр
Спасибо, актуальный совет, тянуться будет с разных сторон, но в одно место. Ввод газа прикину по другой стене технического помещения (бойлерная 3мх2,5м угловая комната), туда и тяну все, думаю места хватит вполне раскидать свет-газ-воду. Пока могу крутить как хочу, только фундамент залит, отстоял 2 года (так уж вышло, не до стройки было). Коммуникации прокину и в июле дай бог погоню коробку возводить .
|
|
ehpebitor
P.M.
|
21-6-2017 19:21
ehpebitor
Originally posted by pechkin10:
места хватит вполне раскидать свет-газ-воду.
Кстати, есть постановление, номер с ходу не могу вспомнить, но под землей газ.труба допускается пластиковая, по воздуху только металл.
|
|
pechkin10
P.M.
|
21-6-2017 19:32
pechkin10
Насчет постановлений не в курсе, но сейчас именно так и тянут. И магистральный и газгольдер коллеге закопали я в процессе участвовал
|
|
Святос
P.M.
|
Да не постановление а технологии уже подросли. Но я думаю что все таки наверно металлическую погонят газовщики. Труба небольшого диаметра да и газ низкого давления будет. Так что ничего особо страшного нет.
|
|
ehpebitor
P.M.
|
22-6-2017 08:24
ehpebitor
Originally posted by Святос:
Труба небольшого диаметра
Когда к участку подводил воду, проходили газ. трубу, диаметр у газ. трубы оказался приличный, 90-100 мм. От общей газ.трубы к участку диаметр поменьше, примерно 50-60 мм. Газ.стояк:
|
|
algol
P.M.
|
Это если стаб есть. А так, падает напруга - падает мощность потребления, то есть ток не растет. И это.. . десятка там нафиг не нужна, вообще. Пятница!!!
|
|
|