Домашнее хозяйство

Отбор мощности ЛЭП

Казбек 15-07-2009 17:16

перемещено из Выживание


в общем такая тема:
рядом с участком есть ЛЭП, незнаю напряжение, ток
(постоянный, переменный), но гдето читал, что с помощью индуктивной катушки можно отбирать часть мощностей, так на пару лампочек... я не электрик, причем далеко... и не в теме абсолютно... представление о катушки индуктивности самые посредственные (сердечник с обмоткой)...
вот собственно эту бы тему и развернуть...
Alex_F 15-07-2009 17:18

quote:
Originally posted by Казбек:

постоянный,


угу. Учитывая что на территории России она одна - вероятность, что Ваша дача около неё - ээээ мала около 0 вообщем.
ag111 15-07-2009 17:24

У знакомого похоже лампочку можно тупо включать между крышей и ломом, вбитым в землю
Андрей68 15-07-2009 17:28

quote:
Originally posted by ag111:

У знакомого похоже лампочку можно тупо включать между крышей и ломом, вбитым в землю


на закате советских времён, емнип в Науке и Жизни, а может и ещё в какой ТМ, было написано про американского фермера который обеспечил свои потребности протянув по своему участку проволоку паралельно проходящей ЛЭП, больше всего мне понравилось, что электрики подали на него в суд и таки выиграли дело
Rost 15-07-2009 17:36

quote:
Originally posted by Андрей68:

на закате советских времён, емнип в Науке и Жизни, а может и ещё в какой ТМ, было написано про американского фермера который обеспечил свои потребности протянув по своему участку проволоку паралельно проходящей ЛЭП, больше всего мне понравилось, что электрики подали на него в суд и таки выиграли дело

И они были абсолютно правы. Законы физики на их стороне. Это не получение энергии "из ниоткуда" а реальное "воровство" из ЛЭП.
В России кстати за подобное тоже по головке не погладят.

qwwerty 15-07-2009 17:44

quote:
Originally posted by ag111:
У знакомого похоже лампочку можно тупо включать между крышей и ломом, вбитым в землю

У знакомого гараж под ЛЭП, так там конкретно хреначит током, если скажем одной рукой взяться за гараж, а другой за машину рядом. Прям страшно туда заезжать. А они привыкли.

Андрей68 15-07-2009 17:44

quote:
Originally posted by Rost:

И они были абсолютно правы. Законы физики на их стороне.


а судят, простите, по учебнику физики за какой класс? а в решении, что пишут? нарушение второго закона термодинамики в особо крупных размерах?
qwwerty 15-07-2009 17:46

quote:
Originally posted by Андрей68:

на закате советских времён, емнип в Науке и Жизни, а может и ещё в какой ТМ, было написано про американского фермера который обеспечил свои потребности протянув по своему участку проволоку паралельно проходящей ЛЭП, больше всего мне понравилось, что электрики подали на него в суд и таки выиграли дело

Аналогичные случаи были у нас, причем уже после СССРа. Умельцы ставили катушки на крыши гаражей, расположенных под ЛЭП. Также суды были на стороне энергетиков.

Кстати, катушка может быть достаточно простая, даже просто толстая бухта с проводом. Чем больше витков - тем лучше. Но опять же, это чревато, т.к. утечка энергии из системы электриками засекается на раз.

Казбек 15-07-2009 17:49

quote:
утечка энергии из системы электриками засекается на раз.


200 Вт ?

Андрей68 15-07-2009 17:53

quote:
Originally posted by qwwerty:

Умельцы ставили катушки на крыши гаражей, расположенных под ЛЭП


т.е. в пределах города, рядом с прибором учёта, а если от одного прибора до другого пара сотен км.? или под ЛЭП находятся дачи? причём много, их как вычисляют?
qwwerty 15-07-2009 18:02

quote:
Originally posted by Андрей68:

т.е. в пределах города, рядом с прибором учёта, а если от одного прибора до другого пара сотен км.? или под ЛЭП находятся дачи? причём много, их как вычисляют?

Я не электрик, но полагаю:
Во-первых, расстояния между приборами далеко не сотни км, т.к. на то есть специальные бригады, которые выезжают на место, ставят приборы и локализуют утечку.
Во-вторых, между мачтами, под которыми локализована утечка, искать тем более проще, если там дачи или гаражи, видно кто ворует.

qwwerty 15-07-2009 18:10

quote:
Originally posted by Казбек:


200 Вт ?

Так попробуйте, а потом мы и узнаем, засекут 200 вт или нет
Катушка, как я сказал самая простая, можно транс или релюху побольше разобрать.

Tracert 15-07-2009 19:04

quote:
Но опять же, это чревато, т.к. утечка энергии из системы электриками засекается на раз.

Непугайте народ!
При тех мегаватах, которые проходят по этому лэпу, несколько лампочек ни заметят никак.


перемещено из Выживание
qwwerty 15-07-2009 20:54

Я не пугаю, мне самому интересно. Поскольку ЛЭП проходит рядом (правда не над) гаражом. Хотелось бы опыт первопроходца - если его не посадят, я тоже так сделаю
Казбек 15-07-2009 21:01

трансом или релюхой, как вы их обозвали, я боюсь и телефон нельзя зарядить
Beowulf 15-07-2009 21:45

Не совсем понял, каким образом это кража энергии? В детстве собирал детекторный приемник, который без внешнего источника работал - это хищение энергии с радиостанции?
qwwerty 15-07-2009 21:51

quote:
Originally posted by Казбек:
трансом или релюхой, как вы их обозвали, я боюсь и телефон нельзя зарядить

Я извиняюсь, вы дебил (так на аватаре)? или спец?
Я ж не претендую. Куда уж мне с моим гуманитарным. Потому и пишу - пробуйте. На то и форум - об чем знаем, об том и пишем
Может быть, удастся зарядить телефон Больше ничем не помочь вам.

Андрей68 15-07-2009 21:59

quote:
Originally posted by qwwerty:

Во-первых, расстояния между приборами далеко не сотни км


ну и где ближайший прибор учёта от Саяно-Шушенской ГЭС?
quote:

Originally posted by qwwerty:

искать тем более проще, если там дачи или гаражи, видно кто ворует


Вы действительно думаете, что кто-то из дачников пустит кого-то к себе на чердак поискать катушку? и кстати как они разберут где потери от "катушки", где от моего нового забора из сварной сетки, а где от соседского железного гаража?
Андрей68 15-07-2009 22:04

quote:
Originally posted by Beowulf:

Не совсем понял, каким образом это кража энергии?


вот я тут выше тоже этим вопросом занялся
quote:
Originally posted by Андрей68:

а судят, простите, по учебнику физики за какой класс? а в решении, что пишут? нарушение второго закона термодинамики в особо крупных размерах?


но пока не ответили
Казбек 15-07-2009 22:21


quote:
об чем знаем, об том и пишем


понятно...

qwwerty 15-07-2009 22:22

quote:
Originally posted by Андрей68:

ну и где ближайший прибор учёта от Саяно-Шушенской ГЭС?

Я же уже сказал выше - есть специальные дяденьки в оранжевых жилетах, которые патрулируют линии, периодически проверяя утечки

quote:
Originally posted by Андрей68:

Вы действительно думаете, что кто-то из дачников пустит кого-то к себе на чердак поискать катушку? и кстати как они разберут где потери от "катушки", где от моего нового забора из сварной сетки, а где от соседского железного гаража?

Пардон, но вы наивнее, чем я даже со своим гуманитарным обюразованием думал! Может тогда не стоит лезть в такие сложные вещи ?

Для справки:
В россии, зона отчуждения ЛЭП находится во владении энерго! Выкупать ее нельзя. Строить ничего нельзя. Ни жилья, ни комм недвижимости, ни производства. Максимум - временные сооружения, т.е гаражи или сараи.
Мало того, арендатор ОБЯЗАН ДОПУСТИТЬ ПРОВЕРЯЛЬЩИКОВ (т.е Энергетиков) по первому требованию!

теперь яснее стало?

Клавишег 15-07-2009 22:23

я бы лучше по двойному тарифу за электроэнергию платил, чем стал бы жить под высоковольтной ЛЭП
ну а если под ЛЭП имеются в виду обычная 0,4кВ по столбам на дачах, то лет через 50 вы стоимость проволоки на своих катушках оправдаете.
msdn 15-07-2009 22:23

А как посчитать, какое напряжение будет на выходе катушки? С трансформатором понятно - U1/U2=N1/N2. А за какое "количество витков" считать ЛЭП?
qwwerty 15-07-2009 22:37

quote:
Originally posted by Казбек:


понятно...

так я написал все, что вы спросили. Вы пробовали, не получилось, или что?

krysoboj 15-07-2009 22:44

слушал я вас долго и внимательно и вот что я вам скажу- далее по тексту райкина. отобрать мощность от лэп наведённым напряжением можно. более того до ВОВ такое практиковалось официально для сторожек путевых ж.д. обходчиков. катушка индуктивности для отбора мощности-бред двоечника. стыдно читать. вдоль лэп нужно натянуть провод. к концам присоединяется лампочка. длина провода зависит от напряжения лэп и расстояния от неё. у обходчиков получалось до 1 км и соответственнно 100 вт. следует учесть, что безопасным считается расстояние например для лэп-150 кВ - 15 м. ближе может ..бнуть. сильно. напряжение лэп примерно определяется по количеству изоляторов- 1 изолятор-10 кВ. все лэп ежегодно обходятся персоналом сетей на предмет исправности но не утечки и конечно вашу хав-ноу заметят. утечку тока без непосредственного присоединения никто ничем не определит
Казбек 15-07-2009 22:50

quote:
Originally posted by krysoboj:
слушал я вас долго и внимательно и вот что я вам скажу- далее по тексту райкина. отобрать мощность от лэп наведённым напряжением можно. более того до ВОВ такое практиковалось официально для сторожек путевых ж.д. обходчиков. катушка индуктивности для отбора мощности-бред двоечника. стыдно. вдоль лэп нужно натянуть провод. к концам присоединяется лампочка. длина провода зависит от напряжения лэп и расстояния от неё. у обходчиков получалось до 1 км и соответственнно 100 вт. следует учесть, что безопасным считается расстояние например для лэп-150 кВ - 15 м. ближе может ..бнуть. сильно. напряжение лэп примерно определяется по количеству изоляторов- количество изоляторов=числу кВ. все лэп ежегодно обходятся персоналом сетей на предмет исправности но не утечки и конечно вашу нав-ноу заметят. утечку тока без непосредственного присоединения никто ничем не определит

вот... адекватно и по теме... респект

Клавишег 15-07-2009 22:58

quote:
Originally posted by krysoboj:

катушка индуктивности для отбора мощности-бред двоечника.


не совсем бред. кольцевой соленоид вокруг одной фазы работать будет
Андрей68 15-07-2009 23:01

quote:
Originally posted by qwwerty:

Я же уже сказал выше - есть специальные дяденьки в оранжевых жилетах, которые патрулируют линии, периодически проверяя утечки


вы сказали что между приборами учета не сотни километров, я поинтресовался где ближайший прибор от Саяно-шушенской ГЭС, вы стали рассказывать про каких то дяденек в жилетах, надо ли это понимать как то что прибор это эти дяденьки и есть?
quote:
Originally posted by qwwerty:

Пардон, но вы наивнее, чем я даже со своим гуманитарным обюразованием думал! Может тогда не стоит лезть в такие сложные вещи ?


ответить, стало быть, не можете, а зачем тогда лезете в столь сложные вещи?
quote:
Originally posted by qwwerty:

Для справки:
В россии, зона отчуждения ЛЭП находится во владении энерго! Выкупать ее нельзя.


чиста для общего развития, Россия пишется с большой буквы
"энерго" это кто? новый вид эмо? вам не приходилось выезжать из Москвы? не обращали внимание на дачи построенные под ЛЭП? а то что в сорока метрах от них находится другой ряд дач?
quote:
Originally posted by qwwerty:

Строить ничего нельзя. Ни жилья, ни комм недвижимости, ни производства. Максимум - временные сооружения, т.е гаражи или сараи


специально выглянул в окно, как там, железную дорогу не переносят ещё, а то, представляете, эти идиоты железнодорожники её под ЛЭП построили
quote:
Originally posted by qwwerty:

Мало того, арендатор ОБЯЗАН ДОПУСТИТЬ ПРОВЕРЯЛЬЩИКОВ (т.е Энергетиков) по первому требованию!


вы слышали о том, что землю под ЛЭП арендуют у энергетиков? всю и по всей стране?
quote:
Originally posted by qwwerty:

теперь яснее стало?


а вы как думаете? если ни на один поставленный вопрос не ответили, а ещё на десяток новых наговорили?
ZavGar 15-07-2009 23:14

Дело здесь вот в чём:

Если натянуть провод для съёма параллельно ЛЭП на расстоянии, допустим, 1 км, то для того, чтобы к его концам подключить лампочку, придётся параллельно ему протянуть ещё один провод длиной, сами понимаете, тоже один километр!

И тогда напряжение, наведённое во втором проводе, будет равно напряжению, наведённому в первом, но относительно лампочки они будут в противофазе, и на лампочке будет НОЛЬ!

Придётся делать отходящие провода (от "съёмного" километра) почти перпендикулярными оси ЛЭП, и "домик обходчика" должен находиться в нескольких километрах в стороне от участка съёма, и провода к нему должны сходиться с разных сторон (вытянутый примерно равнобедренный треугольник).

Кольцевой соленоид вокруг фазы работать будет (трансформатор тока), но кто ж его позволит намотать? А фаза, проходящая вне соленоида будет наводить крайне малую ЭДС (особенно если диаметр соленоида будет пренебрежимо мал по сравнению с расстоянием до фазного провода).

