quote:Originally posted by unname22:
Ну в вашем предложении именно так и получается
quote:Originally posted by unname22:
И вот скажите зачем Вам все-таки нужен таймер?
quote:Originally posted by unname22:
Со снятием потолка или разборкой короба раз в пол года
quote:Изначально написано Ursvamp:
Канальник отщелкивается из канала на откидных хомутах.
Со снятием потолка или разборкой короба раз в пол года? )_))
quote:Изначально написано -=Александр=-:
Камрады, вы слишком глубоко копаете))
Наверно, надо было сразу написать в стартовом посте, что я ленивый и домовитый)) Посему, вариант прокладки вытяжного короба и установки и подключения вентиляторов подыскиваю не самый трудо- и финансовозатратный. Так что сдвигать унитаз и тянуть два короба точно не буду. Но за идеи спасибо.
А что скажете про такой вариант:
Два вентилятора (один между ванной и туалетом, второй (помощнее) - у вентиляционной шахты. Включение отдельными выключателями в туалете и в ванной, не завязанными на включение света; выключение - по регулируемому таймеру. ОСОБЕННОСТЬ: выключателем в туалете включается один вентилятор, который у шахты; а выключателем в ванной включаются оба вентилятора.
Как считаете: реализуема такая электрическая схема?
Присоединюсь к вопросу. Думаю, пригодится.
Посмотрите все же что я Вам нарисовал. Вариант 2 полноценный и с минимумом затрат.
И вот скажите зачем Вам все-таки нужен таймер?
quote:Изначально написано Ursvamp:
У Вас вроде балкон?Выбираете установку, подходящую по производительности, и вкорячиваете. Разместить ее можно где войдет по габаритам, можно разобщенные агрегаты ставить. Смысл в том, что должен быть централизованный забор воздуха с улицы, с самого чистого места ( моё imho, что помимо чистой стороны здания, заборник надо на метр - полтора от плоскости фасада выносить ).
Высокие потолки позволяют разводку воздуха сделать в запотолочном пространстве. Потолки при этом, разумеется, подшивные/подвесные. Вброс подогретого воздуха в чистые помещения, забор из грязных.А для небольших квартир достаточно локальной установки. Как вариант: https://www.mitsubishi.ru/cata...model_%2Bмитсуб иси%20%2Bлоссней&gclid=Cj0KCQiAnKeCBhDPARIsAFDTLTK-ViaRs0QwQx1IAlzNDtDB5qNId_sl0R5jeasBDp-CdEiWnk7MQV4aAkmiEALw_wcB
Еще проветриватели есть. В одной комнате пол минуты воздух вдувается через клапан, в другой выдувается. Потом наоборот. Рекуператор там инерционный, а не перекрестный.
Нахрен в МКд рекуператор, если практически ни у кого нет индивидуальных теплосчетчиков?
Всю приточно-вытяжную можно собрать на коленке без рекуператоров, нужно то два вентилятора канальных посчитать.
quote:Вообще не понимаю, как могли запроектировать ванную комнату без всяких признаков естественной вентиляции.
quote:Originally posted by -=Александр=-:
Если есть ресурсы с такими возможностями, поделитесь, пожалуйста, ссылочками.
quote:Originally posted by Nick Brake:
как могли запроектировать ванную комнату без всяких признаков естественной вентиляции.
quote:Originally posted by -=Александр=-:
Наверно, необязательно. Но, в частности у меня в ванной такая потребность есть. Думаю, это индивидуальные особенности помещений.
quote:Originally posted by Ursvamp:
Канальник отщелкивается из канала на откидных хомутах.
quote:Originally posted by -=Александр=-:
Присоединюсь к вопросу.
quote:Originally posted by -=Александр=-:
Два вентилятора (один между ванной и туалетом, второй (помощнее) - у вентиляционной шахты. Включение отдельными выключателями в туалете и в ванной, не завязанными на включение света; выключение - по регулируемому таймеру. ОСОБЕННОСТЬ: выключателем в туалете включается один вентилятор, который у шахты; а выключателем в ванной включаются оба вентилятора.
Но, либо уж делать грамотно и красиво, либо чисто утилитарно. Будет ли соответствовать крутизна будушей вытяжной системы общему состоянию помещения? А так сами смотрите, всё знаете, лишь бы в магазине нужное нашлось.
