Омуль+
6-1-2017 06:30 Омуль+    

quote:
Originally posted by alexei2011june:

Вы способны обеспечить на вводе в дом давление от 5.9 до 6.0 бар при любых расходах воды?



При чем здесь ввод в дом. Конечный потребитель - квартира. От этой печки и пляшут. Есть масса решений по обеспечению требуемых параметров давления воды в квартирах. Большая часть решений - это головная боль проектировщиков, строителей,персонала ЖКХ. Меньшая - жильцов.
В вашем случае решение очевидно - регулятор давления. И танцы с шлангами, смесителями, протечками испаряется сами собой.

 

 
alexei2011june
6-1-2017 07:43 alexei2011june    

quote:
В вашем случае решение очевидно - регулятор давления.

Извините ваш совет из разряда всяких реле напряжений на всю квартиру. Прямо волшебники собрались: из входных 6 бар, делаем желаемые для сантехники 2 бар.
Такую вещь легко сделать, когда имеется расход воды. Как вы обеспечите работу регулятора давления в статике? Обычное состояние водопровода в квартире --- все перекрыто, ничего не капает. Любая негерметичность внутри редуктора давления за нужное время выравняет давление на выходе с давлением на входе. От превышения давления нужен предохранительный клапан. Так он для воды и расчитан на 6 бар. Я нигде не писал, что у меня давление воды скачет. Оно довольно стабильное и повышенное. Это лучше, чем пониженное давление. Но если хочется сделать желаемую цифру, скажем 2 бар, то нужны насосы и накопительные баки.
Тоже самое с электричеством. Все малонадежные приблуды типа ЗУБР лучше заменить на online стабилизаторы. Но дорого. Лучше подоррать более приспособленные приборы.
Омуль+
6-1-2017 12:29 Омуль+    

quote:
Originally posted by alexei2011june:

Я нигде не писал, что у меня давление воды скачет.




Вы написали 5-10 бар.
Если у вас стабильное давление до 6бар, то чего тут всем мозги делаете?

edit log

Омуль+
6-1-2017 12:32 Омуль+    

quote:
Originally posted by alexei2011june:

Как вы обеспечите работу регулятора давления в статике?



Статическим РД, чорд побьери.
alexei2011june
6-1-2017 14:10 alexei2011june    

quote:
Статическим РД, чорд побьери.

При условии герметичности клапана. Как только герметичность утеряна, давление в перекрытой системе будет гулять от выбранного номинала (положим 2 бар) до давления на входе (положим 6 бар). Время может набраться сутки на проверку герметичности статического РД. Это хуже, чем небольшие колебания вокруг 6 бар без редуктора давления. Поэтому и предлагается более понятное устройство, предохранительный клапан. Дешевые гибкие подводки, армированные алюминием, расчитаны на 5 бар. А хорошие гибкие подводки (но не лучшие) на номинал 15 бар.
Я уже привел аналогию с реле напряжения, устанавливаемого на дом. Достаточно несколько срабатываний под нагрузкой типа мотора холодильника, чтобы реле свои контакты подпалило и ухудшило пожаробезопасность. Но люди верят в волшебство и ставят небезопасные вещи.
Андрей Владивосток
6-1-2017 14:40 Андрей Владивосток    

Какие нафиг негерметичности? Регулятор для того и придуман, чтобы шланги не рвало, хоть в статике, хоть в расходе. За всю практику видел пару неисправных редукторов, так он не зря манометром оснащается. Если что не так, или профилактика, или замена. Только при установке следует учесть, что у редуктора низкая пропускная способность. На квартиру 1/2 скорее всего, не хватит. Или 3/4 или 1". Если мучает паранойя, что редуктор подведет, в пару к нему подрывник и сброс в каныгу.
Омуль+
6-1-2017 15:17 Омуль+    

quote:
Originally posted by Андрей Владивосток:

На квартиру 1/2 скорее всего, не хватит. Или 3/4 или 1"



Вот как раз пишут что желательно не завышать условный проход. Клапаны с бОльшим Ду нестабильно работают на малых расходах. Сам я не сталкивался вплотную с РД. У нас в регионе застройка до 14 этажей. Но насколько я понял РД в эксплуатации малогемморойный прибор. А вот лопнувшая ГП это жопа жоп.
Я вообще не понимаю нафига ТС головняки себе создаёт на ровном месте. Замени всю ГП на медь, а на СМ поставь шланг от гидравлики и спи спокойно.

edit log

alexei2011june
6-1-2017 15:29 alexei2011june    

quote:
Если что не так, или профилактика, или замена.