Пожалуй, обмотка вокруг дома будет более эффективна, и то, если ЛЭП - 550, не меньше.

qwwerty 15-07-2009 23:33

quote:
Originally posted by Андрей68:

а вы как думаете? если ни на один поставленный вопрос не ответили, а ещё на десяток новых наговорили?

Извинте, я читал про таких, как вы. В целом, это считается "комплекс неполноценности" Когда сказать по сути нечего, но хочется. Лень вас цитировать, буду нумеровать:
1. да, именно так.
2. могу, ответил
3. раз уж сумничали, хочу заметить, что "чиста" такого слова нет в русском языке
4. вы тупИте? я не про ЖД и прочие дороги, а про постоянные строения, типа дач!
5. не понял! Вы про что? Я выше как раз писал про аренду у энергетиков. Аренду от собственности отличаете?
6. не буду комментировать. Если не хватает понимания, можете считать меня "умником" или "снобом", я не обижусь, по отношению к вам

Казбек 15-07-2009 23:52

парни, а можно без албанского... читать невозможно
Казбек 15-07-2009 23:55

quote:
но йесли у леп заземленая нейтраль

это четвертый провод?

vasia2009 15-07-2009 23:55

надпись на мониторе - *помни ! противнег читает*

>это четвертый провод?

он могет быть пропущен через планету... через заземлители с обоих концов леп - для економии металла...

но при етом напряжонность полезново для калхознегов поля будет зависеть от разности нагрузки фаз и соотв стыриваемый результат тоже - нужно ставить ограничитель и стабилизатор...

Казбек 15-07-2009 23:57

quote:
Originally posted by vasia2009:
надпись на мониторе - *помни ! противнег читает*

залезем в карман чубайсу...

Казбек 16-07-2009 12:02

quote:
Originally posted by vasia2009:

но при етом напряжонность полезново для калхознегов поля будет зависеть от разности нагрузки фаз и соотв стыриваемый результат тоже - нужно ставить ограничитель и стабилизатор... [/B]

всегда думал, что напряжение на фазах одинаковое т.е перекос не допускается... а визуально это можно определить? провисанием?

Андрей68 16-07-2009 12:04

quote:
Originally posted by qwwerty:

Извинте, я читал про таких, как вы. В целом, это считается "комплекс неполноценности" Когда сказать по сути нечего, но хочется.


вы можете мне не верить, но одно такого, с комплексом, вы каждый день в зеркале видите
quote:
Originally posted by qwwerty:

вы тупИте? я не про ЖД и прочие дороги, а про постоянные строения, типа дач!


тупите вы, прочтите на досуге 130 статью ГК, там как раз про что такое недвижимое имущество написано
quote:
Originally posted by qwwerty:

не понял! Вы про что? Я выше как раз писал про аренду у энергетиков.


я про то, что если энергетики являются арендодателями земельных участков в отношении дачников которым посчастливилось получить участок под ЛЭП, то должны быть заключены, и не только заключены, но и зарегистрированы в установленном порядке т.к. дачный участок подразумевает пользование им на срок явно более одного года, договоры на аренду земельных участков, пока ни одного такого договора в московской области не заключено, и я даже не буду вас спрашивать почему не заключено
quote:
Originally posted by qwwerty:

Аренду от собственности отличаете?


вы знаете, в отличие от вас, да
quote:
Originally posted by qwwerty:

Если не хватает понимания, можете считать меня "умником" или "снобом", я не обижусь, по отношению к вам


как говорится, "ви за себя слишком много думаете" или смотрите вступительную часть к своему последнему выступлению
Казбек 16-07-2009 12:06

троллинг...
krysoboj 16-07-2009 12:06

да всё уже обсчитано и изобретается каждым новым поколением электриков. умные электрики этой темой перестают интересоваться в 7 классе школы. глупые-такие как мы- в 40 лет. короче-трудоёмко, напряжение в вашей сети будет сильно зависеть от нагрузки, опасно-т.к. при отсутствии нагрузки напряжение может быть равно или выше-при использовании большой катушки-напряжению в лэп. и в результате будет гореть одна лампочка.
qwwerty 16-07-2009 12:14

quote:
Originally posted by Андрей68:

как говорится, "ви за себя слишком много думаете" или смотрите вступительную часть к своему последнему выступлению

Я все уже сказал, не трудитесь, дальше - к доктору

krysoboj 16-07-2009 12:17

уважаемый казбек, васю вы сможете понять только лично в сопровождении 2х1,5 пива, с оживлённой мимикой, жестикуляцией и пояснительными картинками на засаленных бумажных обёртках от вяленой рыбы. сейчас просто поверьте мне-поймёте потом. теоретически это занимательно, как страшные сказки гоффмана, а на практике-полная хрень.
qwwerty 16-07-2009 12:19

Если по теме -мне самому интересно, вычислят или нет. Мой гараж рядом с ЛЭП, но поскольку электричество фиксировано в арендной плате, я пока не заморачиваюсь, тем более, что ЛЭП немного в стороне, но для товарища у котрого от гаража можно прикуривать (из-за наведенног электричества от такого-же ЛЭП, в районе алтуфьево), интересно, насколько реально запитать свет, и насколько вычисляется?
krysoboj 16-07-2009 12:41

не вычисляется ващще. только если по внешнему виду балды на крыше. но если можно прикуривать и волосы встают дыбом и искрятся-это не значит что будет гореть лампочка. напряжение большое, а ток, если замкнуть на нагрузку-маленький. т.е. гараж у вас заряжен как конденсатор из розетки-баловались наверное в школе. дёрнуть-то он дёрнет, а лампочку зажжёт на миллисекунду. или если хотите аналогия с водой-два ведра воды соединены трубочкой. одно стоит на 9 этаже, второе на земле. но трубочка тоненькая. перепад высот-напряжение-большое, расход воды через трубочку-сила тока-маленькая. единственное полезное применение -надеть на х... гайку, если магнитное поле достаточно сильное-можете обойтись без виагры
da71 16-07-2009 12:54

половина вышенаписанного бред.

Реальный эксперимент щас распишу.
значит висят низко 3 фазы , горизонтально, примерно 10 метров над землёй, 12 изоляторов. на высоте 4 метров натягивается провод параллельно крайней фазы в метрах 10 от неё в бок.
теория: получили 2 конденсатора , один между землёй и нашим проводом и второй между проводом и фазой. Имея переменный ток в фазе конденсаторы становятся сопротивлениями, а вся конструкция просто делителем напряжения.
Ёмкосная связь с средней фазой никакая, если бы наш провод был на одинаковом расстоянии то наводка в нём была бы на 180гр противоположна третей фазе. Изза совсем большого расстояния до 2 и 3 фазы влияние учитывать не будем.
практика
От примерно 30 метрового нашего провода протянут провод параллельно земле в дом, тудаже на второй этаж проведён вертикально заземлённый провод.
Судя по искре 10мм снимаемое напряжение примерно 10кВ, естественно мизерный ток. Перерыв имеющиеся детали был найден сетевой трансф. вторичка примерно 6в, приборов померить напряжение не было, как собственно и самого напряжения.
теория первичная обмотка была крайне низкоомна посравнению с нашим межпроводным конденсатором.
практика
Желание найти несколько трансформаторов на 50Гц и первичкой более 220в протерпело крах.
Тогда и родилась импульсная идея!!!
разрядник фигачил искру на провод первички, второй конечно на землю.
Единственно что было найдено в качестве нагрузки это лампочка на 6,3в.
Горела она в пол накала, мерцала, но в полной темноте после целого вечера мучений это был как яркий луч
Потом пришла хозяйка со свечкой и попросила выключить треск разрядника

Теория еслибы я сумел преобразовать(трансформировать) плазму в разряднике то достиг бы большего, понадобилось бы найти около 50 обычных трансформаторов.


Насчёт обременения, на самом деле энергетики платят тока за землю под вышкой , вовремя оформления сервитута описываются ваши обязанности о предоставлении доступа к сетям.
Под линией можете строить что захотите, только БТИ не разрешит.
Можно избавится от проводов над головой. Если вы неразрешали прокладку-установку мачты то вы можете обратится в суд о переносе линии.
Примерные затраты на ведение дела 30тр.


алхимик 16-07-2009 12:58

quote:
Originally posted by Андрей68:

на закате советских времён, емнип в Науке и Жизни, а может и ещё в какой ТМ, было написано про американского фермера который обеспечил свои потребности протянув по своему участку проволоку паралельно проходящей ЛЭП, больше всего мне понравилось, что электрики подали на него в суд и таки выиграли дело

Таки не выиграли так как не было за что наказывать законодательно!
И смотря сколько снимать)))

Хыч 16-07-2009 01:52

АААААААА!
Монстры... Говорила мне мама: "Учи физику, придурок".
da71 16-07-2009 02:01

>над было порыццо на помойке фпоисках твс от ламповово телейащега
>(тама на ок 16..25 кв обмотка) или хотя бы неочень новово пп (тама на
>ок 8.5 кв обмотка таки йесть)... и много др обмоток - шоб поменьше
>напряжение получить... и току побольше...

>новые тдкс имхо не пойдут - тама высоковольтная обмотка диодами пересыпана...

я бы высверлил нафик всё лишнее, купил бы новый чтобы межвитками не прошивало. Но частота строчной развёртки 16кГц, там стоит тоненький феритик, на 50Гц он работать не будет никак.
Менять железо не выход, дырка в твс от семёрок (ламповые цветные 7xx номера) очень мало и круглое.
Всё же было бы неплохо найти несколько 250в трансов, однако я не знаю как соединить их. Ща поясню дикую проблему.

da71 16-07-2009 02:09


извиняюсь за мультипостинг, но трудно писать не видя
da71 16-07-2009 02:33

это значит схема двойного преобразования, естественно уже кпд 60%.

Трансформаторы на 220в не могут выдержать 10кв меж обмотками, особенно если воздух влажный а сделаны они кетайскими лапками
Естественно верхний трансформатор будет всегда шить. Ну вот двойным преобразованием можно как бы "улучшить" хар-ки трансформаторов. Хотя блин казалось бы соедини вторички параллельно и радуйся жизни ...

А посему выводы для желающих халявы:
1 Ёмкостный провод надо делать ниже(ближе к земле ну желательно на геометрической линии между фазой и поверхностью земли), длиннее, максимально длинным. Несомненно повысит ток и если провод будет двойной(параллельно 2 проводка на расстоянии несколько см), но вначале будет эффект а потом при достижении ширины сопоставимой с толщиной фазного провода расширение вашего провода будет только мешать, так как емкость на "землю" тоже растёт.
2 Трансформаторы выбирать из сетевых именно по параметру межвиткового пробоя.
3 Все работы производить замкнув Ваш провод на землю в 2 местах !!!!
Например в месте куда провод приходит к вам в трансформатор и в самой дальней точке и ещё бы на самом ближнем столбе. Тем кто будет делать вариант с индуктивностью это правило также касается, не заземлённая катушка так же будет шить на землю. Тока в ней может и не быть а вот шить будет. Панически боятся тоже не стоит, ток очень слаб , но ощущения неприятные, хотя бывает и индивидуальная не переносимость , тогда кирдык.
4 При приезде всяких проверятелей нужно показать документы что вы имеете право собст на землю и в нём нет НИКАКОГО обременения насчёт ЛЭП. Во всех разборках твердить - Делал защиту от наводок, так как ребёнка/тёщу/жену постоянно бьёт током.

Unforgiven 16-07-2009 02:37

А с чего вы вообще взяли, что в катушке, расположенной _под_ ЛЭП будет наводится ток? Вообще, для этого её надо расположить _вокруг_ проводника ЛЭП, ибо встречно-параллельные половины витков будут компенсировать потенциалы друг друга.
da71 16-07-2009 02:49

quote:
Originally posted by Unforgiven:

А с чего вы вообще взяли, что в катушке, расположенной _под_ ЛЭП будет наводится ток? Вообще, для этого её надо расположить _вокруг_ проводника ЛЭП, ибо встречно-параллельные половины витков будут компенсировать потенциалы друг друга.


Будет. Сумеете если расположить идеально в месте когда на обе половинки вашей катушки будет одинаковое поле , дык поле от тока другой фазы будет работать. Про "_вокруг_" Вы не правы, вокруг это магнитные волны, они как раз перпендикулярны.
Я не сторонник индукции, ёмкость мне понятней и более похожа на антенну от радиоприёмника, чем громоздкая индуктивность
da71 16-07-2009 03:50

>щас можна порыццо на тему помоечных свч печек - тама вмеру высоковольтный
>трансф и гарантировано на 50 гц жывет... или неск штук последовательно
>соединять - имхо тама на меньше 10 кв трансф...
Спасиб за идею. Но всё что я писал делалось 18 лет назад в уже тогда заброшенном дач. кооперативе. Уговорить электроначальников эл-фицировать кооператив было наверное дешевле чем микроволновку найти
valera_hamburg 16-07-2009 07:09

обычный траф высокого напряжения от зажигания машин ...только включить наоборот .
там на свечу примерно 20-25 киловольт ..
ZavGar 16-07-2009 11:55

quote:
Originally posted by valera_hamburg:

обычный траф высокого напряжения от зажигания машин


По-русски это называется катушка зажигания.