И совет: защитите линию в ванной УЗО и автоматом. И заземление с уравниванием обязательно. Иначе опасным для жизни может оказаться любой прибор, и даже просто трубы.
quote:Originally posted by unname22:
По поводу приточной части да, она нужна, но нахрена портить дверь отверстиями?
Просто когда будете дверь ставить, поднимите дверное полотно над порогом миллиметров на 8 и уберите снизу уплотнитель. Этого вполне хватит. Нет никакой необходимости уравнивать сечения.
quote:Originally posted by -=Александр=-:
Приток будь здоров: особенно чувствуется когда из ванны (корыта) вылажу и по влажным ногам воздух из коридора фигачит в щель под дверью. Особенно когда открыты балкон или форточка.
quote:Originally posted by Ursvamp:
И кому нужен вентилятор со светом, если нужен только свет? Каждый прибор сам по себе. После горячего душа 10 минут ванную сушить, тут уже свет не нужен. Таймер еще удобнее, отключаемый.
quote:Originally posted by Nick Brake:
А это обязательно нужно делать? Или при наличии естественной вентиляции в ванной все сохнет само собой? Я что-то никакой повышенной влажности у себя в ванной не замечал.
quote:Originally posted by unname22:
как вынимать канальный вентилятор из короба в случае чего?
quote:Originally posted by Nick Brake:
Судя по картинке на сайте - этот рекуператор ставится изнутри квартиры?
quote:Originally posted by Ursvamp:
У Вас вроде балкон?
Судя по картинке на сайте - этот рекуператор ставится изнутри квартиры?
quote:Originally posted by Nick Brake:
а можно поподробнее? Вдруг пригодится? А то я на лоджии только ящик от сплит-системы видел.
Выбираете установку, подходящую по производительности, и вкорячиваете. Разместить ее можно где войдет по габаритам, можно разобщенные агрегаты ставить. Смысл в том, что должен быть централизованный забор воздуха с улицы, с самого чистого места ( моё imho, что помимо чистой стороны здания, заборник надо на метр - полтора от плоскости фасада выносить ).
Высокие потолки позволяют разводку воздуха сделать в запотолочном пространстве. Потолки при этом, разумеется, подшивные/подвесные. Вброс подогретого воздуха в чистые помещения, забор из грязных.
А для небольших квартир достаточно локальной установки. Как вариант: https://www.mitsubishi.ru/cata...model_%2Bмитсуб иси%20%2Bлоссней&gclid=Cj0KCQiAnKeCBhDPARIsAFDTLTK-ViaRs0QwQx1IAlzNDtDB5qNId_sl0R5jeasBDp-CdEiWnk7MQV4aAkmiEALw_wcB
Еще проветриватели есть. В одной комнате пол минуты воздух вдувается через клапан, в другой выдувается. Потом наоборот. Рекуператор там инерционный, а не перекрестный.
quote:Изначально написано Ursvamp:
Когда есть хотя бы 2,7 высота потолка - можно самому себе автономку поставить. Монтировал как-то даже на лоджии установку - дурацкое решение, если честно. Ибо вид, хоть и в шкафу, еще тот, и место жрет. Под потолком в тех. части самое то.
quote:Originally posted by unname22:
Он просто не помещается не зацепив зону 1.
quote:Originally posted by Maklazybones:
А да вот у меня на лоджии - дурацкое решение
quote:Изначально написано Омуль+:
Многоквартирный дом
Приточно Вытяжная Вентиляция.
Ну в принципе уже ответили, я понял. Круто заморочились.
Оно того стоило, жена не кашляет совсем, у нее были проблемы с легкими. Подоконники чистые, черной городской пыли нет. Углекислый газ в зеленой зоне. А на карантине так вообще заценил, что в квартиру вложился и ремонт доделали до конца. Как рыбки в аквариуме, корм подсыпают , кислород дают, температуру поддерживают
Дачи нет если, что
quote:Originally posted by Maklazybones:
Остальное МКД и ПВВ не понял
quote:Изначально написано Ursvamp:
Когда есть хотя бы 2,7 высота потолка - можно самому себе автономку поставить. Монтировал как-то даже на лоджии установку - дурацкое решение, если честно. Ибо вид, хоть и в шкафу, еще тот, и место жрет. Под потолком в тех. части самое то.
