19-11-2011 10:41 Mower_man
Вопрос наверное makarkharp

Подбираю под сборный ангар сендвич панели, предлагают на местном заводе от 50 до 300 мм сделать, какой кф потерь в ватах - не знаю пока.. . разница в цене на толщину 100, 120 и 150 заметная, знаю только плотность 125 кг/куб.

Манагер на вопрос где будет точка росы (и соотвественно потери по теплу и выбор тошщины сендвича) при минус 15 за бортом и + 24 внутри сказать не смог.. . его никогда об этом не спрашивали...

makarkharp
P.M.
19-11-2011 15:54 makarkharp
Сопротивление теплопередаче стен (3 слоя)

Информация о расчете:

Дата выполнения расчета: 19.11.2011 17:51:42;

Исходные данные:

Воздух внутри помещения:

- Относительная влажность воздуха внутри помещения fв = 55 %;
- Расчетная температура внутреннего воздуха tв = 18 .С;

Толщины слоев многослойных конструкций:

- Толщина 1-го слоя d1 = 0,15 см = 0,15 / 100 = 0,0015 м;
- Толщина 2-го слоя d2 = 10 см = 10 / 100 = 0,1 м;
- Толщина 3-го слоя d3 = 0,15 см = 0,15 / 100 = 0,0015 м;

Теплотехнические показатели слоя 1:

(Зона влажности - Нормальная; Условия эксплуатации - Б; Теплотехнические показатели - Сталь стержневая арматурная (ГОСТ 10884-81) ; плотность 7850 кг/м3; Вид материала - металлы):
- Плотность материала в сухом состоянии слоя 1 go1 = 7850 кг/м 3;
- Расчетный коэффициент теплопроводности слоя 1 l1 = 58 Вт/(м.С);
- Расчетный коэффициент теплоусвоения слоя 1 s1 = 126,5 Вт/(кв.м . .С);
- Расчетный коэффициент паропроницаемости слоя 1 m1 = 0 мг/(м.ч.Па);

Теплотехнические показатели слоя 2:

(Зона влажности - Нормальная; Условия эксплуатации - Б; Вид материала - минераловатные и стекловолокнистые материалы; Теплотехнические показатели - Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880); плотность 125 кг/м3):
- Плотность материала в сухом состоянии слоя 2 go2 = 125 кг/м 3;
- Расчетный коэффициент теплопроводности слоя 2 l2 = 0,07 Вт/(м.С);
- Расчетный коэффициент теплоусвоения слоя 2 s2 = 0,82 Вт/(кв.м . .С);
- Расчетный коэффициент паропроницаемости слоя 2 m2 = 0,3 мг/(м.ч.Па);

Теплотехнические показатели слоя 3:

(Зона влажности - Нормальная; Условия эксплуатации - Б; Вид материала - металлы; Теплотехнические показатели - Сталь стержневая арматурная (ГОСТ 10884-81) ; плотность 7850 кг/м3):
- Плотность материала в сухом состоянии слоя 3 go3 = 7850 кг/м 3;
- Расчетный коэффициент теплопроводности слоя 3 l3 = 58 Вт/(м.С);
- Расчетный коэффициент теплоусвоения слоя 3 s3 = 126,5 Вт/(кв.м . .С);
- Расчетный коэффициент паропроницаемости слоя 3 m3 = 0 мг/(м.ч.Па);

Климатические данные:

(Краснодарский край; Сочи):
- Средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 tхол, пятидн = -3 .С;
- Продолжительность отопительного периода Zот, пер = 92 сут;
- Расчетная температура наружного воздуха tот, пер = 6,4 .С;

Влажность наружного воздуха:

(Краснодарский край; Сочи):
- Cреднегодовая упругость водяного пара наружного воздуха eн = 1290 Па;
- Средн. упругость водяного пара наружн. воздуха периода с отрицательными среднемесячными температурами eн0 = 0 Па;
- Средняя упругость водяного пара наружного воздуха за летний период eн3 = 1291 Па;
- Продолжительность периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха z0 = 0 сут;
- Продолжительность периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха z1 = 0 мес;
- Продолжительность весенне-осеннего периода z2 = 0 мес;
- Продолжительность летнего периода z3 = 12 мес;
- Cредняя температура периода с отрицательной среднемесячной температурой наружного воздуха t0 = 0 .С;
- Cредняя температура зимнего периода t1 = 0 .С;
- Cредняя температура весенне-осеннего периода t2 = 0 .С;
- Cредняя температура летнего периода t3 = 14,1 .С;

Результаты расчета:

1) Проверка условия сопротивления теплопередаче

Конструкция - несветопрозрачная.