Причём, если использовать "двухсосковую", где оба высоковольтных вывода изолированы от земли и от первичной обмотки ("Волга" с 406-м двигателем, "Ока"), то можно проложить два "снимающих" провода под двумя проводами ЛЭП, один из выводов первичной (низковольтной, в нашем случае - вторичной) обмотки заземлить.

da71 16-07-2009 13:09

Я плохо понимаю в их конструкции, там имп. процессы, но наверняка катушка должна работать на частоте средние обороты x количество цилиндров. Итого от 2кГц до 32кГц. На 50 Гц ... увы далеко от нашей.
Но надо экспериментировать, кого волнует что у нас кпд 5%.

Rost 16-07-2009 13:18

quote:
Originally posted by Андрей68:

а судят, простите, по учебнику физики за какой класс? а в решении, что пишут? нарушение второго закона термодинамики в особо крупных размерах?

Судят за несанкционированное подключение к ЛЭП. То что оно производится не напрямую, т.е. гальванически а через индуктивную или емкостную схему никого не волнует.
Эффективность подобного подключения тем выше, чем ближе провод/катушка к ЛЭП - в полусотне метров от проводов вообще ничего может не быть, в 5 метрах - могут быть киловольты. Естественно также все зависит от тока протекающего по ЛЭП. Так что эксперименты с этим делом - штука весьма небезопасная, а подобный источник электричества - штука ненадежная. Почему собственно подобные схемы и не используются на практике.
В общем на месте модератора я бы снес эту тему нафиг. А то найдутся умельцы поэкпериментировать, а заземлить надежно проводок забудут...


da71 16-07-2009 13:53

quote:
Originally posted by Rost:

Естественно также все зависит от тока протекающего по ЛЭП.


для ёмкосной связи ток в ЛЭП необязателен.

quote:
Originally posted by Rost:

Судят за несанкционированное подключение к ЛЭП.


РФ самая отсталая страна в плане электрификации.
На вашей земле без вашего ведома могут воткнуть мачту и ещё и зону отчуждения огородить.
Если вы захотите эл-фицировать чтото либо то вам выставят счёт. В нём будет, трансформатор от 500тр до ... столбы , кабель , слуги по монтажу.
Вам надо 20кВт а дадут вам 5...
А на самом деле все эти работы за счёт поставщика эл. энергии.


da71 16-07-2009 14:35

quote:
Originally posted by vasia2009:

какой нах 2 кгц - тама 2000 оборотов в минуту... ето ок 33 гц...


ну лана, но железо там стоит не на переменный ток а на импульсы и там стержень вроде незамкнутый

2 сердечник.
Надо испытывать. Mожно и импульсами фигачить на катушку, диод -конденсатор - разрядник - катушка (несколько в паралель по высокому)
Разрядник надобно настраевыемый сделать, ну это пустяк
ZavGar 16-07-2009 14:39

quote:
Originally posted by da71:

РФ самая отсталая страна в плане электрификации.
На вашей земле без вашего ведома могут воткнуть мачту и ещё и зону отчуждения огородить.


Эт точно...

Как-то по осени соседи по дачным участкам собирали денюжку на развитие сети 380 в, говорили, что районные электрики предъявили им "какую-то смету". Я вступил в долю, поскольку подключение было мне необходимо.

Приезжаю весной: у меня на участке поставили два жб столба с анкерами, натянули провода буквой "Г" над моей (не общественной!) землёй, при этом мне лично нужен ввод из-за пределов участка (планировка такая).
К тому же, ещё один столб с анкером поставили за пределами моего участка, но как раз там, где я предполагал сделать въездные ворота!

В этом году собрали денег "на новый трансформатор". Купили и привезли его.
Электрики установили и подключили, и без зазрения совести упёрли старый.

Итого: все собранные деньги идут в кому-то карман, оборудование и материалы в 99% случаев - казённые из бывш. ведомства Чубайса, вновь установленные остаются на балансе электриков.
Оформлять землеотвод и размещение оборудования на частной территории они и не думают. Будешь возмущаться - себе дороже, останешься без подключения.

Спасибо, хоть 10 киловольт по участку не проходит, как у некоторых соседей...

da71 16-07-2009 14:40

quote:
Originally posted by da71:

йа пока за трансф от свч печки - тама хотя бы на 2 кв обмотка (а 4 кв для магнетрона получаеццо удвоителем из одново диода и сопсна магнетрона)...


а может быть Ваша линия и будет давать наводку на 2кВ, ну и 10 можно подавать не парясь, главное чтобы оно до нуля не просело
Микроволновый транс мне кажется более приближен к реальности чем от зажигания.
da71 16-07-2009 14:43

quote:
Originally posted by ZavGar:

Приезжаю весной: у меня на участке поставили два жб столба с анкерами, натянули провода буквой "Г" над моей (не общественной!) землёй, при этом мне лично нужен ввод из-за пределов участка (планировка такая).
К тому же, ещё один столб с анкером поставили за пределами моего участка, но как раз там, где я предполагал сделать въездные ворота!


ну да, это можно потерпеть, но когда
quote:
Originally posted by ZavGar:

Спасибо, хоть 10 киловольт по участку не проходит, как у некоторых соседей...


это как у меня , радует то что участок большой, но сволочи отгрызли от моего участка пол гектара.
ZavGar 16-07-2009 14:58

quote:
Originally posted by da71:

ещё один столб с анкером поставили за пределами моего участка, но как раз там, где я предполагал сделать въездные ворота!

ну да, это можно потерпеть,

Вся хохма в том, что по воле дурака-архитектора (земля в нас. пункте) мой участок с четырёх сторон окружён соседскими, и подъезд возможен лишь с угла, к которому подходит ЛЭП (под проводами). И вот на этом углу как раз и впендюрили столб!
По "букве Г" уже стоят соседские заборы, и только с одной стороны ещё не началось строительство.
Придётся как-то договариваться с этими соседями (дай Бог, чтобы люди были адекватными, пока я с ними не знаком), чтобы как-то расположить мои и их ворота, чтобы сделать общий въезд буквой "Y".

quote:
Originally posted by da71:

сволочи отгрызли от моего участка пол гектара.

50 соток под ЛЭП-10???
Строить и сажать деревья нельзя, но пахать и высаживать кустарник - вполне.

valera_hamburg 16-07-2009 15:17

**Причём, если использовать "двухсосковую", где оба высоковольтных вывода изолированы от земли и от первичной обмотки**
ета схема называется
*С холостой искрой* ...двигатели четырех-тактные ..цикл за два оборота ..искра проскакывает и во время рабочего цикла(в.м.т --вспышка-расширение)..и во время впуска смеси .

я вчера специально померял шаговое напряжение возле опоры ЛЕП и в 5ти метрах ...мало ...всего пол-вольта .
так что остается вариант только с подвеской провода .
или с достаточно большой катушкой из нескольких витков плоскость которой паралельна основному проводу ....чтоб магнитное поле пересекало ее .

если будет не лень ---испытаю .
есть *бабина * и катушка провода 0.3

da71 16-07-2009 16:04

quote:
Originally posted by ZavGar:

50 соток под ЛЭП-10???
Строить и сажать деревья нельзя, но пахать и высаживать кустарник - вполне.


ща бум писать о переносе ЛЭП, не получится засадим вишней.

бетонная узаконена, землеотвод произведён, в кадастровом плане помечена.
А вот 14 изоляторного монстра нету.
ZavGar 16-07-2009 17:43

Ёёёё!
"Бетонная" - 35 кВ,
"Монстр" - больше на 220 похоже, а не 110!
Susliks 16-07-2009 18:29

итаг, ловят вас с этой катушкой, и впаривают вам все потери какие имеца на данном участке, ну или среднее потребление по всем вашим приборам за год. Аналогичны ситуации с накидыванием проводов. Есть умельцы такие, накинули провод свой на лэп подключили пилорамку, попили, бетономешалкой помешали провода сняли свернули и тишина. Тык вот ловят таких красавцев с поличным и попадают они на бабло сурьёзное. А вы катушу хотите, открыто фактически использовать. Нафига, что 2 рубля за кв/ч дорого для вас? Иили у вас свинарник отапливаемый на 500 голов (кстати был такой случай, мужык топил свинарник круглый год электричеством прям со столба)?
ZavGar 16-07-2009 20:18

quote:
Originally posted by Susliks:

Нафига, что 2 рубля за кв/ч дорого для вас?


Вовсе нет, да и нет электроэнергии по два рубля за кВт*ч, если НЕТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ!
Чтобы подключиться в населённом пункте, надо заплатить десятки и сотни тысяч рублей, а всё то, о чём идёт речь, это когда идёшь лесами и полями, ни души вокруг, и только ЛЭП на горизонте, - ради того, чтобы подзарядить мобильник и проч. аккумуляторы, либо зажечь лампочку в палатке или в шалаше. Бензогенератор на горбу не потаскаешь, а солнечные батареи зависимы от погодных условий и не работают ночью (а днём надо идти).
Утром встал, скрутил прибамбасы в клубок, и пошёл дальше!

Вся эта ветка - пустое теоретизирование, не более того ;-)

Вариант с двухвыводной катушкой зажигания, кстати, подходит для прямого подключения к ЛЭП-10 с помощью высоковольтных проводов (и оперативной штанги), но это:
3) открытое хищение (на сумму менее 1000 р, поэтому наказывается административно, а не уголовно);
2) самовольное подключение к электросетям (тоже административное правонарушение);
1) и верное самоубийство для не имеющих опыт в таких делах.

Казбек 16-07-2009 20:45

quote:
это когда идёшь лесами и полями, ни души вокруг, и только ЛЭП на горизонте, - ради того, чтобы подзарядить мобильник и проч. аккумуляторы, либо зажечь лампочку в палатке или в шалаше. Бензогенератор на горбу не потаскаешь, а солнечные батареи зависимы от погодных условий и не работают ночью (а днём надо идти).
Утром встал, скрутил прибамбасы в клубок, и пошёл дальше!

Вся эта ветка - пустое теоретизирование, не более того ;-)

вот, вот, вот... послушайте, что говорит здравомыслящий человек

Pavel_A 16-07-2009 21:52

Если в ЛЭП ток постоянный (что врядли, таких наверное вообще нет) украсть не удасться.
Идея такая, надо разместить проводник в электромагнитном поле ЛЭП, и получать с него ЭДС. Проводник надо расчитывать или подбирать опытным путём.
Это считается воровством, т.к. помещая индуктивность с нагрузкой в электромагнитное поле ЛЭП, энергетическая компания будет терять электричество. Так что не советую делать хитрые приспособления, по которым сразу понятно для чего они нужны. Ну и соседям не хвастаться изобретением.
vasia2009 16-07-2009 22:53

>т.к. помещая индуктивность с нагрузкой в электромагнитное поле ЛЭП, энергетическая компания будет терять электричество.

она ее и на корону и на утечки по изоляторам и на омицские потери теряет и как-бы сильно поболе...

>когда идёшь лесами и полями, ни души вокруг, и только ЛЭП на горизонте, - ради того, чтобы подзарядить мобильник и проч. аккумуляторы, либо зажечь лампочку в палатке или в шалаше. Бензогенератор на горбу не потаскаешь, а солнечные батареи зависимы от погодных условий и не работают ночью (а днём надо идти).

котелог с тегом на газгорелку (на костре могет быть сильно хужее)...

Казбек 17-07-2009 12:10

quote:
Originally posted by vasia2009:
>т.к. помещая индуктивность с нагрузкой в электромагнитное поле ЛЭП, энергетическая компания будет терять электричество.

она ее и на корону и на утечки по изоляторам и на омицские потери теряет и как-бы сильно поболе...

>когда идёшь лесами и полями, ни души вокруг, и только ЛЭП на горизонте, - ради того, чтобы подзарядить мобильник и проч. аккумуляторы, либо зажечь лампочку в палатке или в шалаше. Бензогенератор на горбу не потаскаешь, а солнечные батареи зависимы от погодных условий и не работают ночью (а днём надо идти).

котелог с тегом на газгорелку (на костре могет быть сильно хужее)...


а есть ссылка на тэг... представление имею, но хочется почитать для общего развития

ag111 17-07-2009 12:20

Мне кажется емкостная утечка будет больше индуктивной.
Pavel_A 17-07-2009 12:34

quote:
Originally posted by vasia2009:

>т.к. помещая индуктивность с нагрузкой в электромагнитное поле ЛЭП, энергетическая компания будет терять электричество.
она ее и на корону и на утечки по изоляторам и на омицские потери теряет и как-бы сильно поболе...

Это неизбежные потери. А вот когда умники начинают воровать электричество, это уже другие потери.

Serjant 17-07-2009 12:53

quote:
vasia2009

ещё раз увижу удафизмы, забаню и на долго, для изучения правописания.
ваши посты стёрты.
vasia2009 17-07-2009 01:12

>а есть ссылка на тэг...

в 151 палате как-то постил разное хозбытовое... в тредах про електропитание...