А да вот у меня на лоджии - дурацкое решение
quote:Изначально написано Ursvamp:
Ну то есть признаете, что у вентилятора зона 1 не действует?
Он просто не помещается не зацепив зону 1.
quote:Originally posted by Омуль+:
МКД?
quote:Originally posted by Омуль+:
У меня. Совмещенный СУ и решетка. Сухо. Правда два ПС. Водянои и электрический.
quote:Изначально написано Омуль+:
МКД? Откуда приток и куда "выхлоп"? Рекуператор? Нагрев входящего воздуха? Блочная ПВВ?
Systemair с роторным рекуператором, есть подоговрев электрический воздуха но если не -20 не включаю. Выхлоп и впуск с улицы. Остальное МКД и ПВВ не понял Я не строитель, я потребитель.
quote:Originally posted by Ursvamp:
У кого нет такой угрозы и могут вообще без вентиляции жить. Как часто и бывает.
quote:Originally posted by Maklazybones:
У меня вся квартира в трубах приточно-вытяжная
quote:Изначально написано Ursvamp:
О! Этот вент - мечта поэта, дает нормальное разряжение. Такие еще и с регулировкой оборотов есть. Сколько мощность?А в большинстве случаев с унылыми осевиками вынуждены работать и жить.
В кубометрах - 200, в ватах не помню. У меня вся квартира в трубах приточно-вытяжная и трассы кондиционеров делалась на этапе бетонных стен , ох геморрой был ....
quote:Originally posted by unname22:
Высота потолка 2500, отнимает на плитку 10 мм + плиточный клей 5 мм + выравнивание пола по минимуму 2 мм + натяжной потолок минимум 40 мм
итого в лучшем случае до потолка останется 193 мм, - мм на то чтобы вентилятор не касался потолка, остается 183 мм, много моделей вытяжных вентиляторов с таким вертикальным габаритом вы знаете?
quote:Originally posted by Maklazybones:
У меня так, вентилятор, глушак, гофры, в каждом санузле 7 лет уже работает.
А в большинстве случаев с унылыми осевиками вынуждены работать и жить.
quote:Originally posted by unname22:
Я тебя второй раз на вранье ловлю.
quote:Originally posted by Ursvamp:
вас, долбо-ов, в строительстве 90% контингента
quote:Originally posted by unname22:
Я вообще строительством не занимаюсь.
quote:Изначально написано Ursvamp:
Так вас, долбо-в, в строительстве 90% контингента. Адекватность сходу видно.
Я тебя второй раз на вранье ловлю.
Я вообще строительством не занимаюсь.
quote:Изначально написано Ursvamp:
Какова высота зоны 1?
quote:Originally posted by unname22:
Слышь, звездобол, обоснуй что конкретно, где и когда ты за мной переделывал?
quote:Originally posted by unname22:
по ПУЭ узо с током до 30 ма, про 10 нигде никто не пишет,
quote:Изначально написано Ursvamp:
Потом только хожу и переделываю после ваших работ.
Слышь, звездобол, обоснуй что конкретно, где и когда ты за мной переделывал?
quote:Originally posted by unname22:
Сьедет на 100-200 мм
quote:Originally posted by unname22:
Я смотрю вы вообще ни в электрике ни в вентиляции не понимаете
quote:Originally posted by unname22:
по ПУЭ
quote:Originally posted by unname22:
в зоне1 могут быть только водонагреватели
quote:Originally posted by unname22:
вентилятор там где я нарисовал уже по хорошему нарушение.
quote:Originally posted by unname22:
как вынимать канальный вентилятор из короба в случае чего?
quote:Изначально написано Ursvamp:
Во-первых, никуда он там не съедет, а то еще и компактней станет. А во-вторых, места там до дури - полтора метра!! В коробе будет сливной бачок, все коммуникации, водяной узел, вытяжной канал ( с вентилятором для ванной ), бойлер, и место для хранения всякой всячины.
Сьедет на 100-200 мм в зависимости от моделей.
у меня на задней стене туалета как раз и идут вентиляционные шахты
Поначалу думал делать инсталляцию, но как промерил все, поставил классический унитаз.
quote:Изначально написано Ursvamp:
По ПУЭ и светильники нельзя ставить там, где они стоят. Тем более те, какие ставят.Однако, ванная комната должна оснащаться оборудованием соответственного класса IP, обязательно выравнивание потенциалов с заземление, и защита линии УЗО, лучше 10 мА.
