varnav
P.M.
|
Штука такая - у нас 17-тиэтажный дом, в случае пожара лифты автоматически отключаются и единственный путь эвакуации - лестница. По задымлённой лестнице не побегаешь, поэтому наверху, на чердаке, стоят огромные вентиляторы дымоудаления, включающиеся с кнопки на каждом этаже. А теперь самое главное - чтоб на чердак не лазили чуть выше последнего этажа на лестнице стояла решётка и решётчатая дверь. Но её несколько лет назад обили стальными листами, и воздух теперь сквозь неё пройти не может, и система дымоудаления не будет работать! Я живу на одном из верхних этажей, мне это весьма актуально. Поэтому хочу написать жалобу в пожарный надзор, приложить фотки этого безобразия и всё такое. Кто мне подскажет примерную форму жалобы и вообще куда её надо адресовать? Спасибо.
|
|
Mikail-rez
P.M.
|
4-8-2010 16:49
Mikail-rez
|
|
varnav
P.M.
|
Я нашёл адрес пожнадзора, ответственного за мой район. Теперь пытаюсь сочинять текст.
|
|
Or
P.M.
|
Originally posted by varnav:
Я нашёл адрес пожнадзора, ответственного за мой район.
А без пож надзора управленцы не реагируют обязательно вызывать? Я к чему. Если у вас ТСЖ то придет пожнадзор, вами вызваный, и оштрафует ВАШЕ ТСЖ(которое потом соберет эти деньги с жильцов под тем или иным поводом). Может лучше не привлекать этих вампиров лишний раз?
|
|
varnav
P.M.
|
Не, слава те господи у мя не ТСЖ. Ну а кому тогда писать? Кто за такие штуки отвечает?
|
|
Or
P.M.
|
Управляющая организацмя (тсж, ук)т.е баналдьно тот кто взымает плату за содержание общего имущества дома (квитки присылает).собственно они и будут оштрафованы пожнадзором. Сам пожнадзор это только орган контроля, он решетки возвращать не будет, он будет лишь штрафовать и предписывать. Посему я бы пожнадзор стал бы привлекать лишь если управленцы не вменяемы и по хорошему не понимают.
|
|
varnav
P.M.
|
Окей, тогда так и сделаю - накарябаю бумажку сначала нашему ЖСК, а уж если те не будут чесаться - тогда в пожарку. А вообще пожарные проверки каждый год ходят, но смотрят видимо сквозь пальцы.
|
|
десант
P.M.
|
бестолку, выписыается просто штраф на 1000 рублей начальнику жэка и предписание на устранение. все последующие жалобы, включая прокуратуру приводят к ответам "уже наказан, других оснований нет". и так уже 2 года.
|
|
Сенсибилизатор
P.M.
|
6-8-2010 15:17
Сенсибилизатор
Грубые нарушения устраняются силами и средствами МЧС и оперативно подчиненных ей формирований. Из ярких примеров - спасатели ежегодно пилят столбы, закрывающие проезды, и оттаскивают такие же блоки.
|
|
десант
P.M.
|
не видел такого. обычно приезжают из дэза техника и отаскивает. спасатели таким заниматься будут только при проезде на выезд.
|
|
Сенсибилизатор
P.M.
|
6-8-2010 15:36
Сенсибилизатор
Originally posted by десант:
не видел такого. обычно приезжают из дэза техника и отаскивает. спасатели таким заниматься будут только при проезде на выезд.
Не-а. Большинство спасателей из системы РСЧС - по финансированию муниципалы, а поддержание норм и правил ПБ - задача муниципалитета. Поэтому и режут муниципальные власти задачи спасерам посредством влияния на самое больное место - на карман Более того, кроме этих задач, в общем то близких к предназначению, спасатели занимаются еще много чем - например, вскрытием дверей старых муниципальных помещений, спилом деревьев около муниципальных зданий, а иногда и просто заместо грузчиков при переезде органов муниципальной власти И никто из командиров и начальников формирований не откажется, т.к. во первых деньги нужны на жизнедеятельность отряда, а во вторых политика (т.к. сам начальник тоже де факто персона в структуре городской власти).
|
|
десант
P.M.
|
может и режут, но я такого не видел.
|
|
varnav
P.M.
|
Ну, после Хромой Лошади и лесных пожаров я уверен что у них служебное рвение повышенное, т.к. власти чётко обозначили своё к этому делу отношение.
|
|
десант
P.M.
|
ничего не изменилось.
|
|
chelgun
P.M.
|
Гы.. . спасибо ТС, поржал! Система дымоудаления работает не через эту дверь! Смотрите короба вентиляции на этажах, плюс идет через шахты лифта! А там просто выход на техэтаж, и чтоб бомжи и нарики не лазили зашили полностью. Кстати, лестница идет отдельная и незадымляемая, ей вентиляция особо и не нужна.
|
|
varnav
P.M.