>забаню и на долго

ну тады нах 89 палату - за неуважение конституцыи рфии и йазыков народов рфии...

da71 17-07-2009 04:54

ничего никто не заметит, и провод натянутый на высоте 5 метров и деревья вдоль провода такойже высоты создадут одинаковую нагрузку на фазный провод.
da71 17-07-2009 05:02

quote:
Originally posted by Susliks:

итаг, ловят вас с этой катушкой, и впаривают вам все потери какие имеца на данном участке, ну или среднее потребление по всем вашим приборам за год. Аналогичны ситуации с накидыванием проводов


в моём случае всё выглядит так:
просыпаетесь вы у себя дома, а по комнате топают мужики в сапогах грязных.
Один из них пинком скидывает вас с кровати и грит тут зона отчуждения, тут НИЧЕГО делать нельзя. сквозь вашу спальню протягивают провод, от него немного искрит и рама вовремя дождя пронизывается искрами и дымит
У вас украли провода на улице, и вы остались без света, вы решились.
Взяли лампочку и подсоединили её к проводу. В комнату врываетя ОМОН...
Billy Kid 17-07-2009 23:15

quote:
Я же уже сказал выше - есть специальные дяденьки в оранжевых жилетах, которые патрулируют линии, периодически проверяя утечки

Как вы себе это представляете технически? Тем более "утечки" типа 200 Вт.. Если брать скажем, ЛЭП 500 кВ, там потери емкостные и индуктивные, учитывая протяжённость таких линий, будут на хрен его знает сколько больше.. Насчёт передвижного измерения мощности, я валяюсь, вы хоть живьём видели это высоковольтное оборудование, представляете его размеры и вес? А вы в курсе, что минимальное безопасное удаление до токоведущих частей при тех же 500 кВ составляет 3,5 метра, что работать вблизи них без заземлённых экранов и защитной одежды не допускается..
Это вам не контрольный счётчик на 0,4 к испытательной коробке присобачить..
По теме, имхо овчинка выделки не стоит, тем более не стоит что-то пытаться рассчитать - проще на месте экспериментальным путём. Намотал - померил - ещё намотал, и так далее. Хотя лично мне в таких местах дача нахрен не нужна.
Насчёт краж электричества таким образом. Сам лично никаких научных изысканий на эту тему не проводил, но предположение у меня следующее. Конечно, из воздуха это электричество, наведённое в самопальной обмотке, не берётся. Однако, как я написал выше, имеют место быть потери - рассеиваемая мощность. Часть коей мы своей обмоткой и улавливаем. Таким образом, если это и можно назвать кражей, то - сродни собирания остатков картошки на колхозном поле, после того, как урожай уже собран. Т.е. реально ущерба никакого - эта мощность так и так теряется. Однако повторюсь, это просто моя гипотеза. насколько она верна - я не знаю.
ЗЫ. На фотке двухцепная ВЛ - 110 кВ, одноцепная - скорее всего 220.
ag111 17-07-2009 23:18

Ну например, если крыша изолирована, то одни потери, если заземлить, то потери в линии вырастут. Если воткнуть лампочку, то потери будут между крайними случаями.
Billy Kid 17-07-2009 23:18

quote:
Есть умельцы такие, накинули провод свой на лэп подключили пилорамку, попили, бетономешалкой помешали провода сняли

Это 0,4. Там и сделать просто, и отследить-поймать тоже просто
Если кто решит сделать наброс на ВЛ типа тех что на фото, это будет последнее, что он сделает в своей бренной жизни
ag111 17-07-2009 23:23

quote:
Originally posted by Billy Kid:

Это 0,4. Там и сделать просто, и отследить-поймать тоже просто
Если кто решит сделать наброс на ВЛ типа тех что на фото, это будет последнее, что он сделает в своей бренной жизни

Да ладно, один бульдозерист у нас попытался опору из действующей линии спереть. Вроде жив.

Billy Kid 17-07-2009 23:30

quote:
Да ладно, один бульдозерист у нас попытался опору из действующей линии спереть

А жаль.
Напряжение ВЛ?
Он небось тросом зацепил опору и опрокинул её бульдозером?
Ну тогда неудивительно, обрыв-перехлёст проводов при падении опоры, КЗ и срабатывание выключателя по сверхтоку на подстанции.
ag111 17-07-2009 23:33

quote:
Originally posted by Billy Kid:

А жаль.
Напряжение ВЛ?
Он небось тросом зацепил опору и опрокинул её бульдозером?
Ну тогда неудивительно, обрыв-перехлёст проводов при падении опоры, КЗ и срабатывание выключателя по сверхтоку на подстанции.

Напряжение точно не знаю, но высокое. Где-то между Тюменью и Екатеринбургом, если не ошибаюсь.

da71 18-07-2009 13:29

quote:
Originally posted by Billy Kid:

Если кто решит сделать наброс на ВЛ типа тех что на фото, это будет последнее, что он сделает в своей бренной жизни


Я вот как раз это и обдумываю Начнётся БП , я провод закину и пару вышек уроню, они банально разбираются гаечным ключём. Будет полноразмерная антенна на длинных волнах Проблема отличить МП от БП
Billy Kid 18-07-2009 14:40

А зачем??
Зае.. сь ключом разбирать. Там болты немаленькие, ржавчиной и краской прихваченные, и их до опупения много. Проще уж болгаркой попилить.
old 18-07-2009 14:46

Можно к вам немного в разговор встрять? Я так немного энергетик, и работаю в сетях 6-110кВ. Не надо играться с наведенным электричеством, шарахнет так, что мало может не показаться. Все эти способы давно известны. И юристы знают как дела вести.
Billy Kid 18-07-2009 15:06

quote:
Можно к вам немного в разговор встрять? Я так немного энергетик, и работаю в сетях 6-110кВ. Не надо играться с наведенным электричеством, шарахнет так, что мало может не показаться. Все эти способы давно известны. И юристы знают как дела вести

О, знающий и непосредственно "связанный с.." человек очень кстати.
Не прольёте ли, если можете, свет истины на спор, ловя эти наводки, человек ворует электроэнергию или нет? Я сам как бы в теме (хоть с высоким пока к сожалению, поработать не довелось), так что можете смело использовать всяческие термины, выкладки и остальное специфическое прочее
Насчёт "шарахнет", с чего бы? Пробой вряд ли возможен, тк. провода наверху, а приблуды все эти, как правило, мастырят немногим выше человеческого роста. Расстояние между ними очень большое.
Hvost 18-07-2009 17:49

quote:
Originally posted by ag111:
Ну например, если крыша изолирована, то одни потери, если заземлить, то потери в линии вырастут. Если воткнуть лампочку, то потери будут между крайними случаями.

То есть за заземление крыши ответственность грозит еще более серьезная? Потери-то в разы выше станут

Billy Kid 18-07-2009 17:52

Если кого и угораздило заиметь "порося", т.е. участок с домиком под ЛЭП, крышу металлизировать и заземлять надо обязательно. Если конечно, находитесь там не пару часов в год.
Hvost 18-07-2009 18:16

quote:
Originally posted by Billy Kid:

участок с домиком под ЛЭП, крышу металлизировать и заземлять надо обязательно


в том-то и дело. Емкостные потери.

Вообще безусловно, внося индуктивность в поле вы повышаете индуктивные потери линии, аналогично с емкостью, и, собственно утилизуете их.

Но, тут нужно аккуратно посчитать - это не тупое складывание с естественными потерями. Повышая индуктивность на одном участке вы перераспределяете естественные потери на всей линии

Billy Kid 18-07-2009 18:24

quote:
в том-то и дело. Емкостные потери.

CВОЁ здоровье дороже, чем ЧУЖИЕ потери
Hvost 18-07-2009 18:34

100% правда. Просто интересно, как будут квалифицировать заботу о своем здоровье... Ведь "кража" это совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества... А забота о здоровье - это совсем другая цель
Billy Kid 18-07-2009 19:06

Ну во-первых, что там появилось раньше - яйцо или курица. ЛЭП или участок.
Фактически и документально. Во вторых, есть ли умысел на кражу, да и как можно назвать кражей то, что просто утекает в землю. И вообще это громоотвод
da71 19-07-2009 12:31

предлогаю оставить вопрос о законности незаконной установки ЛЭП на земле принадлежащей Вам.
Через пару месяцев я заведу тему: Как я боролся с незаконно возведённой ЛЭП и их обременении о которых хозяина земли не удосужились поставить в известность, а также о засирании земли.

Насчёт законности воровства ёмкостным методом.
Достаточно просто выключить устройство. Тупо замкните рубильник.
Всё. Вы ничего не воруем. Мы защищаем собственные мозги. Они начнут улыбаться и грить что это излучение безопасно, настаивайте на боязни излучения.

Любой ёмкостный способ можно надёжно замаскировать.
На 2 столбах натянут провод, третий у садового домика , ставите там рубильник на землю а провод кидаете далее на крышу домика. Рубильник в разомкнутом положении станет разрядником и напряжение в вашем проводе не превысит 10-20кВ. такойже рубильник на домике. Но идёт он не на землю , а на трансформатор. Естественно спрятать трансформатор чтобы он работал в доздь под землёй не получится, однако "заземляющий" провод почемуто заизолирован но идёт вроде в землю, а там ящик пластиковый и транс.
При замыкании рубильника на столбе напруга падает до нуля, а при замыкании второго рубильника тоже падает и сильно, но не до нуля

Гарантирую что при нормальном изготовлении пользы от девайса больше. Ребёнок может сам в ваше отсутствие коснутся например им же только что натянутой проволоки или попытаться залесть на металлическую крышу сарайчика. Даже вовремя "работы" устройства наводки на металлические предметы расположенные за вашим проводом уменьшатся в сотни раз. Просто не говорите что вы из этого провода качаете энергию
Запугивайте: скажите проверяющему - давай ты крыши домика коснёшься, а Вы выключите заземляющий провод ?

... в домике стоит аккумулятор, от него идёт провод на выключатель и на лампочку 12в, такая же висит на крыльце. От вашего трансформатора через диодный мост через токовый стабилизатор с ограничением и по напряжению идёт слабенький зарядный ток ... главное что бы от него лампочки не светились, вдруг аккумулятор отсоединят

Billy Kid 19-07-2009 12:54

quote:
Всё. Вы ничего не воруем. Мы защищаем собственные мозги

Так и я об том же. Странно, что этот вопрос вообще возник. Я не слышал никогда, чтобы он реально где-то возникал.
quote:
Они начнут улыбаться и грить что это излучение безопасно

Наоборот сами энергетики твердят, что опасно, надо напряжённость замерять и смотреть по таблице, сколько там минут в день можно находиться в таком поле. Даже по дуроскопу когда-то репортаж об этом был, там сами же энергетики и советовали тем, кому "повезло" иметь дачу вблизи ВЛ, крышу заземлять.
unname22 19-07-2009 01:05

Во первых
Фактически все, что тут описано или бред или идиотизм.
Хотите иметь электричество в таком варианте нахаляву?
Да нет проблем.
Вдоль всего забора на деревянных шестах, чем выше и ближе к ЛЭМ тем лучше, но за свою территорию выходить не стоит.
Чем больше длинна провода и чем он ближе к ЛЭП тем лучше.
На счет близости в разумных пределах конечно.
В общем натянули провод, начало и конец этого провода оформляем в снижение, можно их вывести просто лапшой. Таким образом мы получили трансформатор с малым КПД.
Далее измеряем мультиметром переменное напряжение между концами, получим несколько десятков вольт.

Потом берем подходящий трнасформатор, первичку оставляем, вторики сматываем нафиг. Затем поверх первчики мотаем 10 витков провода в изолции первичку в сеть, меряем напряжение на вторичке импровизированной.
Потом делим на число витков и получаем искомое число, высчитываем нужное число витков и наматываем с запасом примерно 25%
Подключаем полученную вторичку к вашему воздушному трансформатору а с первички снимаем 220 вольт.
Теперь определим допустимую нагрузку, вешаем в параллель лампочки на 220 вольт ватт по 20 начиная, как только напряжение на них упадет до 180 считается, что это максимальная нагрузка допустимая, однако большинство импульсных блоков питания сейчас универсальные 110-220 вольт без переключателей и начинают работать вольт от 90. Лампочки в пол накала думаю вас тоже устроят, если не хватит мощности.
Если придут и будут выеживаться, то смело шлем нахрен, мотивиря тем, что они совсем опупели и не видят, что это самая обыкновенная антенна для коротковолнового приемника.
А чего, на дачу выехал, чтобы без помех насладится дальним приемом.
И еще, если при проделывании вышеописанного вас шибанет током, вы сами виноваты, ТБ надо знать.

