19-11-2016 02:14 d.ru.id
Проблема из того же разряда. Компьютерное хозяйство подключено через бесперебойник CyberPower CP1500EAVRLCD; всем хорош, но вентилятор в нём шумный зараза, и включается не только на инверторе а еще и на повышающей ступени. Т.е. просела вечером напруга ниже 206V, начинается гудёж; а когда сварка по соседству работает, целый концерт получается (включается-отключается вентилятор, щёлкает реле, срабатывания реле услужливо озвучивает акустика). Бесит. Попытка подключения через релейный стабилизатор APC привела к результату ещё худшему, поскольку у него повышающая обмотка включается на 210V. В общем надумал такой вариант: купить ЛАТР с двукратным запасом по мощности (1кВт vs 490Вт) и без какой-бы то ни было автоматики вообще, завысить выходное напряжение процентов на шесть (сеть "гуляет" в пределах 198-226V, будет 210-240) да так и оставить. Износа угольной щётки нет, засорения нет, связанного с этим делом перегрева нет - останется только поставить в уголок где пыли поменьше. Остаётся только один неприятный момент в виде громкого гудения пластин сердечника, без которого понятное дело хотелось бы по возможности обойтись; присмотрел в магазинах несколько производителей: Энергия, Ресанта, Вольт, Uniel, Solby, Suntek, Fnex. Можно ли выделить из их числа парочку хотя бы с хорошим качеством сборки (и соответственно со скромными акустическими данными)?
alexei2011june
20-11-2016 22:08 alexei2011june
d.ru.id, у более менее нормального простого бесперебойника с коррекцией напряжения есть 2 вещи.
1. Грубые допуски напряжения, типа 196--253 В.
2. Программная установка этих Umin, Umax до еще более грубых значений.
d.ru.id
20-11-2016 23:31 d.ru.id
quote:
Изначально написано alexei2011june:
Грубые допуски напряжения, типа 196--253 В
Заявленное напряжение подключения повышающей ступени 200V, по факту 205-206
quote:
Изначально написано alexei2011june:
Программная установка этих Umin, Umax
На старших моделях производителя присутствует, конкретно на моей к сожалению нет...


click for enlarge 589 X 415  81.1 Kb

Mower_man
21-11-2016 17:46 Mower_man
Электромеханика Ресанта на три фазы стоит, 20 Квт, 6 год без проблем.

Два года назад скинулись всем СНТ, поднакопили деньжат, поменяли все алюминиевые провода с кучей скруток на кабель в изоляции, заодно по фазам перекосы убрали по расчетам, с переподключением.

Даже освещение сделали по дорогам, но пришлось "подарить" столбы городской сети, зато они на себя взяли расходы по электричеству, а с нас только железо и монтаж.

remza
22-11-2016 23:56 remza
Пользую на даче Voltron рсн-10000. Рассчитан на 7-8 кВт. Он релейного типа. При перепадах напряжения в сети или при включении мощного потребителя у себя слышны щелчки реле. Так что ставьте в коридоре, например. Работает от -30 градусов по инструкции, т.е. подойдёт для холодной дачи наездами. Сварочный инвертор пользую через байпас, немного, но полет нормальный. Лампочки моргают при щёлканьях реле, лечится заменой на энергосберегающие. Вольтаж на входе и выходе показывает реальный. Слышал краем уха, что у Ресанты выходное напряжение установлено на табло 220в, т.е. если стаб выдаёт больше или меньше, табло/экран показывает все равно, по-любому, точно 220вольт. У меня циферки "бегают" и входящие и выходящие. Также Ресанту рекомендуют эксплуатировать от 0 градусов и выше, т.е. в холодном доме сразу не рекомендуют включать. Я в электрике не спец совсем, так что на истину не претендую. Просто перед покупкой много посравнивал и почитал в инете инфы. Все ИМХО.
d.ru.id
23-11-2016 00:31 d.ru.id
quote:
Изначально написано Mower_man:
Электромеханика Ресанта на три фазы стоит, 20 Квт

quote:
Изначально написано remza:
Пользую на даче Voltron рсн-10000. Рассчитан на 7-8 кВт.
За советы спасибо, но для системника таких аппаратов жирновато пожалуй будет. Мне между тем на Хоботе присоветовали совсем другой вариант: понижающий транс 60W 12V по схеме вольтодобавки на входе бесперебойника - выглядит заманчиво, попробую заняться.

remza
23-11-2016 07:08 remza
Т.С. спрашивал про стабилизатор на весь дом в первом посте.
Бонк
23-11-2016 11:20 Бонк
quote:
Изначально написано remza:
Т.С. спрашивал про стабилизатор на весь дом в первом посте.

Именно.
На весь дом, или на чувствительные к скачкам напряжения потребители.