Обыкновенный КТ6023Б , стоит в узле учота электроэнергии, начал неимоверно сильно гудеть( раньше такого не было) отработал менее года, КЗ не отключал,никаких повреждений вроде тоже. Перешёлкнул его сегодня раз 50, каждый раз он гудит разным тоном, с разной громкостью! поверхности сердечника,которые непосредственно притягиваютя, вроде чистые. Напряжения хватает. Как думаете, почему такое может быть?
Это необъяснимо ))) Из опыта, если начал гудеть, то только замена поможет. Можно попробовать заклепки сердечника посильнее осадить и лаком залить. Соприкасающиеся поверхности наждачкой пройтись. Но не факт что поможет.
Контактор какого года выпуска? От времени или условий эксплуатации происходят изменения лака, скрепляющего пластины железа и он начинает гудеть. Иногда получается "прищёлкнуть" без гудения, но не надолго. Выше писали, под замену.. .
Современные электротовары долговечностью не отличаются.. . Напряжение соответствует? ИМХО. Контактор "постарел" раньше времени. Износа по механике на нём нет, не тот цикл работы. Похоже, железо начало расслаиваться. Пройти мелкой шкуркой поверхности сердечника можно попробовать и осмотр всех контактов.
Однозначно, расслоение железа.. . Дальше будет гудеть громче. Возможно, произошло из за повышенного напряжения в сети. Сердечник или контактор полностью под замену.
погано.. напряжение в на фазе, от которой питается вся автоматика, и контактор- как правило,240 но не более 242. но у нас же стандарт какбы 230/400 +5 /-10% , как бы не превышено
ну она не прям подгорела,но цвет поменяла. Главное-что потребление катушки в норме,согласно паспорта-30 ватт.Я когда вбирал контактор, посмотрел в работе такой же модели,только завода КЭАЗ,его и хотел купить. Но мне привезли (под заказ !!!) другово завода.
хорошо хоть катушка кнтактора через автомат подключена-коли коротнёт,автомат выбьет, а не автоматику спалит. Так это едрить его мать,контактор для кранового оборудования, категории АС-4, тоесть и под большие токи коммутации,и очень частые включения. а у меня максимум 45 ампер шло через него(при 160 номинальных для него), и включал-выключал не более 100 циклов его
исполняет команды ограничителя мощности- при перегрузке всё выключает. Так в тех условиях на подключение было- ограничитель + контактор. Мне бы лично, автомата большого хватило
silent___hunter: исполняет команды ограничителя мощности- при перегрузке всё выключает. Так в тех условиях на подключение было- ограничитель + контактор. Мне бы лично, автомата большого хватило
В таком случае старая деревянная прищепка решит проблему
да вроде не напрягает, я когда всё монтировал, эту опору специально от дома в самый дальний угол убрал на,чтоб не слушать гудение, щелчки, и т.д. Может, соседи и слышат=)
Кстати говоря, весь отсек с контактором оплмбирован,так что просто так не влезешь. Вобщем, до поверки трансформаторов тока ещё 3 года, если за это время он не откажет( а откажет он очень врятли) ,то трогать пока не буду. Да и вообще, есть надежда,что полчится отсюда переехать, вот пусть счастливый нвый хозяи и сношается с этим всем=)
Днём, ещё нормально, но вечером, ночью напрягает немного?.. Такую систему в частном доме впервые встречаю. ИМХО. Навязали, чтоб денег срубить и, скорей всего, немало.. .
лично мне из дома ничего не слышно,даже включение-выключение. Учитывая,что все двери окна открыты. На улице да, метров с 15 уже слышно. Да, игрушка недешовая получилась, но деньги то пошли за электроаппараты не поставщику электроэнергии, а в магазин
В своё время имел возможность наблюдать контакторы данного типа в эксплуатации. Катушки по сравнению с контакторами другого типа, у них горят просто влёт, причём вне зависимости - 220 или 380. В основном как раз на 380 везде стояли. Ну и гудят. Из-за, видимо, невысокого качества изготовления, а может, из-за не до конца продуманной конструкции магнитопровода (что непонятно - ибо конструкция реально дубовая, и никаких высоких технологий для производства, и семи пядей во лбу для проектирования, там не нужно), начинаются проблемы с сердечником - из-за этого гудение, повышенный перегрев катушки, и её вылет. Иногда выходит из строя короткозамкнутая петля на сердечнике - после этого гудение и сравнительно недолгая жизнь катушки однозначно обеспечены. Варианты выхода из положения - поставить контактор с катушкой на постоянку (КТП-... ), как вы уже сами написали. Они не гудят и более долговечны. Понижающего транса никакого для катушки не надо, есть 2 способа: 1. покупаете контактор с катушкой на 220 постоянки, выпрямляете 220 переменки мостовой схемой (4 диода) и получаете 220 постоянки (пульсирующего, на самом деле, но чай не электронику питать - вполне сойдёт); 2. покупаете контактор с катушкой на 170 постоянки (да, есть и такие), выпрямляете 380 переменки однополупериодной схемой (2 диода - один собственно выпрямитель, 2-й для "подпорки"), на выходе получаете те самые 170 постоянки. Ещё вариант - просто заменить контактор типа КТ на другой тип - они, как правило, ведут себя куда приличнее (из отечественных, например, это ПМ12 или ПМЛ соотв. габарита, из импорта - LC1F (Шнайдер), AF (АВВ), ну и т.п. Как уже выше написали, "дубовый" вариант - вбить клин (благо у контакторов КТ это удобно делать ), персонал, там, где можно обойтись без частой и внезапной коммутации цепей, нередко так с этими контакторами и поступает, ибо нуегонах )))) не знаю вашу схему - если есть иные вышестоящие защитные устройства (по идее, должны быть), а контактор нужен только для ограничения потребляемой из сети мощности - вполне можно сделать. главное, чтобы сетевики за фаберже не ухватили ))))
Кстати говоря, весь отсек с контактором оплмбирован,так что просто так не влезешь. Вобщем, до поверки трансформаторов тока ещё 3 года, если за это время он не откажет( а откажет он очень врятли) ,то трогать пока не буду. Да и вообще, есть надежда,что полчится отсюда переехать, вот пусть счастливый нвый хозяи и сношается с этим всем=)
Ага, ну, неудивительно. А то было бы слишком просто ))) Но вообще, что это за дом и мощность на него, что понадобился контактор такого габарита, и счётчик трансформаторного подключения )))