Про то, что постоянку спереть нельзя - враки.
Единственное правда где вы найдете постоянку - вдоль железной дороги в зависимости от региона в контактном проводи или 20 кВ переменки, или 3 кВ постоянки, но постоянка больше распространена.
Там все просто, вдоль полотна вбивают люди 2 арматурины метров через 20, напряжения и тока на них хватает, чтобы сварить чего по мелочи, сам был свидетелем.
Процесс простой, тока замыкается через землю, а она имеет постоянное сопротивление, вот с разности анпряжения на нем и снимаем арматурой его для своих нужд

Billy Kid 19-07-2009 13:11

Жесть. Пришёл и сразу всех "определил". Сам при этом написав в принципе то-же самое, что и было написано ранее.
Добавлю, что постоянный ток индукционным методом действительно не спереть, а это и имелось ввиду. А то арматурины приплели.. ну так ещё бы наброс вспомнили
И не пишите хуйню, постоянный ток, применяемый для движения железнодорожного транспорта, не замыкается через землю, это был бы нонсенс.
При использовании "постоянки", "плюс" выпрямительного блока тяговой подстанции идёт на троллей, "минус" - на рельсы. Рельсы в стыках кстати, соединяются между собой не только механически, но и электрически. Именно из-за этого.
Некую разность потенциалов на "двух ломах" можно поиметь из-за блуждающих токов, кои имеют место быть и кои портят жизнь и нервы многим эксплуатационщикам различных трубопроводов, прокладываемых под полотном, вынуждая их ставить анодную защиту.
unname22 19-07-2009 16:04

В свою очередь пишете херню
Во первых, не ваш "троллей", контактный провод.
Во вторых месье не в курсе, что такое сопротивление балласта. А именно оно составляет единицы ом на километр, так, что можно считать что контакт между землей и рельсами почти идеальный
В третьих месье не знает что такое изостык
В четвертых тут написан такой бред... катушки, конденсаторы, десятки трансформаторов.
Billy Kid 19-07-2009 17:23

Контактный провод.. да как говорится хоть горшком назови, только в печку не ставь.. такие термины как токопровод, шинопровод, троллей - вам видимо не известны. Это во-первых.
Во-вторых, вы уж уточните, что вы имеете ввиду под сопротивлением балласта в данном случае. И причём тут контакт с землёй, каким бы он ни был (пути разумеется, не изолированы от земли, это невозможно осуществить в принципе). И как это всё оправдывает ту ахинею про то, что "обраткой" для электрифицированного транспорта служит земля.
В третьих что такое изостык я действительно не знаю, да мне это в общем-то и не нужно, я не железнодорожник. Причём здесь опять-таки обратка по земле, всё равно неясно.
В четвёртых, про трансформаторы согласен, только вот этот бред и в вашем посте присутствует. ИМХО, всё это занятие вообще - мудовое рыдание, но коль уж приспичило засветить из воздуха лампочку ильича, это можно вообще безо всяких трансов и Ко сделать.
unname22 19-07-2009 17:46

Контактный провод - определение по ГОСТу, раз говорим, о железной дороге то свои термины придумывают только от незнания.
Сопротивление балласта так же определение из ГОСТа
Сопротивление между рельсом и землей рядом с насыпью
Обычно минимально допустимое 6 ом на километр, но много путей не проходят и на них рельсовые цепи не работают. Выше 16 ом за три года работы с постоянными командировками не видел (бетонированный пол тоннеля был)
Блок участки на ЖД разделены между собой изостыками, на которых совершенно нет контакта между рельсами. Служат для корректной работы рельсовых цепей, обычно стоят возле светофора на перегоне.
Их в разы больше, чем подстанций тяговых. Вот и получается, что цепь замыкается не через рельсы а через землю.


psq987 19-07-2009 20:21

quote:
Блок участки на ЖД разделены между собой изостыками, на которых совершенно нет контакта между рельсами.

quote:
Вот и получается, что цепь замыкается не через рельсы а через землю.

А я думал, что тяговый ток минует изолированные стыки через дроссель-трансформаторы. Вы всерьез считаете, что на месте изолированного стыка ток "ныряет" в землю, "выныривает" и идет в следующий рельс?
Насчет падения напряжения между арматуринами и ведения сварочных работ от такого "источника" - не верю, уж извините.
Billy Kid 19-07-2009 20:35

Термин "контактный провод" мне знаком, и я ничего не придумываю, не верите - загляните в ПУЭ к примеру, там есть такой термин, хотя он действительно означает не совсем то. В конце концов, решили вязаться к словам, так давайте полный номер ГОСТа и страницу.
В то, что цепь (я имею ввиду силовую цепь) замыкается МЕЖДУ РЕЛЬСАМИ (стык) через землю, а не МЕЖДУ РЕЛЬСАМИ И ТЯГОВОЙ ТП (!!), я бы может и поверил, и то с трудом, - если бы увидел соответствующую документацию, потому как это плохо вяжется со здравым смыслом и электротехникой вообще.
Разделение на отдельные отрезки в целом понятно (даже не с точки зрения автоматики, в которой, особенно в вашей РЖД-шной, я не особо силён), однако тогда логично либо питать каждый такой участок от отдельной Т.ТП, либо соединять стыки через низкоомное (Ом десять к примеру) сопротивление.
И как же стыки эти, выполняют конструктивно, чтобы поезд их не перекрывал колесом? А механическое соединение рельс? Не знаю как, ну а стыки, соединённые перемычками - сплошь и рядом.
psq987 19-07-2009 20:52

quote:
Originally posted by Billy Kid:

Не знаю как, ну а стыки, соединённые перемычками - сплошь и рядом.


Боюсь соврать, но если блок-участки метров по 800, то рельсы не могут быть едиными плетями такой длины, есть несваренные стыки с зазорами для компенсации теплового расширения. На этих стыках и ставятся перемычки.
Billy Kid 19-07-2009 21:01

В общем, в оффтопик здорово ушли. Рельсы, шпалы, туды их в качель..
Сегодня вот за городом прогуливался, там идёт ВЛ одноцепная 500 кВ, ну и, как водится, участки под ней. Так вот, наверное на каждом первом, соответствующие интересные хреновины проволочные натянуты
Надо как-нибудь спросить, ну как, ловится рыбка большая и маленькая?
unname22 19-07-2009 21:25

quote:
Originally posted by psq987:

А я думал, что тяговый ток минует изолированные стыки через дроссель-трансформаторы. Вы всерьез считаете, что на месте изолированного стыка ток "ныряет" в землю, "выныривает" и идет в следующий рельс?
Насчет падения напряжения между арматуринами и ведения сварочных работ от такого "источника" - не верю, уж извините.

Дроссель-трансформаторы стоят, только вы видели как они реализованы конструктивно?
Я вам расскажу, если не видели, в рельсе есть отверстие, которое никто не зачищает и в него вкручивается ржавый болт с такими же ржавыми гайками, который крепит провод от дроссель-трансформатора.
Далее, два ничем не изолированных провода идут к дроссель трансформатору, который сглаживает разность токов на блок-участках (и, кстати не полностью и сглаживает)
Еще такой аргумент, в этих дроссель-трансформаторах много меди, и несмотря на всякие импровизированные ящики их тупо п*дят в путей. А как определяют их пропажу? Да только когда путеец пойдет и если с пьяных глаз заметит его отсутствие.
Еще аргумент, если все красиво и ток только по рельсам течет, вы бы ногу на рельс рискнули поставить?
На месте стыка ничего такого не происходит.
Ток постепенно, за несколько десятков метров расходится от рельсов в точке контакта колес локомотива и идет параллельно по земле и рельсам, причем учитывая сопротивления через рельсы, бОльшая часть идет через землю.

Можете не верить инженеру, аспиранту железнодорожного университета, который три года проработал в фирме, и большую часть из них занимался контролем целостности рельсовой нити. Электроэррозия подошвы рельса имеет место быть.

Ну уж совсем не верите, поинтересуйтесь, почему красивый ажурный цирк в Свердловске в советсичем. кое время начали спешно обкладывать

unname22 19-07-2009 21:35

quote:
Originally posted by Billy Kid:
Термин "контактный провод" мне знаком, и я ничего не придумываю, не верите - загляните в ПУЭ к примеру, там есть такой термин, хотя он действительно означает не совсем то. В конце концов, решили вязаться к словам, так давайте полный номер ГОСТа и страницу.
В то, что цепь (я имею ввиду силовую цепь) замыкается МЕЖДУ РЕЛЬСАМИ (стык) через землю, а не МЕЖДУ РЕЛЬСАМИ И ТЯГОВОЙ ТП (!!), я бы может и поверил, и то с трудом, - если бы увидел соответствующую документацию, потому как это плохо вяжется со здравым смыслом и электротехникой вообще.
Разделение на отдельные отрезки в целом понятно (даже не с точки зрения автоматики, в которой, особенно в вашей РЖД-шной, я не особо силён), однако тогда логично либо питать каждый такой участок от отдельной Т.ТП, либо соединять стыки через низкоомное (Ом десять к примеру) сопротивление.
И как же стыки эти, выполняют конструктивно, чтобы поезд их не перекрывал колесом? А механическое соединение рельс? Не знаю как, ну а стыки, соединённые перемычками - сплошь и рядом.

Никто так не делает, тяговые подстанции работают в параллельном включении, кстати к ним добавляется еще и энергия от локомотивов, во время их торможения в режиме рекуперации.

Вы здесь не шестерку нашли, чтобы я вам виденные мною печатные издания ГОСТов искал в инете, не верите - ваше право, хотите поямать на словах - ищите в гугле сами и предъявляйте.

А перекрытие стыка колесом во время прохождения поезда не имеет проблем, важнее, чтобы он не был замкнут до поезда. Такова специфика рельсовых цепей.
С перемычками (соединитель) то же весело.
Они очень быстро облетают. Пример конкретный.
Пару лет назад открыли движение Свердловск-Челябинск для рельсовых автобусов прямое. Положили однопутку фактически заново весной. Нам для полигона нужен был почти идеальный путь с соединителями
В котябре того же года, тоесть через 3-4 месяца треть соединителей уже отлетела. Хотя в Финляндии они живут 10ки лет и там такой проблемы даже нет. Россия мать ее...

Конструктивно есть несколько типов изостыков. Чаще всего прокладка между рельсами по торцу из винипласта, где-то даже валяется такая, и накладки либо целиком текстолитовые, либо на металлические изолирующие прокладки между рельсами и накладками.

unname22 19-07-2009 21:37

quote:
Originally posted by psq987:

Боюсь соврать, но если блок-участки метров по 800, то рельсы не могут быть едиными плетями такой длины, есть несваренные стыки с зазорами для компенсации теплового расширения. На этих стыках и ставятся перемычки.

блок участки по длинне равны тормозному пути поезда в худшем варианте. Так оно изначально и задумано.
И спешу огорчить, цельно варенные только малая часть магистралей в РЖД

psq987 19-07-2009 21:52

quote:
Originally posted by unname22:

Ток постепенно, за несколько десятков метров расходится от рельсов в точке контакта колес локомотива и идет параллельно по земле и рельсам, причем учитывая сопротивления через рельсы, бОльшая часть идет через землю.


Верю, что значительная (в некоторых случаях). Может и бОльшая, спорить не буду.
Не верю я только в сварочные работы от вышеописанного "источника" (да и то уже сомнения появились ).
Billy Kid 19-07-2009 23:08

quote:
Вы здесь не шестерку нашли, чтобы я вам виденные мною печатные издания ГОСТов искал в инете, не верите - ваше право, хотите поямать на словах - ищите в гугле сами и предъявляйте.

Послушайте, вы тон сбавьте. Это не я вас, а вы меня пытались за слово зацепить, это во-первых. Во-вторых, мне от вас был нужен только номер ГОСТа, и желательно, страница, а уж в инете, на диске или в бумажном виде я бы его и сам нашёл. А то согласитесь, как-то нелогично получается, отсылаете к ГОСТу, а номер не даёте - "иди туда не знаю куда, ищи то не знаю что..". Мне тоже знаете ли, все существующие ГОСТы лопатить неохота, я могу с бОльшей пользой время провести..
И собственно, что мне наиболее интересно и что вы всё время обходите стороной - цепь "минус тяговой подстанции"-"рельс" замыкается по земле, или же по металлическому проводнику? Я вот утверждаю второе.
Собственно говоря, это я и подразумевал под словом "хуйня" в том своём посте, и продолжаю на этом настаивать. В остальном, касающемся специфики вашей профессии, спорить не собираюсь, ибо это было бы глупо. А за какую-то новую информацию, наоборот, спасибо. Как говорится, век живи - век учись.
Разбивка по участкам питания от Т.ТП была бы логичной, но я отдаю себе отчёт, что они работают в параллель или близко к тому, тк, иначе сделать наверное практически невозможно (чисто технически).

quote:
Еще аргумент, если все красиво и ток только по рельсам течет, вы бы ногу на рельс рискнули поставить?

Легко. В данном случае опасность определяется не тем, какой ток прёт по рельсам, а разностью потенциалов между рельсом и землёй (насыпью). Она будет составлять порядка нескольких вольт, я думаю, ну в худшем случае - не более пары десятков. А там по самим рельсам пусть хоть десять килоампер идёт. А вот то, что вы описываете, наоборот опасно. Такой термин как шаговое напряжение, вам ни о чём не говорит?
quote:
Ток постепенно, за несколько десятков метров расходится от рельсов в точке контакта колес локомотива и идет параллельно по земле и рельсам, причем учитывая сопротивления через рельсы, бОльшая часть идет через землю

Извините покорнейше, я конечно железнодорожных университетов не заканчивал, но вот по поводу сопротивления земли меньшего, нежели рельсов..
"не верю!"(ц)(Станиславский)
unname22 20-07-2009 01:21

quote:
Originally posted by psq987:

Верю, что значительная (в некоторых случаях). Может и бОльшая, спорить не буду.
Не верю я только в сварочные работы от вышеописанного "источника" (да и то уже сомнения появились ).

Незнаю, поверил бы я на словах, но сам видел.

unname22 20-07-2009 01:35

quote:
Originally posted by Billy Kid:

Послушайте, вы тон сбавьте. Это не я вас, а вы меня пытались за слово зацепить, это во-первых. Во-вторых, мне от вас был нужен только номер ГОСТа, и желательно, страница, а уж в инете, на диске или в бумажном виде я бы его и сам нашёл. А

ГОСТ 2584 вас устроит?

quote:
Originally posted by Billy Kid:

В остальном, касающемся специфики вашей профессии, спорить не собираюсь, ибо это было бы глупо.

Слава богу это не профессия а лишь род занятий на протяжении трех лет. Больше я туда не собираюсь
Мне интеллектуальных систем хватает и системы там такой нет.

quote:
Originally posted by Billy Kid:

Легко. В данном случае опасность определяется не тем, какой ток прёт по рельсам, а разностью потенциалов между рельсом и землёй (насыпью). Она будет составлять порядка нескольких вольт, я думаю, ну в худшем случае - не более пары десятков. А там по самим рельсам пусть хоть десять килоампер идёт. А вот то, что вы описываете, наоборот опасно. Такой термин как шаговое напряжение, вам ни о чём не говорит?

Шаговое напряжение не стоит приплетать, Если контактный провод упадет на землю, тогда да, правда вместе с ним может до 10ка опор в обе стороны лечь, но это уже ерунда.

