73Enrique
P.M.
|
13-7-2016 12:50
73Enrique
Если не по теме то посоветуйте на какой форум сходить, а то я в стройке дилетант Приветствую! В ютубе "Тепло-вода", грамотней там по моему нет никого, также вы можете в комментариях задать автору вопросы.
------ ¡No pasarán!
|
|
Frayman
P.M.
|
Прохожий: Нет расхода - нет отопления.
Вообще странно, т.к. когда все было открыто, расхода не было, а в других комнатах было тепло
|
|
Прохожий
P.M.
|
Frayman: Вообще странно, т.к. когда все было открыто, расхода не было, а в других комнатах было тепло
Ничего странного. У датчиков расхода тоже есть своя "нулевая зона" - т.е. расход на отапливаемых комнатах был, только он был таков, что датчик просто не поднимался, хотя циркуляция воды там была, а вот на "проблемные" комнаты уже не хватало. А когда закрыли все - расход увеличился через оставшиеся контуры и датчики сработали.
|
|
Neve
P.M.
|
На выходных провел эксперимент. Полностью вырубил 1-ый этаж и закрутил все контуры, кроме одного проблемного, на втором этаже - комната за ночь сильно прогрелась, температура пола дошла до 32 градусов.
А на котле сколько было? и на улице?
|
|
Frayman
P.M.
|
Neve:
А на котле сколько было? и на улице?
в котле выставил 60, на улице было 20-25
|
|
OlegVis
P.M.
|
Кто знает, реально ли самому сделать отопление в частном доме или нужно искать еще людей для помощи. Нашел интересную статью http://ooodf.ru/stati/otoplenie-zagorodnogo-doma.html. Решил ставить водяное отопление. Поделитесь опытом как сделать правильно?
|
|
Прохожий
P.M.
|
OlegVis: Кто знает, реально ли самому сделать отопление в частном доме или нужно искать еще людей для помощи. Нашел интересную статью ooodf.ru . Решил ставить водяное отопление. Поделитесь опытом как сделать правильно?
Я все делал сам. сделать разводку армированным полипропиленом несложно, там только "фокус" в том, что используется специальный паяльник (примерно 3000 руб, но можно и в прокат взять, хотя на доме пригодится и потом) и надо учитывать, что соединения для пайки требуют 7 см. свободного пространства - т.е загонять трубы в углы- надо прикидывать последовательность пайки. В остальном - если делать принудительную циркуляцию - ничего сложного. От котла только надо на 1,5-2 метра разводку железной трубой делать - полипропилен держит 95 градусов по паспорту, а там может оказаться больше. Если вопросы есть - пишите, что знаю, отвечу.
|
|
Ursvamp
P.M.
|
Originally posted by Прохожий:
Если вопросы есть
Какие у спамера вопросы?
|
|
Прохожий
P.M.
|
Ursvamp:
Какие у спамера вопросы?
Ну и у спамеров бывают вопросы, не все ж время спам толкать.. .
|
|
|