Привык к гарантии 1 год, и к работе без обслуживания 5--10 лет. Смеситель в ванной двухкрановый 7 год так работает. А китайский на кухне протянул только 6 лет до негерметичности, но тоже без обслуживания.
У кого денег полно, ставит "приблуды", "оттстегивает" регулярно на профилактику.
Давление повышенное, но стабильное. Проще подобирать подходящие смесители. Подходящий и хороший отличается от модного. Но в продаже перекос контрафакта в сторону хорошего аскетичного товара.
Андрей Владивосток
6-1-2017 15:39 Андрей Владивосток    

Тогда Гроэ. И подводки сильфонные. И фильтра тонкой очистки на входе в квартиру.( тоже требуют периодически обслуживания)
alexei2011june
6-1-2017 15:40 alexei2011june    

quote:
А вот лопнувшая ГП это жопа жоп.

С этим проблемы нет. Фабричный Китай обеспечивает ровные характеристики. Если вы берете алюминиевую оплетку на 5 бар, она четко должна лопнуть, когда будет небольшое превышение номинала. То что промаркируют для аборигенов РФ к делу отношкние не имеет.
Если найдете на номинал 15 бар 95 С, то глядеть на гибкую подводку не надо.
К унитазу ставил подводку 15 лет назад, а до нее гибкий советский пластик стоял 27 лет.
alexei2011june
6-1-2017 15:43 alexei2011june    

quote:
И фильтра тонкой очистки на входе в квартиру.( тоже требуют периодически обслуживания)

Фильтры конечно стоят в счетчиках. Обслуживание зависит исключительно от количества грязи после годового обслуживания. В доме давно стояки пластиковые без добавления своей ржавчины. О фильтрах можно не беспокоится, пока обеспечен расход воды.
Ursvamp
6-1-2017 21:01 Ursvamp    

Редуктор просто необходим при большом давлении в магистрали/стояке. Оборудование тогда прослужит долго и пользоваться им удобно будет. Проблем с ними никаких нет. Перед редуктором поставить самопромывник 100 микрон.

И не забудьте что системы с редуктором нуждаются в антишоке.

edit log

alexei2011june
6-1-2017 22:33 alexei2011june    

quote:
Редуктор просто необходим при большом давлении в магистрали/стояке.

Его имеет смысл ставить на ввод многоквартирного дома, рассчитывая нужное давление наверху. Подолгу вода после редуктора без расхода во всем доме не остается. И замена вовремя не проблема.
quote:
Проблем с ними никаких нет.

В квартире такая штука легко замаскирует проблему. Выставлю комфортные 2 бар, закрою краны холодной и горячей воды наглухо. Уеду на сутки, не перекрывая водопровод. Малейший износ и негерметичность обеспечит давление в шлангах такое же, как перед редуктором. Единственный более-менее надежный долговременный режим работы в индивидуальном режиме получится при малом различии давления на выходе от входного. Если у меня сейчас 6 бар, то выставив на выходе 5 бар, создам для редуктора комфортные условия для разницы 1 бар. Либо, вы допускаете утечку холодной и горячей воды в квартире, и тогда редукторы будут работать надежно и долго.
Один из производителей пишет о такой проблеме для нового герметичного редуктора. Кран закрываем, давление равно заданному. Холодная вода нагревается, давление после редуктора заметно растет из-за увеличения давления при нагревании.
quote:
[B][/B]

Ursvamp
6-1-2017 23:08 Ursvamp    

quote:
Originally posted by alexei2011june:

Один из производителей пишет о такой проблеме для нового герметичного редуктора. Кран закрываем, давление равно заданному. Холодная вода нагревается, давление после редуктора заметно растет из-за увеличения давления при нагревании.