Опасности ставить ногу на рельс (хотя по ТБ запрещено) может не быть только при равенстве потенциалов, Следовательно априори земля и рельсы соединены с достаточно малым сопротивлением, не так ли?

[/B][/QUOTE

quote:
Originally posted by Billy Kid:

звините покорнейше, я конечно железнодорожных университетов не заканчивал, но вот по поводу сопротивления земли меньшего, нежели рельсов..
"не верю!"(ц)(Станиславский)

А вы прикинте сопротивление километра рельса с учетом всех стыков и сопротивление заземление, которое получается достаточно малым, единицы ом.

alex1 20-07-2009 05:59

Шестую страницу про халяву трут-а нет в это ничего-одна голая дедукция.
Если запрокинуть голову наверх то можно на двухцепных увидеть седьмой провод-грозозащита. Он гораздо ближе к проводам линии чем вы сможете ,,наколхозить ,, и заземлен -этож скоко халявной электроэнергии пропадает?? ответ видимо в том что там нет сколь значимого эфекта.
Есть правда другой эффект-смертельный, на проводе натянутом вдоль линии эл. передачь наводиться напряжение достаточное для сметельной электротравмы. Каждый год несколько случаев попадание под напряжение на ВЛ с которой снято напряжение -из за ,,наведенки,,

доводилось накидывать концы /ПЗ/ на провода линии которые висели на одних опорах с действующей линией на протяжении десятка километров, так никакого эффекта электросварки-ну искрят малехо.

Billy Kid 20-07-2009 11:18

quote:
Шаговое напряжение не стоит приплетать, Если контактный провод упадет на землю, тогда да, правда вместе с ним может до 10ка опор в обе стороны лечь, но это уже ерунда.

Здесь подсчёт нужен, а для подсчёта цифры, которым ия не располагаю. Может у вас есть? Нужно в принципе, удельное сопротивление грунта, какое-нибудь среднее, вдоль ж/д полотна (ну это в общем по справочнику можно найти), и ток, потребляемый локомотивом (можно взять пассажирский, грузовой). Из этого можно определить падение напряжения на расстоянии шага, и оценить, насколько оно опасно.
quote:
Опасности ставить ногу на рельс (хотя по ТБ запрещено) может не быть только при равенстве потенциалов, Следовательно априори земля и рельсы соединены с достаточно малым сопротивлением, не так ли?

Естественно, я где-то обратного и не утверждал.
Я говорил про сопротивление самого грунта.
Надо будет для интересу, в палисаднике пару штырей метрах в пяти друг от друга забить и между ними померить. Чтобы хоть от чего-то отталкиваться.
quote:
А вы прикинте сопротивление километра рельса с учетом всех стыков

Мусть это не медь, а сталь (или чугун - не помню), однако это всё же металлический проводник, причём большого сечения. Да ещё помноженный надвое.
quote:
и заземлен -этож скоко халявной электроэнергии пропадает??

Сколько-то да пропадает. Потери неизбежны.
Есть ещё вариант подвеса грозозащитных тросов (не знаю, применяется ли в реале и насколь распространён) - на изоляторах, к земле присоединены через разрядник, на них подаётся напруга порядка 2 кВ. Предполагалось от них через инвентарный транс питать переносной электроинструмент рем. бригады, в случае необходимости. В одном из старых справочников по грозозащите вычитал.
quote:
ответ видимо в том что там нет сколь значимого эфекта.

Дык полностью согласен.
quote:
Каждый год несколько случаев попадание под напряжение на ВЛ с которой снято напряжение -из за ,,наведенки,,

Бывает, после отключения забывают снять остаточный заряд, его тоже может хватить.
alex1 20-07-2009 11:32

quote:
Бывает, после отключения забывают снять остаточный заряд, его тоже может хватить.

Остаточный -это в случае постояного тока. На переменом присутствует наведеное ЭДС ,там несклько тысяч вольт /или десятков тыщ?/ ток небольшой но для смерти хватает. Обычная схема несчастного случая-линия выведена в ремонт, то бишь ЗАЗЕМЛЕНА по концам. На месте работ ставиться переносное заземление. После окончания работ по оплошности у переносного заземления первым откручиваеться конец который крепился к опоре/земля/ и человек оказывался поражен наведеным-несколько случаев каждый год.
quote:
через инвентарный транс питать переносной электроинструмент рем. бригады
или всеж не инструмент а пост В/Ч передатчика /для связи/?

Billy Kid 20-07-2009 12:57

quote:
Остаточный -это в случае постояного тока. На переменом присутствует наведеное ЭДС

Хотите сказать, что на переменке на ВЛ и КЛ не существует остаточного заряда?? И не может привести к опр последствиям? Наведёнка тоже имеет место быть, я ж не спорю.
quote:
или всеж не инструмент а пост В/Ч передатчика /для связи/?

Может и так. Мне инструмент запомнился (или даже там было "собственные нужды" - давно дело было).

И всё-таки продолжая тему - те конструкции, кои вчера я созерцал у дачников, были в каком-то некондиционном виде. Не поддерживаются в рабочем состоянии. Видно, не прокатило на халяву-то Хотя я будь возможность, "поэкскрементировал" б. Просто из любопытства - что можно выжать по максимуму из этой затеи.

ZavGar 20-07-2009 15:41

quote:
Originally posted by Billy Kid:

Здесь подсчёт нужен, а для подсчёта цифры, которым ия не располагаю. Может у вас есть? Нужно в принципе, удельное сопротивление грунта, какое-нибудь среднее, вдоль ж/д полотна

Насчёт цифр:

Наиболее распространённой маркой рельса на магистральных путях ЖД является Р65. То есть один погонный метр весит 65 кг.
Принимая плотность стали 7200 кг/м**3, получаем площадь сечения рельса 9028 кв.мм.
Удельное электрическое сопротивление литой стали 1,3*(10**-7) Ом*м.
Таким образом, если я в нулях не ошибаюсь, электрическое сопротивление одного рельса равно 0,0144 Ома на _километр_! (не учитывая плохого контакта в стыках, отсутствующие перемычки, обмотки и соединительные проводники дроссель-трансформаторов).
Сопротивление земли как проводника электрического тока целиком зависит от качества выполнения заземлителя. Если намерили 4 Ома, так оно и будет 4 Ома, независимо от расстояния между заземлителями.
А 4 Ома - это очень хороший показатель для электроустановок. А между тем он эквивалентен 555,55 километрам рельсового пути!
Длина тягового участка, питаемого одной подстанцией, раз в 10 меньше ;-)

Сила тока продолжительного режима грузового локомотива переменного тока - примерно 300-350 А при 25 кВ, пассажирского постоянного тока - 1200-1300 А при 3 кВ.

Billy Kid 20-07-2009 16:02

Давненько, со времён курсовых, я заземлители не рассчитывал.. Но вот сопротивление грунта - тоже конечное значение, причём от грунта к грунту разное. Это я к тому, что нельзя тупо принять Rземли=0 и плясать только от заземлителей. Там правда сечение (земли ) получается как бы немеряное, и там в действие идут всяческие интегралы производные... Короче, нужно по идее сопротивление между двумя точками грунта на расстоянии шага. А там, зная ток, можно определить падение напряжения на этом участке и оценить его опасность.
0,014 Ом на кв км - что-то маловато..
alex1 20-07-2009 16:03

Трансиб на переменке-27 киловольт.
ZavGar 20-07-2009 16:24

quote:
Originally posted by alex1:

Трансиб на переменке-27 киловольт.


Номинал на токоприёмниках - 25 кВ.
27-27,5 - на шинах тяговых подстанций. Разница - потери 8-0.

Более, того: для увеличения расстояния между подстанциями применяется система 2*25 кВ. На опорах параллельно контактному проводу подвешивается питающий, напряжение на котором относительно контактного провода равно 50 кВ. Вдоль линии установлены автотрансформаторы (2:1), которые подключены своими тремя выводами к питающему проводу, рельсам и к контактному проводу.

quote:
Originally posted by Billy Kid:

Короче, нужно по идее сопротивление между двумя точками грунта на расстоянии шага.


Всецело определяется качеством заземлителей. Можно воткнуть гвоздь, а можно дизель-копром загнать металлическую сваю ;-)
Billy Kid 20-07-2009 17:16

quote:
Номинал на токоприёмниках - 25 кВ.
27-27,5 - на шинах тяговых подстанций. Разница - потери 8-0.
Более, того: для увеличения расстояния между подстанциями применяется система 2*25 кВ.

Значит, эти системы уже вовсю работают? Я думал, это только на перспективу.
И не многовато ли, 25-50 кВ? Резко так скакнули с 3 на 25, с постоянки на переменку. А как они меж собой согласуются, едет электровоз на постоянке 3 кВ, доезжает до границы, откель дальше идёт переменка 50.. Прицепляют заместо него другой электровоз? Или таких гибридов нет в принципе? (в чём я сомневаюсь, т.к. иметь на территории страны обособленные друг от друга ж/д системы..).
quote:
Всецело определяется качеством заземлителей

Блин, ну не может сопротивление земли (грунта) равняться нулю. Идеальный проводник получается )
ZavGar 20-07-2009 17:27

quote:
Originally posted by Billy Kid:

Значит, эти системы уже вовсю работают?

На БАМе, например.

ZavGar 20-07-2009 17:41

quote:
Originally posted by Billy Kid:

Значит, эти системы уже вовсю работают?

На БАМе, например.

quote:
Originally posted by Billy Kid:

И не многовато ли, 25-50 кВ?

А для подвижного состава ничего не изменилось ;-) Как было 25, так и осталось 25. Появилась "ведомственная" ЛЭП на 50 кВ, состоящая из одного провода, на тех же опорах, что и контактная сеть.

quote:
Originally posted by Billy Kid:

Резко так скакнули с 3 на 25

Ну, скакнули-то только по стороне высокого напряжения, на локомотиве или моторном вагоне установлен трансформатор. На постоянке на один движок приходилось до 1500 вольт, а при переменке максимальное напряжение снижено до 800-1000 вольт в зависимости от мощности подвижного состава.

quote:
Originally posted by Billy Kid:

едет электровоз на постоянке 3 кВ, доезжает до границы


Чаще всего применяются станции стыкования. Прибывает на станцию электровоз одного рода тока - контактная сеть подключена к соответствующей подстанции, локомотив отцепляется от состава, токопрёмники опускаются, контактная сеть над этим путём переключается на другую подстанцию, подгоняется другой локомотив и уводит поезд дальше.

Локомотивы двойного питания существуют, но они более дороги в эксплуатации.
Они могут опустить токоприёмник перед разделом, переключить цепи на другой род тока, пройти раздел на выбеге (по инерции), поднять токоприёмник и вести поезд дальше.

Billy Kid 20-07-2009 18:11

quote:
А для подвижного состава ничего не изменилось ;-) Как было 25

Я имел ввиду по сравнению с тремя кВ? Всё таки, коренным образом приходится менять изоляторы, токоприёмник, там уже и корона может быть и проч..
quote:
Ну, скакнули-то только по стороне высокого напряжения, на локомотиве или моторном вагоне установлен трансформатор

На постоянке транс? Только не говорите что там и инвертор есть )
А так вообще спасибо за познавательные сведения
ZavGar 20-07-2009 19:01

quote:
Originally posted by Billy Kid:

На постоянке транс? Только не говорите что там и инвертор есть


Принципиальное отличие:
всё, что выше 3 кВ - _переменка_!

3 кВ - максимум, что допустимо для работы коллекторных двигателей постоянного тока тех габаритов, что применяются на подвижном составе железных дорог. И то два двигателя всегда включены последовательно.
Получается 1500 В на движок, и этого - многовато. Оптимально - 800-900.
При этом сила тока при разгоне одного поезда получается более тысячи ампер, а поездов на тяговом участке может быть более десятка в обоих направлениях. Потери очень в проводах велики. Даже двойной контактный провод проблемы не решает.
Поэтому перешли на переменку 25 кВ 50 Гц. На каждом локомотиве и моторном вагоне имеются трансформатор и выпрямитель.
Это позволяет понизить напряжение до оптимального и осуществить пуск и разгон двигателей переключением секций обмотки трансформатора.

Впрочем, скатываемся в off.
Ну да ладно, тему пора прикрывать.

unname22 20-07-2009 19:10

quote:
Originally posted by Billy Kid:
Здесь подсчёт нужен, а для подсчёта цифры, которым ия не располагаю. Может у вас есть? Нужно в принципе, удельное сопротивление грунта, какое-нибудь среднее, вдоль ж/д полотна (ну это в общем по справочнику можно найти), и ток, потребляемый локомотивом (можно взять пассажирский, грузовой). Из этого можно определить падение напряжения на расстоянии шага, и оценить, насколько оно опасно.

Посмотрите справочники в интернете, чаще всего щебень, галька, асбест.

quote:
Originally posted by Billy Kid:
Я говорил про сопротивление самого грунта.
Надо будет для интересу, в палисаднике пару штырей метрах в пяти друг от друга забить и между ними померить. Чтобы хоть от чего-то отталкиваться.

Это 7ничего вам не даст, измерите только сопротивление плохого заземления. Удельное сопротивление грунта не так считается.

quote:
Originally posted by Billy Kid:
Мусть это не медь, а сталь (или чугун - не помню), однако это всё же металлический проводник, причём большого сечения. Да ещё помноженный надвое.