Эксплуатация здания - постоянная.

Расчетная температура наружного воздуха:
tн = tхол, пятидн = -3 .С .

2) Определение сопротивления теплопередаче

Тип конструкций - наружные стены.

По табл. 4:

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности:
aв = 8,7 Вт/(м 2.С) .

Воздушная прослойка, вентилируемая наружным воздухом - отсутствует.

По табл. 6:

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности:
aн = 23 Вт/(м 2.С) .

Конструкция - однородная.

Конструкция - многослойная.

3) Определение термического сопротивления конструкции с последовательно расположенными слоями

Замкнутая воздушная прослойка - отсутствует.

Количество слоев - 3.

4) Определение термического сопротивления для первого слоя

Толщина слоя:
d = d1 = 0,0015 м .

Расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя:
l = l1 = 58 Вт/(м.С) .

Сопротивление теплопередаче слоя 1:
R1 = d /l = 0,0015/58 = 0,000025862 (м 2.С)/Вт .

5) Определение термического сопротивления для второго слоя

Толщина слоя:
d = d2 = 0,1 м .

Расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя:
l = l2 = 0,07 Вт/(м.С) .

Сопротивление теплопередаче слоя 2:
R2 = d /l = 0,1/0,07 = 1,42857 (м 2.С)/Вт .

6) Определение термического сопротивления для третьего слоя

Толщина слоя:
d = d3 = 0,0015 м .

Расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя:
l = l3 = 58 Вт/(м.С) .

Сопротивление теплопередаче слоя 3:
R3 = d /l = 0,0015/58 = 0,000025862 (м 2.С)/Вт .

Термическое сопротивление ограждающей конструкции:
Rк = R1+R2+R3 = 0,000025862+1,42857+0,000025862 = 1,42862 (м 2.С)/Вт .

7) Продолжение расчета по п. 2.6

Сопротивление теплопередаче:
Ro = 1/aв+Rк+1/aн =
= 1/8,7+1,42862+1/23 = 1,58704 (м 2.С)/Вт (формула (4); п. 2.6 ).

8) Определение температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции

Коэффициент принимается по табл. 3 n = 1 .

Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции без теплопроводных включений:
tв = tв-n (tв-tн)/(Ro aв) =
= 18-1 . (18--3)/(1,58704 . 8,7) = 16,47906 .С .

Температура точки росы по прил. 2 Руководства по теплотехническому расчету и проектированию ограждающих конструкций зданий НИИСФ (М., 1985) принимается по табл. в зависимости от tв и fв
tp = 8,83 .С .

tв = 16,47906 .С > = tp = 8,83 .С (186,62582% от предельного значения) - условие выполнено .

Теплопроводные включения - отсутствуют.

9) Проверка санитарно-гигиенических и комфортных условий

Коэффициент принимается по табл. 3 n = 1 .

По табл. 4:

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности:
aв = 8,7 Вт/(м 2.С) .

Тип здания или помещения - производственные.

Нормативный температурный перепад принимается по табл. 2 Dtн = 7 .С .

Расчетная температура наружного воздуха:
tн = tхол, пятидн = -3 .С .

Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче конструкции:
Ro тр = n (tв-(tн))/(Dtн aв) =
= 1 . (18-(-3))/(7 . 8,7) = 0,34483 (м 2.С)/Вт (формула (1); п. 2.2 ).

10) Продолжение расчета по п. 2.1

Ro = 1,58704 (м 2.С)/Вт > = Ro тр = 0,34483 (м 2.С)/Вт (460,23838% от предельного значения) - условие выполнено .

Явные избытки тепла в здании (> 23 Bт/м3) - отсутствуют.

Т.к. tв = 18 .С > 12 .С и tв = 18 .С < = 24 .С; fв < = 60 % :

Следовательно по табл. 1 влажностный режим - сухой или нормальный.

Т.к. tв > 12 .С :

в соответствии с п. 2.1 сопротивление теплопередаче следует принимать не ниже значений, определяемых по формулам (1) из санитарно-гигиенических и комфортных условий и (1а) из условий энергосбережения.

11) Проверка условий энергосбережения

Градусо-сутки отопительного периода:
ГСОП = (tв-tот, пер) Zот, пер = (18-6,4) . 92 = 1067,2 .С.сут .