Естественно, в зоне прямого залива из душа полагается только подводное оборудование.
Вентилятор находится на плане в зоне 1, это класс IPX5. Был бы, вернее, в зоне 1, если б не превышение зоны по высоте ( 2,25 метра ).Очень простой способ избежать проблем с таким неудобным местом установки вентилятора прямо над душем - установка канального вентилятора в туалете, внутри короба. В ванной остается элегантная решетка, и всё.
Ну и насчет вентилятора и как его подключить, классика:
1. по ПУЭ узо с током до 30 ма, про 10 нигде никто не пишет, да и говоритс ятолько о розетках. .
2. Я смотрю вы вообще ни в электрике ни в вентиляции не понимаете.
есть пункт 7.1.47 ПУЭ
по которому в зоне1 могут быть только водонагреватели. во 2 зоне нагерватели и светильники.
Поэтому вентилятор там где я нарисовал уже по хорошему нарушение.
4. И как вынимать канальный вентилятор из короба в случае чего?
3.
quote:Originally posted by unname22:
из за инсталляции сам унитаз прилично сьедет к двери.
quote:Originally posted by unname22:
1.Нельзя по ПУЭ ставить вентилятор над ванной.
2. Если вентилятор работает во время приема душа, то особйо влажности и не образуется.
Я делал для себя так осознанно, это наиболее удобный вариант и тем более простой.
Однако, ванная комната должна оснащаться оборудованием соответственного класса IP, обязательно выравнивание потенциалов с заземление, и защита линии УЗО, лучше 10 мА.
Естественно, в зоне прямого залива из душа полагается только подводное оборудование.
Вентилятор находится на плане в зоне 1, это класс IPX5. Был бы, вернее, в зоне 1, если б не превышение зоны по высоте ( 2,25 метра ).
Очень простой способ избежать проблем с таким неудобным местом установки вентилятора прямо над душем - установка канального вентилятора в туалете, внутри короба. В ванной остается элегантная решетка, и всё.
Ну и насчет вентилятора и как его подключить, классика:
quote:Originally posted by Nick Brake:
А это обязательно нужно делать?
quote:Originally posted by Ursvamp:
После горячего душа 10 минут ванную сушить,
quote:Originally posted by unname22:
Так нельзя
И кому нужен вентилятор со светом, если нужен только свет? Каждый прибор сам по себе. После горячего душа 10 минут ванную сушить, тут уже свет не нужен.
Таймер еще удобнее, отключаемый. Так теперь и делают. Датчик влажности менее удобен, но некоторые его ставят.
А со светом параллелят в бабкиных ремонтах, это давно моветон, по понятной причине.
quote:Изначально написано Ursvamp:
Понял, спасибо. Вот так не хотите?
Так нельзя
quote:Изначально написано unname22:
Смотря что ты хочешь.
Про глупость по поводу естественной вентиляции не слушай.Если вентилятор не включать, естественная тяга сохранится - лопасти никак не тянут на герметичную пробку.
Но при включенном вентиляторе ванна будет очень быстро просыхать.Если хочется заморачиваться по минимуму я бы поменял схему вентиляции:
1. взял перфоратор и раздраконил отверстия как в ванную так и в вентиляционный канал до самого потолка К потолку же прикрепил 55й плоский короб насквозь из ванной в туалет.
2. Со стороны ванной в отверстие вмуровал бы 110ю канализационную трубу, чтобы отверстие пересекалось с коробом полноценно. и установил бы со стороны ванны в эту трубу обычный вытяжной вентилятор в габаритами вертикальными поменьше.
3. рядом пробил бы еще сквознео отверстие в туалет и закрыл бы его двумя решетками.В итоге будет вентиляция из туалета через ванную и естественная и принудительная. При этом потолок туалета можно спокойно зашить пластиком или алюминиевым потолком либо вообще сделать потолок натяжным. Специального доступа не нужно будет - вся чистка пойдет через вытяжной вентилятор в ванной.
Питание я бы запараллелил со светом в ванной через отдельный выключатель уже внутри оной. отдельно из туалета ИМХО можно обойтись.
Не успел вчера написать - уходил с работы.
Второй вариант полноценный.
Так же прокидываете транзитный плоский вентканал через туалет в ванную (в шахте его срез на 45 градусов вверх) и ставите со стороны ванной в него вытяжной вентилятор.