Сопротивление рельса ничто, по сравнению с сопротивлением стыков
В зависимости от затяжки и недавности установки соединителей, сопротивление километра одного рельса для СвЖД на разных участках у нас получалось 1,96-5.63 Ом. Чаще где-то между 2,4-3,6 Ом.
Но это не полная статистика, выборка не совсем репрезентативна, хотя и отражает примерное реально сопротивление.
Причем измеряли на частоте несколько килогерц, чтобы минимизировать влияние шунтирования землей.


quote:
Originally posted by Billy Kid:
Сколько-то да пропадает. Потери неизбежны.
Есть ещё вариант подвеса грозозащитных тросов (не знаю, применяется ли в реале и насколь распространён) - на изоляторах, к земле присоединены через разрядник, на них подаётся напруга порядка 2 кВ. Предполагалось от них через инвентарный транс питать переносной электроинструмент рем. бригады, в случае необходимости. В одном из старых справочников по грозозащите вычитал.

Незнаю как там, на ЖД вкачивать в полтора раза большую энергию от величины нормализованной это нормальное явление.

unname22 20-07-2009 19:20

quote:
Originally posted by ZavGar:

Насчёт цифр:

Наиболее распространённой маркой рельса на магистральных путях ЖД является Р65. То есть один погонный метр весит 65 кг.
Принимая плотность стали 7200 кг/м**3, получаем площадь сечения рельса 9028 кв.мм.
Удельное электрическое сопротивление литой стали 1,3*(10**-7) Ом*м.
Таким образом, если я в нулях не ошибаюсь, электрическое сопротивление одного рельса равно 0,0144 Ома на _километр_! (не учитывая плохого контакта в стыках, отсутствующие перемычки, обмотки и соединительные проводники дроссель-трансформаторов).
Сопротивление земли как проводника электрического тока целиком зависит от качества выполнения заземлителя. Если намерили 4 Ома, так оно и будет 4 Ома, независимо от расстояния между заземлителями.
А 4 Ома - это очень хороший показатель для электроустановок. А между тем он эквивалентен 555,55 километрам рельсового пути!
Длина тягового участка, питаемого одной подстанцией, раз в 10 меньше ;-)

Сила тока продолжительного режима грузового локомотива переменного тока - примерно 300-350 А при 25 кВ, пассажирского постоянного тока - 1200-1300 А при 3 кВ.

Сейчас в основном все меняют на Р75 и на кривых на Р65к
Площадь сечения соответственно 82.38 и 95.037 кв. см.
Стали легированные и удельное сопротивление существенно выше.
Но это на самом деле ничто. по сравнению с сопротивлением стыков...
Ну если цельносварной рельс то там кстати тоже повышается сопротивление слегка, но там влияние на много меньше чем стыков.

По ГОСТу, минимальное сопротивление 1 ом на км, реальное несколько, меньше десятка летом. (не путать с межрельсовым сопротивлением, оно по выше)

unname22 20-07-2009 19:27

quote:
Originally posted by Billy Kid:

Значит, эти системы уже вовсю работают? Я думал, это только на перспективу.
И не многовато ли, 25-50 кВ? Резко так скакнули с 3 на 25, с постоянки на переменку. А как они меж собой согласуются, едет электровоз на постоянке 3 кВ, доезжает до границы, откель дальше идёт переменка 50.. Прицепляют заместо него другой электровоз? Или таких гибридов нет в принципе? (в чём я сомневаюсь, т.к. иметь на территории страны обособленные друг от друга ж/д системы..).

Вы думаете один локомотив от начала до конца что ли тащит состав?
Их меняют, и по локомотивам Дороги связаны достаточно мало.
В России изначально было 2 стандарта 3 кВ постоянка или 25 кВ переменка. Свердловская и Южно-уральская дороги точно постоянка.
про Транссиб не знаю, но раз люди говорят, значит переменка.
И никто никуда точно переделывать не будет.
Дороги вообще по локомотивам связаны мало.
на границе дорог с разным напряжением есть специальные пути, с одной стороны затолкали, отцепили маневровкой локомотив, подцепили другой и вытолкали.
Вообще существуют универсальные локомотивы но их мало и их не сильно любят.

unname22 20-07-2009 19:30

quote:
Originally posted by Billy Kid:

На постоянке транс? Только не говорите что там и инвертор есть )
А так вообще спасибо за познавательные сведения

Там сразу используется 3кВ без преобразования. Обычно движки парами по 1.5 кВ последовательно
Еще до войны пробовали на переменке, но кенотронные выпрямители в то время нежными были.
Сейчас на переменке, двигатель всеравно постоянного тока.

unname22 20-07-2009 19:32

quote:
Originally posted by ZavGar:

Принципиальное отличие:
всё, что выше 3 кВ - _переменка_!

3 кВ - максимум, что допустимо для работы коллекторных двигателей постоянного тока тех габаритов, что применяются на подвижном составе железных дорог. И то два двигателя всегда включены последовательно.
Получается 1500 В на движок, и этого - многовато. Оптимально - 800-900.
При этом сила тока при разгоне одного поезда получается более тысячи ампер, а поездов на тяговом участке может быть более десятка в обоих направлениях. Потери очень в проводах велики. Даже двойной контактный провод проблемы не решает.
Поэтому перешли на переменку 25 кВ 50 Гц. На каждом локомотиве и моторном вагоне имеются трансформатор и выпрямитель.
Это позволяет понизить напряжение до оптимального и осуществить пуск и разгон двигателей переключением секций обмотки трансформатора.

Впрочем, скатываемся в off.
Ну да ладно, тему пора прикрывать.

Ну у переменки то же проблем хватает.
Те же выпрямители.
Поэтому и существует 2 стандарта. Выбрать в свое время не решились, а сейчас уж и не надо.

Billy Kid 20-07-2009 21:55

quote:
Удельное сопротивление грунта не так считается.

Это понятно, хотелось бы просто от чего-то оттолкнуться.
А чего бы не использовать двигатели переменного тока, прямо на 25 кВ?
По габаритам проблемы, или что? А то как то уж больно всё сложно.
На Т.ТП сейчас полупроводниковые выпрямители используют? Собранные по схеме Ларионова поди?
quote:
По ГОСТу, минимальное сопротивление 1 ом на км, реальное несколько, меньше десятка летом. (не путать с межрельсовым сопротивлением, оно по выше)

Ну, вы выше писали, что мин. нормативное сопротивление рельс-грунт на участке составляет 6 ом/км. Плюс сопротивление грунта (вот некоторые табличные значения удельных сопротивлений - суглинок 1х10(4),глина 0,4х10(4), чернозём 2х10(4), каменистая почва 40х10(4) ом х см). В общем, как ни крути, по земле будет течь меньшая часть тока, причём значительно меньшая.
Иначе, вот пример, пусть с цифрами от потолка (лень заморачиваться с точными расчётами) - пусть у нас сопротивление грунта на расстоянии шага будет 0,1 ом. Выше была приведена цифра потребляемого тока - 1300 А. Пусть, грубо прикинем, через землю пойдёт 1100А, по рельсам - 200.
Тогда падение напряжения на расстоянии шага будет 110В. Весьма прилично.
Хотя конечно пример некорректен, при таких цифрах Т.ТП будут работать на прогрев земли, а не поезда гонять. Но тем не менее.
unname22 20-07-2009 22:25

Может быть, вы немного почитаете как работает заземление?
Минимальное сопротивление рельс-рельс для работы рельсовых цепей 6 Ом,
Рельс - грунт сопротивление минимум в двое меньше.
1 Ом это с точки зрения нормативов по обеспечению безопасности строений и труб.
Гы 20-07-2009 23:32

Вот что значит зацепить специалиста
Ransom Stark 20-07-2009 23:35

Катушку лучше закопать непосредственно под ЛЭП, провода идущие так же закопать ... и все равно потребуется стабилизатор напряжения и трансформатор ... для выхода на привычные 220 вольт 0.5 ампер ...
da71 21-07-2009 02:59

quote:
Originally posted by Ransom Stark:

Катушку лучше закопать непосредственно под ЛЭП


а если забор почти под проводом? половина ячеек из пластика, сзади пластика катушки
quote:
Originally posted by unname22:

В четвертых тут написан такой бред... катушки, конденсаторы, десятки трансформаторов.


месье, вы действительно считаете что токовый трансформатор лучше ёмкостной связи?

unname22 21-07-2009 03:11

Да, причем в разы.
da71 21-07-2009 03:20

quote:
Originally posted by unname22:

Может быть, вы немного почитаете как работает заземление?
Минимальное сопротивление рельс-рельс для работы рельсовых цепей 6 Ом,
Рельс - грунт сопротивление минимум в двое меньше.
1 Ом это с точки зрения нормативов по обеспечению безопасности строений и труб.


Это всё конечно хорошо, но чуть выше вы предлогали создать трансформатор обмотав участок проводом по забору, вы толщину вашего провода прикинуть сможете? для 20Вт, медного провода кг сколько надо?
В понедельник в 8 утра заводы заработают, какое будет напряжение на выходе вашего трансформатора, если в 22-00 воскресенья было 170в ?


da71 21-07-2009 03:28

Что больше похоже на антенну, антенна длинный провод на 3 метровых столбах или рамка направленная вверх? Электрики должны напрячься чтобы поверить вам или это чтобы сразу за психа ловящего сигналы космоса(сверху) приняли?
da71 21-07-2009 03:42

quote:
Originally posted by unname22:

Да, причем в разы.


угу в один раз, если ток трансформатор имеет такую же длину соприкосновения , на такой же высоте причём виток должен иметь радиус больший чем расстояние до провода для уменьшения встречного магн поля. Провод ёмкостной связи может быть тонкой мокрой верёвкой. Ну так как это шутка то естественно при 10-20кВ это всего навсего едва заметный медный проводок, лишбы на ветру не оборвался.

Токовый трансформатор обязан иметь провод номинального сечения для 220в потребителей, если ставить трансформатор то толщина провода возрастёт в коэф. трансформации.

Billy Kid 21-07-2009 10:43

quote:
Может быть, вы немного почитаете как работает заземление?
Минимальное сопротивление рельс-рельс для работы рельсовых цепей 6 Ом,
Рельс - грунт сопротивление минимум в двое меньше.
1 Ом это с точки зрения нормативов по обеспечению безопасности строений и труб.

Как работает заземление я знаю, что касаемо вашего ГОСТа, то я до него ещё не добрался.
quote:
Вот что значит зацепить специалиста

Если вы про unname22, то специалист он лишь в своей области + немножко того, что к его области имеет отношение.
В остальном очень сомнительно, потому что писать "бред про десятки трансформаторов" и самому советовать что-то подобное; утверждать, что нагрузочный ток возвращается на "минус" выпрямителя Т.ТП по земле (а я так и не увидел пояснений или опровержений на этот счёт, поэтому считаю, что таково его мнение), да ещё и рекомендовать трансформатор тока для питания нагрузки. Это конечно сильно!
ЗЫ. Себя супер-пупер специалистом не считаю и за оного выдать не стремлюсь.


da71 21-07-2009 11:06

quote:
Originally posted by Billy Kid:

да ещё и рекомендовать трансформатор тока для питания нагрузки. Это конечно сильно!


не ну, можно, но зависить от тока в ЛЭП не очень хочется. Потом линию часто коммутируют, импульсные токи в линии могут достигать 10 кратных величин.

Billy Kid 21-07-2009 11:11

Трансформатор тока должен работать в режиме, близком к режиму КЗ - должен быть замкнут на низкоомную нагрузку (например амперметр) или накоротко.
Бывают случаи, когда с т.т. нужно снимать напряжение - когда их используют в качестве датчиков. Также к примеру, электронные расцепители Micrologic выключателей Masterpact запитываются от собственных встроенных датчиков - трансформаторов тока. Никакой нужды мудрить в быту с этим делом нет, это опасно для жизни.
unname22 21-07-2009 15:48

quote:
Originally posted by da71:

Это всё конечно хорошо, но чуть выше вы предлогали создать трансформатор обмотав участок проводом по забору, вы толщину вашего провода прикинуть сможете? для 20Вт, медного провода кг сколько надо?
В понедельник в 8 утра заводы заработают, какое будет напряжение на выходе вашего трансформатора, если в 22-00 воскресенья было 170в ?


Хватит одинарной полевки ват на 40-60
Сдвоенной 80-120 Вт.
напряжение, хм месье не знает как работает трансформатор?

И не обмотать участок а натянуть провод вдоль линии

unname22 21-07-2009 15:49

quote:
Originally posted by da71:
Что больше похоже на антенну, антенна длинный провод на 3 метровых столбах или рамка направленная вверх? Электрики должны напрячься чтобы поверить вам или это чтобы сразу за психа ловящего сигналы космоса(сверху) приняли?

Антенна длинный провод вполне может реально работать, в отличие от вашей рамки.
поверьте как радиолюбителю-спортсмену.

unname22 21-07-2009 15:51

quote:
Originally posted by da71:

угу в один раз, если ток трансформатор имеет такую же длину соприкосновения , на такой же высоте причём виток должен иметь радиус больший чем расстояние до провода для уменьшения встречного магн поля. Провод ёмкостной связи может быть тонкой мокрой верёвкой. Ну так как это шутка то естественно при 10-20кВ это всего навсего едва заметный медный проводок, лишбы на ветру не оборвался.

Токовый трансформатор обязан иметь провод номинального сечения для 220в потребителей, если ставить трансформатор то толщина провода возрастёт в коэф. трансформации.

Это мне вообще комментировать лень.
Кто разбирается хотябы в ТОЭ - поймет.

unname22 21-07-2009 15:53

Короче народ, я выдал необхолдиму информацию
Если надо - делайте.
Если не надо - занимайтесь болтологией дальше, можете и емкостные делать если делать нехрен.
da71 21-07-2009 18:03

quote:
Originally posted by unname22:

Антенна длинный провод вполне может реально работать, в отличие от вашей рамки.
поверьте как радиолюбителю-спортсмену.