Тип конструкций - стены.

Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче конструкции принимается по табл. 1б в зависимости от ГСОП
Ro тр = 1,4 (м 2.С)/Вт .

Ro = 1,58704 (м 2.С)/Вт > = Ro тр = 1,4 (м 2.С)/Вт (113,36% от предельного значения) - условие выполнено .

12) Проверка санитарно-гигиенических и комфортных условий

Коэффициент принимается по табл. 3 n = 1 .

По табл. 4:

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности:
aв = 8,7 Вт/(м 2.С) .

Нормативный температурный перепад принимается по табл. 2 Dtн = 7 .С .

Расчетная температура наружного воздуха:
tн = tхол, пятидн = -3 .С .

Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче конструкции:
Ro тр = n (tв-(tн))/(Dtн aв) =
= 1 . (18-(-3))/(7 . 8,7) = 0,34483 (м 2.С)/Вт (формула (1); п. 2.2 ).

13) Продолжение расчета по п. 2.1

Ro = 1,58704 (м 2.С)/Вт > = Ro тр = 0,34483 (м 2.С)/Вт (460,23838% от предельного значения) - условие выполнено .

makarkharp
P.M.
19-11-2011 15:58 makarkharp
Тип здания - Производственные с сухим и нормальным режимами
Тип конструкции - СТЕНА

Условия эксплуатации ограждения:
Температура наружнего воздуха 6,4 град.
Температура внутреннего воздуха 18 град.
Средняя температура отопительного периода -3 град.
Продолжительность отопительного периода 92 дней

Характеристика ограждения:
Номер слоя Толщина, м Наименование Величина Ед. измерения Материал слоя 1 слой: 0,0015 Теплопроводность 58 Вт/(м*град) - Сталь 2 слой: Нулевой 3 слой: Нулевой 4 слой: подбор Теплопроводность 0.07 Вт/(м*град) - Маты мин-ватн. G=125кг/м3 5 слой: Нулевой 6 слой: Нулевой 7 слой: 0,0015 Теплопроводность 58 Вт/(м*град) - Сталь

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 8,7 Вт/(м2*град)
Коэффициент теплоотдачи наружней поверхности 23 Вт/(м2*град)
Требуемое сопротивление ограждения теплопередаче 1,39 м2*град/Вт
Режим работы ограждающей конструкции:
Эксплуатация; режим помещений - Нормальный (55%); зона влажности - Нормальная

Требуется произвести:
Рассчет толщины 4-го слоя по условию теплопередачи

2. - Выводы:


Требуемая толщина 4-го слоя (утеплителя) 0,09 м
Фактическое сопротивление теплопередаче ограждения 1,44 м2*град/Вт

Температура на контакте слоев ограждения:
Точка измерения температуры Величина Ед. измерения На внутренней поверхности стены 17.1 град. Между 1 и 2 слоями 16.2 град. Между 2 и 3 слоями 16.2 град. Между 3 и 4 слоями 16.2 град. Между 4 и 5 слоями 6.7 град. Между 5 и 6 слоями 6.7 град. Между 6 и 7 слоями 6.7 град. На наружней поверхности стены 6.4 град.

Температура точки росы 8,83 град.


click for enlarge 607 X 343 611,0 Kb picture
makarkharp
P.M.
19-11-2011 16:08 makarkharp
Originally posted by Mower_man:

Манагер на вопрос где будет точка росы (и соотвественно потери по теплу и выбор тошщины сендвича) при минус 15 за бортом и + 24 внутри сказать не смог.. . его никогда об этом не спрашивали...

edit log




ты так больше не прикалывайся- у него бы кондрат мог приключится!!! надо помягче с людями... даже если они немного ущербные)))
Mower_man
P.M.
20-11-2011 08:50 Mower_man
Одна фигня, мне не в сочи надо, а по метео данным аэропорта владивостока
makarkharp
P.M.
20-11-2011 10:04 makarkharp
так что сразу не сказал....
завтра посчитаю... ща леньь... вчера водку кушал... тяжко малость.. .
Mower_man
P.M.
20-11-2011 10:19 Mower_man
Originally posted by makarkharp:
так что сразу не сказал....
завтра посчитаю... ща леньь... вчера водку кушал... тяжко малость...

СМСку кинул, да.. .