Далее в вентканал в туалете раздракониваете дыру вниз и ставите на стене туалета свой вытяжной вентилятор, отдельный.
Питание каждого через выключатель опять же от освещения.
Получится независимая система внетиляции, полностью доступная к чистке.
да, судя по вашим схемам, канал надо кидать не прямой, по правилам электробезопасности вентилятор не стоит ставить над ванной, его нужно выводить между ванной и раковиной. Получится вам нужно будет два угла под 90 градусов, это все зашьется в туалете под потолок.
По поводу приточной части да, она нужна, но нахрена портить дверь отверстиями?
Просто когда будете дверь ставить, поднимите дверное полотно над порогом миллиметров на 8 и уберите снизу уплотнитель. Этого вполне хватит. Нет никакой необходимости уравнивать сечения.
quote:Изначально написано -=Александр=-:
Что-то, чем больше подсказок - тем более запутано ))
Если отказаться от хотелки из стартового поста и пойти по пути упрощения питания, то да - через отдельный выключатель. Но независимо от света в ванной. Поясню: помылся, вышел, оставил вентилятор какое-то время включенным, чтоб протянуло (можно через таймер). Зачем свет лишний раз жечь.
Нет, вот как раз со светом это удобно, во первых вы его не забудете выключить - так как свет при правильных дверях будет видно.
Во вторых, по умолчанию он включается, когда вы входите в ванную. Это обеспечит минимум влажности в оной, вы в таком случае не забудете его включить. И вообще не будете заморачиваться по его поводу. А выключать его в ванной будете редко.
quote:Изначально написано Ursvamp:
Это совершенно убыточная и неудобная схема. Вентилятор не должен зависеть от света ни прямым ни сателлитным способом.И на ванную вообще лучше отдельную защищенную линию вести от щитка.
Это как раз очень удобно.
Когда не нужен он выключен выключателем, когда нужен он работает со светом. - сложно забыть о его выключении.
quote:Originally posted by -=Александр=-:
Зачем к двери туалета? Не понял.
А выключатель к нему куда угодно. Я б посоветовал к термостату теплого пола в одну рамку воткнуть. Внутри помещения.
quote:Originally posted by -=Александр=-:
половину из перечисленного видно на фото и схемах в стартовом посте.
quote:Originally posted by -=Александр=-:
Нету возможности измерить.
quote:Originally posted by Ursvamp:
А сколько ж толщина стены, в которой еще и вентканалы спрятаны?
quote:Originally posted by Ursvamp:
Это вся стена внутри полая? Этажность дома какая?
quote:Originally posted by Ursvamp:
Если туалет реально такой длинный...
Канализационный стояк где на плане?
quote:Originally posted by -=Александр=-:
Стена между туалетом и комнатой весьма узкая, соответственно и вентиляционный канал узкий.
Покрасьте зеленым весь участок стены ( стен ), в которых есть вентканалы.
quote:Originally posted by -=Александр=-:
Но зачем эта инфа, как влияет антресоль?
quote:Originally posted by Омуль+:
Лучше сделать тройник над унитазом в сторону двери и от тройника два одинаковых участка воздуховодов - в ванную и к двери туалета.
quote:Originally posted by Sobol:
Фурнитуру подобрать просто - зайти в супермаркет и примерить одно к другому.
quote:Originally posted by Nick Brake:
обязательно убедитесь, что и в туалете, и в ванной имеется естественный приток воздуха из коридора
quote:Originally posted by unname22:
Если хочется заморачиваться по минимуму я бы поменял схему вентиляции:
quote:Originally posted by unname22:
Питание я бы запараллелил со светом в ванной через отдельный выключатель уже внутри оной. отдельно из туалета ИМХО можно обойтись.
quote:Originally posted by Ursvamp:
но на схеме не раскрыто, где же вентшахта. Из туалета канал опять в соседнее помещение ведет? И что там за стеной ванной и туалета, которая на плане вверху?
quote:Originally posted by Омуль+:
В стене между туалетом и комнатой справа.
quote:Originally posted by Ursvamp:
В коридорчике, куда открываются двери туалета и ванной. антресоли какие-нибудь есть? И сколько высота потолков вообще?
quote:Originally posted by Ursvamp:
ТС не хочет объединить санузел?
quote:Originally posted by Ursvamp:
Вот ее как бы нарисовать неплохо там... Вентшахта по площади как пол туалета. А на плане стенка и всё.
quote:Originally posted by -=Александр=-:
Схема с тырнета
quote:Originally posted by Ursvamp:
И что за верхней стеной интересно.
quote:Originally posted by Омуль+:
В стене между туалетом и комнатой справа.