блин.... здасти... я то радею за длинный провод, а не за рамку. Рамка то "ваша".
quote:
Originally posted by unname22:

И не обмотать участок а натянуть провод вдоль линии


quote:
Originally posted by unname22:

Короче народ, я выдал необхолдиму информацию


Уточните, вы точно хотите сделать пол витка?
Сколько витков, как должен проходить провод?
Вы сами пробывали хоть чтото снять таким способом?
Практикой у вас и не пахнет, я выложил данные по "ёмкостному" способу , вы предложили индуктивный, вначале было предложено вами одно потом вообще непонятная конструкция:
quote:
Originally posted by unname22:

И не обмотать участок а натянуть провод вдоль линии


до этого было
quote:
Originally posted by unname22:

Вдоль всего забора на деревянных шестах, чем выше и ближе к ЛЭМ тем лучше, но за свою территорию выходить не стоит.
Чем больше длинна провода и чем он ближе к ЛЭП тем лучше.


Вы отдаёте себе отчёт в том что кабель с концов провода пойдёт параллейно витку на расстоянии в сотни раз меньшем чем натянутый провод и фаза.
в нём наводка будет равная току в основном проводе. Если до фазы 5 метров а до провода снижения 50 см то несмотря на квадратичное убывание магнитного поля токи будут почти равны, и мизерны. Кабель снижения должен проходить минимум на расстоянии равном половине корня расстояния меж фазы и провода. При удлинении витка его внутреннее сопротивление возрастёт

Допустим у нас 30 метров забор вдоль линии итого 100 метров провода - 6,5 Ом.
При 50 ваттах и 20 вольтах (взято из вашего поста) у вас в проводе будет падение 16,25 вольта.
При 50 ваттах и 50 вольтах (не реальная цифра, пол витка должны к фазе быть привязаны) у вас в проводе будет падение 6,5 вольта. Что терпимо.
Однако у нас токи встречны и виток один.

При изготовлении большего количества витков себестоимость конструкции возрастёт, в первоначальной истории владелец гаража сделал около 200 витков и достиг почти сетевого напряжения.

Делаю вывод: вы просто наобум предложили конструкцию.

quote:
Originally posted by unname22:

Кто разбирается хотябы в ТОЭ - поймет.


Ыыыыы я не понял... а у меня 2 диплома вышка + ср.тех. по радиоэлектронике и по энергоснабжению. И на отлично дипломные работы защищены. Бакалаврский и корочки училища где мы получали специальность эл монтажников я не считаю
unname22 21-07-2009 18:17

da71
Ну что же, вот и вся суть нашего образования. Выпустить бакалавров - недоучек и считать их специалистами с высшим образованием.

Нормальный дипломированный такую бы ерунду не написал.
Я не буду касаться ничего вышеперечисленного, ибо надоело.
Просто один вопрос, вы представляете что такое внутреннее сопротивление источника и как оно влияет на цепь, как трансформируется?
Вот когда сможете обьяснить что это такое, тогда и подумайте как ваш емокстный источник будет работать.

da71 21-07-2009 19:14

quote:
Originally posted by unname22:

Просто один вопрос, вы представляете что такое внутреннее сопротивление источника и как оно влияет на цепь, как трансформируется?
Вот когда сможете обьяснить что это такое, тогда и подумайте как ваш емокстный источник будет работать.


Идтотизм, какой ещё ёмкостный источник?
В "ёмкостной" схеме образуется делитель напряжения из 2 конденсаторов. Отсюда и название "ёмкостный" способ воровства. Да и мы обсуждаем ваш вариант с индуктивной наводкой, а не мой ёмкостный.

Да и собственно говоря его реализовал в 1990году. И убедился что ёмкосный способ работает. Теперь ваша очередь прояснить моменты вашего индуктивного варианта.

quote:
Originally posted by unname22:

Ну что же, вот и вся суть нашего образования. Выпустить бакалавров - недоучек и считать их специалистами с высшим образованием.


Я не учился в ваши годы. Получал диплом инженера когда вы тока начинали задумываться о школе. Причём тут бакалаврский диплом? У вас его нету? А нам давали их за год до инженерского. Мне что его теперь выкинуть?

Испытайте свой способ, сообщите результаты. А то у вас проблемы уже в теории. Или хотя бы схематично нарисуйте расположение витков вашей катушки. Представьте что я обычный человек со средним умом.
Для инженера со стажем работы 9 лет+6 лет до институтского образования ваши выкладки относительно магнитного поля и толщины провода для рамки неверны. Но так как вы путаетесь и меняете, скрываете расположение витка индуктивной связи и не поясняете какой из вариантов правильный это наводит на мысль о проблемах с образованием которое вам только что дали.


unname22 21-07-2009 20:08

Я путаюсь?
Как вы красиво пытаетесь увильнуть от ответа.
Вы представляете внутреннее сопротивление
Хорошо, откуда у вас 6.5 Ом взялось?
И вы про свой стаж говорите?
Кто сказал что индуктивный метод не испытан?
Пример 2 года назад, рамка с периметров примерно 160 метров - антенна любительского диапазона.
Одна её сторона, примерно метров 12 висела вдоль обычной трехфазки на расстоянии примерно метра 4-5.
На антенне в ненагруженном состоянии на 50 Гцах было порядка 6 вольт Эфф, скакало порадка 20%
в режиме КЗ несколько сотен миллиампер.
Система получилась не специально, по другому антенну просто негде было повесить.
da71 21-07-2009 20:52

quote:
Originally posted by unname22:

Хорошо, откуда у вас 6.5 Ом взялось?


Погонное сопротивление 100м полёвки.

quote:
Originally posted by unname22:

На антенне в не нагруженном состоянии на 50 Гцах было порядка 6 вольт Эфф, скакало порадка 20%
в режиме КЗ несколько сотен миллиампер.


итого почти 160 метровая конструкция, а в итоге меньше ватта.

А ваша ЛЭП то вообще была под напряжением?

Так всё же как людям выбравшим индуктивный способ разместить виток, хорошо бы чертёж набросать.
чтобы не 0 ватт, а как тут писалось:

quote:
Originally posted by unname22:

Теперь определим допустимую нагрузку, вешаем в параллель лампочки на 220 вольт ватт по 20 начиная

А то ёмкостный способ явно проще и полезнее.
Преимущества.
1 Почти полное отсутствие наводок за проводом.
2 Простота и хорошая маскировка.
3 Более стабильное напряжение на выходе (не зависит от тока в фазе)
4 Используемый провод может быть тоньше в 10 тысяч раз.
5 Выходной ток (мощность) легко наращивается 2 путями - или несколько параллейно проводов или банальное привязывание удлинения не ограниченной длины
Недостатки
1 нужен высоковольтный трансформатор, но действительно надо попробовать взять от микроволновки (их щас как грязи) или от зажигания.

Все остальные недостатки систем общие.

unname22 21-07-2009 21:11

da71
не 160 метров а примерно 18
какой чертеж, провод вдоль линии и от него снижение.

Ага от микроволновки трансформатор, и тем более от зажигалки то же.
Точно хреновое образование дает о себе знать.
Уддачи, специалист.

da71 21-07-2009 22:07

quote:
Originally posted by unname22:

не 160 метров а примерно 18
какой чертеж, провод вдоль линии и от него снижение.


как выполнено снижение от провода? это треугольник?
Какое расстояние проводов снижения от основного "провод вдоль линии"?
Толщина провода? Высота подвеса, угол проводов снижения?
Попробуйте всё же схематично нарисовать конструкцию так как магнитное поле воздействующее на провода снижения создаёт противоположный ток и сумма которых равна нулю в чём вы в вашем примере мы уже убедились.


quote:
Originally posted by unname22:

Ага от микроволновки трансформатор, и тем более от зажигалки то же.


А что вы предложите в качестве трансформатора где на первичную подаётся 10-20кВ, между прочим не я их предложил, а комрады с форума на несколько страниц ранее.
quote:
Originally posted by unname22:

Точно хреновое образование дает о себе знать.


Я уже предлогал оставить вопрос моего образования, у вас начерталки то не было чтобы предложенный вами проект хотя бы схематично изобразить? Вы нарисуйте, чтобы не было разных способов повешанья вашей петли, я уже 3 способа насчитал вами предложенных и во всех суммарный ток близится к нулю.
Всё же сложно набросать рисунок?
Морзе 21-07-2009 23:38

Я согласен с da71, витков должно быть много, радиус большой, провод как можно толще.

unname22, забавно вы предложения строите.
Мне вот тоже интересно как 160 метровая рамка по периметру стала иметь размер 18 метров?

>Точно хреновое образование дает о себе знать.
Мне вот тоже не понятно, просветите. Мы уже поняли что в 21 год можно кому угодно хамить и отнекиваться.

Для меня можете ничего не рисовать, мне достаточно того, что вы ни хрена не получили. Общаться с манией величия советую вам со сверстниками. А к людям по сдержанней. У вас какая то путаница в терминах, зачем то внутреннее сопротивление источника приплели к воздушному конденсатору.
Бардак у вас в голове.

unname22 22-07-2009 01:17

Мда, он даже не понял.
ПОсомтрите на закон ома, и подумайте , почему я его приплел.

Еще раз повторю это была антенна а не рамка для отбора энергии, и рабочей частью её было именно 18 метров.

Делайте чего хотите, мне насрать.
По второму кругу рассказывать я не пойду.

da71 22-07-2009 01:20

quote:
Originally posted by unname22:

Одна её сторона, примерно метров 12 висела вдоль обычной трехфазки на расстоянии примерно метра 4-5.


получили трансформатор, 0,5 витка в первичной и 0,5 витка во вторичной.
Будем его считать идеальным с 100% передачей магнитного поля на 4-5 метра.
На выходе 6 вольт, значит и на входе 6 вольт.
Так как длина витка 12 метров то это означает что на 12 метрах провода упало 6в.

Попробуем рассчитать через сколько километров напряжение в линии упадёт до не потребного (-25%)

380в 110 метров
660в 191 метр
6кВ 1,7 км
35кВ 10 км
110кв 32км

Такого не может быть.

Кто то у нас врёт

unname22 22-07-2009 01:35

Или у кого-то недостаточно мозгов чтобы подумать
da71 22-07-2009 01:44

quote:
Originally posted by unname22:

Делайте чего хотите, мне насрать.
По второму кругу рассказывать я не пойду.


Да и первого то не было

quote:
Originally posted by unname22:

и рабочей частью её было именно 18 метров.


пипец, какойто то 12 то 18, так и запишем - путается в показаниях


quote:
Originally posted by unname22:

ПОсомтрите на закон ома, и подумайте , почему я его приплел.


А хрен его знает, но писали про внутреннее сопротивление в токовом трансформаторе, а потом действительно появилась ёмкость, самое интересное первоначально в вашем варианте ёмкостей не было Но вопросительный способ общения , где каждое псевдоумное предложение вопрос, наводит на нехорошую мысль.
Ну а то что чертёж не нарисован это понятно, он или будет противоречить сказанному вами или суммарные токи в витке будут равны нулю как в вашем опыте с антенной.


da71 22-07-2009 01:46

quote:
Originally posted by unname22:

Или у кого-то недостаточно мозгов чтобы подумать


повторите мои расчёты и обоснуйте
Опять на оскорблениях съедете?
Billy Kid 22-07-2009 10:53

quote:
Попробуем рассчитать через сколько километров напряжение в линии упадёт до не потребного (-25%

Всё же, емнип, "непотребное" отклонение в общем случае - плюс-минус 5%, и то это для сетей 0,4 кВ. Для других - не уверен.
ЗЫ. Кстати с ДР

ЗЗЫ. Кто-нибудь, прикройте тему, пока тут все друг с другом не пересрались.

da71 22-07-2009 11:26

quote:
Originally posted by Billy Kid:

Всё же, емнип, "непотребное" отклонение в общем случае - плюс-минус 5%, и то это для сетей 0,4 кВ. Для других - не уверен.


5% тогда получается прям за токовым трансформатором 18/12 метров И через каждые 20 метров по повышающему трансформатору
Ну не может в 12-18 метрах ЛЭП падать 6 вольт, нельзя в трансформаторе из одного витка первичной и одного витка вторички добиться 6 вольт, в первичке должно падать явно не 6 вольт, в пресловутом токовом трансформаторе которые на фазах во вторичке несколько сотен витков.
quote:
Originally posted by Billy Kid:

ЗЗЫ. Кто-нибудь, прикройте тему, пока тут все друг с другом не пересрались.


Да я щас сваливаю в без инетное пространство
unname22 22-07-2009 19:22

da71
Я уже не могу.
дяд, ты идиот?
Ты знаешь что такое потери в трансформаторе? Что такое индуктивность рассения и прочее? Иди купи школьные учебники.
все Sk
Морзе 23-07-2009 21:08

quote:
Originally posted by unname22:

Я уже не могу.
дяд, ты идиот?
Ты знаешь что такое потери в трансформаторе? Что такое индуктивность рассения и прочее? Иди купи школьные учебники.


Вы не правы. По вашим данным получается что к 18 метрах фазного провода приложено более 6 вольт. Учитывая потери 12 вольт минимум. Полный писец энергоснабжения. По вашему сколько получится в фазе на 18 метрах провода, подробно и с формулами.
Хватит незначащих нравоучительных вопросов, мы не на уроке, а вы не учитель. Ноль инфы не является признаком ума
unname22 24-07-2009 01:15

Да, месье не знает что такое напряжение холостого хода?

Домашнее хозяйство

Отбор мощности ЛЭП