|
chelgun: Ты даже не знаешь "модель" дома а уже мнение имеешь. Я то успел всё изучить и в славные времена пития водки с управдомом погулял во всех техпомещениях и изучил где что и зачем. На уровне технического этажа именно на лестнице стоит два больших вентилятора, загребающих воздух с улицы и подающих его на лестницу - т.н. система подпора воздуха. Таким образом на лестнице создаётся повышенное давление и дым туда не лезет. Перегородка же этот воздух тупо не пропустит, в итоге весь подпор закончится на уровне техэтажа. Идёт ли на лестницу дым в случае пожара я за 20 лет тоже успел понять. Именно туда-то его и тянет.
|
|
varnav
P.M.
|
В качестве противопожарных мероприятий для предотвращения задымления путей эвакуации в доме предусмотрены: - система дымоудаления из поэтажных коридоров; - возможность создания подпора воздуха в лестничную клетку и шахту лифтов. Системы дымоудаления и подпора воздуха включаются автоматически по сигналу квартирных тепловых извещателей и от кнопок, установленных в нишах пожарных кранов на каждом этаже. (ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 16-ЭТАЖНЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ ЕДИНОГО КАТАЛОГА СЕРИИ П44/16, ВОЗВОДИМЫХ ДСК-1 ВСН 170-80, Главмосстрой, МОСКВА - 1982) Эти два квадратика справа сверху и есть оно.
|
|
varnav
P.M.
|
Originally posted by десант: ничего не изменилось.
Вы не правы. Я работаю в фирме, занимающейся эксплуатацией зданий - после "лошади" пожарка стала дрючить "эксплуататоров", в результате чего те очень серьёзную ревизию всех своих пожарных дел провели, а кое-где вообще поставили сигналку/пожаротушение с нуля. Ещё в тему: ru.wikipedia.org
|
|
chelgun
P.M.
|
Originally posted by varnav: chelgun: Ты даже не знаешь "модель" дома а уже мнение имеешь. Я то успел всё изучить и в славные времена пития водки с управдомом погулял во всех техпомещениях и изучил где что и зачем. На уровне технического этажа именно на лестнице стоит два больших вентилятора, загребающих воздух с улицы и подающих его на лестницу - т.н. система подпора воздуха. Таким образом на лестнице создаётся повышенное давление и дым туда не лезет. Перегородка же этот воздух тупо не пропустит, в итоге весь подпор закончится на уровне техэтажа.Идёт ли на лестницу дым в случае пожара я за 20 лет тоже успел понять. Именно туда-то его и тянет.
Мнение имею, я ж подобные дома обслуживаю То что у вас идет подпор на лестницу - спорное решение (может и дым сверху затягивать).. . Чтоб дым на нее не вытягивало достаточно двери закрывать. И жэк стегать, чтоб и окна в дрерях были и двери подогнаны и плотно закрывались (по идее там должны противопожарные двери стоять, но они стоят от 20-25 тыров за штуку и никто им вам ставить не будет). Если так и есть, как Вы описываете - необходимо вентканалы выводить через отсекатель техэтажа. У нас несколько иная конструкция - чтоб попасть на лестницу надо через балкон пройти.
|
|
varnav
P.M.
|
Это надо все двери на 17-ти этажах починить и ещё доводчики на них поставить. необходимо вентканалы выводить через отсекатель техэтажа
Зачем что-то куда-то выводить и новый огород городить? Пусть работает как задумано, для этого просто надо заменить сплошные стальные листы на решётку, которая там была изначально. Полагаю это и самое дешёвое решение также. спорное решение (может и дым сверху затягивать)
Типовое. Домов этой серии в Москве чуть меньше чем разве что хрущёвок.
|
|
chelgun
P.M.
|
Originally posted by varnav:
Зачем что-то куда-то выводить и новый огород городить? Пусть работает как задумано, для этого просто надо заменить сплошные стальные листы на решётку, которая там была изначально. Полагаю это и самое дешёвое решение также.
Может их местное УВД заставило, типа от террористов? Смех смехом, но и такое бывает. У нас малец один голову в решетку сунул, МЧС вытаскивало.. . Тоже в этом доме зашили отсекатель, правда там кроме машотделения и нет ничего. Originally posted by varnav:
Это надо все двери на 17-ти этажах починить и ещё доводчики на них поставить.
достаточно пружины, цена вопроса 50-60 рублей за дверь + плотнику работы на 3-4 дня. Originally posted by varnav:
Типовое. Домов этой серии в Москве чуть меньше чем разве что хрущёвок.
ну хз, по Москве особо не гулял, не могу сказать. У нас же скорее экзотика дома выше 9-10 этажей. Поэтому пожарюги регулярно пытаются докопаться. Не выходит правда.
|
|
varnav
P.M.
|
Именно что от террористов на волне борьбы с терроризмом поставили, видимо решив что решётку они перегрызут. Но сейчас волна борьбы с пожарами.
|
|
varnav
P.M.
|
Сработало. Стальной лист заменили на рабицу. Жаль не на арматурную решётку, как бы руферы не начали лазить - но это я придираюсь уже. Так то!
|
|
chelgun
P.M.
|
Originally posted by varnav:
Сработало. Стальной лист заменили на рабицу. Жаль не на арматурную решётку, как бы руферы не начали лазить - но это я придираюсь уже.
Погодите, опять в УВД зачешутся и предписание накатают УК, чтоб заделали наглухо
|
|
|