Я же написал - антишок необходим.

Редуктор не пропускает лишнее давление против установленного ни при герметичности ни при негерметичности дальнейшего водопровода.

Я просто говорю как это делается по уму. Никто 5 бар в квартиру в здоровом уме не подает, когда ввод делает. Потому что таким давлением неудобно пользоваться. То что там в стояке такое давление - это данность. Схемы водоснабжения разные бывают.

alexei2011june
6-1-2017 23:08 alexei2011june    

quote:
И не забудьте что системы с редуктором нуждаются в антишоке.

Ради интереса, вы себе представляете уравнение состояния воды, которая никак не идеальный газ?
Если после хорошего редуктора система герметична и не меняет свой объем (везде металлические трубы), то литература дает интересную связь. Нагрев холодной воды на 1C --- увеличение давления на 1 бар.
А на практике конечно неизменного объема нет, и вылезают отзывы по поводу редуктора давления. "Исходные данные- у Заказчика стоит на ХВС редукционник РБМ, давление в стояке 6 бар, после редукционника 3 бара. Прикол в том, что через 1 час давление после редуктора вырастает до 4,5 бар. Меняли редуктора 4 раза картина та же."
Ursvamp
6-1-2017 23:11 Ursvamp    

недавно прикол был. Бухая баба курила в ванной, выкинула чинарик в урну под тумбой. загорелась бумага. Огонь пережёг пластиковую трубу, она рванула и погасила пожар. зато залили соседей снизу хорошенько. Они долбали в дверь и разбудили бухую бабу.
alexei2011june
6-1-2017 23:12 alexei2011june    

quote:
Я же написал - антишок необходим.

Если поставить хороший редуктор в хорошую систему с настоящими трубами, то при разогреве холодной воды от 4С до 20С в получаете увеличения давления с установленного номинала на 16 бар!
Ursvamp
6-1-2017 23:14 Ursvamp    

quote:
Originally posted by alexei2011june:

"Исходные данные- у Заказчика стоит на ХВС редукционник РБМ, давление в стояке 6 бар, после редукционника 3 бара. Прикол в том, что через 1 час давление после редуктора вырастает до 4,5 бар. Меняли редуктора 4 раза картина та же."



Я проще сделал - замерил при дельте в 20 градусов исходные и конечные давления в системе хвс однокомнатной квартиры. С 3 бар давление выросло до 12 бар.
Ursvamp
6-1-2017 23:15 Ursvamp    

quote:
Originally posted by alexei2011june:

Если поставить хороший редуктор в хорошую систему с настоящими трубами, то при разогреве холодной воды от 4С до 20С в получаете увеличения давления с установленного номинала на 16 бар!



Ставите антишок - и проблема снимается вообще. Еще и гидроудары гасить будет.
alexei2011june
6-1-2017 23:15 alexei2011june    

quote:
Они долбали в дверь и разбудили бухую бабу.

Так я и пишу в стабильном повышенном давлении и простой схеме есть свои плюсы.
С "приблудами" типа редукторов, жесткая подводка рванет когда дома уже никого нет.
  всего страниц: 5 :  1  2  3  4  5 

следующая тема | предыдущая тема

похожие темы
 Герметик PCP
 А как разбирается шаровый смеситель? 
 Удаление герметика с ванной 
 Прокладка + герметик - нужно ли? транспортный вопрос
 Потекла труба в ванной? Герметик какой нить? 
 герметик для крыши 
 Герметик вместо конопатки. Кто что знает? 
 Продам смесители для кухни Zorg (Чехия) и сопутствующее на кухню.16.09.16 Частные обьявления
 Заполняющий герметик после сварки 

  Guns.ru Talks
  Домашнее хозяйство
  Установить новый смеситель на кухню, какие герметики использовать? ( 4 )
guns.ru home