Mower_man
P.M.
20-11-2011 10:20 Mower_man
+ с сендвичами с минватой дело имел?
makarkharp
P.M.
20-11-2011 10:32 makarkharp
у меня дом из сэндвича... 200 мм.... духота...
ehpebitor
P.M.
20-11-2011 10:38 ehpebitor
Originally posted by makarkharp:

200 мм.... духота...

...дом-термос!?

------
Бывший технолог по мебелям.

makarkharp
P.M.
20-11-2011 10:51 makarkharp
та топят у нас как сумашедшие... а отопление без термостатов... однотрубная схема... пипец...уроды делали..
Mower_man
P.M.
21-11-2011 04:22 Mower_man
Originally posted by makarkharp:
у меня дом из сэндвича... 200 мм.... духота...

Производственное здание, планирую УШП, под ней петли теплообменника и тепловые насосы "вода-воздух".
Где то 20,000 квт мы переводим в тепло в месяц, зимой качать с грунта тепло, летом из воздуха в цеху в землю сливать. Одновременно решаем проблемы вентиляции, кондиционирования и рекуперации.

Грунт какой я ХЗ пока, но выше трех этажей строить нельзя, под землей бывшие угольный шахты на глубине 100 метров.

Шаг "клетки" где то 10 на 20 метров, два этажа, под пару тыщщ метров застройки.

makarkharp
P.M.
21-11-2011 06:33 makarkharp
рабочку надо?
у меня прога есть кмд за 10 минут готовое... сырое тока... зато все в размер и в цифре,через компилятор сразу можно в машинный язык загнать,все станки понимают,даже китай(если не особо древний)
профиля любые,болты,сварка... что угодно...
если пару тысяч-то проект через экспертизу.. но можно обойти этот момент....
если что звони.. .
Gasar
P.M.
21-11-2011 12:09 Gasar
Rockwool сэндвич баттс (к и с - кровельная и стеновая, плотность 145 и 115 кг/м3 соответственно) Лямбда 25 порядка 0,042.
Лямбда Бе - где то, имхо, под 0,05.
Парок CEL - заявляет 0,042 вроде.
В общем - одна фигня.
Единственное - лучше все таки нормальные бренды брать, типа Роквул, Изовол, Парок. У Техно - вечноо все через .опу, то с качеством, то со сроками.

А с пенополистиролом сэндвич стеновой не прокатит?

Mower_man
P.M.
22-11-2011 05:20 Mower_man
Originally posted by Gasar:

А с пенополистиролом сэндвич стеновой не прокатит?

Только складские, в цеху пожарники не примут


Originally posted by Gasar:

Единственное - лучше все таки нормальные бренды брать, типа Роквул, Изовол, Парок. У Техно - вечноо все через .опу, то с качеством, то со сроками.

на ДВ везут китайский базальт, иначе не выгодно

makarkharp
P.M.
22-11-2011 09:22 makarkharp
[QUOTE]Originally posted by Gasar:

А с пенополистиролом сэндвич стеновой не прокатит?

[/QUOTE
хрен сдашь потом.
Gasar
P.M.
22-11-2011 10:31 Gasar
А как базальт сейчас у китайцев? В Питер уже года 3 не возят. То горит как спичка, то аммиаком так промыт что пачку не открыть. Парок Экстру помню они еще подделывали.
Или до нас только хрень всякая доходила?
makarkharp
P.M.
22-11-2011 10:44 makarkharp
не горит базальт.. .
Gasar
P.M.
22-11-2011 10:53 Gasar
не горит базальт.. .

связующий горит. чес слово, я не представляю какой его надо сделать но факт есть факт. в начале 2000-х в казахстане - на высотке вентфасад полыхнул.

Mower_man
P.M.
22-11-2011 11:10 Mower_man
Originally posted by Gasar:

связующий горит. чес слово, я не представляю какой его надо сделать но факт есть факт. в начале 2000-х в казахстане - на высотке вентфасад полыхнул.



сертификаты все мыслимые есть.. . с такими делами не шутят в общем то.

makarkharp
P.M.
23-11-2011 12:10 makarkharp
Originally posted by Gasar:

- на высотке вентфасад полыхнул.




можно поджечь что угодно.... если зарядят я тебе танк сожгу... а он железный..
Конрад Т
P.M.
3-12-2011 10:15 Конрад Т
Originally posted by makarkharp:

можно поджечь что угодно.... если зарядят я тебе танк сожгу... а он железный..

Качественную базальтовую вату- хрен подпалишь даже газовой горелкой- а она металл легко плавит и режет.