В коридорчике, куда открываются двери туалета и ванной. антресоли какие-нибудь есть? И сколько высота потолков вообще?
ТС не хочет объединить санузел?
quote:Originally posted by Ursvamp:
Спасибо, но на схеме не раскрыто, где же вентшахта.
quote:Originally posted by unname22:
Питание я бы запараллелил со светом в ванной
И на ванную вообще лучше отдельную защищенную линию вести от щитка.
quote:Originally posted by -=Александр=-:
Схема с тырнета, но, в основном, соответствует действительности.
Если вентилятор не включать, естественная тяга сохранится - лопасти никак не тянут на герметичную пробку.
Но при включенном вентиляторе ванна будет очень быстро просыхать.
Если хочется заморачиваться по минимуму я бы поменял схему вентиляции:
1. взял перфоратор и раздраконил отверстия как в ванную так и в вентиляционный канал до самого потолка К потолку же прикрепил 55й плоский короб насквозь из ванной в туалет.
2. Со стороны ванной в отверстие вмуровал бы 110ю канализационную трубу, чтобы отверстие пересекалось с коробом полноценно. и установил бы со стороны ванны в эту трубу обычный вытяжной вентилятор в габаритами вертикальными поменьше.
3. рядом пробил бы еще сквознео отверстие в туалет и закрыл бы его двумя решетками.
В итоге будет вентиляция из туалета через ванную и естественная и принудительная. При этом потолок туалета можно спокойно зашить пластиком или алюминиевым потолком либо вообще сделать потолок натяжным. Специального доступа не нужно будет - вся чистка пойдет через вытяжной вентилятор в ванной.
Питание я бы запараллелил со светом в ванной через отдельный выключатель уже внутри оной. отдельно из туалета ИМХО можно обойтись.
ЗЫ. А у коридора, разумеется, тоже должен быть приток воздуха извне. Хотя бы через приоткрытые окна, если нет иного варианта. На время работы вентиляторов необходимо будет держать окна приоткрытыми (если пластик - то хотя бы на микропроветривании, если классические окна - то открывать форточку или фрамугу).
quote:Originally posted by -=Александр=-:
Не силён в номенклатуре подобной фурнитуры, потому и обратился за подсказкой: как подобрать фурнитуру, чтоб нормально стыковались разные её части, чтоб с размером не промахнуться? Какого сечения прямоугольный короб оптимально поставить? От него, наверно, и к переходникам "танцевать"?
quote:Originally posted by -=Александр=-:
Не понял, в какое место схемы его монтировать. Прям посреди короба?
quote:Originally posted by Омуль+:
в туалете диффузор или регулируемую решетку.
quote:Originally posted by Ursvamp:
Кто-то моется в ванной в горячем душе - в туалете вода со стен стекает.
quote:Originally posted by Ursvamp:
А план помещений можно
Я у себя, к примеру, транзитный выход из ванной в туалет перекрыл совсем, и создал 2 канала, каждый со своим вентилятором. Вентиляторы, желательно, ставить со своим выключателем, а не от света, причем внутри помещения. и с таймером удобно - отключаемым!
Самый простой способ решить проблемы с вентиляцией - объединить санузел в один. Выигрыш на цене ремонта, и в площади. В таком санузле гораздо приятнее находиться. Если, конечно, в квартире не семеро живут.
quote:Originally posted by 437:
и так есть вытяжка транзитом через туалет
quote:Естественная вытяжка работает круглосуточно САМА. Обслуживание - прочистка сетки на вентрешетках.
quote:Originally posted by -=Александр=-:
Если всё еще не понятно, скажите, как хотите увидеть схему. Тоже не очень понял, как её попонятнее отобразить.
quote:Originally posted by -=Александр=-:
Это типа таких?:
Я кстати ошибся. Это не дефлектор а диффузор или анемостат.
quote:Originally posted by Омуль+:
Как-то заморочено сильно. У ваз два вентилятора стоят последовательно в одном канале? Законфликтуют.
quote:Originally posted by Омуль+:
регулируемые дефлекторы
quote:Originally posted by Омуль+:
Включается отдельно от света.
quote:Originally posted by Sobol:
Со стороны ванной поставить на отверстие настенный вентилятор с решеткой.
quote:Originally posted by Sobol:
Со стороны туалета на вентилятор поставить обратный клапан и/или переходник на прямоугольную трубу.
Есть переходники всякие разные. У вентилятора выход под круглую трубу стандартного размера (100, 125 или 150 мм)...
quote:Originally posted by Омуль+:
вот например то что нужно.
Соединитель эксцентриковый плоского воздуховода с круглым 60х204/D125 ERA 620СП12,5КП
quote:Originally posted by 437:
вёл два параллельных канала 200х50
quote:Originally posted by Ursvamp:
Спрашиваю, готов ли он максимум раз в пол года вынимать вентилятор и чистить канал, пропеллер, клапан и решетку?
quote:Originally posted by Омуль+:
Принципиальную схему на кидайте, а то не очень понятно.
Вроде мужики хозяева, но у каждого вентиляторы плавно помирают, обрастая по 10 см пробкой из прессованной пыли.
quote:Originally posted by 437:
Вентиляторов нет в принципе. И так тянет
PPS В первом случае 10 этаж 10-ти этажного дома.
Во втором случае 10 этаж 15-ти этажного дома.
quote:Originally posted by Sobol:
есть куча разных переходников между ними, на любой вкус
quote:Originally posted by -=Александр=-:
1. Как закрепить вентилятор в смежном отверстии между ванной и туалетом? Скорее всего, закрепить стандартным способом со стороны ванны не получится. Возможно, придется ставить канальный вентилятор.
quote:Originally posted by -=Александр=-:
2. Есть ли фурнитура (если есть, то какая), чтобы 'подружить' между собой короб-воздуховод прямоугольного сечения и установленные в отверстия в стенах вентиляторы?
quote:Originally posted by -=Александр=-:
3. Возможно ли сделать (если да, то как) электрическую схему таким образом, чтобы вентиляторы включались и при включении света в ванной, и при включении света в туалете? В настоящее время свет в ванной и туалете включается выключателем, как на фото ниже.
quote:Originally posted by Омуль+:
Ставится один вентилятор на входе в вентканал далее воздуховод в ванную с ответвлением в туалете. На концах регулируемые дефлекторы, чтоб сосал из туалета и ванны равномерно. Включается отдельно от света. Просто и надёжно.
Принципиальную схему на кидайте, а то не очень понятно.
Лучше так. Ставится один вентилятор на входе в вентканал далее воздуховод в ванную с ответвлением в туалете. На концах регулируемые дефлекторы, чтоб сосал из туалета и ванны равномерно. Включается отдельно от света. Просто и надёжно.
Никогда с такими работами не сталкивался, посему нужна ваша подсказка.
Возникла необходимость сделать вытяжку из ванны-комнаты. Вытяжной канал в доме проходит, увы, не рядом с ванной, а отделен от неё еще и туалетом. Поэтому вытяжку придется тянуть до вытяжного канала через туалет, а именно, через пластиковый короб прямоугольного сечения под потолком. Вентиляторов планирую ставить два: один на смежной стене между ванной и туалетом, а второй - на входе в вытяжной канал. Есть еще особенность: отверстия находятся на разном уровне по высоте относительно друг-друга: отверстие между ванной и туалетом - вплотную к потолку, а отверстие в вытяжной канал - на расстоянии 6-8 см от потолка.
И тут возникает ряд вопросов:
1. Как закрепить вентилятор в смежном отверстии между ванной и туалетом? Скорее всего, закрепить стандартным способом со стороны ванны не получится. Возможно, придется ставить канальный вентилятор.
2. Есть ли фурнитура (если есть, то какая), чтобы 'подружить' между собой короб-воздуховод прямоугольного сечения и установленные в отверстия в стенах вентиляторы?
3. Возможно ли сделать (если да, то как) электрическую схему таким образом, чтобы вентиляторы включались и при включении света в ванной, и при включении света в туалете? В настоящее время свет в ванной и туалете включается выключателем, как на фото ниже.
Подскажите, пожалуйста.
Фото__________
Фото выключателя:
П.С.
Нифига не понял, почему размылись пояснительные надписи на фото... На компе читаются нормально...